官方公共微信交直流耐压试验的作用是什么,为什么要进行交流耐压试验?
交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。
交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的 Y电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接 Y电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于 Y电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。
耐压测试又称作高压测试或介电强度测试,可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。
电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化。其中包括整体...
交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。
绝缘预防性试验
电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝...
交流耐压试验(BPXZ串联谐振系统——武汉华天电力)是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。 电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用. 如...
交流耐压试验:因为30公里长的10KV电缆电容量太大,传统的试验变的容量无法达到要求,故应采用变频串联谐振耐压试验装置进行。
其原理:在回路频率f=1/2π√L...
答: 就是分别测出来四个区域的羊水量,然后在加起来只要超过了时一般情况下都是没有问题的。
答: 上海第二工业大学材料科学与工程(工程教育试点班)是什么意思
<><><><><><自然科学基础>><> 复习资料.
">电大小教专业复习资料我学的是电大小学教育专业,现急需电大或自考<<信息技术与教育...
答: 考初级中学教师资格说课问题我考初级中学教师资格,教育学和教育心理学考试全部过关,下一阶段是进行说课和面试,我想请教老师,怎样对初中语文进行说课?有没有在线视频的...
答: 请问哪位有安全培训教育材料要建筑施工企业的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区交流耐压试验设备_百度百科
交流耐压试验设备
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。交流是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
交流耐压试验设备概述
各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,为了保证电缆安全可靠运行,有关的国际标准对电缆的各种试验做了明确的规定。主要试验项目包括:测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的,其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。国内也曾多次发生电缆事故,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。  交流耐压试验设备实物图
交流耐压试验设备实物图
交流耐压试验设备原理
我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。  交流耐压试验设备原理图
交流耐压试验设备原理图
交流耐压试验设备应用
广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,特别适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。  1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验  2、发电机的交流耐压试验  3、GIS和SF6开关的交流耐压试验  4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验  5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
交流耐压试验设备产品别称
变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆交流耐压试验设备、交流耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振交流耐压试验装置,交流串联谐振,交流变频串联谐振,变频谐振,变频串谐,串谐试验装置,串谐耐压装置,GIS交流耐压试验装置,发电机工频(交流)耐压试验装置,电动机工频(交流)耐压试验装置、变压器工频(交流)耐压试验装置等
交流耐压试验设备成套主要技术参数:
*工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA  *(试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz  *试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%  *试验电压冷确度:1级  *频率调节:0.01Hz*保护响应时间:小于1微秒  *系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。
交流耐压试验设备主要技术特点
*通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全;  *体积小,重量轻,特别适合现场使用;  *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形;  *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒;  *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;  *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示;  *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度  与传统的试验变压器相比,优点在哪?  变频串联谐振试验装置体积小,重量轻,易搬运,操作简单,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/3~1/4),而且是分件式设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率;缺点:结构复杂,可靠性差,成本高,接线繁多等。 采用便携式交流耐压试验装置(由干式试验变压器、控制箱两部分组成),因体积小,重量轻,结构简单、可靠性高;可方便在现场使用。
交流耐压试验设备附配置表
一、电缆交流耐压试验系列
型号可满足的试验项目设备电抗器配置备注DFVF10kV(300mm)电缆1KM22kVⅩ1台便携式DFVF1、10kV(300mm)电缆3KM  2、35kV(300mm)电缆1KM22kVⅩ3台便携式DFVF1、10kV(300mm)电缆5KM  2、35kV(300mm)电2KM  3、35kV变压器,开关,  4、10kV电动机,变压器  5、600MW及以下发电机等22kVⅩ6台便携式DFVF110kV(300mm)电缆3KM130kVⅩ2台便携式  二、发电机工频耐压试验系列
型号可满足的试验项目设备电抗器配置备注DFVF1、100MW及以下发电机相电容0.1-0.3uF  2、10kV(300mm)电缆1KM22kVⅩ1台便携式DFVF1、600MW及以下发电机相电容0.1-0.25uF  2、10kV(300mm)电缆1.5KM18kVⅩ2台便携式DFVF1、600MW及以下发电机相电容0.1-0.3uF  2、10kV(300mm)电缆3KM3、可兼顾发电机母线,主变等22kVⅩ4台便携式  三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列
型号可满足的试验项目电抗器配置备注DFVF1、110kVGIS的交流耐压试验  2、35kV(300mm)电缆1KM  3、10kV(300mm)电缆3KM  4、220kV以下变压器工频耐压5、110kV互感器交流耐压40kVⅩ5台便携式DFVF1、110kVGIS的交流耐压试验2、110kV互感器交流耐压50kVⅩ4台便携式  四、变压器,电动机等设备的工频交流耐压试验系列
型号可满足的试验项目 电抗器配置 备注DFVF、110kV变压器的工频耐压试验  2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验  4、10kV(300mm)电缆1KM28kVⅩ3台 便携式DFVF、110kV变压器的工频耐压试验  2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验  4、10kV(300mm)电缆1KM 40kVⅩ2台 便携式 (注:以上仅列举了部分常用型号,可根据要求定制)
型号可满足的试验项目电抗器配置备注DFVF1、110kV变压器的工频耐压试验  2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验  4、10kV(300mm)电缆1KM28kVⅩ3台便携式DFVF1、110kV变压器的工频耐压试验  2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验  4、10kV(300mm)电缆1KM40kVⅩ2台便携式
交流耐压试验设备相关知识
国内外有关部门为什么广泛推荐采用交流耐压取代直流耐压?  随着国民经济的发展以及城网供电电压等级的提高,交联聚乙烯绝缘电力电缆(XLPE)以其合理的工艺和结构,优良的电气性能和安全可靠的运行特点,在国内外获得越来越广泛的使用。尤其在高压输电领域更取得了巨大的进展。与充油电缆相比,交联电缆敷设安装方便,运行维护简单,不存在油的淌流问题。但是,近年来的运行和研究表明,交联聚乙烯电缆的绝缘在运行中易产生树枝化放电,造成绝缘老化破坏,严重地影响了交联聚乙烯绝缘电力电缆的使用寿命。因此,充分认识交联电缆的绝缘特性,及时有效地发现和预防绝缘中存在的某些缺陷,对保障设备乃至系统的安全运行具有十分重要的意义。阐述了影响交联电缆绝缘的主要因素以及电缆的交接试验原理,认为在现场对交联电缆实施交流耐压试验是必要和可行的。}