jump-value of current综合重合闸是在积累了三相重合闸运行经验的基础上,由于在大接地电流电网中单相瞬时性...(2)采用相电流差突变量选相元件,利用每两相的相电流差构成三个选相元件,每个元件的输入量分别为a-b、b-c及c-a。1)线路在单相接地时,非故障相选相
与"电流突变量"相关的文献前10条
冲击性电气化铁路(简称电铁)负荷产生最大电流突变量的主要原因不明,导致突变量启动元件定值不能准确估算,线路保护装置频繁误启动现象时有发生。通过对上海地区电铁供电线路的大量录波数据
针对中低压母线保护提出了一种基于电流突变量的保护方案。该保护方案通过比较分析电源侧与负荷侧的电流突变量采样值,区分了母线内部故障、外部故障,并且考虑了母线空载充电时以及母线正常运
分析了反映序电流、电流突变量和补偿电压的选相原理,提出了当电压互感器断线时为防止误动应闭锁补偿电压选相。针对相间短路不存在零序分量、序电流选相对相间短路不适用及序电流选相无法正确
介绍了自适应电流速断保护的原理,短路故障类型的识别方法,系统阻抗的在线实时计算方法,电流突变量的提取方法及自适应电流速断保护的保护范围.自适应电流速断保护区大于常规电流速断保护区
介绍自适应电流速断保护的原理,短路故障类型的识别方法,系统阻抗的在线实时计算方法,自适应电流速断保护的保护范围。自适应电流速断保护区大于常规电流速断保护区,是一种电流速断保护区始
随着人们生活水平的不断提高,电能已成为现代化生产的主要动力,它在国计民生中日益显示出举足轻重的作用。本文结合动态故障录波系统的开发,对动态故障录波系统故障检测技术和处理算法进行了
文中所探讨的相电流突变量选相元件,是利用单相接地故障时,两健全相相间电流突变量为零这一特征来得到的。实际系统故障时,系统正、负序阻抗可能会不相等,使得健全相相间电流突变量不为零,
为了解决小电流接地系统选线难的问题,在对小电流接地系统单相接地故障的特点进行详细分析的基础上,提出通过综合比较各线路的故障相和非故障相的5次谐波电流突变量以及本线路和相邻线路故障
本文提出了一种利用相电流突变量和相电流差突变量构成的选相元件。对选相元件的算法进行了理论分析,并利用EMTP电磁暂态仿真程序,模拟不同地点、不同类型的各种故障。仿真结果,证明该选
相差高频保护是目前广泛应用于电力系统的保护之一。相差高频保护中操作电流的选择对保护的动作性能有很大影响。传统相差高频保护大多采用正、负序电流复合分量作为操作电流,采用这种操作电流
"电流突变量"的相关词
快捷付款方式
订购知网充值卡
<font color="#0-819-9993
<font color="#0-
<font color="#0-基于小波分析的暂态量选线式接地保护
矿井高压电网发生接地故障时,故障暂态分量通常比稳态分量大,暂态电流信号能充分刻画故障特征。接地暂态电流信号可利用高采样率的交流采样技术获得。小波理论能够提取突变信号在各个时频的特征,为暂态量选线式接地保护提供算法支持。1矿井高压电网接地保护启动判据启动判据由零序电压暂态量和稳态量越限两部分组成。现行《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》第3.4.2条规定:中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点的长时间电压偏移不应超过额定相电压的15%。据此,可确定矿井6kV高压电网的中性点偏移电压ΔU0为520V,换算到电压互感器二次开口三角的零序电压值为15V,选为接地保护稳态零序电压判据u0。零序电压突变量按以下公式选择:Δu0k=|u0k|-|u0(k-N)|[1]式中:u0k为零序电压某一时刻k的采样值,而u0(k-N)为比时刻k早10ms的采样值,N为半个工频周期内的采样点数,Δu0k为k时刻的零序电压突变量。矿井...&
(本文共2页)
权威出处:
0 引言目前在电力系统中广泛利用故障时工频分量的变化特征构成继电保护装置。为了快速切除输电线上任意点的故障,普遍采用纵联保护方案,需要比较输电线两端电气量的特征。传送和接收两端电气量特征的通信设备及通道成为继电保护装置的一个重要组成部分,整套保护动作速度和可靠性取决于两端保护单元及通信的配合,动作速度和可靠性难以再提高,保护调试麻烦。实际上,故障暂态过程产生大量信息,贯穿整个频域,从直流、工频到高频,故障暂态分量中所包含的故障信息远比工频分量多得多。如果提取暂态量中高频信号来构成保护有可能构成性能更好的保护———暂态量保护。暂态量保护就是“通过检测故障暂态产生的高频信号来实现传输线和电气设备的保护”。传统工频量保护中,高频信号作为干扰信号滤掉,而暂态量保护就是要利用这些高频分量。暂态量保护首先从故障信号中提取有用的高频信号,利用专门的快速信号处理算法来进行故障判别。因此获取高频信号和从高频信号中提取所需信号特征就是暂态量保护所要...&
(本文共5页)
权威出处:
0引言现有的直流输电线路保护主要包括行波保护、直流欠压保护、差动保护、交–直流导线碰线保护和金属回路导线保护,其中行波保护为主保护,其他为后备保护[1-3]。行波保护和直流欠压保护是以电压变化率为动作判据,需要整定,当直流线路发生高阻接地故障(high impedance fault,HIF)时,这2种保护容易拒动[4-6]。此外,直流输电线路行波保护第31期束洪春等:±800kV特高压直流输电线路单端电气量暂态保护109的可靠性还受到下列因素的影响:1)雷电、噪声干扰引起的数据采样值波动;2)耦合电容分压式电压互感器行波传变能力差;3)高阻故障、线路太长以及线路直流电晕将使故障行波波头不明显。电流差动保护需要避免因区外故障引起的线路电压变化而导致的线路分布电容充放电电流造成的误动作,动作延时较长,其他后备保护将先于电流差动保护动作,故电流差动保护难以发挥直流输电线路的后备保护作用[7-10]。因此,有必要进一步研究新的稳定可靠...&
(本文共10页)
权威出处:
高压输电线路故障时的暂态分量包含大量的故 障信息,其中包括故障类型、方向、位置、持续时 间等,暂态信号的频率成分贯穿整个频谱。这种通 过检测故障暂态量中除工频以外的其他频率成分来 实现传输线及电力设备等的保护,是新一代的电力 系统继电保护思想—暂态保护〔‘〕。这种保护不受 过渡电阻、系统振荡、TA饱和等工频现象的影响, 具有响应快、准确度高的优点。 暂态保护技术的实施首先要提取暂态特征。20 世纪90年代发展起来的小波分析具有可调的时频 窗,能把分析对象“聚焦”到任意细节,为暂态保 护提取暂态特征提供了很好的信号处理工具。但是, 小波分析中所用到的小波函数不像傅里叶变换具有 唯一性,即小波函数具有多样性。在工程应用中, 最优小波基的选择是其中一个很重要的问题,因为 用不同的小波基分析同一个问题可能会产生不同的 结果,有时也会差别很大。本文介绍了小波函数的 各种特性,在此基础上,针对小波分析在暂态保护 中的实际应用,对小波函数的选...&
(本文共3页)
权威出处:
0引言暂态量保护是利用故障产生的不同频率的暂态信号在输电线路上的不同传播特性,通过比较某一频率(带)上高频暂态信号的特征,判别线路的区内外故障。然而,传统保护中载波机发出的高频信号和故障暂态高频信号特征相似,线路中的高频信号能否会造成暂态量保护的启动甚至误判,近几年才引起人们的关注,国内外刊物相关文献不多。笔者在分析了高频通道工作方式的基础上,建立了高频通道的仿真模型;继而通过对高频信号和故障信号进行FFT,分析了高频信号及故障高频暂态信号的幅频特性,探讨了高频信号对暂态量保护的影响;最终通过大量的EMTP仿真,研究了超高速暂态量保护对高频通信信号的可靠性。1建立高频通道仿真模型我国电力系统输电线路一般采用高频闭锁式方向保护,载波通信常用的是相地耦合方式,其高频通道由电力线路和耦合装置(包括高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器等)构成,见图1。(1)高频阻波器高频阻波器串联在耦合电容器的高压连接点和变电站母线之间,用来减少载波信号...&
(本文共4页)
权威出处:
配电网络的继电保护大多采用基于工频量的保护原理,存在处理时间长或对通信要求高等问题,对供电可靠性的影响较大.对于传统的三段式过流保护而言,配电网结构复杂,采用工频保护不仅参数整定困难,并且速度慢、快速保护范围有限,难以满足保护的要求.暂态行波保护原理为配电网保护提供了新的解决思路.利用故障产生的暂态行波信号在线路区内外差异的特征可以构成具有全线速动性的保护方案.此类保护成立条件在于故障暂态分量在边界两侧存在明显差异,并且该差异具有规律性可被提取作为保护判据[1].在高压输电线路中,由于各段线路边界处串联有一定频带的阻波器,加之母线杂散电容的存在,将相应高频暂态成分限制在故障区段内,从而形成区段保护判据.本文提出一种基于Rogowski线圈谐振原理和小波能谱的配电网暂态保护新方案,即在线路边界接入基于Rogowski线圈的谐振装置,其二次负载端接入谐振电容和负阻抗变换器,从而改变线路边界谐振处暂态信号传输特性,以此区分区内外故障,...&
(本文共7页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-君,已阅读到文档的结尾了呢~~
浅谈10kv线路接地的选线,线路短路接地线,线路型接地线,线路接地,接地极线路,10kv线路单相接地,线路接地故障,输电线路接地技术要求,输电线路接地装置,输电线路杆塔接地电阻
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈10kv线路接地的选线
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口产品详细信息 - 10KV/24KV/35KV线路故障指示器
拉杆式四合一-广州旭旺电力科技有限公司-电力故障检测仪 故障指示器 架空故障指示器 面板式故障指示器
电缆型故障指示器
线路故障指示器
测温型故障指示器开关量输出故障指示器
防水型故障指示器 故障寻址器
 |  |  |   |  |  |  |  | 
广州旭旺电力科技有限公司 地址&:&广州市花都区新华镇广塘商业街21号旭旺工业大厦三层 邮政编码&:&510800 电话&:&86-020- 传真&:&86-020- 联系人:张晓军& 手&&&机:& 联系人:邓诗琪& 手&&&机:
联系人:蒋圣淦
产品详细信息 - 10KV/24KV/35KV线路故障指示器
拉杆式四合一
& 详细说明:
XWJ-Ⅳ型智能发光接地短路四合一故障指示器
技术使用说明书
XW型翻牌发光接地短路四合一故障指示器安装在6-35KV输配电线路上,用于指示故障电流流通的装置。这种新型的四合一故障指示器,不仅能检测线路上出现的短路故障和接地故障,还能通过自己的判断来选择翻牌或发光的方式报警。故障如果发生在晚上,它就选择发光报警;故障如果发生在白天,它就选择翻牌报警。线路发生故障,巡线人员可借助指示器的红色报警显示迅速确定故障区段并找出故障点,极大地提高了工作效率、缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。故障检测装置检测方法新颖,不仅动作可靠、性能稳定,而且安装和卸落都极其简单方便。
2.&动作原理
接地检测原理:采样接地瞬间的电容电流首半波与接地瞬间的电压首半波,比较其相位,当采样接地瞬间的电容电流突变且大于一定数值,并且与接地瞬间的电压首半波同相,同时导线对地电压降低,则判断线路发生接地,否则线路未发生接地。
短路检测原理:根据短路现象;在短路瞬间电流正突变、保护动作停电作为动作依据。
3.&性能特点
故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路、接地故障时,窗口为红色或发光显示。
在线运行:直接安装在架空线路上,免维护。
适应性好:&自动判断,白天翻牌报警,晚上发光报警,提高效率。&
抗干扰强:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动,尤其是电缆分布电容旁路的影响。
自动复位:指示器动作翻牌后,送电时通过电流冲击自动复归,无须设定时间。
带电装卸:带电装卸极其简单,不影响线路运行。
4.&技术指标
▲&&&适用电压等级:&&&&U≥6KV
▲&&&适用导线电流:&&&&I≤1000A
▲&&&适用导线线径:&&&&25mm2≤d≤400mm2
▲&&&动作响应时间:&&&&0.06S≤T≤3S
▲&&&静态功耗:&&&&&&&&≤10μw
▲&&&动作复位时间:&&&&12、24小时可选
▲&&&使用环境温度:&&&&-40℃≤T≤+75℃
▲&&&动作次数:&&&&&&&&&≥3000次&&&&
▲&&&重量:&&&&&&&&&&&&&&460g
5.&应用范围
&&&&&&安装在长线路的中段和分支入口处:可指示线路故障区段及故障分支。
&&&&安装在变电站出口:可判明是站内或站外故障。
&&&&安装在用户配变高压进线处:可判明故障是否由用户原因造成。
&&&&安装在电缆与架空线连接处:可区分故障是否在电缆段。
6.用于判断接地的故障指示原理图
由2#线C相3、6、9指示器白天翻红牌显示(晚上以红光闪烁显示)而12指示器仍为白色&即可判断出D点发生接地故障
&7.用于判别短路的故障指示原理图
由2#线B相2、5、8指示器和C相3、6、9指示器白天翻红牌显示(晚上以红光闪烁显示)而11指示器和12指示器仍为白色,即可判断出D点发生短路故障。
8.架空线路短路故障判据
(l)It≥300A&&&&&&&&&&&It为突变量电流启动值(特殊电流可定做)
(2)△I≥0.5I0&&&&&&&&&&&&&△I为电流变化率,I0为短路前线路电流
(3)I=0&&&&&&&&&&&&&&I为线路故障后电流
(4)0.02s≤△T≤3s&&&&△T为电流突变时间
9.架空线路接地故障判据
(1)接地相电压U下降3KV
(2)检测接地瞬间的暂态电容电流大于一定数值
 |  |  |   |  |  |  |  | 
&Copyright & 2009 版权所有:广州旭旺电力科技有限公司 :}