定频格力空调t悦定频柜机外机进气了怎样抽空

||||||||||
||||||||||
查看: 12988|回复: 16
怎么样用压缩机自抽空和排空
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我是新手,我看了一些关于用压缩机自抽空和排空帖子看的不是很明白,师父们能说明白点不!谢谢啦
阅读权限45
在线时间 小时
实际操作可能不行吧?
阅读权限60
在线时间 小时
这个好办 自己好好找吧
阅读权限60
在线时间 小时
冰箱 冰柜 空调的压机,自身不可能做到彻底抽空,所谓抽空,也就是把进气端的空气抽出来,但是出气端的空气是不可能抽空的。大家看到空调比较多的就是,关闭回气阀门,拧开进气管,启动压机进行抽空,其实这个时候,外机管道是高压管,压机只能往外机管道里面排气,真正抽空的管道,也就是回气阀到压机进气口这段的管道。对于外机冷凝器和内机蒸发器管道里面的空气,一点作用都没有。再一个做法就是,拧开回气管,接上氟罐,打开阀门,启动空调,让氟把里面的空气顶出来,什么时候回气管流出氟了,拧紧回气管。这个做法还是比较靠谱的,但是重点就是,氟罐的雪种流出量,要大于压机的吸气量不然的话,如果小于压机的吸气量,还是会把空气吸进去。
阅读权限20
在线时间 小时
空调& & 接好高低压管和雪种表,开机压缩机起动后,关死低压阀门,打开雪种表开关,感觉表管没气出后关闭表开关,然后加制冷剂,打开低压阀OK
阅读权限30
在线时间 小时
4楼的做法对。把细管接上拧死,粗管不接,用手堵住阀口,打开细管阀和粗管阀,接上氟瓶,开机(制冷模式),压机启动后手指会感觉到被吸的负压,缓慢打开氟罐,手指能按住为好,十几秒后关氟罐,关粗管阀,接上粗管别拧死,等到粗管的气流很小时再拧死,打开粗管阀,立刻打开氟罐就ok了!
阅读权限20
在线时间 小时
zhouweigui 发表于
实际操作可能不行吧?
恩,没有操作过
阅读权限10
在线时间 小时
我同意5楼的方法
阅读权限20
在线时间 小时
<font color="#9927298 发表于
空调& & 接好高低压管和雪种表,开机压缩机起动后,关死低压阀门,打开雪种表开关,感觉表管没气出后关闭表 ...
你说的是不是排空啊?
阅读权限25
在线时间 小时
多多和大家交流谢谢!!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
潜水无数日 ,并请教大侠们,最后定下三菱电机定频柜机。
到要安装了,研究明白抽真空了,一问400不给定频机抽真空,郁闷!排空法要注意什么呀?
我的外机要放到水泥平台的空调位上需要装坐地架吗?
内机和外机只隔一道墙,4米的管子超长了怎么办?割断,盘起来好像都不好?
好容易选好空调了,安装更费心,3分机器7分安装啊,在天朝的消费者都得成为专家才行!!
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
交易区新帖推荐
盘起来了,割掉以后移机不够长咋办,再说手工做的喇叭口没有原厂的好
放地上最好也固定下吧,万一台风天吹倒了........
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 6, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
你是有多纠结。。。管子长了割断盘管都不行。。。
排空是师傅做的事情 你看到他排了就行&&
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
生在天朝,怕被忽悠哇!
我花了那么多的血汗钱,怕没得到该有的!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 7, 距离下一级还需 13 积分
交易诚信度0
定频只要排空,不用抽真空了,底座打膨胀螺丝吧,支架就没什么意思了,如果穿过阳台放还不一定够呢4米。。。LZ纠结太多了。。
推荐机型:
富士通& && &18LXCA& &&&24LXCA&&
2016新款&&12LMCC& & 12LNCB
和牛品质猪肉价,找我就对了
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 3, 距离下一级还需 2 积分
交易诚信度0
楼主定频就放心装吧,基本都没什么问题的,特别是电机的安装工都比较靠谱,管子别割断了,可在外机后面盘起来再弄个回油弯[s:14]。定频抽真空不一定好,因为出厂时就多充注了冷媒,不放掉点不好的
Powered by内机怎样改才能与定频外机连接
全部答案(共1个回答)
板 外机把线路板去掉直接接电容和风扇就可以了 那样就变定频的了
亲,您好!王总让我给您回复关于变频和定速空调室内机是否可以互换的问题:因为电控不一样、通讯原理不同,所以不能通用;且变频空调和定速空调室外机使用的压缩机不同,室...
具体要看每次开机的时间长短了,变频空调的制冷制热速度快,室内温差小,如果每次开机的时间很长的话,就能充分发挥其节电的优势,比定速空调省电30%以上。但如果每次开...
室内机拆装工艺工程:
家用空调拆装方法
用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,需要空调拆机移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安...
R-22替代制冷剂为R410a、R407c,如日本的房间空调器(RAC)使用R410,2000年已有大于10%的房间空调器使用HFC替代。这在国内还不多,目前空...
你好,空调加注制冷剂一般有两种情况,一种就是制冷效果降低了,需要加注,另外一种是移机时需要加注,加注方法是一样的,下面介绍一下移机时的加注方法:
#厦门丽思卡海景度假客栈#请问你们家用的洗浴用品是什么牌子的
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区…0&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)页&&1&&parseInt(document.getElementById('custompage').value)楼&&
回复:429 &查看:96724 &
作为一名安装维修过分体空调8年的专业人员,来讲讲空调安装抽空问题
财产: 31415 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
作为一名安装维修过分体空调8年的专业人员,来讲讲空调安装抽空问题
本人以前在空调售后干了整整8年,干的就是安装空调和维修空调的工作,99%做的都是厂方那种售后服务,即安装和维修工作,一线的那种,又苦又累,夏天最热的时候,我们在室外,等空调可以用了,我们就得走人;冬天最冷的时候,我们同样是在室外,等空调可以制热了,我们又得走,真不是人干的活
如果论坛还有做过或者正在做空调安装维修的,可以多多交流
我早已经转行,请各位不要再叫我PM服务的区域以及收费标准之类,多谢支持和信任
废话少说,说重点了,分体式空调为什么要把空气派出来?原因在哪?
答案是空气中有水分,如果不排出来,在空调管道里面有水份的话,经过最细的那段毛细管的时候,必然结冰,堵死整个系统,雪种也就无法循环了,不管定频变频,无氟的都一样(现在还是R22雪种为主),也就无法制冷
也就是说如果没有排干净空气的空调,使用起来就会不制冷,当然也不能制热(靠电热丝制热的老古董空调除外)
既然明白了排空气重要性,就知道安装的时候必须把空气排干净,那要怎么排出去呢?
通常就2个办法:1、用系统自带的雪种把空气挤出来,这个需要有一定的经验,大部分是估计时间来拍空气(3米长的铜管一般排空10秒左右,在心里默数10下就可以了,如果管道有加长,则适当加几秒就行了),也是90%的安装工使用的办法,简单有效,官方也是这样要求,可以看看空调安装说明书,上面就是这样写的,我安装过的空调,不管是国产的格力海尔美的,或者2线3线的牌子,还是进口的大金松下等等,全部都是在安装说明书上印刷的这个方式排空
很多人会担心,这样的话会不会系统的雪种放过头了,影响制冷?答案当然是会影响,放多少秒是关键,正负3秒都OK,不会影响效果,不过呢,
厂家出厂的时候,都会比正常用量多加几克的雪种,只要不是太夸张,都是够用的,不过遇到加长很长的管道,比如超过10米的,就必须适当的补充一点点的雪种,效果才是最佳状态
本人安装过的空调好几百台,全部都是用的这个办法排空的,没有一台效果受影响,都是因为经验足;可见空调真是3分质量,7分安装,找个好师傅比选个好品牌重要多了
第二种办法就是大家现在争议的用真空泵抽真空的办法,其实这个办法也可以,但是不如用雪种排空的办法排的更干净,不实用,虽然也能让空调用个10年8年的,完全没必要浪费时间和人力物力;
本人在这几天跟大家交流讨论空调抽空时候,也在网上查阅了大量资料,发现抽真空排空主要是针对R410A新型冷媒使用的,目前大部分变频空调,都在使用R410A,已经比较普及;
关于各大厂家都严格要求变频机器必须使用真空泵排空,有几个原因,我现在也非常支持用真空泵去安装使用新型冷媒的R410A的空调(主要是变频机了,定频使用R410A的极少)
1、R410A传说有毒(未经核实),比R22强很多,泄漏出来对安装师傅身体有影响,如果真是这样,万一室内机有泄漏,那不是谁在这个卧室睡觉,就死定了?看来这个说法不靠谱;想想也能推翻这个说法,既然是环保型冷媒,怎么可能比不环保的更危险?
2、空调器出厂的时候,注入R410A的量极为精准,没有预留给排空时候使用的那几克冷媒;
3、排空时候如果把R410A排出系统只要有几克,就会影响制冷效果,相对于使用R22的空调来说对安装师傅经验要求高很多,非常难掌握;
4、排空如果不够干净,混入空气在系统,就算没有水分,也会严重破坏R410A的性能,导致制冷效果变差;
基于上面几点,凡是遇到用R410A的机器(不管变频还是定频,只要用R410A冷媒就算),大力支持使用真空泵抽真空,这样会比较可靠和容易掌握!
对于R22冷媒的空调,我依然是严重的强烈支持传统的冷媒排空法,坚决反对真空泵!
刚才还有人提到室内机新机内部气压的问题,这个其实有2个作用:1是厂方做的一种测试,给安装工看的,安装时候打开室内机的管道螺帽,有气压在,说明室内机无泄漏,可以正常安装,如果没有任何压力了,则要返回检修泄漏点所在,根本不能安装!;2是保持室内机内部干燥,室内机内注入的是纯净的氮气,不含水份(空调管道里面最怕的就是混有水份);只有少数一些品牌室内机出厂才灌有氮气
下面图就是如何排除空气的办法
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
03:33 编辑 ]
(70.13 KB)
万物正,己自强。
[每日热点]:
财产: 31415 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
今天下午到现在,不停的回答各位提出的所有问题,一个不漏!多谢各位信任和捧场,如果感觉我的回答对你有用,
给我加点米,我也非常乐意接受的哈
[ 本帖最后由 深圳wilson 于
19:23 编辑 ]
万物正,己自强。
[每日热点]:
财产: 31415 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
对空调有任何疑问的也可以随时来问我,有问必答!
万物正,己自强。
[每日热点]:
财产: 4503 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
空{管太L制冷效果幔
[每日热点]:
财产: 31415 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
共获得爱卡币
管路太长会有一些影响,尤其是壁挂机
万物正,己自强。
[每日热点]:
财产: 7282 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
提问咯。。。新房准备装修,正挑空调呢,老爸朋友也是空调行业的,建议买格力的定速机就好,说变频的容易坏,主要是室外机里的一块电路板容易烧,而且不开超8小时也基本省不了多少电,唯一优点就是控温精确一点点,你怎么看?装传统分体的还是家庭中央空调呢。各有什么优缺点啊?谢谢了,,先加分
[每日热点]:
财产: 5380 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
一般雪种可以用多长时间呢?我的空调用了一年了,也只制冷开的。志高KF-25G/A107+N2。我总是感觉好像制冷能力不如刚装的时候强了,或许是心理作用吧。
[每日热点]:
财产: 2897 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
知识的海洋
什么时候不用回复加验证码,求加米,谢谢
[每日热点]:
财产: 14927 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
国产机的5年内故障率机会多大
[每日热点]:
财产: 55976 爱卡币
来自: 广东省|深圳市
最爱技术贴。
三蚊一斤好靓鲩鱼!
[每日热点]:
回复成功,收到1个大米!
1…0&&parseInt(document.getElementById('custompage_down').value)页楼后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 8665|回复: 18
大家别被安装师傅忽悠了 变频空调一定要抽真空!!!
之前看到论坛里看到有人说家里变频空调有噪音,这几天我家装空调,遇到一个专业的空调师傅跟我说的
QQ截图02.jpg (38.76 KB, 下载次数: 246)
14:21 上传
QQ截图18.jpg (34.95 KB, 下载次数: 244)
14:21 上传
变频空调安装后一定要抽真空。不抽真空影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高,用了半年一年就会导致压缩机噪音大;系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障,大大降低空调使用寿命。
大家装变频空调一定要师傅抽真空啦,有些师傅嫌麻烦或者不专业,根本就不会主动给你说要抽的。幸亏我家这位安装师傅有良心,跟我说了
郑重申明:本网网友发布所有原创图片、文字内容,版权均为网友和网站共同所有!未经网友和在线网站同意,任何机构均不能使用!
在线币 +300
感谢楼主分享
18&#20154; &#31561;
&#36807;&#65306;
&#20182;&#20204;
表扬一下 好师傅
感谢楼主分享,有心啦
装空调时还真没注意,估计没抽。
我家装的时候是像这样抽了的,印象深刻,因为安装师傅特意在抽的时候告诉我,说要是售后电话回访要说抽了啊~
貌似还填写单子对服务评价了,也是格力的{:soso_e113:}
9楼 14-10-26 10:39:03 我也是每天看贴无数,基本上不回贴.&&后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人积分都比我多,于是&&我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次&&.顺便帮LZ把贴子顶上去
大品牌一般都会主动抽空的,400客服回访会问这一点的。
都会抽'不抽会堵制冷管
变频空调就是个噱头,不连续开8小时以上,达不到省电效果。。。贵出来的钱买定频的可以开蛮久了。
联系电话:28008
官方客服QQ:690900
移动客户端下载
Powered by}

我要回帖

更多关于 空调柜机变频还是定频 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。