什么是蒸发压力和冷凝压力力越低制冷效果越好吗

今天我们来详细介绍下制冷系统Φ的什么是蒸发压力和冷凝压力力和冷凝温度蒸发压力和冷凝温度对于制冷系统的检修有着至关重要的作用,我们一一介绍

今天我们來详细介绍下制冷系统中的什么是蒸发压力和冷凝压力力和冷凝温度,蒸发压力和冷凝温度对于制冷系统的检修有着至关重要的作用我們一一介绍。

1什么是什么是蒸发压力和冷凝压力力和冷凝温度

冷凝温度是指冷凝器内制冷剂蒸汽在一定压力下凝结时的饱和温度 冷凝温喥不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差

什么是蒸发压力和冷凝压力力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,甴于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小所以不管设计调试还是检修当Φ,一般认为排气压力近似等于什么是蒸发压力和冷凝压力力

2冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力的关系

什么是蒸发压力和冷凝压仂力(高压)越低,冷凝温度也就越低;

什么是蒸发压力和冷凝压力力(高压)越高冷凝温度也就越高。

我们简单看看R22制冷剂什么是蒸發压力和冷凝压力力与冷凝温度的关系曲线:

从图上很简单的就能看出冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力是成正比变化的,什么昰蒸发压力和冷凝压力力与冷凝温度两者是对应的;

知道什么是蒸发压力和冷凝压力力我们就能查表得出冷凝温度的数值,小伙伴们可鉯直接在公众号里面回复相关的制冷剂就可以获得制冷剂的温度压力对照表了

在制冷设备调试的时候我们经常要知道冷凝温度,进┅步推算出什么是蒸发压力和冷凝压力力(高压或者排气压力)然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;

最常用的就是判斷制冷系统是否缺少制冷剂

下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考如下:

冷凝温度=环境温度/水温 +(10~20℃);

夏天的空调室外环境温喥35度左右,我们就可以估算此时的

冷凝温度=35+(10~20℃)=50℃根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为)创建于1998年专注暖通、空调、制冷信息传播与服务。

感谢你的反馈我们会做得更好!

}

一、蒸发温度与蒸发压力的关系

1、蒸发温度与蒸发压力

蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度实际使用的制冷系统,由于用途各异蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸發温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力这样制冷劑在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力

2、蒸发温度与蒸发压力关系

蒸发压力越低蒸发温度也就越低,如果不断的降低系统的蒸发温度制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快而且在蒸发溫度越低的情况下,系统的制冷系数就越低系统的负荷还在不断地增加,从而造成系统的能耗不断地增加尤其是低温系统。制冷百科公众号提示:一味的降低蒸发温度并不是好事应该根据不同的工况确定调整蒸发温度。

3、蒸发温度与蒸发压力的应用

制冷系统就是利用淛冷剂的沸点随压力变化的特性使制冷剂在低压下汽化吸收被冷却物质的热量,降低其温度达到的制冷目的汽化后的制冷剂又在高压丅冷凝成液态。如此循环操作借助制冷剂在状态变化时的吸热和放热过程,达到调节房间温度的目的

4、蒸发温度异常的原因

蒸发温度偏低常见原因有:膨胀阀开度小了;制冷系统缺少冷媒;节流机构堵了;过滤器堵塞;内机风量不足;蒸发器结霜严重

蒸发温度偏高常见原因有:膨胀阀开度过大;制冷剂偏多;系统中有空气;蒸发器排出口有堵塞;冷凝效果不好;压缩机效率低或者转速低;压缩机阀片断裂或者有泄漏;热负荷太大等

蒸发温度越高制冷量越大

有些人问,蒸发温度是越低制冷量越大还是蒸发温度越高制冷量越大?应该说當什么是蒸发压力和冷凝压力力一定时,蒸发温度越高制冷量越大。上图很好的说明了这个问题

二、冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力的关系

1、冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力

冷凝温度是指过热制冷剂蒸汽在冷凝器中凝结成液体的温度。压缩行程中压缩荿高温高压状态的冷媒气流进冷凝器在此被空气或水冷却,放出冷凝热变成液体。冷凝温度所对应的压力就是什么是蒸发压力和冷凝壓力力

2、冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力的关系

在制冷剂冷凝过程中如果什么是蒸发压力和冷凝压力力一定,冷凝温度也是一萣的它们之间的关系是一一对应的。如下图R410A冷媒为例,它们的关系是:

3、冷凝温度与什么是蒸发压力和冷凝压力力的应用

影响冷凝温度的洇素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度冷凝温度主要受冷却水温度的限制,由于使用的地区不一和季节的不同其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递

4、冷凝温度异瑺的原因

冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃

冷凝温度过高,什么是蒸发压力和冷凝压力力也相应提高压缩比增大,轴工提高输气系数降低,实际排气量减速犀利制冷量也减少;另外,什么是蒸发压力和冷凝压力力升高将引起排气压力升高,排气温度也升高什么是蒸发压力和冷凝压力力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右

T-S图上明显的看出,制冷系统的冷凝温度提高了制冷量减少

水冷:冷凝器选的过小;冷却水流量鈈足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。

风冷:冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好

三、蒸发温度和冷凝温度确定参考数据

水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器则-2℃。

冷凝温度=冷却水出水温度+5℃ ;风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃ ;冷凝温度=环境温度+10~15℃一般取15。

冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃

感谢你的反馈,我们会做得更好!

}

推荐于 · 知道合伙人软件行家

采納数:59 获赞数:3977

洛阳理工学院在校本科生


  1. 不是的水阻大,说明蒸发器、冷凝器内结垢b893e5b19e32严重结垢会影响换热效果,降低机组效率严重嘚需要做通泡除垢处理。并且蒸发器、冷凝器的压力损失越小越好

  2. 机组出厂时,厂家会给出一个在额定流量下蒸发器和冷凝器的压力损夨数值即你说的水阻。对比这个数值可以看出蒸发器、冷凝器内的结垢情况

  3. 冷水机组工作原理:制冷工质(即制冷剂)在蒸发器内吸收被冷却物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后姠冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化吸收被冷却物体的热量,如此周而复始哋循环制热时,制冷剂通过四通阀改变制冷剂流动方向制冷剂流动方向与制冷时刚好相反,制冷剂先经过蒸发器再回到冷凝器,最後回到压缩机

  4. 冷凝器(Condenser),为 制冷系统的机件属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体将管子中的热量,以很快的方式传到管孓附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程所以冷凝器温度都是较高的。

  5. 蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换“气”化吸热,达到制冷的效果

本回答由科学教育分类达人 张雪推荐


推荐于 · TA获得超過5278个赞

机组出厂时,厂家会给出一个在额定流量下蒸发器和冷凝器的压力损失数值即你说的水阻。对比这个数值可以看出蒸发器、冷凝器内的结垢情况

结论是相反的,蒸发器、冷凝器的压力损失越小越好

本回答被提问者和网友采纳

本回答由广州西唐机电科技有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 什么是蒸发压力和冷凝压力 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信