室内给水系统管道设备强喥及严密性试验记录.doc

表 C3427(1)室内给水系统管道设备强度及严密性试验记录年 月 日 编号工程名称 公园天下 30楼 试验项目 给水系统管道及接头耐沝压试验材质及连接方式 PP-R 管材、热熔连接 系统部位 全系统压力表位置 一层 试验时间 年 月 日 时起年 月 日 时止规格型号 数量试验内容及要求1、哋下直埋及地沟、墙槽、竖井、封闭的楼面夹层、吊顶内等各种承压暗装管道,施工过程中可按楼层、区段、部位进行试验2、试验压力① 室内给水管道的水压必须符合设计要求;② 当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于0.6MPa.3、 检验方法①金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏。②塑料管给水系统应在試验压力下稳压 1h压力降不得超过 0.05 MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压 2h压力降不得超过 0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏试验情况压力表设置在一层加压泵前,上午 9 时开始对给水系统充水、排气充满水压进行水密封检查确认无渗漏点后,加压至 0.9MPa再次检查各部位无渗漏,稳壓 1h 后压力表显示0.86~0.87MPa,保持此压力再持续 2h压力表显示 0.85~0.86MPa 之间,再次检查各部位无渗漏无损坏,试验结束检查合格结论年 月 日监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章)专业技术负责人 质检员 专业工长会 签 栏年 月 日 年 月 日


}