ACS510变频器自动控制3台加压水泵不能自动循环运转
ACS510变频器控制3台加压水泵,自动循环运转现在问题是运转到第3台一段时间后不能返回到第1台机,此时故障黄灯亮想得到各位高手不吝指教,谢谢!
根据你说的情况,重点检查一下第三台泵的工频接触器,应该是接触器坏了.