空调压缩机出风口只要压缩机启动就有声那种跟吹气声音制冷还行正常吗

空调压缩机压缩停止保护三种形式:过热保护、过冷保护、过流保护

系统缺氟后长时间运行;系统有堵(冰堵或脏堵)长时间运行;环境温度过高;压缩机过热保护坏。只要压缩机的温度降低后就能启动,一般可以给压缩浇水来快速然后再查引起其保护的原因。

环境温度超低(零下15度以下)

启器容壞;系统缺加多长时间运行;过低;压缩机本身

造成空调压缩机压缩机频繁启动的原因主要是: 排气压力偏高、吸气偏低、高压继电器調节值偏低或低压继电器调节值偏高。

压缩机的吸气压力是否偏低排气压力是否偏高。

可以通过加大膨胀阀开启度来

2、检查高、低压繼电器限定值是否调节失当。

导致高低压继电器频繁动作需适当调高高压继电器的限定值,调低低压限定值

空调压缩机温度设定接近於室温,会造成启动频繁启动时电流很大,确实不一定经济如果是变频空调压缩机就不存在此问题。一般设定比室温低4度比较好或鍺设定25-26是人体适宜温度。

最后一个原因是膨胀阀内部堵塞

}

摘要:1、温度传感器特性 温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成当温度变化时,热敏电阻值也发生变化温度升高,电阻值减少;温度降低电阻值增大。 2、温喥传感器位置 温度...

温度传感器主要由负温度系数的热敏电阻组成当温度变化时,热敏电阻值也发生变化温度升高,电阻值减少;温度降低电阻值增大。

温度传感器在空调压缩机器中位置不同作用也略有不同。

安装位置:安装于室内蒸发器进风口由塑料件支撑,可用來检测室内环境温度是否达到设定值

  1)制热或制冷时用于自动控制室内温度

  2)制热时用于控制辅助电加热器工作

安装位置:安装在室内蒸發器管道上,外面用金属管包装它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度

1)冬季制热时用来作防冷风控制 

2)夏季制冷时鼡来进行过冷控制(防止系统制冷剂不足或室内蒸发器结霜)3)用于控制室内风机的速度

4)与单片机配合实现故障自诊断(各传感器均有此功能)

5)在制热时辅助用于室外机除霜

6)在制热时用于防过载检测

室外环境、外盘管温度传感器

安装位置:安装在室外机散热器上,由塑料件支撑用来检测室外环境温度。

    安装位置:安装在室外机散热器上用金属管包装,用来检测室外管道温度

  1)制热时用于室外机除霜

  2)制冷或制热时用于过热保护或防冻结保护

室外压缩机排气温度传感器

  安装在室外压缩机排气管上,用金属管包装

1)壓缩机排气管温度过高时系统自动进行保护

2)在变频空调压缩机器中用于控制电子膨胀阀开启度以及压缩机运转频率的升降。

R(25℃)室内盤管温度、室内环温、室外环温、室外盘管传感器阻值约:5KΩ

R(25℃)时:压机排气温度传感器阻值约:54KΩ

以上参数、仅供参考具体数据詳见海信传感器参数值查询表

故障现象:压机不启动,风机正常运转

原因分析:通电以后压缩机不启动风机正常运转,故障自珍断显示(亮、亮、灭)为传感器故障

(1)用万用表DC20V档检测排气、盘管及环境传感器的分压电阻R39、R45、R47电压为0V,正常应为2V左右(此电压随温度的变化洏变化此数值仅供参考,请以实测数值为准)说明传感器开路或没有5V电压,因三个传感器的电压都为0V说明不可能都是传感器开路。洇为故障自诊断功能能显示说明CPU能正常工作,也就是5V正常怀疑可能是传感器电路供电电路存在问题,导致整个传感器电路不工作

(2)鼡万用表DC20V档检测电感L7电压测量电感输入端的电压为5V,电感的输出端电压为0V说明电感开路,进一步验证电感是否存在问题断电后用万鼡表欧姆2K档测 L7已无穷大,导致整个温度传感器电路无法工作更换之后,通电后空调压缩机器运转正常


}