  智能变电站是由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,是实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。智能化一次设备主要包括智能变压器、智能高压开关设备、电子式互感器等。例如:智能变压器与控制系统依靠通信光纤相连,可及时掌握变压器状态参数和运行数据。
  在实现一次设备实现通讯的基础上,网络化二次设备分层构建还需要一个具有广泛适用性、功能强大的通讯协议,使各种设备能通过协议实现互操作,才能让变电站的智能化变为可能。这个通讯协议就是IEC61850。IEC61850标准实现了智能变电站的工程运作标准化,使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。通过对设备的一系列规范化,使其形成一个规范的输出,实现系统的无缝连接。
  各种设备之间互操作的可靠性
  安全和可靠永远是电网系统不可逾越的原则,而众多不同厂家的设备连接到一起,设备之间互操作的可靠性问题也是一个难关。为了保证整个智能变电站系统的可靠性运行及响应速度,必须依靠变电站验收时各种试验及系统联调。由于智能变电站的设备分为过程层、间隔层、站控层3层,因此智能变电站的验收应根据智能变电站的特殊性,在验收时需制定相应验收计划。总的来说,智能变电站的验收项目主要有过程层设备验收、站控层设备验收及主要系统功能验收等项目。
  作为智能变电站调试、检测最重要的工具之一,DT6000系列智能变电站光数字测试仪,可用于保护测控装置、智能终端、合并单元、互感器等设备的快捷测试。DT6000系列光数字测试仪集多种功能于一体,轻松完成间隔层、过程层的保护测控装置、合并单元、互感器和光功率测试,帮助智能变电站工作人员验证各种设备之间互操作的可靠性。
  智能变电站是一个系统工程,此章仅粗浅讲解了智能电网的概念,以及实现变电站智能化的基础架构、通讯协议,以及如何验证设备互操作的可靠性问题。
互感器相关文章:
网线测试仪相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一智能化变电站的验收工作及其生产管理
智能化变电站的验收工作及其生产管理
编辑:张莉&
  随国家电网智能化建设工程的实施与开展,智能化变电站代表着未来电力发展的主要方向,以下是小编搜集整理的一篇探究智能化变电站的验收工作的,供大家阅读参考。
  随着各行业各领域对电力需求的增长,改革现有电力体系,建设网络化、智能化的国家电网,确保电力系统的稳定性和安全性势在必行。作为普及和推广智能化变电站的主要技术因素,充分了解和掌握智能化变电站的验收工作和生产管理,重视对具体项目的验收要求,是确保智能化变电站正常工作必不可少的一道工序。
  1智能化变电站
  智能化变电站是一种具备计量、控制、保护、自动化的信息采集和测量等基本功能的高功能变电站。它采用集成、环保、可靠的智能设备,通过对通信平台的网络化、信息的数字化和共享的标准化等基本要求,对国家电网进行自动实时控制和在线分析,进而达到对电网的协同互动和智能调节。智能化变电站不但改善了常规电站系统协调性不好、施工过程繁杂、数据难以共享、安全系数低等主要问题,而且对电网的数字化、智能化的管理,数据共享也变得更简单。
  在电网实际运行过程中,智能化变电站具有高度的可靠性,能够有效预防变电站出现故障,并且能及时对故障进行排查处理,保障了电力的顺利运行。其次不仅可以做到对信息的采集、测量和分析,而且通过网络可以进行数据的共享,做到和网内高级复杂系统的良好互动,确保电网安全稳定的运行。
  2智能化变电站的验收
  2.1验收要求
  智能化变电站的验收工作很重要。首先要依据国家相关法规和文件,按照具体工程质量的验收标准,进行资料的审查,主要包括设备说明书、出厂报告和合格证、检验报告和调试记录等。其次,考虑智能变电站在不同电压下一次设备与二次设备的工作情况,根据具体情况制定不同的验收方案。再次要对现场位置和光缆、图纸、生产设备一一校对,并做出详细检查,比如智能装置的编号和光缆的备用光芯的检查,光纤通道衰耗程度的测试并要记录下来。最后,必须进行智能化变电站的竣工验收,这是确保其安全可靠地投入运行所必须的前提。
  2.2验收项目
  智能变电站的验收项目主要分为设备和智能化的验收。设备验收也称作常规验收,其主要项目包括主体设备和附属的零件验收、现场的交接试验验收等。在进行主体设备和附属零件验收时须以观察验收为主要方法,同时辅以操作检查。具体要求如下:主体设备必须做到外观平整、无形变和渗水问题、表面要干净;开关等必须和图纸标示相符合,确保操作灵活;套管要密封,无污染杂质,备有接地措施,二次引线要连接好,保证畅通无阻;净油的装置要保证清洁,不漏油,阀门要控制灵活,安装准确;储油柜要良好密封且能反映实际用量;吸湿器要性能良好,压力释放装置也要严格按照标准验收。
  现场的交接验收主要包括电压比的试验、绝缘油试验、交流耐压试验等。在验收的过程中必须要做到对相关数据进行试验、记录,并对试验数据进行查验,保证资料的真实性和完整性。其次就是对智能化部分进行验收工作,主要包括油色谱在线监测的验收,变压器中性点电流的验收,局部在线监测系统的验收,检测与验收容性电流和铁芯接地电流,验收和检测智能组件、智能组件柜等几个方面。智能化变电站的验收是一项复杂的工程,需要对各个项目严格检查和监测,确保验收项目达到标准,保障智能化变电站的顺利运行。此外还需要建立完整的验收体系,确保验收工作能够按照相关标准,科学合理地展开。
  3智能化变电站生产管理
  3.1生产准备的管理
  在智能化变电站通过验收以后,就要加强其在生产管理方面的工作。第一,制定准备计划以及完成的时间表,通过这些来分解投运的工作,确保站内设备和器具等重要设施都能顺利工作。第二,重视对智能化变电站运行中工作人员的专业知识培训。可以通过单位之间的相互交流来增进对技术的掌握程度,也可以通过对具体资料的查询来做到对信息的汇总和分类,从而达到预期效果。第三,要做好对智能化变电站的维护工作,完成站内一、二次设备以及警示标牌的张贴工作。第四,验收正式定值单,需要专业技术人员认真核对定值,确认无误才能执行。第五,做好对前两次回路启动前的检查工作,主要有尾纤和硬接线的检查以确保投产前能够恢复正常使用;由相关测控人员对电缆芯等进行检测,调试人员接入运行设备最后由专业维护人员来完成最后的接火工作。此外还要做好相量的测试工作,以保证相量无误。
  3.2生产中的安全运行管理和技术管理
  变电站的安全管理主要包括安全运行和安全生产两个方面,在变电站的运行管理上要做到对电力运行和维护人员的培训工作,保障变电站的顺利工作。此外还要建立合理的运行管理体制,这对于规范变电站工作人员的行为和变电站的安全生产工作有着重要的作用。
  智能化变电站技术管理的主要任务是为了保证变电站的安全生产和技术人员的人身安全,技术人员要做好日常的检修并记录、整理好设备台账以及重要数据资料的整理工作,要做到在第一时间发现问题并进行检修,将安全隐患降到最低乃至排除,从而保障智能化变电站的顺利安全运行。
  4结束语
  伴随国家电网智能化建设工程的实施与开展,智能化变电站代表着未来电力发展的主要方向,虽然目前在变电站生产运行过程中的准备管理、安全管理、技术管理和运行管理等方面还存在问题,但是智能化变电站相关技术,包括验收工作和生产设备管理等方面的日趋完善,必将推动我国电网的智能化进程。
  [1]李磊.浅谈智能化变电站验收及其生产准备管理[J].通讯世界,2014(11).
  [2]邝庆麟.简述智能化变电站[J].企业技术开发(下半月),2014(6).
  [3]陶伟.关于智能变电站的验收探究[J].科技与企业,2014(2).
下页更精彩:1
本文已影响人
智能化变电站的验收工作及其生产管理相关推荐
[智能化变电站的验收工作及其生产管理]网友评论
<div class="ds-thread" data-thread-key="636203" data-title="智能化变电站的验收工作及其生产管理" data-image="">智能变电站验收及运检方法研究_图文-1
及以上智能变电站新建工程二次系统现 场验收的技术...序号 1 验收项目 监控后台系统软件检 查 验收标准 ...标牌满足检修、安全运 行要求,并可修改、移动和缩放...
造过程中存在的问题,为公司后续智能化变电站的建设、调试、验收和运维管理提供...公司运检部超前谋划,组织公司有关部门、 电科院和经研院的骨干力量到江苏和...
二、国内外研究现状 我国的智能变电站的发展及研究...验收规范、装置检验规程、计量检定 规程、运行规范等...的需要, 亟待研究新的检测方法,配置相应的检测仪器...
智能变电站运行及维护中的问题分析_电力/水利_工程科技...过程层设备的智能终端、设备在线的检测传感器等一些...在对在线监测设备进行验收、维护、巡查和监视的时候,...
然而,智能变电站作为一种新兴的电网控制、测量、保护技术, 相当多的变电站运维人员对智能变电站的验收、运行、维护、操作等还缺乏必要 的了解和认知。 在培训期间,...
电站运行管理规范(最新版) 》 ,供各单位参考和借鉴...运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 ...6.2.3 变电站严格按照《智能变电站验收细则》 和...
智能变电站500kV主变标准化作业指导书(新验收)_电力/水利_工程科技_专业资料。...及 SCD 虚端子检查 序号 项目 检查结果 1 SCD 文件检查 虚端子对应关系检 2...
文章探讨了智 能变电站设备运行注意事项及如何做好设备巡视检查,从而为智能化变电站的安全运行提供保 障。 关键词:智能变电站;运行注意事项;巡视检查 1 智能变...
智能变电站110kV主变保护标准化验收卡_电力/水利_工程...检查情况及 整改要求 验收方法 检查报告 检查报告 ...(含母线 PT 合并单元检修压板), 检测合并单元发送...
以上都是 21、 湖北电网变电站智能化工程验收中,同类型项目可采取抽检方式进行...A.申请报告 B.验收大纲 c.申请报告和验收大纲 d.设计资料和设备检测报告 e....您所在位置: &
&nbsp&&nbsp
智能变电站智能终端技术规范要点详解.pdf15页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:50 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
ICS 29.240 Q ;G D W 国 家电 网公司 企业标准 Q /
2010 能变电站 能终端技术规范 The technical
specification for lntelligent terminal in
Smart Substation
实施 发布 国家电网公司 Q / GD、fV 428 - 2010 ,欠 目
号|阳标准 1
基本技术条件 1
主要性能要求 3
圭装要求 4
技术Jlf 卦 4
编制说明 7
Q / GD、,V 428 - 2010 干 前 F司 由于现行国探h准、 行业f;li 脏、企业阳、准和 I EC 怀准寄来统 扭能变电站智能扭们巾的智能终端技
术要求等内容, JJ 皑白能变电站钮能终端边型、设品开E购等工作有所遵循, 料编制本标准。 本标准提出的技术性能参数基于国内变电站小智能些梢的设计、制造和运行经验, 由于钮能变电站
技术仍处于发展阶段, 本技术规范的相关技术原则将随着技术的发展与成熟逐步悻订租完吾. 本规?自由国革电网公司基理由l 提出井解释。 本规范由国革电网公司科技部归口a 4舰也主要起草哨位 河南有电力IVJ测设计院 巾国电力-[祀唤现问集团公司、 江苏节电力设计院
囚川电力世计古啕有限责任公司, 四川电力试验研究院、山革电力t和世?而]院有限公司@ 本规范重参与起草'J! 守
江俨1 电力设计院 阱内行屯力设计院、安散?ì 电力设计院、国网电力科¥
研究院、浙江电力试验研究院。 本~JH店主要起平人 于广舰、戴敏、陈志非、 fT 健、黄晓博、耿~风、王哲、鲁东冉、郑旭、李琪
林、芮萍郭罩在、 黄国方、阮黎翔、 钱锋束吉燕葛斌@ " Q/GD、.v
428 - 20 10 智能变电站智能终端技术规范
范围 本规范规在丁智能变电站智能组f'I巾的智能掉端的技术要求、 安装要求以及技术服务等内轩, 本规范适用于国泳电网公司系统内相
正在加载中,请稍后...智能变电站智能终端验收包含哪些项目? - 须知网
智能变电站智能终端验收包含哪些项目?
答(1) GOOSE报文格式检查。
1) GOOSE通信配置是否与SCD文件配置一致。2) GOOSE发送机制是否符合规范要求。
(2) GOOSE配置文本检查。GOOSE配置应与SCD文件配置一致。
(3) GOOSE中断告警功能检查。GOOSE链路中断应点亮面板告警指示灯,同时发送订阅GOOSE断链告警报文。
(4)智能终端动作时间检验。智能终端从收到GOOSE命令至出口继电器接点动作时间应不大于tms。
(5) GOOSE控制命令记录功能检查。GOOSE跳、合闸、遥控命令应在动作后,点亮面板相应的指示灯,控制命令结束后面板指示灯只能通过手动或遥控复归消失。
(6)开关量检验。检查隔离开关、断路器位置节点等硬接点开入状态是否与GOOSE变位是否一致。
(7)防抖功能检查。
(8)遥控功能检查,包括断路器遥控分合检查,可控隔离开关遥控分合检查。(9)装置异常告警功能检查。
(10)对时和守时误差检查。装置对时误差应不大于&7ms。(11)同步异常告警检查。
1)智能终端时间同步信号丢失GOOSE报文。2)智能终端失步GOOSE报文。
(12)装置电源功能检验。
(13)装置接收、发送的光功率检验。(14)检修功能检验。
1)智能终端投入检修后,只执行带检修位的接收GOOSE命令。2)智能终端投入检修后,发送的所有GOOSE报文检修位置&1&。(15)与间隔层装置的互联检验。
相关内容:
答(1)采样值报文格式检查。 1)报文格式应符合国网支持通道可配置的扩展IEC 60044-8和IEC 协议格式。 2)报文中采样值发送通道顺序应与SCD文件中配置相同。(2)采样报文通道延时测试,包括
答(1)电缆屏蔽线接地良好。 (2)尾纤、光缆、网线应有明确、唯一的名称,应注明两端设备、端口名称。235 (3)尾纤的连接应完整且预留一定长度,多余的部分应采用弧形缠绕。尾纤在屏内的弯曲内径大于10c
答(1)屏柜内螺丝紧固,无机械损伤,无电弧烧伤现象,检修连接片解除是否良好。(2)保护装置各部件固定及装置外形检查,应固定端正,无松动、损坏及变形等现象。(3)屏柜内小断路器、电源小隔离开关、低
答现场验收达到以下要求时,方可认为验收合格:(1)文件及资料齐全。(2)所有软、硬件设备的型号、数量、配置符合技术协议要求。(3)现场验收结果必须满足规范要求,无影响运行的缺陷。
答现场验收报告由验收工作组制定,应包含以下内容:(1)现场验收方案。(2)现场验收测试记录及分析报告。(3)现场验收遗留问题备忘录(应包含现象描述、解决方案和预计解决时间)。(4)现场验收结论。
答(1)上级颁发的规程、规范、标准及经过批准的本单位制定的实施细则。(2)施工图及设计变更文件。 (3)国家或部颁有关工艺规程、质量标准。(4)施工合同或有关技术协议。}