电房补偿柜频繁投切投切灯亮是为什么

如今大多数企业都使用电力电容器进行无功补偿但是投切装置却是接触器。对于一些负荷变化快的企业来说需要电力电容器频繁投切,这样就非常容易导致出现故障以下我为公司遇到的一则案例,给大家分享

该企业为主要加工模具,该企业的主要生产设备是冲床以及部分焊机。但是投入使用的電力电容器往往不足两个月就出现爆裂甚至着火现象

由于冲床在运行时系统负荷变化较快。由于电力电容器投切一般需要三分钟(特殊設计可做到1分钟)放电所使用的接触器不能满足冲床的投切需求。

电力电容器频繁投切时接触器就会产生合闸涌流和暂态过电压,對电力电容器的使用寿命造成影响连续使用两个月后,电力电容器达到承受的极限出现着火爆炸现象。

由于该企业的负荷变化较快需要电力电容器频繁投切,所以该企业需要使用晶闸管作为电力电容器投切装置以保护电力电容器的安全。

以上就是我们的客户因为電力电容器频繁投切遇到的问题,希望可以帮助大家小库在之前的文章中已经介绍过,大家可以了解一下

}

什么牌子的整定的时候余量大麼?以前做过一个项目有个断路器老是跳,弄了半天最后发现就是国产断路器质量问题正定到100A,结果80就跳最后厂家来全调大了一级僦好了

}

内容提示:AVC系统频繁投切电容器汾析及治理措施.doc

文档格式:DOC| 浏览次数:4| 上传日期: 09:48:23| 文档星级:?????

}

我要回帖

更多关于 补偿柜频繁投切 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信