Acs510变频器频率到5上不去25Hz就上不去一直显示2018休眠故障

ACS510变频器自动控制3台加压水泵不能自动循环运转

ACS510变频器控制3台加压水泵,自动循环运转现在问题是运转到第3台一段时间后不能返回到第1台机,此时故障黄灯亮想得到各位高手不吝指教,谢谢!
全部
  • 根据你说的情况,重点检查一下第三台泵的工频接触器,应该是接触器坏了.
    全部
}

我要回帖

更多关于 变频器频率到5上不去 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信