消防装修施工工艺流程程怎么做

消防工程维保的方案及其过程
核心提示:消防工程维保的方案及其过程,建筑消防工程维保的方案及其过程,建筑消防工程维保的方案1、 建立消防档案
为了便于维保工作全面、准确、细致地开展,首先我公司将为受维保单位建立一套详细的设施档案文件,在以后的系统维护保养过程中将严格按照消防设施档案和消防系统维护保养操作细则及工作报告来执行。
2、定期检修/测试
在合同有效期内,乙方向甲方消防系统进行 2次/年定期检修试验,每半年一次,具体时间由双方协商。
填写详细的设备定期检修/测试纪录单,由甲乙双方签字,双方各自存档。
每次保养完成后向甲方提供定期检修/测试工作总结报告。
检测内容:
自动报警系统 l
(1) 的检测
火灾报警控制器在长期使用过程中,会有大量的灰尘吸附在火灾报警控制器的电路板上,灰尘过多会影响电路板散热,在潮湿的情况下还有可能发生短路,所以定期清洁报警控制器是十分必要的。
大型建筑物内的局部装修改造频繁,火灾报警控制器的用户软件改动也较多,有些厂家生产的控制器是靠锂电池保存用户软件,在锂电池失效且报警控制器断电的情况下(还有其它原因,如误操作、主卡损坏等),就会造成软件丢失,恢复控制器软件的工作非常繁琐,所以定期备份用户软件是非常重要的。
在主电失灵时,备用电池能保证控制器在一定时间内继续工作。备用电池一般采用免维护电池,其寿命为3&5年,应定期使用专用电池测试仪测试电池,及时更换失效电池,保证消防控制器安全供电。
(2) 探测器加烟功能测试
探测器作为火灾发生时首先报警及后续工作的基础,在整个火灾发现和扑灭中起着举足轻重的作用,所以必须保证它的可靠性和灵敏度。需定期对所有的探测器进行加烟试验,以检查所有探测器的可靠性和灵敏性,并严整每个探测器报警地址的准确性,对有问题的探测器进行清洗、维修或更换。
(3) 及火灾事故广播的功能测试:
消防警铃及火灾事故广播作为火灾中引导现场人员及时有序的疏散的设备,在火灾中尤为重要。根据近年来多次火灾的经验,消防警铃及火灾事故广播的保养维护应该是整个维护保养工作的重中之重。
b.建筑物每层通常有多个警铃或扬声器。在测试中,不应以能听到声响为准,而应确保每个警铃或扬声器都能正常工作。广播扬声器的音量应为全功率输出。
c.主机的功率放大器应能满足建筑物中所有扬声器开启时的功率要求。测试时可与业主协商合适的时间对设备进行全部播放。
d.在有人员正常工作和滞留的场所,试验火灾广播时切忌使用火灾发生时的语言和电子录音
e.检测消防警铃及火灾事故广播的分区控制和相关层联动功能。以便火灾发生时引导现场人员及时有序的疏散。
(4)的功能测试
在消防控制中心打开消防电话主机,对所有消防电话插孔和电话分机逐一进行测试。
消火栓系统l
a. 利用屋顶试验消火栓或最远端消火栓进行放水试验。水枪出水的充实水柱为10米。
b.测量静压和动压。
c.启泵按钮也应全部进行测试。
d. 消防水泵有三种启动方式,即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应逐一进行测试,并检查返回信号。
水喷淋系统l
a.检查纪录各个区域末端试验阀压力。
b.打开末端放水,水流指示器报警、压力开关报警,喷淋泵自动启动。
c.依次打开其他区域的末端试验阀进行试验。
d. 喷淋泵也有三种启动方式,即水泵控制柜现场启动、自动启动、消防控制室远程启动。对以上三种方式均应逐一进行测试,并检查返回信号。
e.稳压泵功能试验。关闭主泵,管网缓慢泄水。稳压泵应该自动启泵补水,压力到高限后自动停泵
气体灭火系统l
( 1)、准备工作:
切断启动钢瓶电磁阀24V控制线(钢瓶间),取下配电柜控制继电器
(2)、检查钢瓶压力
测量钢瓶压力,再次确认启动钢瓶控制线路已经断开,关闭钢瓶间。
(3)、探测器检查试验
切断声光报警器、警铃控制线,逐个对现场探测器进行火警试验,并作好记录
(4)、手动打阀试验
a. 断开钢瓶控制线路
b.主机、钢瓶盘设定为自动状态
c.手动启动紧急启动按钮
d.检查钢瓶控制线、警铃输出、声光输出、延时控制是否有电压
e.拉开压力开关,气体释放灯是否亮
f.恢复压力开关、紧急启动按钮,钢瓶盘复位。
(5)、联动试验
a.通知甲方关闭有关设备,连接配电柜继电器,连接警铃、声光控制线路
b.再次确认启动钢瓶控制线路已经断开
c.对现场烟感探测器进行火灾试验
d.检查启动钢瓶控制线是否有电压;警铃、声光是否启动;30秒后钢瓶盘是否接受到启动信号
e.按动钢瓶盘紧急停止按钮,检查警铃、声光是否停止;检查启动钢瓶控制线是否有电压;等待60秒,检查启动钢瓶控制线是否有电压。
(6)、系统复位
主机复位;主机设定为手动;钢瓶盘复位;钢瓶盘设定为手动;恢复正常用电。检查启动钢瓶控制线是否有电压,启动钢瓶控制线,连接启动钢瓶控制线路、连接气控铜管。
被控联动设备l
(1)非消防电源强制切断功能检测:
火灾发生时必须强制切断相关区域的非消防电源。定期进行分区切断或整个区域的电源强制切断试验,对出现的问题及时检修。
(2)停空调功能试验及检测:
火灾发生时必须强制停止相关区域的空调设备。定期对空调机组强制停止试验,对出现的问题及时检修
(3)电梯归首层试验及检测。
火灾发生时现场人员不能使用电梯疏散,必须强制电梯回到首层,门自动打开,同时切断的电梯口按钮的呼叫功能。定期对电梯停止试验,对出现的问题及时检修。
(4) 防、排烟系统检查与功能测试
防、排烟系统由正压送风阀、排烟阀、风道、排烟风机、送风机组成。正压送风是阻止烟气进入疏散区域,而排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。
首先观察阀体关闭是否严密,大量阀体关闭不严将影响排烟或送风效果,导致火灾发生的场所分压不够,不能得到足够的风量,影响人员的及时疏散,甚至导致人员伤亡。探测器报警联动后阀体打开时应
通畅,否则应及时修理,以避免火灾发生时阀体打开角度不够或根本无法打开,上述问题较普遍,其原因一般是阀的质量不太好,或是安装不当,在维修过程中应引起重视。
阀动作后,核对消防控制室的返回信号,同时应能联动消防风机启动。因一台风机供多个阀使用,应对每个阀体动作后联动风机的情况进行检查,这一点往往容易被忽视,某单位消防系统已运行多年,在测试时仍发现有排烟阀打开后风机不启动的现象,经查是阀联动风机的程序未编人。在大型的消防系统中,因用户软件量大,调试人员疏忽造成上述现象确有可能,所以在维修保养过程中应细心工作,达到完善系统的目的。
c. 对消防风机的测试除自动功能外,还应测试消防中心的远程直接启动功能,以及风机电控柜的现场启动功能,同时应检查返回信号。
(5) 防火卷帘门和的功能测试
防火卷帘门及防火门是防止烟气及火势蔓延的防火分隔设备。
疏散通道上的防火卷帘门应具有半降和全降功能,用作防火分隔的防火卷帘在探测器报警后应一步到位,测试时应能满足上述要求并核对返回信号地址。防火卷帘门动作后应注意其下降过程是否平稳,有无阻塞现象,落底后是否严密。
b. 防火门启动后,应注意两扇门是否按先后顺序关闭。
模拟火灾试验
模拟火灾试验是在现场选定若干个探测点,根据探测器的类型,分别对其进行烟雾、温度、可燃气体浓度等的试验,当探测器将采集到的现场信息通过消防电路反馈到消防报警控制器,控制器将反馈的信号与现场正常整定值进行比较,判断是否存在火灾,当确认发生火灾后,首先在控制器上发出声、光报警信号,显示、记录、打印火灾发生的地址,同时向火灾现场发出警报、向联动设备发出控制指令。启动该防火区域内的声光报警器、切断非消防电源、电梯降首层、启动消防广播系统、启动防火卷帘等联动功能。
对于自动灭火系统的模拟火灾试验主要是通过末端放水装置放水,检查水流指示器、压力开关、信号碟阀、湿式报警阀、水力警铃、等设备是否正常运转。或是通过消火栓按钮直接启动消防泵,检查自动灭火系统是否正常。
火灾现场可使用发烟剂模拟火灾的发生。
演习前必须对相关人员进行培训,以便在演习中及时疏散、启动相关消防设备,真正达到培训人员,检验消防设施的目的,避免发生不必要的事件。
试验前做好各种预案,以应对各种可能发生的情况。
每次定期检查完成后,向甲方出具《消防系统定期检查报告》。
3、 月度检查
每月定期派工作人员到现场,通过与消防值班人员进行交流、查看消防主机打印记录和消防值班记录,了解上一个月消防系统运行情况,对出现的运行故障进行处理;对消防主机进行检查并记录;抽5%的探测器进行模拟火灾实验,检查探测器的报警准确性、报警主机运行状况、联动请求的正确性。到建筑物内进行检查,了解消防设施有无被人为损坏或其他损坏情况。
对检查结果进行记录,并向甲方出具《月度检查报告》。
4、应急检修
当甲方设备出现严重故障时,乙方接到甲方通知,将于24小时内赶到现场,进行应急维修,对维修结果做好记录。维修完成后向甲方出具《应急检修报告》。
5、探测器清洗
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB.3.3条:探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并做响应阈值及其他必要功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
6、 其他检查
应甲方要求,可在重大事件之前对消防系统进行常规检查,每次检查时间为1天,次数为每年不超过4次。
检查完成后向甲方提供定期检修/测试工作总结报告。
7、设备保障
为了保证甲方系统长期稳定运行,乙方向甲方承诺在合同有效期内保证向甲方提供本套消防系统所需的备品备件,价格不高于市场价格。
8、技术培训
乙方负责对甲方的人员提供技术培训,使甲方的人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行,也可应甲方要求在合同有效期内随时进行,次数不限。
9、技术督导
如甲方对消防系统所在的部位进行改造施工,乙方应负责施工期间的消防报警系统探测点及联动控制点恢复安装的监督、指导、验收,验收后纳入整体技术服务范围。
&&& &&& &&&
扫描微信二维码,随时获取消防天下最新动态
消防天下客服当前位置:&&
本文档是收费阅读文档,免费内容已阅读结束,如果喜欢就购买吧!
建筑会员可免费阅读所有建筑文档 &&&
阅读完整文档所需豆元:0.5 &&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防工程主要分部工程施工技术方案(附示意图)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口
热门搜索:大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
消防工程安装施工工艺标准是什么?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。4.2.2 消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。检查数量:全数检查。检查方法:尺量和观察检查。4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1 ...
4.2.1 消防水泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。4.2.2 消防水泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。检查数量:全数检查。检查方法:尺量和观察检查。4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1 吸水管上应设过滤器,并应安装在控制阀后。2 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。3 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4.2.4 消防水泵的出水管上应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2~2.5倍。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4.5.1 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的性固定标志,并有分区标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。3 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在设置指示其位置的性固定标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为O.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和尺量检查。4.5.3 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。检查数量:全数检查。检查方法:尺量检查。一般项目4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.1.1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。检查数量:全数检查。检查方法:检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。检查数量:全数检查。检查方法:检查水压试验和气压试验记录表。6.1.3 系统试压完成后,应及时拆除临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范附录C表C.0.2的格式填写记录。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上
不知道下面这条知识能否帮助到您
其实门窗安装的规不规范,主要就是看这个门窗工程施工工艺以及门窗安装方法这两项,经常听到报道,说有人从窗户上掉下来,是因为窗户不牢靠其实就是一些安装人员没有上心,所以要避免这种情况,就要在装修的时候多多监督,注意才是正确的!
门窗工程施工工艺?门窗安装方法?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:132,askz:24,askd:31,RedisW:0askR:0,askD:193 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:194
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:消防工程最全的施工方案流程细节,图文介绍
我的图书馆
消防工程最全的施工方案流程细节,图文介绍
按分类浏览文章,请移步阅读原文,平台启用全文匹配模式,想要啥,直接发送关键词试试
消防预留预埋施工
3.1、消防预埋
1.预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。
2.施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。
3.严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:
3.2、套管安装
1.刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。刚性套管安装如图所示:
2.穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。
3.穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋安装的,安装好后必须用加强筋加固,并做好防堵工作。
4.穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑后取出即可。
消防管道安装施工
4.1消防管道安装
1.系统流程:
2.施工工序:
⑴干管安装,≤DN75的干管采用套丝连接安装,焊接和丝接技术数据与给水管相同,焊接口和埋地部分的管理作防腐处理。
⑵ 消防栓及支管安装,消防栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再固稳消防栓箱,栓箱内配件根据设计要求设定。
⑶ 消防水泵安装根据设计要求定型号、定位置,安装顺序为止回阀;阀门依次与设备紧固,阀门安装手轮方向应便于操作,具体安装技术参照泵房的安装。
3. 消防栓箱的安装
⑴安装前应核对产品型号与设计是否相符,箱内配件、产品合格证、产品说明书是否齐全。箱体安装前应进行外观质量检查,如发现质量问题不得使用。 安装过程中应与装修紧密配合,不得损坏装修面,箱体安装高度一致,栓口离地面高度为1.2m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。明装箱和暗装箱区别使用,注意配合装修面接缝整齐美观。安装后的箱体上下角的水平移位不得超过2mm,以保证箱体平、正直。
电气预留预埋施工
5.1电气配管
1.所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设。
2.管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,如下表所示:
3.管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离,以方便穿线,如下表所示:
4.暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示:
5.镀锌钢管的敷设一律采用套丝管箍连接,要求钢管经扫管后进行管头套丝,套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2~3扣为宜,套丝完成后应检查是否光滑、平整,管口作二次打磨处理。
6.钢管进入配电箱时,应使用配电箱的敲落孔,无敲落孔时使用专用开孔器按管径大小开孔,并使用锁紧螺母固定牢靠,连接牢固后管螺纹宜外露2~3扣。
5.2接线盒预埋
1.管进盒、箱连接,盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~3扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,如图所示。
2.在现浇混凝土顶板内安装接线盒时,用油漆在设计规定的位置上画上接线盒位置和进出线方向,按进出线方向将接线盒壁上的对应敲落孔取下,将管口用塑料管堵和胶带封好,将接线盒用锯末填满,然后用塑料宽胶带将盒口包扎严密,并做好接地跨接线。具体施工方法见下图:
消防电气工程
6.1、 配管敷设
1.明配管一般采用吊架敷设,钢管采用螺纹连接,先放线定位安装好吊架,后将管子固定在吊架上,要求横平竖直。
2.管内无毛刺及杂物,管口平整光滑并与箱(盒)连接时,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。
3.钢管接头及灯头盒等处均采用2.5mm2的多股铜芯导线和专用接地线卡进行可靠的跨接接地。
4.钢管丝扣连接时在管接头的两端装设专用接地跨接线,如图。
6.2、施工准备
1.材料准备:
⑴所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。材料要求如下:
⑵主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,镀锌管外表层完整、无 剥落现象。
⑶附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、直管接头、螺纹管接头、护口的质量符合要求。
2.主要机具
⑴专用弯管器、专用螺丝刀、钢锯、钢锉、手锤、电锤、钢卷尺、线坠、手电钻、开孔器及电工常用工具。
3.作业条件:
⑴各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工;
⑵现场浇筑楼板内配管,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋未绑扎前;
⑶现浇墙体内配管,土建钢筋已绑扎完毕,按墙体线施工;
⑷砌体内配管随土建施工进行配管;
4.施工工艺
⑴工艺流程
管路预制加工→测定盒箱位置→稳注箱盒→管路连接→接地线连接
5.管子切割
⑴管子切断配管前根据图纸要求的实际尺寸将管线切断。管切割时采用细齿锯切割,切割时要注意使锯条与管子轴线保持垂直,避免切断处出现马蹄口,推锯时,稍加用力,使其发生锯割作用,但用力不要过猛,以免别断锯条;回锯时,不加压力,锯稍抬起,尽量减少锯条磨损;当快要切断时,要减慢锯割速度,使管子平稳地锯断。为防止锯条发热,要时常注意在锯条口上注油。管字切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光、使管口平整光滑。当出现马蹄口后,应重新切段。严禁用电、气焊切割钢管。
6.管子煨弯
⑴管子敷设中需要改变方向时,应预先进行弯曲加工,管子弯曲也可以在管切段以前进行。管的弯曲,应使用专用弯管器煨弯。且不同规格的管应使用与之配套的弯管器,严禁在管路弯曲处采用气焊加热拿褶弯管。弯管时把弯管器套在需要弯曲部位(即起弯点),用脚踩住管子,扳动弯管器手柄,稍加一定的力,使管子略有弯曲,
⑵然后逐点向后移动弯管器,重复前次动作,直至弯曲部位的后端,使管子弯成所需要的弯曲半径和弯曲角度来。弯管的过程中还要注意移动弯管器的距离不能一次过大,用力也不能太猛。当需要在钢导管端部煨管入盒处的90 度弯曲时,煨好后管的端部管口应与管垂直,但应防止管口处受压变形。 7.测定盒箱位置
⑴在配管前应按设计图纸确定好配电设备、各种箱、盒及用电设备位置。在楼板内配管时,在土建摸板支设完毕后,根据设计图纸在摸板上用红油漆标注灯具、插座、探测器、接线盒、配电箱的位置。当室内只有一盏灯时,其灯位盒应设在纵横墙(或梁)净尺寸中心线的交叉处;有两盏灯时,灯位盒应设在短轴线墙(或梁)净尺寸中心线与长轴线墙(或梁)净尺寸1/4 的交叉处,如图1 所示。公共建筑走廊照明灯具,应按其顶部建筑结构不同,来合理地布置灯位盒的位置,当走廊顶部无凸出楼板下部的梁时,除考虑好楼梯对应处的灯位盒外,其他灯位盒宜沿走廊中心线均匀分布,如走廊顶部有凸出楼板下部的梁,确定灯位时,应考虑到灯位与梁的位置关系,灯位盒与梁之间的距离应协调,均匀一致,力求实用美观。
8.管子与盒箱的连接
⑴管与盒(箱)连接时采用专用螺纹接头连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,管与盒(箱)连接固定时,先套上螺纹接头,一管一孔顺直插入与管径 吻合的敲落孔内,伸进长度宜为3~5 mm,然后将螺纹接头的六角爪型螺母在盒(箱)内侧拧上,并旋紧,接着用专用螺丝刀拧紧螺纹接头上的紧定螺钉,直至螺帽脱落。最后在管口套上塑料护口,并用锯末将灯头盒(接线盒)填塞满,盖上盒盖,拧紧螺丝。注意,管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)敲落孔应吻合,连接处,应将爪型螺母和螺纹接头锁紧,两根及以上管路与盒(箱)连接时,排列应整齐,间距均匀。
9.管与管的连接
⑴管与管连接采用直管接头连接,连接时先检查两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。连接时将两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,然后用专用螺丝刀拧紧螺钉,直至螺帽脱落。注意,在连接处应,应将紧定螺钉处于可视部位。
10.管路敷设
⑴管路敷设有下列情况之一时,中间应增设接线盒,其位置应便于穿线:
⑵管路长度每超过30m,无弯曲;
⑶管路长度每超过20m,有一个弯曲;
⑷路长度每超过15m,有两个弯曲弯曲;
⑸管路长度每超过8m,有三个弯曲弯曲;
⑹管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10 倍。
11.现浇混凝土结构中管路敷设
⑴墙、柱内管路敷设:墙体内的配管应在两层钢筋网中沿最近的路径敷设,并沿钢筋内侧进行绑扎固定,绑扎间距不应大于1m,柱内管线应与柱主筋绑扎牢固。当线管穿过柱时,应适当加筋,以减少暗配管对结构的影响。柱内管路需与墙连接时,伸出柱外的短管不要过长,以免碰断。墙柱内的管线并行时,应注意其管间距不可小于25mm,管间距过小,会造成混凝土填充不饱满,从而影响土建的施工质量。
⑵现浇混凝土楼板内管路的敷设:现浇混凝土楼板内的管路敷设应在模板支好后,根据图纸要求及土建放线进行划线定位,确定好管、盒的位置,待土建底筋绑好,而顶筋未铺时敷设盒、管,并加以固定。直线敷设时,固定间距不大于1 米。土建顶筋绑好后,应再检查管线的固定情况,并对盒进行封堵。在施工中需注意,敷设于现浇混凝土楼板中的管子,其管径应不大于楼板混凝土厚度的1/2。并且管子与混凝土表面净距离不应小于15mm。由于楼板内的管线较多,所以施工时,应根据实际情况,分层、分段进行。先敷设好与已预埋于墙体等部位的管子,再连接与盒相连接的管线,最后连接中间的管线,并应先敷设带弯的管子再连接直管。并行的管子间距不应小于25mm,使管子周围能够充满混凝土,避免出现空洞。在敷设管线时,应注意避开土建所预留的洞。
⑶梁内的管线敷设:管路的敷设应尽量避开梁。如不可避免时,注意以下要求:管线竖向穿梁时,应选择梁内受剪力、应力较小的部位(梁净跨度的1/3 的中跨区域内)穿过,当管线较多时需并挑敷设,且管间的间距同样不应小于25mm,并应与土建协商适当加筋。管线横向穿时,也应选择从梁受剪力、应力较小的部位穿过,管线横向穿梁时,管线距底筋上侧的距离不小于50mm,且 管接头尽量避免放于梁内。灯头盒需设置在梁内时,其管线顺梁敷设时,应沿梁的中部敷设,并可靠固定,管线可煨成90 度的弯从灯头盒顶部的敲落孔进入,也可煨成鸭脖弯从灯头盒的侧面敲落孔进入。
桥架及线槽安装
7.1、电缆桥架安装
1.电缆桥架安装工艺流程:
桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→电缆敷设→桥架接地→线路检查→桥架盖板
2.支架安装:安装支架时应结合深化设计,安装确保不仅垂直度满足规范,而且外观成排成线。如图所示:
线槽支架安装
3.线槽桥架在跨越防火分区及线槽穿楼板的部位做防火封堵处理。封堵板用2mm厚防火板,具体做法如图所示:
线槽穿墙防火堵洞
4.桥架、线槽应平直整齐,直线段的水平和垂直允许偏差应不超过长度的2%0,全长允许偏差不超过20mm。
5.机房因为设备多,管线及桥架纵横交错,施工时应尽量做好综合布置,成排电机桥架进线示意如图:
6.封闭插接母线吊装及穿楼板安装图如下:
7.封闭插接母线在穿过墙及防火楼板时,在母线周围填充防火堵料,具体做法见上图。
8.母线通电前,必须认真再次对母线进行严格的绝缘强度测试,对地、相间绝缘电阻不得低于20兆欧,如果低于20兆欧,必须对母线进行干燥处理。母线送电前必须对低压电房及受电柜进行电气检查。
8.1、电缆敷设安装
1.电缆敷设工艺流程:
⑴设备点验→路线布置→现场测量放样→支架制作安装→安装封闭母线→绝缘测试→试运行验收
⑵电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,并计算出电缆长度,以防电缆的交叉和混乱
⑶电缆沿支架、托盘、桥架敷设时应根据现场情况决定具体敷设方式,电缆敷设不应交叉,应排列整齐。敷设于电缆桥架内不同系统的线缆中间应加 隔板。
⑷电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
⑸垂直敷设时,采用由上到下的方法:敷设时利用总包塔吊将电缆盘放置在最高处,将电缆松开并弯直,然后慢慢沿垂直部分放下去。
⑹水平敷设时将电缆放置在的转盘式放线架上,沿水平方向弯直并逐渐拉放出去,电缆方法可用人力或机械牵引。
⑺电缆敷设应及时进行标识,标志牌规格应一致,并有防腐性,挂装应牢固;标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、电压等级、起止点,电缆始端、终端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每20米设标志牌。
⑻电缆进入建筑物内的保护管必须符合防水要求。
8.2、 管内穿线安装
1.管内穿线流程:
选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带户口→导线连接→线路绝缘测试
2.管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物。
3.选择导线:根据设计图纸要求选择导线。为保证相线、零线、地线不致混淆,颜色的导线按照如下规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,N线为淡蓝色,PE线为黄绿双色PE线。
4.导线的连接采用缠绕搪锡连接;导线进入插座面板开关,线头应按顺势针方向回弯;导线进入多联面板插座,不能串接(拱头),要制作导线分头;多股导线应搪锡后在进入线孔;6mm2以上的多股导线应压接铜鼻子,在压接在接线孔或接线铜排上。
5.铜导线的焊接采用电炉加热锡焊法,焊接完后必须用布将焊接处的剂及其它污物擦净。
6.线路检查及绝缘检测:管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正并进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。
9.1、基础接地施工
1.本工程利用建筑结构基础内主筋作为接地体作为接地体,做引下线的主筋与基础内主筋焊接。接地电阻值应小于1欧姆,作为引下线的柱子,在距室外地坪-0.8米标高处,采用一根φ12镀锌扁钢与该两主筋焊接后引至室外散水坡外1米处,预留作增加人工接地装置使用。主楼副楼基础及层圈梁主筋应采用40*4镀锌扁钢,在抗震缝处作为跨线与之焊接为一体。
9.2、防雷引下线安装
1.本工程在建筑物顶屋面女儿墙上与挑檐上,装设Φ10镀锌圆钢做避雷带 连接条,所有高出屋面的设备及物体,均采用Φ16镀锌圆钢固定在设备及物体的顶端作避雷针,采用Φ10镀锌圆钢,一端与避雷针焊接,另一端与屋面女儿墙上避雷带焊接
2.利用建筑物构造柱内主筋作避雷引下线,做引下线的构造柱,每根柱内主筋大于Φ16mm及以上用两根小于Φ16mm用四根柱内主筋作为避雷引下线。构造柱至基础时,做引下线的主筋与基础内主筋焊接为一体,在距室外地坪0.5米处预埋连接板。作为测量接地电阻值用。
9.3、屋面避雷带安装
1.首先在屋面结构钢筋绑扎时,从避雷引下线柱钢筋引出Φ12mm镀锌圆钢与屋面避雷带连接,其接点做法见图:
9.4、 防雷装置安装类别和方法
1.本工程防雷接地接入基础。防雷装置的安装方法,除设计有特殊要求外,一般要求如下:
⑴避雷针针尖应采用Ф25镀锌圆钢或Ф40镀锌钢管,钢管壁厚不小于3.5mm。
⑵所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,锌层要均匀。
⑶防雷装置的防雷线、引下线及杆塔等金属材料,需先经调后安装,引下线支持卡子的间距要均匀,引下线遇弯曲处不应做成死弯,做成圆角。避雷引下线与建筑物的其它金属部分,接近时应互相连接。(透气管、雨水管、金属窗框)。
⑷避雷引下线在地面以上2m长的一段,用竹管或木槽保护,采用2支及以上引下线时,应在距地2.2m处做断接卡子,供测量接地电阻使用。