专家说说商场空调开启标准设计有哪些注意事项

[导读]关注我们千家网的都知道峩们曾经推送过许多楼宇自控(BA)系统如何设计的相关知识,也曾说过许多注意事项今天,我们一如既往来说说楼宇自控(BA)系统但昰今日要说的是楼宇自控(BA)系统施工有哪些注意事项以及楼宇自控(BA)系统施工重点注意问题有哪些!

关注我们的都知道,我们曾经推送过许多(BA)系统如何设计的相关知识也曾说过许多注意事项。今天我们一如既往来说说楼宇自控(BA)系统,但是今日要说的是楼宇洎控(BA)系统施工有哪些注意事项以及楼宇自控(BA)系统施工重点注意问题有哪些!

一、楼宇自控(BA)施工有哪些注意事项

1、了解电源箱忣控制箱的安装方式决定如何进行管线敷设。注意成排管线直行及转弯的安装工艺保证横平竖直,转弯美观

2、线缆敷设重点注意事項

注意线缆敷设前,先检查线路的路由是否通畅包括转弯及过线部分,以免影响施工

线缆型号及长度核实,点位性质及功能核实以便检查是否存在设计及前期施工问题。注意人员数量及设备(对讲机、穿线器等)的准备工作

由于BA系统主要使用钢管,所以在线缆敷设時要十分注意管口,不要损伤线缆保护层在考虑项目工期、人员安排的同时要特别注意线缆的敷设顺序,保证线缆的有效利用以节约線材(此阶段同时也反映项目经理的成本管理水平)

3、设备安装重点注意事项

核对图纸,检查设备的型号及规格是否符合设计要求;控淛箱及和其他没有直接联系的设备可以根据进度安装但是,和工艺管线、管道及配电系统有联系的点位及检测点需要根据其他专业的咹装进度时间及时的调整设备订货、到货及安装时间,这一点非常重要

在系统点位选取及安装上,需要项目经理具备比较全面的专业知識并且和其他专业的施工单位密切合作,并有效地利用设备供应商的技术支持在BA系统设备安装过程中,各种阀门、工艺管道检测元件忣设备安装是BA系统的重要及难点以上设备安装是BA系统施工的关键点,请大家注意

4、控制箱及电源箱安装重点注意事项

注意环境保护(防水、防腐等)及电磁干扰的保护及安装位置的选择;注意箱体进线的合理性及箱内布线的合理。注意:考虑箱内接线减少干扰便于接線、调试、美观及日后维护工作,连接牢固标志清晰

5、设备接线重点注意事项

注意电源配电检测点的接线、电梯的接线、变压器及高压配电装置的接线,由于在一定接线的时候部分设备的已经试运行并带电,不仅要考虑人员的安全也要考虑设备的安全。

同时仔细阅讀设备说明书,由于多数是外文资料注意设备输入输出的电压(110V还是220V)等级及信号形式。

在以往项目中在此部分出现较多的问题。各接口系统(消防及供配电系统等)中接线复杂的设备需要求提供接线图如楼字自控系统的控制器、各种控制箱及电机等设备的接线。

6、系统单体调试及整体调试重点注意事项

单体调试时仔细调试,特别时安装在工艺设备及管道上的设备仔细检查其执行机构的灵活度及荇程。注意检查电气设备及工艺设备的元件的可用性及性能的可靠性使调试顺利进行。

现场调试过程中重要一点是调试人员的有效配匼。因为现场控制箱(控制器)和现场设备一般距离比较远主要联系的及时性,以便发生问题时及时处理问题。

了解所调试设备的工藝特性及当前状态以便了解现场设备的状态是否正确。应急处理预案要在调试之前制定完成并且及时通报相关的单位,包括监理方等

二、楼宇自控(BA)系统施工重点注意问题有哪些

根据笔者多年的经验,图纸会审是项目开工重要的环节之一图纸会审前,项目经理或項目工程师一定要仔细熟悉图纸及相关的技术文件包括图纸的技术说明、材料型号数量、图纸比例尺及各个图纸的内在联系等,并且注偅在整个系统的原理上进行审查及验证工作

如果时间允许,一定要研究设备的动作方式和实际实现功能的关系做到真正掌握系统的原悝及功能。这将对项目经理能否管理好此项目有至关重要的影响

2、系统线管及线缆的敷设及材料数量计算问题

这个问题是我接触到的项目经理经常遇到的问题,一个看似简单实际比较复杂的问题,特别是在项目投标、项目成本核算、项目设备及元件材料实际的采购上囿着至关重要的作用。

有以下几个建议可以帮助完成这个重要问题的解决:熟悉项目管理具有一定的实践经验(如果不熟悉实际设备的咹装及布线的方法,项目材料的预算量是不可能准确的这一点请大家注意!);

懂得各个系统的工艺及安装调试规范;对设备连接及管材的特性比较熟悉;熟悉强电及弱电的差别及不同线缆的特性,做到最大限度的节约线材及成本;要考虑现场实际的面积、层高及建筑内蔀结构情况

使线缆实际的走向准确,符合实际的要求现场实际施工时没有确定的设备,安装布线时要考虑一定的余量但是一般情况丅,BA系统的现场设备和实际的工艺管线和实际的安装有非常大的联系所以可以在布线之前,尽量取得其他相关专业的图纸及技术要求鈳以在整个项目的协调会上向总包单位、监理单位和相关单位为提出此项要求。

3、系统二次回路结线及相关事宜协调问题

这个问题也是在BA系统施工中遇到的主要问题笔者建议可以请其他专业的人员来配合工作,但是作为一个项目经理还是要首先掌握以上知识技能;强电②次回路需要人员具备相关的电气控制知识,熟悉电路原理及控制原理是必需的;

注意强电安全及接线调试安全在连接控制器时,一定偠仔细测试线缆的连接一定要准确否则很容易烧坏弱电控制设备,特别是DDC控制模块注意!保证线缆的线径符合要求,注意强电对弱电系统的干扰等

4、电气保护、系统接地问题

所有BA系统设备的机架、金属线槽、穿线管及外露部分均要妥善接地,每个工艺设备的接地线等應该以单独的接地线与辅助接地连接不得在一个接地线中串接几个需要接地的接地装置;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工接地安装应配合土建施工同时进行。

室外电缆进入建筑物通常在入口处经过一次转接进入室内。在转接处要加装电气保护装置這样可以避免因电缆受到雷击产生的感应电势或与电力设备接触而给用户设备带来损坏。

一般情况下BA系统基本全部采用钢管敷设,对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所应采用PVC管敷设,但PVC管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所

电磁干扰和辐射是整个弱电系统面临的主要問题之一,BA系统布线的整体性能也取决与应用系统最薄弱的网络电缆及相关设备连接线的施工工艺上在BA系统布线中,为了保证屏蔽的效果系统必须可靠的接地并保证系统的最小接地电阻;电源线与信号线应分开敷设;根据设计图纸上各段线路的长度选配电缆,尽量避免電缆的接续必须接续是应采用专用接头件。

7、阀门及管道的安装问题

施工中注意管道的防腐及保温工作;管道的预制及安装的焊接必須按照标准及规范施工;管材的切割注意机械和火焊切割的差别;管道加工时注意坡口,以便保证焊接质量;

注意管材的弯曲及成型工艺注意管口螺纹的加工,注意英制及美制的差别并采用密封等保护措施;注意管道试验前完成管道工作,注意保温及防腐的恢复工作等施工中,对于调节阀要注意对相关检测、显示仪表的保护及防护工作等

8、变风量空调机招标时应注意问题

根据智能化设计要求,楼宇洎控系统变风量空调招标时应该注意事项:

(1)变频器进行风量调节;需要变频厂家提供变频接口以及调节频率的参数(如:0-5V;4-20mA;2-10VDC对应的頻率信号)目前BA按常规空调干触点方式处理。如果根据需要采用变频器调节方式则需要出变更联系单并增加相应的模块数量。

(2)变頻的接点应引线至控制箱接线端子并有明显标记。

(3)建议风门由空调机厂家自带采用由铝合金制作转动钮距较小的风门和合成塑料齒轮构成的方式。

(4)风门接口连杆要求直径为3/8英寸的方形连接杆便于风门安装。

楼宇自控系统是智能建筑物的一个重要组成部分基於现代分布控制理论而设计的集散系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来共同完成集中操作,管理和分散控制嘚综合自动化系统对于楼宇自控系统施工时的注意事项,你们都了解清楚了吗

(本文来源于网络,由千家智客进行整理编辑如有侵權,请联系删除)

}

大型商场中央空调的设计要几个方面,保温,层高,使用情况(同开率),系统类别,功能布局,然后下来就是管路设计系统配置等 查看详情

}

  1、水泵在系统的设计位置:
  一般而言冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。
  2、冷却塔上的阀门设计:
  2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)
  2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬忝易冻)
  3、电子水处理仪的安装位置  放置于水泵后面主机前面。
  4、过滤器前后的阀门  过滤器前后放压力表
  5、水泵前后的阀門
  5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接
  5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

}

我要回帖

更多关于 工业空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信