凹瘪、压缩机不做功、单
或四通閥损坏等原因造成具体由一下几种可能的原因:
空调漏氟一般从哪漏器泄漏,主要原因是空调漏氟一般从哪漏器生产厂员工焊接技术欠佳在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处铜管和焊料没能熔合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑
空调漏氟一般从哪漏器运转正常,而室内机无冷气吹出说明制冷系统有故障。若发现室内机连接处有油迹说明此处制冷剂泄漏。首先用两個扳手紧一紧连接处的“纳子”;再用洗涤灵搓出泡沫涂上,检查连接处是否有气泡吹出若没有,可以从低压气体阀门旁路咀加F22气体制冷剂以低压0.5MPa为准。停机用洗涤灵再检查纳子处3~5分钟后仍没有汽泡产生,说明连接处漏气故障排除
三、室外机截止阀芯泄漏
室外机截止阀芯泄漏大多出现在移机后,由于开关阀门轴来回旋进、旋出加之橡胶圈年久老化,把轴外密封橡胶圈磨坏造成截止阀泄漏,用洗涤灵检漏可发现3分钟左右冒一个小气泡。采用在二次密封帽内加一个石棉圆垫的方法,即可排除小漏故障若泄漏严重,能听到嘶嘶的响声可从室外机低压气体锁母处放掉制冷剂。泄放时管内应剩0.1MPa压力的制冷剂以防止系统进人空气,带来抽真空的麻烦
四、室外壓缩机U型管泄漏
室外压缩机U型排气管泄漏较普遍,主要原因是铜管管壁薄材质差,弯成U型弯后出现较小的裂纹,压缩机在作功时产生嘚震动使裂纹加大这种泄漏故障大多会把气体漏光,等室内机无冷风吹出时经检查才发现。
五、室外机毛细管震动磨漏
空调漏氟一般從哪漏器不制冷制冷剂泄漏的原因,还有可能是压缩机作功时产生的震动使两个管子产生共振磨擦,把管壁磨漏使制冷剂漏光。
分體式空调漏氟一般从哪漏器制冷系统补充制冷剂(俗称加氟)必须从低压旁通问加注。用带顶针的加气管把低压加气阀杆顶开,制冷剂钢瓶的F22制冷剂气体和空调漏氟一般从哪漏器制冷剂的气体接通即可进行加注。
压缩机接线柱泄漏占泄漏故障2%以上,卸下过流过热保护器外盖如果看到压缩机接线柱周围有油迹,说明有漏点
管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后。有的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便彎动由于管路外有保温套,弯瘪后不容易被发现管路凹瘪后,制冷剂漏掉再次开机加氟,制冷系统出现两次截流症状
冷暖型空调漏氟一般从哪漏器四通阀下面三根铜管夹角处泄漏较多,若发现夹角处有油迹说明有漏点。修理的方法是:先用毛巾把夹角地记处油迹擦干净并用洗涤灵检漏,把漏点用钢针作标记然后放掉制冷剂,用湿毛巾把四通换向阀包扎冷却焊接时,要根据自己掌握火焰技术对准漏点,当夹角达到焊接温度时迅速点银焊条焊接。操作手法要快争取焊接一次成功,试压不漏