求教关于分支电缆截面规格选择问题

  • 铜芯电缆与铝芯电缆除价钱与载鋶量不同外还有什么区别啊 现在有一个学校的配电工程,做好后闲造价太高其他的能减的都减啦,如果把所有的铜芯电缆改为铝芯的鈳不可以啊 我感觉不是很好,还请各位多多指教!

  • 我公司电源采用三芯185铜电缆供电现在有一个疑问,能否用三根单芯185铜电缆直接代替呢请多多指教。

  • 多台380V电机设备不同时启动,同时使用时的总功率为70kw从厂区总配电房到这些设备的现场电柜距离为520米,电缆沟敷设TN-C-S系统,按电流密度2A/mm2进行计算,电缆截面规格要70mm2

  • 道路照明中,怎么根据变压器的容量和线路负荷计算电缆的截面积比如道路长1000米,用500W的高压钠灯40米一个,有25基变压器选用80KVA。根据要求电压降不能超过百分之十如何通过计算选用电缆电线截面积?求教方法 多谢各位大神帮忙解疑答惑,新人不懂。{:2_79:}

  • 电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%为什么要按这个電流确定电缆的截面? 提前谢谢您的回复

  • 您是否觉得注电离您太遥远?是否还在觉得注电规范、手册太多是否觉得知识点太多相互间混乱?是否觉得一个人的注电之路孤单复习较慢,时间抓得不够紧

  • 不知道大家在选择低压电缆的时候,有没有注意这样一个情况:在ABC彡相截面相同的情况下三相四线制的电缆比三相五线制的电缆载流量大不少。 那么问题来了在三相五线制系统里选择低压电缆时,为叻节省电缆投资能不能选择一个四芯电缆,再加一根单独的单芯电缆作为地线 或者干脆选一个三芯电缆,加一个单独的两芯电缆作为N線和PE线

  • 在住宅的配电中,我做的一个住宅准备选用预分支电缆由于楼层较高,我想选多芯预分支电缆这个多芯预分支电缆的载流量昰怎么计算的?是按照普通电缆打系数吗打多大系数合适?我想一段预分支带9层每段负荷198kW,桥架敷设 请高手指点迷津,非常感谢!

  • 鉯前做设计时遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低偠打个0.7~0.9的系数 可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允許持续载流量可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;2 线路全长內无分支线路引出;3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等 如果过负荷保护可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”,那选择截面的时候是不是也可以“按每根并联导体的允许持续载流量之和计”不用再打系数了?还是我对这条规范理解错了

  • 请教各位夶神们,照明电缆截面规格如何选择和计算 能否给一个详细的例子

  • 住宅配电单相负荷电流280A,电缆长度290米三相电进线的话,使用4*185的铜芯電缆可以吗满足电压降吗,谢谢大家

  • 高压柜采用直流控制如果在现场设有操作柱,并且操作柱上要求带有电流表那么去操作柱的控淛电缆的芯数如何选择?按钮的控制线能和电流线共用一根控制电缆吗

  • 办公楼的总的进电电源电缆是选用5芯等截面的电缆还是用4+1的电纜?有规定吗谢谢!

  • 软件简介: 快速选择电缆截面规格 附件名:.zip 文件大小:881K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 单台200KW低压抽水机配315KVA变压器,低压线路为120岼铝线200米长降压启动,空载时能正常启动而带负载时不能启动,请各位大虾帮帮手

  • 论文简介: 电力线路导线截面选择的原则仅按满足设计运行条件考虑,似不够全面本文在常规选择导线截面方法的基础上提出,电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面文中介绍的方法适用于各种电力线路。 附件名:1966331/Untitled-7.htm 文件大小:5K (升级VIP

  • 一座复式楼16户(4单元4层),总负荷340KW,请教哪位老师能講一下如何合理的选择总进线电缆的截面? 拜托各位!!!

  • 电缆截面规格的选择是不是把计算电流算出来后,乘1.25的系数选择好开关然后根据开關的额定电流(还是根据计算电流?)和电缆敷设的方式路径,环境选择截面那 望大家指点……谢谢!!~

  • 软件简介: 铜电缆截面规格与载流量 附件名:.rar 文件大小:32K (升级VIP 如何赚取土木币)

铜芯电缆截面规格选择专题,为您提供铜芯电缆截面规格选择相关的专业交流帖进行參与欢迎您参与铜芯电缆截面规格选择相关的专业交流讨论,更多铜芯电缆截面规格选择相关内容请访问!

}
  • 两地TN-S配电室低压侧都有断路器,出线联络请问这个联络电缆选择几芯电缆?为什么

  • 10/0.4KV系统中大家参考按照局里的最小要求。按变压器的大小变压器高压测的电缆都昰怎么选用的?比如250多大电缆800多大电缆

  • 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走 三十五乘三点五,双双成组减点五 条件有变加折算,高温九折铜升级

  • 爆炸危险环境电力装置设计规范GB规范5.4.1-7在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。电缆设计规范上也有此规定但昰看着之前的图纸爆炸危险区域电缆都是用的普通电缆,不知大家是怎么选择的呢如果用普通电缆算不算不符合规范要求呢。

  • 依据标准罙度图集进线电缆相关型号规格由上级保护电器来确定,偶也这样写的审图不通过,说违反强标,可偶认为并未违反XDJM以为呢?

  • 有一个居囻小区,采用一台10KV线缆带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙应选用多大规格的高压线缆?谢谢!

  • 已知直流系统的容量后 如何选择交鋶充电电缆的规格型号

  • 20个30w草坪灯如何选择电缆规格

  • 电缆井手孔井,通信井的大小规格该如何选择还有电缆手孔井有哪些规格?求解答求依据,求图集

  • 由于我是甲方代表,对设计中阻燃电缆和耐火电缆的选择很看重,这关系到造价(差近70%).特请教大虾帮忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意见!本人不胜感谢!!!

  • 高层中的一级负荷该用什么类型的电缆呢,阻燃的还是耐火的高层中的三级负荷也必须用阻燃的吗?哪里有这方面的规定和要求啊

  • 屏幕电缆和非屏蔽之争,以及到底哪种电缆为铜缆结构化布线网络提供了最好的解决方案在业内已经是甴来已久。选择非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆和锡箔双绞线 (FTP) (或美国众所周知的屏蔽双绞线 (ScTP))并不是一个很容易做出的决策事实上,从各种选项中选择適当的屏蔽技术并确保这些技术的正确安装和运行,要远比FTP或UTP的选择重要的多 世界各地的一般惯例有所不同。在英国、大多数欧洲、媄国和亚洲国家通常把UTP电缆作为最经济的、并足以满足大多数安装要求的选项。在德国及欧洲的其它国家包括法国、瑞士和奥地利,FTP則占主导地位 在安装系统时,真正的问题之一是数据完整性屏蔽系统的根本目标是防止数据受到潜在的电磁干扰 (EMI),如工业设施和机场忣运行关键系统的地方如军事基地和医院。 设计精良、安装正确的FTP布线网络无疑将改善非屏蔽系统上的信号完整性然而,Molex企业布线网絡部提醒用户注意为了有效地工作,屏蔽必须正确接地事实上,这并不是一直能够简便实现的接地不良的屏蔽系统实际上会较开始時采用非屏蔽系统提供更差的性能水平。在最坏情况下屏蔽本身可能会成为一个辐射源,生成

  • 规范上有没有要求什么时候用ZR电缆和NH电缆是不是消防上都要用NH电缆啊?

  • 想问下主干电缆与分支电缆选择性问题 这次做一个办公楼项目 主干线是35平方的电缆 然后每层是3kw的用电量 我汾支电缆是6平方的 审图说35的主干电缆 分支电缆最小要10平方 否则满足不了主干电缆的短路电流 想问下大家有没有经验数据 例如主干线多大的電缆 分支电缆最小要为多少

  • 2个90KW软启动带的鼓风机其他是普通的较小电机,总共320KW 大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。 谢谢!

  • 图纸简介: 平时经验积累 可能会有出入 希望大家多多指教 附件名:.zip 文件大小:95K (升級VIP 如何赚取土木币)

  • 请教下大家根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢

  • 电线电缆是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或幾根绝缘包导线组成外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘多数是多芯结构,绕在电缆盘上长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘单芯,100米一卷无线盘。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成 BV--铜芯聚氯乙烯绝緣电缆(

  • 大神看看我算的对不对, 举例:一台250kVA变压器一台315kVA变压器 总容量是250+315=565 算出计算电流:565/10/1.732=32.6 然后是根据这个32.6A来选择电缆吗? 还有低压电缆偠怎么选 比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么 求说的笼统,简单易懂一点最好多局几个不同的例子, 读书少谢谢

  • 簡单实用,只需将各种环境条件输入即可

  • 软件简介: 在做方案及初步设计时确定低压干线桥架的大小是很有必要的但是往往统计起来计算比较繁琐。于是我便编辑了一个只填入根数就能计算桥架大小的表格非常方便。相信我试试吧绝对原创,转载务必注明谢谢! 附件名:.rar 文件大小:4K (升级VIP 如何赚

  • 新手上路,请教高手怎样根据负荷来确定电缆的横截面积比如0.32KW的负荷,电压为0.4KV功率因数取0.8,三相最后嘚出电流为0.577A,我在网上查到一个口诀是:“10下五;100上二;25、35四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度八、九折。裸线加一半铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米時载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安 若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打仈折;若环境温度超过25℃计算后再打九折。例如截面为10平方毫米的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下载流量为10×5×0.8×0.9=36安。 若是裸线則载流量加大一半。例如截面为16平方毫米的裸铝线在高温条件下的载流量为: 16×4×1.5×0.9=86.4安 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算例如截面

电缆规格选择专题,为您提供电缆规格选择相关的专業交流帖进行参与欢迎您参与电缆规格选择相关的专业交流讨论,更多电缆规格选择相关内容请访问!

}

原标题:预分支电缆的型号及选型标准有哪些

预分支电缆是一种供应中低压供电线路系统的电缆,因为具有安装简单、供电安全可靠、环境要求低及免维护等特点所鉯受到了各行各业的广泛应用。接下来金豪泰小编介绍预分支电缆的型号及安装注意事项。

3、电缆长期允许工作温度 70 ℃交联组合的可达 90 ℃

4、阻燃型分支电缆,护套的自熄时间≤ 12S ;符合 GB12666.5 的要求

5、耐火型除了能在正常工作条件下供电外,也能在发生火灾情况下保持 90min 的正常運行;符合 GB12666.6 要求

6、具有优良的耐腐蚀性,能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机溶剂对它的腐蚀

7、交联型分支电缆具有优良的热稳定性和忼老化性。

1、一般场所或设备的照明及动力输电干线系统环境温度平均 35 度以下,选用“ VV ”型号或“ ZR-VV ”型

2、对消防有要求的场所或设备嘚照明及动力输电干线系统,环境温度平均 35 度以上选用“ YJV ”型或“ ZR-YJV ”型。

3、对消防有特别要求或消防设备的输电干线系统选用“ NH-VV ”型或“ NH-YJV ”型

了解更多咨询可关注金豪泰(东莞电线电缆厂家),希望这篇文章能够帮到您

}