冷热负荷估算指标标包含新风负荷吗

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&64条回复&&31427次阅读&&&&&&&&
&&发表于&&|&
(1)新风被新组处理到室内状态的等焓线。 此时新组不负担室内冷负荷,该方式易于实现;承担室内全部冷负荷,不承担新风负荷。我想问下就是把新风处理到室内焓值的意义是什么,这样只起到一个降温的作用啊??
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:38:03
&&发表于&&|&
要看新风机的冷源是否由制冷机提供
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:00:19
&&发表于&&|&
&受益匪浅。谢谢
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:04:42
&&发表于&&|&
今天刚刚 申请,第一次回帖,学到不少。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:19:32
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:45:18
&&发表于&&|&
从节能讲,风盘可以不考虑新风负荷,但两者也有可能不同时开,保险点可以配大。新风机组是根据房间新风量来配
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:02:43
&&发表于&&|&
一个新手的看法:1、风盘应该是要选到300KW的,不然要是不开新风机呢?2、这个问题我也请问过以前的学长们,他们说的都是,新风机的制冷量可以不用怎么考虑,考虑风量和风压就成。 个人想法是,估算的时候也是以室外气温为参考,新风也是室外气温,还是稍加冷却的新风。所以我想,估算的室内总负荷为300KW的话,风盘也就选到300KW就可以了。若新风机,的冷源跟风盘共用,外机则应该考虑新风机组的冷量,计算管径时也应该考虑。不知道说清楚了没,望不吝指教。
&&发表于&&|&
今天做设计时遇见一个问题,一个工程,计算冷负荷312KW,设计选用盘管总冷量224KW,新风机总冷量112KW,主机5台模块300KW。老板见了骂了我一顿,说新风机不承担室内负荷,不计入主机冷量,但仍要进入系统。叫我把盘管的总冷量调到了334KW,新风机及主机仍和原设计一样。现问题如下:1、新风机是否能将室外新风处理到室内送风状态?如果处理到了室内送风状态,那盘管是不是可以考虑不承担新风负荷而减小盘管的制冷量? 答:根据房间所需的新风量来选择新风机组,一般新风机组不承担室内负荷,也就是按室内送风状态算。当然盘管也不承担新风负荷。2、如果新风机不能将室外新风处理到送风状态,那新风机上标明的制冷量又是如何计算出来的? 答:因为新风是属于多送进来的风,新风机组的制冷量是就是把新风处理到送风状态时所需的冷量。当然厂家在确定这个新风冷负荷的时候是根据一个标准来确定的,有时候和实际情况有出入。但是不管是搞设计还是搞安装都不能照本宣科,做到心里有数就行。更不能从纯技术角度考虑问题,不然什么都做不成。 3、新风机如果能处理,又不计入主机制冷量,但却进入冷冻水系统,那么水系统还能不能平衡?新风机以后的盘管达到使用效果吗?? 答:新风机组就是把室外的新风处理到送风状态点送入室内,不承担室内负荷。但是这部分冷量还是要算进制冷主机里面的。风机盘管就按计算冷负荷选。主机按新风负荷加上盘管负荷时400多kw。算上同时使用系数,75%-80%,300多kw应该差不多。还有就是你算盘管冷负荷的时候应该是估算的,其实那些已经把新风负荷算进去了,当然估算我们就当是估算,一般不考虑那么多。你们老板前一句说对了,后一句说错了。但是老板是根据多年的安装总结出来的,不可能钻牛角尖。我还见过好多工程项目是小马拉大车,至于效果差不多就行,一切以那些工程为主,不然你把价格做的那么高,有没有什么优势了,还咋么赚钱啊。
&&发表于&&|&
20楼说得对 看你计算负荷时候有没有包括新风负荷
&&发表于&&|&
1、通常4排管的新风机在7-12度供回水工况下能够将室外空气(比焓值大约90kJ/kg)处理到与室内空气设计状态等焓的机器露点上。室内风机盘管不承担新风冷负荷,但要承担新风湿负荷。2、通常6排管的新风机在7-12度供回水工况下能够将室外空气(比焓值大约90kJ/kg)处理到与室内空气设计状态等含湿量的机器露点上。室内风机盘管不承担新风湿负荷,被处理后的新风还可承担部分室内冷负荷。3、通常8排管的新风机在7-12度供回水工况下能够将室外空气(比焓值大约90kJ/kg)处理到与比室内空气设计状态更低含湿量的机器露点上。被处理后的新风可承担部分室内冷负荷、湿负荷。如果新风机的供水温度更低一点,有可能让新风承担全部湿负荷,使室内风机盘管在“干工况”下运行。
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066通风空调冷负荷估算指标_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通风空调冷负荷估算指标
上传于||文档简介
&&关于北方的一些指标
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢EnergyPlus计算冷热负荷设定新风的问题
摘要:EnergyPlus计算冷热负荷时可以有两种方法设定室外新风:DesignSpecification:OutdoorAir或者等效为室外新风ZoneVentilation:DesignFlowRate。最近模拟发现使用DesignSpecification:OutdoorAir设定新风的方法,对冷热负荷计算结果没有影响。建议计算建筑冷热负荷时使用ZoneVentilation:DesignFlowRate。如果使用DesignSpecification:OutdoorAir使用Output:Variable输出设计的冷热负荷值。
0前言:最近在模拟一栋建筑的冷热负荷时发现其冷负荷偏小,使用不同的室外新风对象得出来的结果相差较大,期望通过对比实验发现可能的原因。
1EnergyPlus计算冷热负荷和全年建筑逐时冷热负荷的算法区别
& 周期反应系数法(Periodic response
factors)常用于建筑冷热负荷计算,就是不断连续模拟同一室外环境下的冷热负荷,直到收敛的最大值。模拟时假定室外设计温度、室内设计温度和太阳辐射均为固定的[1]。
& 全年建筑逐时冷热负荷时在建筑内加入理想系统(Ideal Air
System),在达到设定温度情况下理想系统的供冷供热功率即为逐时设计冷热负荷。理想系统的容量是无限大的,其供冷、供热效率均为1[2]。
&本次模拟的在广州地区的一栋商业建筑的一个Thermal
Zone,这个zone总建筑面积55227m2。 模拟对比进行了3组,不同组别的设置变化如下表1所示。
表1 模拟对比说明 &
&使用ZoneVentilation:DesignFlowRate添加室外新风(每人每小时25m3/h)
&即无室外新风
&使用DesignSpecification:OutdoorAir对象设定室外新风
对比结果1:对比设计冷负荷
A组状况下Zone的冷负荷如下图1所示,单位面积冷负荷为263.79W/m2。当删除ZoneVentilation:DesignFlowRate的B组Zone的冷负荷如下图2所示,单位面积冷负荷为55.72W/m2。C组对象引用这个对象时冷负荷为55.16W/m2。从这里可以看出使用DesignSpecification:OutdoorAir添加室外新风,在HVAC
Sizing Summary的Zone
Cooling中并不会输出其对冷负荷的影响。在网站发现国外也遇见相同的问题,&不同的是这个作者是在使用OpenStudio模拟建筑能耗时发现这个问题的,当其从OpenStudio中导出IDF文件,发现其设定的新风为ZoneVentilation:DesignFlowRate(即OpenStudio使用的是ZoneVentilation:DesignFlowRate对象)[3]。
使用ZoneVentilation:DesignFlowRate设定时冷负荷(A组)
图2 不设定室外新风时的冷负荷(B组)
图3 使用DesignSpecification:OutdoorAir设定室外新风时的冷负荷(C组)
对比结果2:对比设计日动态总冷负荷
&&下图7、8和9分别为A、B和C组在夏季设计日的总冷负荷变化曲线,其最大值分别为2.05e+7W,3.05e+6W和3.05e+6W。
图4 A组夏季设计日总冷负荷变化曲线
图5 B组夏季设计日总冷负荷变化曲线
图6 C组夏季设计日总冷负荷变化曲线
对比结果3:对比室外新风冷负荷Zone Ideal Outdoor
Air Total Cooling Rate
下图7、8和9分别为A、B和C组在夏季设计日的室外新风冷负荷,由于A使用的是ZoneVentilation:DesignFlowRate对象,这个对象用于模拟室外自然通风,不是室外新风,故其室外新风冷负荷为0W,C组使用的是DesignSpecification:OutdoorAir对象其室外新风冷负荷最大为1.66e+6W。
图7 A组夏季设计日室外新风冷负荷变化曲线
图8 B组夏季设计日室外新风冷负荷变化曲线
图9 C组夏季设计日室外新风冷负荷变化曲线
对比结果4,对比全年建筑逐时冷负荷
A组、B组和C组全年建筑逐时冷负荷如下图10、11和图12所示。从图可见A组全年逐时冷负荷较大,最高值为2.63e+7W;B组最高值约为2.59e+6W,C组最高为2.59e+6W。
图10 A组全年动态冷负荷
图11&B组全年动态冷负荷
图12&C组全年动态冷负荷
&本文分析了EnergyPlus使用的两个对象对建筑负荷和全年建筑冷热负荷计算的影响,从上面的结果可以看出使用ZoneVentilation:DesignFlowRate设定的新风对象在负荷计算和全年建筑动态冷热负荷计算时均起到作用,但并不能判断其影响的数值是否正确。而使用DesignSpecification:OutdoorAir对象设定室外新风对负荷计算和全年建筑动态冷热负荷均无影响。
&但是本文并没有模拟在设定实际的空调系统,如风机盘管和独立新风系统,添加这两个对象的影响。笔者根据使用经验发现在使用DesignSpecification:OutdoorAir时,实际的系统能够设定新风,也能够控制新风量的变化。
[1]Building performance simulation
for design and operation[M]. Routledge,
[2]DOE U S. EnergyPlus 8.4 Input
Output Reference[J]. US Department of Energy, 2015.&674-675
[3]UnmetHours.DesignSpecification:OutdoorAir
and ZoneVentilation:DesignFlowRate.
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
冷负荷各地标准不一样,但大多在80左右,个别热的区域与南方要高些,为100-130左右,建筑物如果只考虑一般冷负荷要求就按照这个标准来,热负荷要考虑建筑标高.
家用中央空调的作用是改变室内空气的温湿度,使其达到人体感觉舒适的程度,但不能使室内空气与室外空气交流;
新风的作用就是让室内与室外的空气进行对流,排出室内浑浊...
、按建筑面积冷指标进行估算
建筑面积冷指标
建筑名称 冷负荷指标
W/m2?建筑面积...
答: 虹吸式雨水斗是屋面雨水排水系统的始端,也是整个系统的核心之一,主要功能是汇集雨水并将雨水导入系统。虹吸式雨水斗的最大斗前水深应严格控制,确保屋面积水限...
大家还关注}

我要回帖

更多关于 冷负荷估算指标 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信