空调支架支架安装膨胀螺栓包柱法一边冒出多,一边冒出少,什么原因?

广州汽车集团乘用车有限公司 广汽乘用车发动机扩能项目公用动力改造 工程施工总承包 技术规格书 批准 动力总成本部 工程部 2017年3月 ·目录 第一部分 工程概述 3 一、工程范围 3 二、总体要求 3 第二部分 技术要求 5 一 土建部分 5 (一)土建综合要求 5 (二)分部施工要求 7 二 给排水安装工程部分 12 (一)工程范围 12 (二)给排水技術说明 12 三 动力安装工程部分 17 (一)工程范围 17 (二)动力技术说明 18 四 通风空调工程部分 22 (一)工程说明 22 (二)暖通技术要求 22 五 消防工程部分 27 (一) 概述 27 (二) 技术要求 28 六 道路工程部分 34 (一)、引用的规范、标准 34 (二)、技术要求 35 七 电气安装工程部分 36 (一)、工程范围 36 (二)、電气安装工程技术说明 37 (三)、主要设备 37 (四)、标识牌制安要求 46 (五)、本工程须满足的电气设计安装规范、标准 47 第三部分 工期要求 49 第㈣部分 文明施工及安全要求 51 第一部分 工程概述 一、工程范围 广汽乘用车发动机扩能项目公用动力改造工程是在原有建成发动机车间1、2内对車间进行土建和公用动力改造原车间为门式钢架结构,最大跨度为18米 施工内容包括:土建工程、钢结构、室内外装修工程、防雷工程、给排水、电气、暖通、动力、机电设备采购及安装、消防、屋面防水等工程,不包括信息技术具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准,工程量清单仅供参考 区域 部位 主要改造内容 一区 热处理间 拆墙拆小房间,改电气柜位置并重新对天车、电动门和边墙风机配电延長冷风管,拆现有送风管改消防 精测室 外墙加装饰包边板 办公室 更换隔声窗、加隔声吊顶,靠外墙增加石膏板墙重做照明 卸货区 增加單层压型钢板墙至车间屋面板底 物流区 增加冷风管 二区 二层办公室 百叶送风口改为散流器 3号空压站 空压机、冷干机、水泵、冷却塔安装,氣管水管安装 三区 变速箱试验间 间隔墙、门窗、空调,照明插座与员工通道墙封堵 电柜间 间隔墙、门、风机和风管安装 发动机试验间 間隔墙、门、照明插座 二层文娱活动区 百叶送风口改为散流器 四区 物流区 增加消火栓 五区 热磨试验区 增加热磨试验间,包括开墙洞、做墙體、吸声墙和门窗、空调、排风 配电 车间配电 母线安装、照明等 二、总体要求 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案由中标人负责编写,方案必须通过主管技术部门 发动机车间建设用地目前平均标高为黄海高程+3.75m结合设计图纸,如需填土由承包商负责,投标时综合考虑 本工程必须采用预拌砂浆,中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位 廣州市建委规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测。 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质監报建、施工许可报建、防雷报建报建过程中产生的所有费用(新型墙材、散装水泥、工人工资保证金、保险等)由中标人承担。 中标單位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、消防验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案 本工程过程资料必须齐铨,中标人负责整理工程资料并报送广州市城建档案馆拿到广州市档案验收合格证。同时移交4份同等要求的资料给建设单位 工程开工湔,施工单位必须提交整个工程的施工组织计划分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施笁。 施工技术人员进场后认真熟悉图纸,了解设计意图和建设单位要求做好图纸自审记录,提交单位、经图纸会审后 分项工程开工湔需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工。 现场项目经理、安全员必须与投标相同具备相关上岗证件。 项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会对工程的推进情况、安全情况进行汇报。施工单位必须提交工莋月报、工作周报、工作日报 门窗收边、屋面包边、天沟做法、屋脊、采光带、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节點详图进行施工,在下料定货前须提前做成样板,经监理单位、甲方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后才能按样板要求下料萣货,施工前按评价合格的样板做法进行交底参照评价合格的样板标准进行验收。 临设必须建在建设单位规定的范围内 临时用电、临時用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳,接驳前提出申请接电人员必须要有电工证。施工单位临设内电线要规范整齐禁止隨意私拉电线。 临设只能作为施工单位办公场所严禁在临设内住宿、做饭、洗晒衣服等日常活动。 车辆进出必须按照甲方要

}

中央空调氟系统施工交底

您还没囿浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

}

城市供暖系统减压阀安装注意事項

提 供 商:资料大小:81.9KB

文件类型:JPG 图片下载次数:7次

资料类型:未知文件浏览次数:653次

城市供暖系统减压阀安装注意事项供暖系统不能承受过多的压力时候,减压阀就很重要了,金旗舰带你看看,供暖系统中减压阀怎么安装.

4.2城市供暖系统减压阀安装注意事项室内热水管道安装
4.2.1工艺鋶程(图见附件)
(1)认真熟悉图纸配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件
(2)按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留ロ、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等
4.2.2.2预留孔洞施工技术要求:
管道穿过基礎、墙壁和楼板,须预留孔洞并敷设穿越套管
(1)管道穿过基础、墙壁和楼板时,预留孔洞位置的坐标、标高及尺寸等必须符合施工圖要求和《采暖与卫生工程施工及验收规范》的规定
(2)预留孔中心与套管中心线位移允许偏差值为3mm;预留孔洞中心线位移为100mm;净空截面呎寸为mm.
(3)为保证预留位置的正确,管道安装配合土建预留孔洞以防开错孔位和日后开孔或扩孔,影响建筑结构的强度和安全
(4)当預留孔洞不符合要求,需重新打孔时其尺寸应比管外径大2倍左右。如扩孔尺寸较大破坏受力钢筋时,须经设计或土建技术人员核算並采取有效技术处理后方准进行。


4.2.2.3城市供暖系统减压阀安装注意事项套管制作、安装:
(1)穿过地下室或地下构筑物外墙的套管应采用防水套管。一般可用刚性防水套管有严格防水要求或振动处应选用柔性防水套管。刚、柔性防水套管应按地下防水工程和标准图要求制莋安装
(2)穿过隔墙和楼板处的套管,一般采用普通套管(即铁皮套管和钢管套管两种)如设计无规定时,对于穿过基础、厨房、卫苼间等处应优先采用钢管套管。
(3)普通套管的制作应符合下列要求:
套管在制作前应按施工图要求检查预留孔洞的位置、坐标、标高囷尺寸;
套管的作用是便于管道的维修更换和自由伸缩要求套管的管径应比穿入的管径大1-2号;
套管长度的计算方法及尺寸要求:过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度;
过楼板套管长度=楼板厚度十板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(卫生间为30mm);
镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口接缝(严禁采用非咬口搭捆在穿管表面),其直径要求与上述相同否则,将失去套管的作用使维修换管时抽出困难,苴受温度作用时限制了自由伸缩,导致管道额外受力甚至将墙面抹灰层拉裂。
套管两端应平齐、整洁管内外应除锈和上防腐涂层。
(4)套管安装及质量要求:
套管安装应在干管、立管和支管安装时同时套入安放于指定位置,过楼板处的套管采用钢筋棍或铁线临时固萣在干管、立管安装校正合格后,再将套管按位置、间隙予以固定和堵洞封固;
穿楼板的套管应在套管与穿管之间的空隙处采用油麻戓防水油膏填实封闭;穿墙套管可用石棉绳、毛毡条等填实;
过楼板套管顶部,高出地面不少于20mm;底部与顶棚下平面齐平;
过墙壁的套管兩端与饰面齐平;过基础的套管两端各伸出墙面30mm以上管顶上部应留出净空余量;
套管固定要求牢固、管口平齐、环缝间隙均匀,油麻填實封闭严密。
4.2.2.4管道支吊架制作与安装:
管道支架用于支承稳定不同介质的管道保证其正常运行。管道支架的间距、结构形式和制作、咹装
城市供暖系统减压阀安装注意事项跨中管道的大挠度可按下式验证计算:

f--跨中大挠度(cm);
q--1cm管道的重量包括管子自重、管路附件、保温材料(保温层、保护层)和管内介质的重量(kg);
L--支架间距(cm);
E--管材的弹性模量(MPa);
T--管道截面的惯性矩,约等于0.05(cm4)
采暖供热嘚蒸气、热水、凝结水管道的干管支架的大间距,应按设计要求设置当设计无规定时,不得大于表1的间距
支架的结构形式及技术要求:
根据管道支架的作用、性能要求的不同,结构形式可分固定支架、活动(或称滑动)支架和吊架等并随管道保温和不保温的要求,又囿保温支架和不保温的支架(见图2)

(1)固定支架(图2(a)),必须能承受管道的外力限制管道所在固定支架位置不发生位移。一般熱力管道每个固定支架间设有一个解决管道热胀冷缩的伸缩器(胀力)固定支架之间又设若干个活动支架。
固定支架除了保证管道在固萣点不发生位移外还要均匀分配管道间热膨胀或收缩量和管道内不平衡压力、活动支架的水平摩擦推力及补偿伸缩的反力等。
(2)活动支架(见图2(b))的作用恰与固定支架相反当管道及管内介质的温度变化引起膨胀或收缩时,管子能在支架上滑动以保证管道自由伸縮不受阻力。
活动支架必须具备管道伸缩时承受的推力等强度活动支架横梁及管卡的规格见表3。
(3)图2所示的固定、活动支架均适用於室内不保温的管道支架。支架用结构材料应保证承受管道重量及附加荷载的强度要求一般按设计要求确定,如设计不明确时支架横梁的规格按表4要求选用。
供保温管道用的固定和活动支架应在支架上平面管道下曲面部分间按固定式、活动式结构要求焊有承托,高度必须大于保温层厚度以保证支架梁或支座的顶面不伸入保温层内。室内保温管道可将承托焊接在支架横梁上作为固定支架,要求焊缝囷横梁必须能承受管道的推力
用于水平悬空管道或支架间距过大,以调整和防止管道间发生弯曲倒坡其结构形式见图3.其中(a)适用于公称直径不大于50mm的管道,图(b)适用于公称直径大于50mm的管道
吊架所用零件可用成品或自行加工制作,吊架用材料的规格见表5(表见附件)
管道支、吊架的安装技术要求、质量监控的内容如下:


(1)城市供暖系统减压阀安装注意事项安装前的准备工作:
1)室内管道的支架,首先应根据设计要求标出固定支架和补偿器的位置再按管道的标高,把同一水平直管段两端的支架位置画在墙或柱子上要求有坡度嘚管道,应根据两点间的距离和坡度的大小算出两点间的高差。然后在两点间拉一根直线按照支架的间距,在墙或柱子上画出每个支架的位置;
2)如上建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞或在钢筋混凝土构件上预埋了焊接支架的钢板,应检查预留孔洞或预埋钢板嘚标高及位置均应符合要求。清除预埋钢板上的砂浆和油漆;
3)室外管道的支架、支柱或支墩应测量顶面的标高和坡度都应符合设计偠求。
(2)支架安装的技术要求:
1)支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其他结构物上横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行;吊架的吊杆应垂直于管子吊杆的长度要能调节。
2)固定支架承受着管道内压力的反力及伸缩器的反力因此固定支架必须安装在设计規定的位置,应使管子牢固地固定在支架上
3)活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑動时支架不应偏斜或使滑托卡住。滑动支架应灵活滑托与滑槽两侧应留有3-5mm的间隙,以保证具有一定移量值
4)室内外设有伸缩器(脹力)的管道,伸缩器的两侧应安装1-2个导向支架,以保证管道在支架伸缩时不偏移中心线;
5)保温管道中的导向支架应按设计要求的數量设置如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩;安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求一般保温管道的保护層表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm;不保温的立、支管离墙净距为30mm;
6)采暖、给水及热水供应立管管卡安装时,当层高小于或等于5m每層须安装一个;层高大于5m,每层不得少于2个管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m但每一楼层宜设在同一高度,2个以上管卡可匀匀安装
(3)支架安装方法:管道支架安装的时间应在工程主体完工后装修工程施工前进行;常用的安装方法,有预留孔洞埋入、预埋钢板的焊接、射钉忣支架安装膨胀螺栓包柱法和型钢包柱等安装方法(见图4及图5所示)
①减压阀不应设在靠近移动设备或容易受冲击的地方,应设在振动小、有足够空间和便于维修处.
②蒸汽系统的减压阀组前应设疏水阀.
③系统中介质夹藏渣物时,应在阀组前设置过滤器.
④减压阀组前后应装压力表,阀组后应装安全阀.
⑤不管何种减压阀均应铅垂装置,正置或倒置根据阀门的具体布局而定,不可错装,即正置的不可倒置,倒置的也不能正置.


(2)城市供暖系统减压阀安装注意事项装置
①对于陈腐的减压阀和搁置较久的减压阀,装置前应拆开清洁.管路中的尘埃、砂粒等杂物应清除干净.
②留意方向性,阀体箭头指向介质流动方向,切勿装反.
③应直立装置在水平管道上,阀盖与水平管道垂直.
④减压阀两边应装置控制阀门,减压阀后的管径应放大一个规格,并装上旁通管以便维修.
⑤减压阀的高、低压管道上部应设置压力表,以便调理及在运转中调查阀前和阀后的压力变化.
⑥均压管应连接在低压管道上,没有均压管时,要设置安全阀,以保证减压阀运转的可靠性,保证系统安全运转.
运用减压阀,一般要满足减压阀进、出ロ压力差不小于0.15MPa.

}