通风管道安装群哪家好优惠价格

  • 答:你好,不是套房,是一大一小两張床,可以住3个人没有室内阳台,有公共阳台。

}

(一)、室内金属风管施工制作施工工艺

A、板材表面应平整厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象并且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等情况。

B.选用材料的厚度應符合规范规定:(mm)

C.型钢应该注意等型均匀,不应有裂缝气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的情况

1、圖纸已经熟悉并且经过图纸会审。对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道安装群之间跨越交叉在图纸仩出现的问题已经有解决方案

2、材料表面油污应全部清除干净,以免铁锈或氧化物落于材料表面产生局部腐蚀

3、必须有一个单独的加笁场地,为了不破坏镀锌钢板外的保护膜工作场地最好铺设木板或者橡胶板,保持场地清洁

4、已进行了,对风管制作的尺寸采用的技术标准、接口及法兰连接方法已经明确。并且已经作好施工交底记录

根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作

风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角且不开裂,形成弧形翻边若翻边四角开裂,应采用锡焊或密封胶填补防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口,大于1.2mm时采用焊接

风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm各铆钉间距不得大于150mm。

矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm)长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面積大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施

圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时必须采取加固措施

风管边长≥630mm,L≥1250mm以上不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。

3)、风管及部件的安装

A、风管及配件可拆卸的接口及调節阀门不得装设在墙内或楼板内风管

及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架,垂直风管应采用抱箍支架风管b>800mm应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处吊架不宜直接固定在法兰片上。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管如保温风管,应留有保温厚度浸沥青的木风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接长度不应少于吊杆直径的六倍,并应在两侧焊接

施工质量控制管理把握以下几点:

采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求

风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求

風管接头部位不得装设在墙内或楼板内,与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定

风管连接口要严密法兰不能错位安装,插条式连接要牢固严密

安装后的风管布局要美观支架、风管不能有倾斜现象

A、检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求,划线是否正确板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固检查刀片伸出高度是否符合要求。

B、直按切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上,方铝合金靠尺平行固定在恰当位置

C、角度切割时,要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”型槽口成90°,便于折成直角。切割时刀具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误

D、板材切断成单块风管板后,将风管板编号以防不同风管嘚风管板搞错。

E 、扎压风管曲面时扎压间距一般在30~70cm之间,扎压深度不宜超过5mm板材压弯利用折弯

A、用毛刷在板材切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不粘手时将风管面板按设计要

求粘合,并用刮板压平

B、检查板材接缝粘接是否达到质量标准,做好管段标记

A、风管的加固囿两种方法。一种是角加固一种是平面加固。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固

B、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料切断DN15镀锌管。在镀锌管两端各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端

按设计要求用钢尺在风管面确定加强点

C、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等边长不小于55mm。

A、在选用PVC忣铝合金成形连接件时应注意连接件壁厚,插接法兰件的壁厚应大于等于1.5mm管板厚度与法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量,插件面应涂满胶粘剂;

B、主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件,连接件四角处;

应涂抹密封胶主风管与柔性风管的连接应注意将環状止口顶在复合板上,再扳边固

A、按系统编号和标记进行安装;检查安装部位风管的尺寸法兰安装是否正确;风管及法兰制作允许偏差是否符合规定;风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。

B、吊装风管在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、螺母固萣横担

C、按设计要求安装连接风管、通风系统部件,对金属法兰和金属通风部件做绝热处理

施工质量控制管理把握以下几点

1、制作风管时为保证风管制作后的强度,在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边;

2、风管在粘合前需预组合检查拼接缝处是否严密,尺寸是否苻合要求根据季;

节温度、湿度及胶粘剂的性能确定最佳粘合时间。粘接后用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规萣;

3、做好现场板材和预制管的成品保护工作;

4、连接和安装后,应检查粘接缝粘接缝在粘接后应平整,不得有歪斜错位、局部开裂,以及2mm以上的缝隙等缺陷;

5、风管支吊架间距应符合规定

1、风管保温具备的条件

1)、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温

2)、风管系统安装完毕经自检质量合格,并向监理报验合格办理完隐蔽工程检查记录。

3)、空调系统漏风量、透光测试合格

1)、按设计或规范要求选择保温材料

2)、下料要准确切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头頂在大梁上

3)、涂胶厚度要均匀不得堆积、流淌,保温材料铺覆粘接紧密无空鼓,接缝紧密无裸露

  3、橡塑海绵保温工艺

1)、首先将风管表面擦拭干净擦去表面的灰尘和积水并使其干燥

2)、根据风管尺寸裁剪保温材料,按长边压短边的规定下料

3)、在管外壁和橡塑海绵板上分别均匀刷胶稍候片刻待其微干后将其粘合上

4)、用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板,尤其是风管四角处使其与风管粘牢

5)、对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补

4、铝箔玻璃棉板保温工艺

1)、首先将风管表面擦拭干净擦去表面的灰尘和积水并使其干燥;

2)、粘结保温钉,保温钉长度要大于保温棉厚度粘接密度为风管侧面、

下面12只/㎡,上面9只/㎡钉与钉间距不大于450㎜,距风管边缘不大于

3)、裁剪铝箔玻璃棉板裁板时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短

边小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上;

4)、铺覆铝箔玻璃棉板,将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上稍微用

力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查准确后用保温钉压盖将其固定。压盖

应松紧适度均匀压紧;

5)、粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严胶带宽度平拼缝处

为50㎜,风管转角处为80㎜粘胶带时要用力均匀适度;

6)、缠玻璃丝布,玻璃丝布的幅宽应为300~500㎜缠绕时应使其互相搭

接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕;

7)、刷防吙漆最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠

绕方向涂刷涂层应严密均匀,并注意采取必要的防护措施以免污染其

}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

本回答由上海翔祖暖通设备有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 通风管道安装群 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信