LF12WW/S-F574 中央空调大金空调室外高压管温探头是多少K的

||||||||||
||||||||||
查看: 8922|回复: 10
海尔KFR23GW空调室温和管温是多少K的
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天给朋友修一个海尔KFR23GW的空调
故障现象为,刚开机一切正常,没一分钟室内风机就停机了,但是压缩机不停机
怀疑是管温坏了.测量后管温插座两针间阻值为18K,可是管温我量了一下是7K多
不知我的判断是否正确,另外,管温应该是15K还是20K
我是新手求各位师傅给指点一下
阅读权限10
在线时间 小时
这个故障不是管温引起的,你还是检查下电路板吧!
阅读权限25
在线时间 小时
关机后再开机还是这样的毛病,刚开始室内风机正常,一会自己就停了,可压缩机不停。
阅读权限10
在线时间 小时
在不知阻值的情况下,先把管温移开,这样可以改变阻值。& & 也可能是风机供电不良造成的,应检查风机插头
阅读权限25
在线时间 小时
管温是随环境温度变化的,没有确定的数值的。你只要理清故障在哪部位就行了。
阅读权限101
在线时间 小时
这情况,应该与管温器无关, 故障应该在线路板与风机上。
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢各位,我再仔细检查检查。
阅读权限40
在线时间 小时
查风机电容,电压,和测压缩机电流,系统运行压力,再看看外机散热器是否清清洁
阅读权限25
在线时间 小时
看看是不是霍尔故障
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢我也有点怀疑是霍尔的毛病,只不过我已给客户换了块通用的板子
新板不用插霍尔