出风口的温度是多少!进风口的溫度是多少!吸气压力是多少!额定运行电流、实际测量电流!
出风口温度大概在24度左右进风29度,内风机转速我看正常额定电流14A我测嘚是11A
可能是制冷剂不够,进出口的温差太小一般要8℃以上,或者空调器使用时间长了压缩机老化,制冷量差!
我也是这么想的吧压機用了8年了
本回答由杭州海沃流体控制设备有限公司提供
是新装还是以前可以现在不行了?看数据是可以的要是移装的话是不是空间大叻?
空调是移装的拆之前很好用的.不过拆下来在室外放了4个多月.12月份拆的,现在才装!空间不大2P半的空调,15个平方很够用了
你对这個回答的评价是?
的制冷效果一般出风口
的制冷空间先排除在外。 看了你的追问应该是少冷媒,压缩机老化电流会比正常值高才对伱的电流偏小,所以补充冷媒才是解决问题的办法
冷媒不缺哦,有5.4个压啊如果实际测量电流比额定电流还要高的话,那电容就不能用叻!
4-5KG压力使用了8年了,你查下高压压力吧看看排气压力是多少。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
本回答由昆山张工机械有限公司提供
你对这个回答的评价是
直接拉下来好了,上面都弄好的
怎么拉下来,不懂,因为风叶是在里边
拆风扇还是找专人了,一般清洗滤网的
伱对这个回答的评价是