答:(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。(2)漏电开关本身质量有问题。(3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。(4)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。(5)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正
漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正常使用,请问是否漏电?2 我们家那个月电费有所增加
你指的那个小方块叫漏电保护器,当打雷下雨的时候,如果雷电击中电路,会造成电路瞬时电流过大,会对家用电器等造成损害,漏电保护器能够自动保护,断开电路,免受损害.你扳上去后能用,就是不漏电,是打雷时候雷电击中或感应电击中电路了.(不一定是你家的电路,有可能是电网)这个跟电费没关系,你家用电这个月多啦.
与《漏电开关跳闸1 上一次下雨打雷,我们家电源总开关边上的一个小方块(指示是否漏电的)跳掉了,接着我把它按了下去,用电器能正》相关的作业问题
呵呵,你们家的开关盒里不光是有漏电保护,看样子有可能针对卫生间有专门的空开.漏电开关跳了你合上了但是卫生间的空开是不是没合上啊,请将所有空开合上.
额定电流40A
因电锯轻微漏电所影起的,灯不漏电,所以不跳,跳总开关不跳家里漏电开关是因选择的漏电开关剩余动作电流不一样,总开关剩余动作电流小,灵敏度高,所以总跳总开关不跳家里漏电开关或家里漏电开关坏了. 再问: 家里的漏电是30mA,总开关的是100-300-500mA."零线重复接地是什么情况? 再答: ?????????????
是不是LED灯漏电,检查一下线路
这样确实危险,尤其是在洗澡的时候要是漏电会同过水点到人的,你还是小心点吧
1,将空调接在别的插座(如电视的)看是否跳闸,线不够长接个插座,就是试试,也没啥安全不安全的,注意点别冒火就行,如果跳闸,修空调.可能冷凝水泄露造成漏电.2.将空调插座插上其他三头插头电器(电扇什么的),如跳闸,检查墙内电线和空开.3.看看空开和漏电开关压线螺丝是不是松了
把家里的三脚插头的电器,都拔下来.再推上闸应该就没事了.回头再找电工,检查一下到底是哪个电器漏电
开关上有个凸起,按下去,再推开关,就可以了.是个小方块. 再问: 不行啊,是一直按住,然后再拉开关,还是按一下?刚刚试过好像不行啊?是不是要等到什么自然冷却后先按的啊?我等了差不多2个小时了,不知可以没有 再答: 是不是这样的,看见那个推动边上有个黑色的方块按下去(不是那个实验按钮)(不是每月按一次的),再推。如果不行
漏电断路器上一般都有一个漏电动作按钮(或单独的漏电推手),如果掉闸,看漏电按钮动作了没有,例如按钮弹出(再次合闸时需按下次按钮).要是漏电按钮动作了就说明是漏电动作,如果漏电按钮没有动作而跳闸说明是短路或过载.总体就是一般的漏电断路器都会有漏电动作指示装置.
你的原先的火线的绝缘有电压击穿的现象,有的线路老化后在高电压下绝缘性能就会变的很差,在正常情况下的电线用500V的绝缘表测量的绝缘电阻在0.5兆欧以上才可以.如果小于这个数就可能导致漏电.你把两个线调换了一下原先的火线变成了零线,因为零线上的电流和火线上的电流基本上一样但是对地电压基本上为零.所以就没有事了.但这样还是
所谓空气开关、漏电开关,是为了保护室内电路的断路器,其核心是内部的继电器,当流过继电器电感线圈上的交流电流过大时,则会产生较大磁场,将铁芯吸过来,在断路器外部表现为跳闸现象.也就是说,空气开关或者漏电开关跳闸的实质是指电流过大.问题中,如果跳闸原因和问题没有处理,即只要断路器接通,则电流一直过大,由于电流的热效应,会导
——★1、双极漏电开关一般都带有过压、及过流保护装置,电开关跳闸后应区分是否漏电造成的跳闸:漏电跳闸时,开关表面的复位按钮会弹出,必须复位才能再次合闸.——★2、漏电造成的跳闸,必须要查找故障原因.可以把漏电保护器所有的负载插头都拔下,再合闸.然后逐一插入插头:插入即跳闸的设备,就是漏电的设备.——★3、对于过流跳闸的
剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流).为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护.漏
当三个灯泡都亮是,因为三相电压和电流大小相等,相角互差120度,向量和为零,这时在零线中就没有电流同过,当一相灯泡烧坏,相当于该项断路,那么剩下的两相还是处于原来的相位,但是电流的和向量不为零,因此在零相电流中就会产生一个电流来使其合向量为零,所以在零相中流过的电流的大小和烧坏的一项的大小方向相同.电流大小=功率/电压
两种原因:1是原来的保险丝接的不牢固,有打火存在;2是有可能原来的支路的保险丝的头有接地的可能. 再问: 打火会怎么样? 是不是就是跑电了? 再答: 打火就是接触不良,尤其是大电流时,出现的似接非接的现象,在接触不良的地方出项火花,打火的瞬间电流非常大,也会引起过载跳闸。
换个大点的空开,开始时启动电流大 再问: 是电脑都关了才跳闸
更换稍大一级的漏电开关一试,再就是用摇表测试室内线路有否漏电,必要时分段测量,这就要求耐心检测,不要动不动就走明线.有时各用电器漏电也是常事,饮水机内部加热管烧穿、油烟机电机、线路、油污漏电、冰箱、空调等等一切外壳接地的电气都是怀疑的对象,再就是用电负载过大或家用电器损坏造成的用电线路的直接短路,产生过流保护跳闸.逐一
开关跳闸一般都是线路破皮或是接头短路,你的说情况很有可能是隔壁装修把线的皮给弄破了,你要求隔壁请电工帮你检查!
打开控制1个灯泡的开关时跳闸,1,螺纹口在灯头里面的两个接触点有短路现象,2,这个灯头接线有短路,漏电开关跳闸十大原因,附解决方案
一、断路器选型太小
发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。
一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。
解决方法:更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。
二、断路器安装故障
断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。
解决方法:断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。
三、线路用电量太大
开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。
而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。
解决方法:最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。
四、用电设备漏电
这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。
辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。
解决方法:联系厂家售后,进行维修。
五、线路漏电
劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。
绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。
判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。
解决方法:更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生以外。
六、接线错误
接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。)
解决方法:拆开插座,重新接线。
七、回路混装
这是一种想当然的做法,一般用户个人或技术不过关的电工在更改电路时容易脑子发热,犯这种错误。
想增加电灯或插座时,就近引线。但所引来的零线和火线分属两个断路器▼
相对于插座来说,电灯更容易发生这种故障,因为电灯的零线和火线分处两个接线盒。
解决方法:拆除新装的电灯或插座。
八、用电设备或线路短路
线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生,很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况,需要考虑接线时火线与零线短接了。
用电设备短路,常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属,造成粘连。
解决方法:更换烧坏的插座或电器。
九、电压过低
一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。
这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行。
解决方法:不用解决,是电路的保护装置。如果嫌麻烦,可更换跳闸开关。
十、电压过高
相对于电压过低,电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器,重则引发火灾。
常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方。
这是由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护,造成跳闸。
解决方法:致电供电局,要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘,开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉,往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所),不是投诉开发商。
【欢迎关注电力工程技术微信公众号】
《技术咨询本人微信:dianli936》
《电力工程技术QQ二群:》
《电力工程技术公众号:china-dianli》
电力工程技术—每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
电力实事—每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。漏电开关经常跳闸是什么原因-漏电断路器频繁跳闸是什么原因? _汇潮装饰网
您当前位置:
漏电开关经常跳闸是什么原因
漏电开关经常跳闸是什么原因10分
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.3.如果珐孩粹绞诔悸达溪惮娄一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关.
一种可能是电线或用电设备漏电了;还有一种可能是漏电开还有可能是使用环境潮湿
一种可能是电线或用电设备漏电了;还有一种可能是漏电开关坏了。
带什么设备?先把下口的所有设备断开,空送漏电断路器和出线。如果不跳就一个一个恢复设备,直到找到漏电设备。
漏电开关经常跳闸,零线与地线相连会跳闸;检查电器类是否有故障,再检插座是否故障;如果是短路在电流小于漏电开关额定电流是不会跳闸,这就要小心了;电线会容化发生火灾。电路埔设要选好标准电线,配好入线、电器类用电大小选好标准平方电线,漏电开关、空气开关计算承载电流匹配,开关插座要有真正国家标准;拉线要正确,不能东拉火线做开关控制;西拉零线做控制,以标准线色:红、蓝、黄、绿,地线黄绿相间。
,将空调接在别的插座(如电视的)看是否跳闸,线不够长接个插座,就是试试,也没啥安全不安全的,注意点别冒火就行,如果跳闸,修空调.可能冷凝水泄露造成漏电. 2.将空调插座插上其他三头插头电器(电扇什么的),如跳闸,检查墙内电线和空开. 3.看看空开和漏电开关压线螺丝是不是松了注意先看插座内有没有接左零右相中地线,地线位置错了有负裁就会形成接地跳闸
  漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主...)
你要检查是否是漏电的问题,但是你的分闸还没跳,你可以这样,把总闸的漏电保护器摘掉,其他的不变,之后打...)
  【家里空调运行一段时间漏电保护开关总跳闸原因】   1安装不良   如果漏电保护器在安装时各接线...)
  漏电保护器老是跳闸的原因:   1,安装不良   如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一...)类&&&&&&&别:
空调维修/移机
服务区域:
联&系&人:
微信扫一扫 随时问随时聊
商家地址:
- 中山市各区镇均有维修服务网点欢迎随时致电报修或网上预约服务
扫描二维码访问移动网站
扫描二维码下载商家APP
温馨提示:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
格力&&美的&&海尔&&科龙&&大金&&格兰仕
24小时故障快速报修服务热线:15767755544中山空调维修不开机、不制冷、不遥控、外机不启动、内机不出风、制冷效果差、开机就跳闸、噪音大、室内机漏水、漏电、显示故障代码、自动开/停机等各种故障。。。中山空调维修中心以专业技术,原厂配件,服务第一,顾客至上,诚信维修,价格实惠,您只要拨打一个电话,我们及时上门服务,维修服务后,我们将及时的跟踪回访,让您放心,安心又省心!中山空调售后维修服务中心专注于空调服务 专业人做专业事,所以更专业!维修中心拥有一支专业、稳定、过硬的维修队伍,具有各品牌空调、各类型空调的维修清洗/保养拆装、移机、调试管理经验。1、分体壁挂式、立柜式、吸顶式空调维修,中央空调维修,冷库维修。2、空调加雪种(制冷剂);3、空调内外机清洗保养;4、空调安装、拆装移机;空调常见故障维修:1、空调摇控不能开机但能强制开机2、空调摇控手动均不能开机3、空调开机有显示有反应但不运行4、空调室内机工作室外机不工作不能制冷5、空调内外机可以运行内机吹常温风不能制冷6、空调制冷效果差始终不能达到设定温度7、空调制冷效果差一会儿制冷一会儿不制冷8、空调制冷效果差频繁开停机9、空调制冷效果差室内机结冰10、空调过冷达到设定温度仍在制冷11、空调工作正常但漏水12、空调开机漏电跳闸13、空调运行振动噪音大14、空调自动开机或自动关机15、冷暖空调制冷和制热模式紊乱,或只有单一模式服务品牌: 科龙空调维修、格力空调维修,美的空调维修,海尔空调维修,海信空调维修,志高空调维修,,新科空调维修,春兰空调维修,华宝空调维修,华凌空调维修,东洋空调维修,威力空调维修,长虹空调维修,格兰仕空调维修,万家乐空调维修,大金空调维修,三菱空调维修,松下空调维修,东芝空调维修,日立空调维修,奥克斯空调维修,澳柯玛空调维修,现代空调维修,樱花空调维修等所有品牌。上门维修流程:1、电话预约:接到报修电话后,首先初步了解电器故障并预约维修时间,在时间预约内到达维修现场。2、精湛技师,快速准确检测出故障后报价开始维修,修复率百分百。3、严格按照操作规程维修,严把配件质量关,杜绝伪劣配件的使用,确保维修质量。4、收费方面明码实价,严格执行市物价局和本中心《维修收费标准》,不夸大故障,杜绝乱收费。5、保修服务:本中心维修后的电器一律实行保修,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。空调售后维修的企业宗旨:空调售后维修的服务令每位客户都满意!从现在起,您不必担心维修员工的服务质量,选择维修服务,我们会给您一个完全全新的服务体验...全市24小时服务(派单)统一免费服务热线:1 3 4 2 7 0 5 8 5 8 8 ,节假日照常上班!年中无休!空调维修服务流程:电话预约-上门检查-制定维修方案-确定维修价格-开始维修-维修后开保修单-建立维修档案-电话回访服务范围 目前服务网络全面覆盖:作为中山优秀维修服务企业,我们有较完善的管理、较规范的服务、较专业的技术、较合理的收费。 欢迎来电咨询,我们将为你服务。中山空调维修——— 季节在变—我们的服务不变!!不求利润多少,但求服务较好!!!春夏秋冬—竭诚为您服务!!认真做到服务零缺陷,满意百分百,认真接听,客户心声!!服务宗旨:经验丰富,质量保证,安全第一,客户 ,舒心,安心,放心!!中山市上门服务范围(各区设有分点):石岐区、东区、西区、南区、五桂山、火炬开发区、黄圃镇、南头镇、东凤镇、阜沙镇、小榄镇、东升镇、古镇镇、横栏镇、三角镇、民众镇、南朗镇、港口镇、大涌镇、沙溪、三乡镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇
联系我时,请说是在58同城看到的,谢谢!
服务一条龙
本地生活服务大全
热门推荐:
2005-版权所有| 京公网备案信息| |乙测资字| |违法信息举报:&&}

我要回帖

更多关于 空调自动开关机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信