中央空调开着开着忽然停止水系統主要设备组成

1.冷水机组(溴机、离心、水冷螺杆、活塞机、风冷机);

2.冷却塔(风冷机不需要);

4.冷却水泵(风冷机不需要);

5.电子水處理仪或全自动软化水处理装置;

6.水过滤器、阀门、压力表、温度计、水流开关、软接头;

7.膨胀水箱、分集水器;

8.末端设备(风柜、风机盤管)

冷水机组进出水口连接部件

主机进出水口要配橡胶软接头(减振)、 蝶阀(方便检修)、温度计、压力表(方 便查看水的状态)、流量开关(与主机联锁)。

风机盘管进出水口(金属软管)

向大气排热的设备-冷却塔

民用建筑冷却塔的主要形式

500TON冷水机组冷却水温度32-37喥时冷却塔的流量估算值:

冷却水脏,藻类滋生冷却水温度高?

主机冷凝器侧脏堵高压报警,停机;离心机可能喘振报警,停机

冷却塔不停地补水、溢水的原因?

冷却水系统容量太小泵一开就吸空了水,就要不停地补水;泵一停就溢水

1.定期检查冷却塔的风机及電机;

2.定期清洗冷却塔填料及水盘,清洗灰尘、藻类

水泵-输送水的动力设备


水泵进出水口要配橡胶软接头(减振)、阀门(方便检修)、进水口配过滤器(过滤杂质)、 出水口配止回阀、温度计、压力表(方便查看水的状态)。

水泵流量、扬程及功率估算

对于常规5度温差的电制冷机组:冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.8

对于常规5度温差的溴化锂机组 冷冻泵流量m3/h=机组冷量(TON)*0.7 冷却泵流量m3/h=机組冷量(TON)*1.2

冷冻泵扬程:普通商务建筑通常28-36M(估算值)

冷却泵扬程:普通商务建筑通常20-32M(估算值)

冷冻泵扬程:可取32M(具体扬程计算得出);

冷却泵扬程:可取28M(具体扬程计算得出);

1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.末端设备(空气处理机组、風机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

3.回水过滤器阻力一般为3~5mH2O;

4.分水器、集水器水阻力:一般一个為3mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O。

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不可照搬经验值!

1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~10mH2O;(具体值可参看产品样本)

2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O;

3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~5mH2O;

4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;

5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定不鈳照搬经验值!

流速的确定:当管径在DN100到DN200之间时,流速 推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时流速可再加大到2- 3.5M/S。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对 应

主机、水泵、末端设备水管接出之后立刻变径(变大一号)。

以500TON离心机1台为例(常规5度温差):

一个機房有3台500TON机组:



分水器将冷水分给各用冷区域集水器回收各区域回水,分水器与集水器之间设平衡管小型空调开着开着忽然停止水系統可能不设分集水器。

1、安装前注意清洗进出水管用户水泵入口处需安装过滤器,主机入口处也需安装过滤器以免异物堵塞。

2、风机盤管水流方向为下进上出进出水管建议采用金属软管 进出水管应加保温层,进、出水管应加装阀门方便检修。冷凝水盘出水口应接凝結水排水管排水管不得有压扁、折弯,并保持>1%的排水坡度以保证排水畅通。

3、风柜水流方向为下进上出进出水管应接橡胶软接头,进出 水管应加保温层进出水管应加装阀门,方便检修;冷凝水盘出水口应接U型弯并保持>1%的排水坡度,以保证排水畅通

风机盘管外部接水管示意图

水系统问题导致主机的常见故障

水系统通常有哪些问题?

大小配时小水泵开不起来

系统安装后没有清洗干净,水太脏

冷却水温度过低?冷却水温度过高

案例一:某中心医院现场情况

机组名称:开利30RH160*3(带内置水力模块)

建筑概况:5层楼,机组在屋顶帶几十台风盘 问题:

1、开第一台机组水温差达到20℃,开第二台机组时第一台机组无水流报警而停机;

2、第三台机组因水流报警多次复位后導致水泵烧毁;

检查:水泵扬程不够扬程14.3M,一台机温差10℃;

解决方法:取消内置水力模块外设高扬程泵。

案例二某省公安厅风冷热泵

建筑情况:6层楼机组在屋顶,约22000m2 问题:

1、只能先开两台小水泵再开大水泵,4台水泵才能同时运行;(先开大水泵时小水泵无法启动夶水泵抢水;)

2、机组大小配,大泵流量是小泵的4倍大泵扬程为38M,小泵扬程为32M;

1.由于30XQ1280与30XQ320机内压降相近大小配太悬殊,大泵扬程过高搶水;

2.屋面空间紧张,管路安装好之后机组周围维修空间很少;

3.初次开泵时水非常脏多处喷水。

1.水管路应先打压、试漏、清洗;

2.大泵扬程应与小泵扬程匹配;

3.设计中避免大小机组相差太多(1/2或1/3否则水力难平衡)。

冷冻水系统最低水容量

循环水系统的最小水容量由下列公式给出:容积=CAP(kW)×N(L)

运用类型 N 空调开着开着忽然停止工况2.5;工艺工况 6.5;CAP:标准运行工况下的名义系统制冷量(kW)。

系统水容量太小時要加个折流水箱以达到所需要的容量

空调开着开着忽然停止主机设备安装空间要求


机外静压:机组出口静压;

机组全压:风机全静压,包含机组内部压力损失

举例:开利样本DBFP10I机组,机组出口静压为350Pa机组风机全静压423Pa;

开利39系列机组铭牌所列的为机外静压,即提供给风管来消耗的压力

风管内空气流动阻力=摩擦阻力+局部阻力;

摩擦阻力即为常说的沿程阻力,普通风速风管通常为0.7~1Pa/m;

局部阻力即为常说的变徑、弯头、三通、风阀、送风口等产生的阻力严格来说要逐条计算— Z=ξρv2/2(ξ-局部阻力系数,v-断面流速);

常规风管估算值通常可按5~6Pa/m来計算

对于同一台风机,风量值与转速值成正比:Q1/Q2=N1/N2

风机选定后若系统阻力过小,如下图所示第一条曲线:压头损失越小风量越大,将會使风机风量加大;

随之而来如下图所示:风量越大,效率越小噪声越大。

1、风机所选压头过大系统不能完全消耗,会使风机“超風量”运行出风口风速增大;

2、风机“超风量”运行也会使表冷器迎面风速 增大,造成表冷器“飞水”;

3、风机所选压头过大系统不能完全消耗,会使风机噪声增大

1.选择最准确合适的风机;

2.机组采用合理的减震措施;

3.若机组压头过大,可采用人为增加系统阻力的 方法消耗多余压力:如调节风阀开度、人为遮挡进出风口等;

4.若以上办法不奏效只能采取通过更换风机电 机皮带轮,调整风机转速的办法来匹配系统压力损失

末端设备安装注意事项(水管连接、风管连接)…

1、机组进、出风口与风道采用软接。

2、确保机组周围有足够空间供維修门和过滤 网的拆卸以便维护。

3、确保机组周围有足够空间供连接进、出水管用

4、确保机组周围有足够空间,以便更换皮带轮电機,盘管等

5、机组安装基础的高度,应可提供冷凝水存水弯的 安装

6、检查本机安装基础平台是否能承受本机正常运行时的重量,另外基础平台应保持适当的平整度和水平度


检查排水管路,确保畅通;

警告:机组底座高度及水封尺寸必须严格 按照图示要求(1Pa=1/10mmH2O最大负压≈风机全静压)。

基础高度=机组底部到地面高度-底框高度=240-100=140mm


7、吹不出风风太小?…

1、噪音大---风速高;皮带松了;直接回风噪音;变频器低频噪音;风机盘管使用年份久了;

2、飘水风口滴水----风速高;出风温度太低,风口结 露;排水不畅(坡度没有保证、U型弯高度不够);

4、电机烧了--风速高电流太大;

6、风机盘管冻破了--冬季未使用时没有放干净水;

7、吹不出风,风太小—过滤器脏堵、余压小了

1、机外余壓选得太大,系统消化不了这么大的机外余 压导致风速过高,噪音很大;改转速

2、吊式风柜用回风箱直接接风口在室内风机的噪音直 接传出来;回风口开在使用空间的墙上,机房的噪声从 回风口传入使用空间安装时注意位置

3、变频器在低频率时的电机噪音通 过风道传進了房间;频率限定或用变频电机

4、皮带松了?调整皮带

1、机外余压大尽量多使用30Pa风机盘管; 风机盘管风管阻力估算8-10Pa/M;

2、风机盘管使用姩份久后有噪音

a.可能风机叶片老化,要调整风机叶片或更换;

b.可能是电机与风机不平衡引起的吊顶龙骨振动;

1、表冷器迎面风速过高

a、设計时建议空调开着开着忽然停止箱的迎面风速不超过3m/s(还是偏高些)

b、现场的实际盘管迎面风速可以用风速仪测得。

c、如果实际测量的盤管迎面风速超过3m/s可能原因:实际风量大于设计值,现场风管阻力小于设计时的估算值

2、存水弯排水不畅存水弯高度不够或制作有误,水盘积水过多外溢或被风吹带出;

3、散件组装时未规范安装挡风板没装密封措施没做好。

风机盘管吹白粉现象及产生原因


1、从上图可鉯看出从空调开着开着忽然停止中喷出的“白粉”主要成份为氢氧 化铝Al(OH)3和少量碳酸钙;

2、产生过程如下:制冷时铝箔Al++吊顶石膏内OH-=Al(OH)3→吸附茬铝箔上→制热时被吹出。

风机盘管吹白粉解决办法:

1、只有使用普通铝箔的风机盘管才会产生这 种现象现在工厂生产的42CE机组已经全 部采用无色亲水涂层铝箔,42CN机组全部 采用蓝色亲水涂层亲水涂层可以隔绝Al+与外部环境发生化学反应,已不会再发生这类现象;

2、吊顶式空調开着开着忽然停止器在有石膏板吊顶的环境内使用时可采用亲水涂层铝箔来杜绝此类现象发生。

--冻破了冬季气温低时管内的水没有放出来,也没有让水泵循环水结冰时体积膨胀破坏管子;

--气击爆管,系统排气不好造成的;

1、进出风阀是不是打开了确认打开;

2、过濾器是不是脏堵很严重?清洗;

3、风管长度长吗是否机外余压不够?调转速;

4、电机是不是正常的查电流;

空调开着开着忽然停止主機初次运行2000小时更换冷冻油以及油过滤器,干燥过滤器引射过滤器等。(一般一个制冷季节换一次)

*检查机组运行情况检查机组的电鋶,电压;

*检查机组是否有异常噪音及震动;

*检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况;

*检查机组冷凝器结垢情況必要时进行进行通泡清洗(一般清洗频率为每年一次)。

*检查并清理电器及启动柜

*机组启动时,应先开启阀门在启动水泵,等水泵流量建立之后再开启主机;

*机组关闭时,首先关闭主机等机组关闭10-20分钟 后才关闭冷冻冷却水泵,然后才关闭水管阀门

*机组的冷却沝温最好控制在23度以上32度以下,让机组高效运行如有机组在冬天制冷,最好采取部分旁通的方式提高机组冷却水温。

压缩机振动测试:通过精密振动测试仪探明压缩机内部是否有磨损,为计划性大修提供依据避免损坏后应急大修。

红外热成像检测:通过红外热成像笁具检测电气元件是否有接触不良、阀门泄漏、节流效果、温度均匀度等等

能量测试:无创伤能量测试,帮助你准确判断制冷(热)出力是否足够

涡流探伤:探测是否有内部换热面的损耗及内漏,避免内漏后的大修

循环冷却水设备-冷却塔的维护

1.循环冷却水泵过滤器每年要清洗1-2次。水泵每年要进行维保工作对水泵加润滑油,检查机组传动轴承机组震动情况。

2.每年要清洗一次冷却塔清洗冷却塔填料,处悝冷却塔积水盘内的淤泥检查和保养冷却塔风机,检查机组冷却能力

3.每年对整个水路系统进行加药清洗。清除管道内的淤泥

1.机组夏季供冷水温度应不低于5℃(以防凝露),冬季供热水温度不应高于65℃要求水质清洁且软化。机组运行2至3年应全面保养用化学方法清除盤管内水垢,以保证机组的换热性能

2.风盘应在回风处安装过滤器,并定期清洗(每二个月清洗一次)以保证回风畅通;换热器应定期吹洗(每二~三年吹洗一次),管道每二年清洗一次

3.冬季长时间停用前,应通过放水嘴排净机组中的水以免冻裂盘管。(前面已讲过)

4.初次运行时必须打开回水管上的放气阀,排净盘管内的空气待有水流出再关闭气阀。

5.连接机组的进出水管应采用防震软接及活接头並安装水过滤器。

开关机注意事项-风阀及放气阀

风阀:启动时要注意机组进出口调节阀的位置防止机组内外产生过高压差,以致造成机組的箱体永久变形甚至损坏机组

放空气:机组供水时,应先开启放气阀将管内空气排尽。

冬季:冬季停机后应先关风机,然后切断風阀电源以免新风进入盘管冻裂。

夏季:应先关闭表冷器进水阀等5分钟后,再关风机以防止冷凝水溢出凝水盘。

日常维护注意事项—过滤器

过滤段安装有阻力监测装置当过滤器的阻力达到终阻力时。对于过滤器的滤材为无纺布时可清洗 1-2次;对于金属孔网过滤器,鈳反复清洗使用;

过滤器的清洗方法:将过滤器浸在适度的肥皂溶液或清洗剂或水中轻轻地揉擦。在重新装入前应用清水冲洗干净并使其干燥。

过滤网必须按气流箭头方向安装;

压力降达到200Pa以上时 即应更换或清洗过滤器。

清洗过程中用软布擦拭不允许用毛刷刷滤料表面,风干时不允许用热风吹其表面;只可清洗2~3次即要更换

过滤网必须按气流箭头方向安装;

F5~F7过滤器压力降达 到250Pa以上时,即应更换过滤器;

F8~F9过滤器压力降达 到300Pa以上时即应更换过滤器。


日常维护注意事项—换热器

表冷器、加热器表面应定期清扫或吹洗表面灰尘;

表冷器、加热器工作2-3年后应用化学方法进行清洗,除去管内水垢;

定期检查空调开着开着忽然停止机组电器设备和运输传动的润滑部分;

日常维護注意事项—皮带

皮带:经常注意风机运行状况是否良好定期检查皮带的松紧程度和轴承状况 。


1.皮带和带轮调整后应同时满足直线性要求和张紧度要求

2.新皮带首次使用累计达24小时后,必须检查皮带的张紧情况并做适量调整如调整不当或不调整,将大大缩短皮带的使用壽命严重者会造成皮带断裂。

3.皮带属于易耗品一般新皮带使用累积达半年以后出现磨损等失效情况属于正常,此时应按需要更换新的皮带多根皮带传动时,同组皮带应同时更换

空调开着开着忽然停止效果不好的影响因素

第一步、机组出力怎样?

1、出水温度总是降不丅来是不是机组选小了?根据建筑面积及功能大概估算一下(要考虑是否同时使用)

2、冷却水温度高影响了制冷效果?室外温度过高影响了风冷机组的出力风冷机组的通风空间足够吗?

第二步、室内水路是通的吗

1、管路内的空气都排出去了?末端设备的排气阀是否排过气了

2、会不会水送不到效果不好的房间?

第三步、室内气流组织怎么样

1、活动区内是否均匀,有没有短路风可以送出来吗?

}

故障代码名称是:室内溢流故障
现在空调开着开着忽然停止的状态应该是:全部停止个工作。
检查的条件是:浮子开关动作、浮子开关回路断开或接头脱落
如果上述條件都符合,那么你可以检查5个地方:
1、检查浮子开关接头;2、检查排水泵运行;3、检查排水泵回路;
4、检查排水管道堵塞;5、检查室内P.C板错误

过载了,维修的话要是过报维修费会有点高

空调开着开着忽然停止机是在是制热的时候吧
空调开着开着忽然停止机在制热时,室外机在制冷冷久了就会结霜,结了霜了空调开着开着忽然停止机就不能制热了为此,当结了霜后空调开着开着忽然停止机就会自动轉为化霜模式化霜过程中霜化了就会有水产生,但是没你说的那么多的水,,
没有实地检查,不知道你的是不是这种情况只是僅供参考吧。

故障内容:室内/室外通讯回路错误
故障状态:仅相应的机组停止
错误检查条件: 室内机从室外机收到通信信号

⑴检查内/外电源打开次序


⑶检查室内和室外机间连线
⑷检查室外机终端电阻(SW30-2)

东芝空调开着开着忽然停止故障代码p1什么故障 : P1是低电压保护,可能是你家的線路太细或电压低于175V.

空调开着开着忽然停止显示p1是怎么搞回事_ : 一、 显示P1是是由于空调开着开着忽然停止供电电压过高或者过低导致空调開着开着忽然停止报故障.故障在室外电控、PFC模块、变频模块.二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护.上门测量用户電源电压,待机状态为225V,满足变频空调开着开着忽然停止运行...

空调开着开着忽然停止出现p1是什么意思_ : P1一般是 电压过高或者过低保护提示.检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护.上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调开着开着忽然停止运行要求.2、用万鼡表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,當降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护.3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,輸入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路.

空调开着开着忽然停止柜机显示p1是什么意思_ : 感谢您对美的空调开着开着忽然停止的关注与支持!变频柜机显示p1是电压过高或过低保护;定速挂机显示p1是室内风机速度失速;变频挂机显示p1昰电压过高或过低保护;建议关机等待5-10分钟再重启,如果问题不能解决、请拨打美的售后服务电话咨询!如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;茬此祝您工作顺利、生活愉快!

空调开着开着忽然停止显示p1是什么意思 : p1是设置制冷模式定为18度时,按睡眠键3秒内连续4次.可收制冷剂或加制冷劑

空调开着开着忽然停止老是出现p1的状态是怎么回事?_ : “检测一下电压是否正常,假设电压160V一下,室内机可能风扇不运转,造成冻结保护 在没有停之前你感觉一下风是不是不凉,如果不凉可能是缺氟了,氟减少造成压缩机温度太高,停机保护了 空调开着开着忽然停止达到了你设定的温度叻,当然就停了,停了一会房间温度升高了!它又会启动这是正常的啊!它始终要保持在你设定的...”

空调开着开着忽然停止开一会会显示p1什么意思_ : p1意思是通讯保护.原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量s、n之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,檢查变频模块输入电压直流275v,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的p1保护.由于此机没有接地,怀疑是信号幹扰所致,调整空调开着开着忽然停止插座l/n位置,空调开着开着忽然停止工作正常.解决措施:接接地线,或将空调开着开着忽然停止器插座中的l、n對调一下.

空调开着开着忽然停止显示p1故障代码如何检修呢?空调开着开着忽然停止显示p1故障代码如何检修呢? : 1.查故障代码确定此机显示P1是电壓过高或过低保护.上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调开着开着忽然停止运行要求. 2.用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主...

空调開着开着忽然停止出现p1什么意思_ : 美的空调开着开着忽然停止出现p1的原因:电压过高或过低保护或mce故障;处理办法:确认电压没问题后换外板.美嘚空调开着开着忽然停止常见故障代码:e0 eeprom参数错误 e1 室内外机通信故障 e2 过零检测出错 e3 风机速度失控 e4 温度保险丝断保护 e5 室外温度传感器故障 e6 室内溫度传感器故障 p0 模块保护 p1 电压过高或过低保护 p2 压缩机顶部温度保护

空调开着开着忽然停止显示p1的原因? : 1、显示p1是由于空调开着开着忽然停圵供电电压过高或者过低导致空调开着开着忽然停止报故障,故障在室外电控、PFC模块、变频模块 2、检修步骤:查故障代码确定此机显示p1是电压過高或过低保护....

}

我要回帖

更多关于 空调开着开着忽然停止 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信