矿用馈电开关维修视频做漏电试验为什么顶上一级的移变

井下远方人工漏电试验安全技术措施-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
井下远方人工漏电试验安全技术措施
导读:井下远方人工漏电试验安全技术措施,为确保井工矿井下供电系统安全可靠运行,根据《煤矿安全规程》中第457条、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与,以及国家安全监察局颁发的《煤矿安全质量标准及考核评级办法》中的相关要求,必须对供电系统中“运行中的检漏保护装置每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验”,为确保井下低压供电系统检漏保护装置远方人工漏电跳闸试验安全顺利进行,特编制本安全技术措施,井下
井下远方人工漏电试验安全技术措施
一、基本情况:
为确保井工矿井下供电系统安全可靠运行,供配电开关保护灵敏可靠,有效预防和杜绝电气事故,根据《煤矿安全规程》中第457条、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》中第19条规定,以及国家安全监察局颁发的《煤矿安全质量标准及考核评级办法》中的相关要求,必须对供电系统中“运行中的检漏保护装置每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验”。为确保井下低压供电系统检漏保护装置远方人工漏电跳闸试验安全顺利进行,特编制本安全技术措施。
井下变电所漏电保护装配基本情况如下:
注:采掘工作面移变低压漏电保护装配情况随生产情况及时变化。
二、试验组织:
1、组织情况:
由机电科组织,机电队及相关被影响区队配合。
2、参加试验人员:
参加试验人员为试验单位电气队长、电气班长、电工,电气队长是本单位供电系统远方漏电试验负责人,确保低压供电系统漏电保护灵敏、可靠运行。
3、试验时间:每月1次 具体试验时间为中午检修期间(11:30-13:30之间)
4、试验地点:各井下变电所、各采掘工作面
4.1有分开关配合的、具备选择性的低压总馈电漏电跳闸试验,在分馈电开关电源侧进行;
4.2 无分开关配合的、不具备选择性的低压总馈电漏电试验,在此开关负担的供电系统最远端的控制开关处进行。
4.3具有选择性漏电保护功能的分馈开关漏电试验,在此开关负担供电系统下最远端的控制开关处进行。
5、试验使用仪器:万用表
2500V兆欧表
三、试验标准及试验步骤:
1、试验标准:
依据《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》“井下低压检
2、有分开关配合的、具备选择性的低压总馈电漏电试验步骤:
2.1变电所的低压总馈电检漏保护装置的试验,在各变电所内进行,将所有分馈开关断开后,在分馈开关的电源侧用试验电阻做人工模拟远方漏电试验,模
拟人身触电电阻按照上述试验标准选择。
2.2与被影响单位及矿调度室联系好后,将被试验的移动变电站低压总馈电开关以及所带负荷全部停电,将移变低压保护箱闭锁开关打到停止位置、挂“有人工作、禁止送电”警示牌,后将移变高压配电箱高压隔离开关停电闭锁,打开选定的分馈开关快开门(或上接线腔),经验电、放电、搭接地线后,确认分馈开关无电。
2.3试验人员根据试验标准,用万用表校正试验电阻(660V、11 KΩ/10W或1140V、20 KΩ/10W),确认合格后先将试验电阻一端接到开关内部的接地螺栓上,另一端接到分馈开关一相接线柱上。
2.4试验人员经过检查确认试验电阻接线无误后,拆除接地线路并恢复连接螺栓紧固,检查开关内部完好、安全距离符合规定,无工具等物品遗忘开关内部后,合上被试分馈开关快开门(或上盖),检查试验开关达到防爆及完好标准。将移变高压配电开关、低压保护箱开关送电使分馈开关的电源侧带电,移变高压断路器开关漏电保护动作,达到移变开关跳闸目的。
2.5若总馈电开关不跳闸,说明漏电保护不合格,由机电队维修电工对其检修(更换综合保护器或进行动作值调整);再次按照上述工作程序进行,合格后方可进行下一步的漏电闭锁功能试验。
2.6改变试验电阻(660V、22 KΩ/10W 或1140V、40 KΩ/10W ) 后,合上移变高压隔离开关,按合闸按钮,若移变低压保护箱显示漏电闭锁并高压配电箱断路器不合闸,即表明实现了漏电闭锁功能,否则说明漏电闭锁功能不合格,需要更换或调整综合保护器的动作值一直到确认试验合格为止。
2.7试验开关试验完毕后,要检查接地线路是否拆除,接线是否恢复完好,接线的连接螺栓是否全部恢复紧固,主回路间及主回路与控制回路间的安全间距是否合格,是否有工具等物品遗忘在开关内部。全部检查合格后,与矿调度室、机电队、被影响单位等都联系好后方可送电。
3、低压分馈开关漏电保护选择性试验步骤:
对分馈开关进行远方人工漏电跳闸试验,需要到该台分馈开关所负担线路最远端的控制开关处进行。按照不同的电压等级接入不同的试验电阻,试验操作步骤和判定标准同上。
四、安全技术措施:
1、参试人员必须具备电工资质,如井下电气作业证等合格证件。
2、远方漏电试验以机电科为主,统一指挥。每次组织试验前,所有参试人员均应学习本措施,并严格执行。所有参试人员均应熟悉被影响移变供电区域的供电负荷名称、使用单位、供电系统运行情况及供电距离等参数。
3、试验组人员要及时与被影响单位(试验停电影响工作区域)的机电负责人做好协调联系工作,确保试验工作顺利进行。
4、试验人员应能熟练操作开关、仪表,掌握试验电阻选取标准。
5、试验人员在试验前应办理停送电联系工作票等相关手续,经矿调度室、被影响单位工作人员同意后方可进行试验工作。
6、必须在被影响单位电工、机电队变电所维修电工到达现场且准备就绪后,方可进行实验,并各自做好本职工作。
7、试验人员、机电队值班电工首先检查被试移变的运行状态,尽量在无负荷运行、通风安全等条件都具备的情况下进行试验。
8、一般型仪表使用前、防爆设备开盖前及试验过程中要实时做好被影响单
位工作区域内配电点处10m范围内风流中的瓦斯等有害气体的检测工作,只有在瓦斯含量小于0.8%时方可进行远方漏电试验。
9、被影响单位的电工应熟悉被试地点的供电运行状况、设备完好情况、主副接地系统完好情况,具备常见开关故障的排除能力,提前做好停送电准备工作;并及时清理被试电源电缆、电气设备上的浮尘,确保整洁。
10、操作高低压电气开关时,严格执行一人操作、一人监护制度,操作前要核实开关编号、开关用途,分断开关前要确定有无负荷运行,合开关前要确认隔离刀闸是否到位。操作人员必须严格遵循检查瓦斯含量、闭锁、挂锁、挂警示牌的工作顺序,并严格按照供用电管理规定执行相关操作,严格执行停电制度。
11、试验进行过程中如工作面急需恢复送电情况时,试验负责人应及时了解情况并停止作业。根据实际情况,按照停送电管理制度和一通三防相关管理制度进行送电工作。
12、严格依据试验标准选择试验电阻,试验前测量试验电阻阻值合格,并确保试验电阻接地侧良好接地,试验电阻的引线与各相导线必须保持足够的安全距离,以免发生弧光短路。
13、试验结束后及时拆除试验仪器,并应按照先拆除开关接线柱上的接线,后拆除接地线的顺序进行。
14、试验完毕后线路恢复完好、紧固,设备达到防爆及完好标准,确认无其他作业,检查无工具等物品遗忘在电气设备内,由变电所值班人员与被影响单位联系送电。送电前瓦检员检查瓦斯,当配电点附近10m范围内的风流中瓦斯浓度不超1时方可恢复正常送电,恢复供电时应遵循先恢复局部通风机电源,局部通风机运行正常后方可恢复其他动力电源。否则按照 “一通三防”有关排放瓦斯工作流程相关规定进行。
15、若是双风机、双电源自动倒台的局扇运行地点,责任单位要确保备用风机、备用供电电源在另一回路试验期间安全正常运行。
16、严格依据试验标准进行测试,不得随意调整试验电阻参数,改变试验结论,不得有漏试现象。试验时要做好试验记录,报机电科存档备查。试验不合格要及时查找原因,进行处理,确保移变漏电动作灵敏可靠。
17、被试单位供电恢复运行正常后通知矿调度室试验结束并已恢复正常。试验人员现场观察供电系统无异后,才能离开工作现场。
18、涌水量大的工作面在进行远方漏电试验前必须将水位排至最低水位,若是双回路供电的排水区域,责任单位必须保证排水备用电源、排水设备运行正常。
19、未尽事宜,严格按照《煤矿安全规程》及相关规程和井工矿相关规章制度执行。
包含总结汇报、表格模板、计划方案、初中教育、经管营销、自然科学、行业论文、教学研究、旅游景点、高中教育以及井下远方人工漏电试验安全技术措施等内容。
相关内容搜索KBZ-630馈电漏电试验不跳闸是什么原因
全部答案(共2个回答)
漏电跳闸是因为流经漏电保护开关的电流这和大于某一设定值而引起跳闸,一般不会因负荷的变化而变化(负荷不超过额定电流)。
从你的情况来看可能的原因有两点:一...
维力电工公司
肇庆市四会市
可以找电工公司的人给你修理
电瓶亏电你可以去电瓶维修点进行24小时充电,如果充好了在短时间内又亏电的话,也就是我们说的电瓶不存电了,那就应该更换。如果更换了新的电瓶也是很快亏电,那就要找找...
如果短路那漏电开关还不跳闸。你就要换一个了,
短路那漏电开关是一定要跳闸的。
#成都黄大师爱心酒店#我是去参加单招考试的学生没有十八岁,朋友帮忙预定的,没有十八岁可以开房间吗到时候
答: 学聘网是中国最权威的教育培训与招聘信息综合服务平台,   内容涵盖各类考试信息,学习资源,培训学校信息,课程信息,提供最全面的学习考试资讯和教育机构,课程分类信...
答: 侧重点不一样,前者更专业一些,因为做的领域小。
答: 省级考试局/考试院的网站,可以查询,
在哪个网站报名的就在哪里查成绩。
如,2011年海南省成人高考考试成绩查询,海南省考试局
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区谁晓得移动变电站开关和馈电开关的区别是什么?
31638 次浏览
最新回答 (3条回答)
移动变电站开关和馈电开关的区别
煤矿井下低压馈电开关的总开关与分开关有什么区别
KBZ馈电开关中字母的意思
移动变电站后能不能再接馈电开关
煤矿可逆开关和普通开关有什么区别
矿用隔爆型真空馈电开关电路原理图
一台馈电开关与移变较近,当进行漏电试验时,馈电开关还未动作,移变上的低压保护开关就跳了。
GB/T是什么标准
矿用 电磁起动器 馈电开关 高压配电装置 移动变压器 这四种东西是什么啊
正确使用kbsgzy系列移动变电站时应注意哪些事项
/jingyan/ask/11/2627513.htm 谁晓得移动变电站开关和馈电开关的区别是什么? 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
移变说明书(电光防爆)
下载积分:840
内容提示:移变说明书(电光防爆)
文档格式:DOC|
浏览次数:161|
上传日期: 21:45:46|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 840 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
移变说明书(电光防爆)
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 矿用馈电传感器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信