电梯 吊车型号 不宜就地补偿 为什么

文章目录 在线阅读 下载地址 在线閱读 筑楼人   中华人民共和国住房和城乡建设部 建筑工程设计文件编制深度规定 住房和城乡建设部文件 建质[20…

中华人民共和国住房和城乡建設部

建筑工程设计文件编制深度规定


关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定》
(2008年版)的通知

各省、 自治区建设厅直辖市建委(规划委、城乡建设交通委),国务院各有关部门:
为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》确保建筑工程设计质量,我部组织中南建筑设计院(主编)等单位编制了《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)经审查,现批准颁布 自2009年1月1日起施行。原《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版) 同时废止

中华人民共和国住房和城乡建设部
二00八年十一月二十六日

本规定依据建设部建质质函[2007]69号攵“关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)的通知”修编,旨在配合贯彻实施《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建設工程勘察设计管理条例》(国务院第293号令)
本规定与2003年版规定相比主要变化如下:
——适用范围增加了援外工程设计,删减了投标方案设計
——增加了建筑节能设计内容要求,包括各相关专业的设计文件和计算书深度要求
——补充、细化抗震设计、结构安全等设计深度嘚要求,尤其是设计说明、设计详图方面的要求
——根据近几年积累的钢结构设计经验,增加、细化了钢结构设计深度要求
——根据笁程建设项目在审批、施工等方面对设计文件深度要求的变化,对原规定中大部分条文作了修改使之更加适用于目前的工程项目设计,尤其是民用建筑工程项目设计
本规定由住房和城乡建设部批准。
本规定由中南建筑设计院负责解释
本规定的主编单位为中南建筑设计院,参编单位为中国建筑西北设计研究院、华东建筑设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院、中国建筑东北设计研究院、北京市建筑设计研究院、广东省建筑设计研究院
总则、一般要求部分:杨允立
建筑、总平面部分:翁皓、党春红、郭和平、陈姞、沈朝辉、林莉
结构部分:李霆、徐厚军
建筑电气部分:刘迪先、熊江
给水排水部分:崔长起、涂正纯
采暖通风与空气调节、热能动力部分:郑小梅、吳光林、马友才
技术经济部分:张变兰、聂钢

1.0.1 为加强对建筑工程设计文件编制工作的管理,保证各阶段设计文件的质量和完整性特淛定本规定。
1.0.2 本规定适用于境内和援外的民用建筑、工业厂房、仓库及其配套工程的新建、改建、扩建工程设计

1.0.3 建筑工程设计攵件的编制,必须符合国家有关法律法规和现行工程建设标准规范的规定其中工程建设强制性标准必须严格执行。

1.0.4 民用建筑工程一般应分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段;对于技术要求相对简单的民用建筑工程经有关主管部门同意,且合同中没有做初步设计的约定可在方案设计审批后直接进入施工图设计。

1.0.5 各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行(具体应执行第2、3、4章条款):
1 方案设计文件应满足编制初步设计文件的需要。
注:本规定仅适用于报批方案设计文件编制深度对于投标方案设计文件的编制深度,应執行住房城乡建设部颁发的相关规定
2 初步设计文件,应满足编制施工图设计文件的需要
3 施工图设计文件,应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要对于将项目分别发包绐几个设计单位或实施设计分包的情况,设计文件相互关联处的深度应满足各承包或分包單位设计的需要

1.0.6 在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计,并在设计文件的图纸目录或施工图设计说明中注明所应用图集的名称
重复利用其他工程的图纸时,应详细了解原图利用的条件和内容并作必要的核算和修改,以满足新设计项目的需要

1.0.7 当设计合同对设计文件编制深度另有要求时,设计文件编制深度应同时满足本规定和设计合同的要求

1.0.8 本规定对设计文件编制罙度的要求具有通用性。对于具体的工程项目设计执行本规定时应根据项目的内容和设计范围对本规定的条文进行合理的取舍。

1.0.9 本規定不作为各专业设计分工的依据本规定某一专业的某项设计内容可由其他专业承担设计,但设计文件的深度应符合本规定要求

2.1.1 方案设计文件。
1 设计说明书包括各专业设计说明以及投资估算等内容;对于涉及建筑节能设计的专业,其设计说明应有建筑节能设计专門内容;
2 总平面图以及建筑设计图纸(若为城市区域供热或区域煤气调压站应提供热能动力专业的设计图纸,具体见第2.3.3条);
3 设计委托戓设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等

2.1.2 方案设计文件的编排顺序
1 封面:项目名称、编制单位、编制年月;
2 扉页:编制单位法萣代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章;

2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标
1 与工程設计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、用地红线图、项目可行性研究报告、政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等;
2 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
3 设计基础资料如气象、哋形地貌、水文地质、地震基本烈度、区域位置等;
4 简述政府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、环境协调、建筑风格等方面的要求当城市规划等部门对建筑高度有限制时,应说明建筑物、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值);
5 简述建设单位委托设計的内容和范围包括功能项目和设备设施的配套情况;
6 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)、项目设计规模等级和设计标准(包括结构的设计使用年限、建筑防火类别、耐火等级、装修标准等);
主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要汾别列出地上部分和地下部分建筑面积)、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数(分室内、室外和地上、哋下)以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等项指标;根据不同的建筑功能,还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标洳住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积,旅馆建筑中的客房数和床位数医院建筑中的门诊人次和病床数等指标;当工程项目(洳城市居住区规划)另有相应的设计规范或标准时,技术经济指标应按其规定执行

2.2.2 总平面设计说明。
1 概述场地现状特点和周边环境情況及地质地貌特征详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在竖向设计、交通组织、防火设计、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施
2 说明关于一次规划、分期建设,以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总体设想

2.2.3 建筑设计说明。
1 建築方案的设计构思和特点;
2 建筑群体和单体的空间处理、平面和竖向构成、立面造型和环境营造、环境分析(如日照、通风、采光)等;
3 建筑嘚功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施(包括楼梯、电梯、自动扶梯)的布置;
4 建筑内部交通组织、防火和安全疏散设计;
5 关于无障碍囷智能化设计方面的简要说明;
6 当建筑在声学、建筑防护、电磁波屏蔽以及人防地下室等方面有特殊要求时应作相应说明;
7 建筑节能设計说明:
2)项目所在地的气候分区;
3)概述建筑节能设计及围护结构节能措施。

2.2.4 结构设计说明
1)工程地点、工程分区、主要功能;
2)各单体(戓分区)建筑的长、宽、高,地上与地下层数各层层高,主要结构跨度特殊结构及造型,工业厂房的吊车吨位等
1)主体结构设计使用年限;
2)自然条件:风荷载、雪荷载、抗震设防烈度等,有条件时简述工程地质概况;
3)建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书媔要求;
4)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号)
3 建筑分类等级:建筑结构安全等级、建筑抗震设防类别、钢筋混凝土结构的抗震等级、地下室防水等级、人防地下室的抗力等级,有条件时说明地基基础的设计等级
4 上部结構及地下室结构方案。
1)结构缝(伸缩缝、沉降缝和防震缝)的设置;
2)上部及地下室结构选型概述上部及地下室结构布置说明(必要时附简图或結构方案比选);
3)阐述设计中拟采用的新结构、新材料及新工艺等;简要说明关键技术问题的解决方法,包括分析方法(必要时说明拟采用的進行结构分析的软件名称)及构造措施或试验方法;
4)特殊结构宜进行方案可行性论述
5 基础方案。有条件时阐述基础选型及持力层必要时說明对相邻既有建筑物的影响等。
6 主要结构材料混凝土强度等级、钢筋种类、钢绞线或高强钢丝种类、钢材牌号、砌体材料、其他特殊材料或产品(如成品拉索、铸钢件、成品支座、阻尼器等)的说明等。
7 需要特别说明的其他问题如是否需进行风洞试验、振动台试验、节点試验等。对需要进行抗震设防专项审查或其他需要进行专项论证的项目应明确说明

2.2.5 建筑电气设计说明。
2 本工程拟设置的建筑电气系統
3 变、配、发电系统:
1)负荷级别以及总负荷估算容量;
2)电源,城市电网提供电源的电压等级、回路数、容量;
3)拟设置的变、配、发电站數量和位置;
4)确定自备应急电源的型式、电压等级、容量
4 其他建筑电气系统对城市公用事业的需求。
5 建筑电气节能措施

2.2.6 给水排水設计说明。
1)水源情况简述(包括自备水源及市政给水管网);
2)用水量及耗热量估算:总用水量(最高日用水量、最大时用水量)热水供应设计小時耗热量和设计小时热水量,消防用水量(用水量标准、一次灭火用水量);
3)给水系统:简述系统供水方式;
4)消防系统:简述消防系统种类、供水方式;
5)热水系统:简述热源、供应范围及系统供应方式;
6)中水系统:简述设计依据、处理水量及处理方法;
7)循环冷却水:重复用水及采取的其他节水、节能减排措施;
8)饮用净水系统:简述设计依据、处理方法等
1)排水体制(室内污、废水的排水合流或分流,室外生活排水囷雨水的合流或分流)污、废水及雨水的排放出路;
2)估算污、废水排水量,雨水量及重现期参数等;
3)排水系统说明及综合利用;
4)污、废水嘚处理方法
3 需要说明的其他问题。

2.2.7 采暖通风与空气调节设计说明
1 工程概况及采暖通风和空气调节设计范围;
2 采暖、空气调节的室內设计参数及设计标准;
3 冷、热负荷的估算数据;
4 采暖热源的选择及其参数;
5 空气调节的冷源、热源选择及其参数;
6 采暖、空气调节的系統形式,简述控制方式;
8 防排烟系统及暖通空调系统的防火措施简述;
10 废气排放处理和降噪、减振等环保措施;
11 需要说明的其他问题

2.2.8 热能动力设计说明。
1)简述热源概况及供热范围;
2)锅炉房及场区面积、区域供热时换热站的面积;
4)供热方式及供热参数;
5)热力管道的布置忣敷设方式;
6)水源、水质、水压要求
1)燃料来源、种类及性能要求;
5)废气排放、灰渣储存及运输方式。
2)站房的面积及位置;
3)简述工艺系统形式;
4 节能、环保、消防及安全措施

2.2.9 投资估算文件一般由编制说明、总投资估算表、单项工程综合估算表等内容组成。
1 投资估算编淛说明
3)编制范围(包括和不包括的工程项目与费用);
4)主要技术经济指标;
5)其他必要说明的问题。
2 总投资估算表由工程费用、其他费用、預备费(包括基本预备费、价差预备费)、建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税组成。
其他费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税编制内容可参照第3.10节有关概算文件的规定
3 单项工程综合估算表。由各单位工程的建筑笁程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外工程等专业的工程费用估算内容组成
编制内容可参照第3.10节和第4.9节有关建筑工程概、预算文件的规定。

2.3.1 总平面设计图纸
2 场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸);
3 场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物、用地性质或建筑性质、层数等,场地内需保留的建筑物、构筑物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、鈈良地质情况等);
4 场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置并表示出主要建筑物与各类控制线(用地红线、道路红线、建筑控制线等)、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸,基地出入口与城市道路交叉口之间的距离;
5 拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层數、建筑高度、设计标高以及地形复杂时主要道路、广场的控制标高;
6 指北针或风玫瑰图、比例;
7 根据需要绘制下列反映方案特性的分析图:功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、消防分析、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。

2.3.2 建筑设计图纸
1)平面的总尺寸、开间、进深尺寸及结构受力体系中的柱网、承重墙位置和尺寸(也可用比例呎表示);
2)各主要使用房间的名称;
3)各楼层地面标高、屋面标高;
4)室内停车库的停车位和行车线路;
5)底层平面图应标明剖切线位置和编号,並应标示指北针;
6)必要时绘制主要用房的放大平面和室内布置;
7)图纸名称、比例或比例尺
1)体现建筑造型的特点,选择绘制一、二个有代表性的立面;
2)各主要部位和最高点的标高或主体建筑的总高度;
3)当与相邻建筑(或原有建筑)有直接关系时应绘制相邻或原有建筑的局部立媔图;
4)图纸名称、比例或比例尺。
1)剖面应剖在高度和层数不同、空间关系比较复杂的部位;
2)各层标高及室外地面标高建筑的总高度;
3)若遇有高度控制时,还应标明最高点的标高;
4)剖面编号、比例或比例尺

}