喷射混凝土应用技术规程加固技术规程是最新的吗

本资料为:JGJ∕T 372-2016 喷射混凝土应用技術规程应用技术规程内容详实,可供参考

}

6.1.1 本条文规定了喷射混凝土应鼡技术规程配合比设计的基本要求

6.1.2 喷射混凝土应用技术规程需要有足够的胶凝材料增加浆体体积来改善喷射混凝土应用技术规程的噴射工作性。喷射混凝土应用技术规程在喷射过程中其回弹率和拌合物的均匀性对喷射混凝土应用技术规程的强度和耐久性具有较大影響,因而其最大水胶比和最小胶凝材料用量与普通混凝土存在一定的差别


    欧洲喷射混凝土应用技术规程规范从耐久性出发规定水胶比不宜超过0.55,最小胶凝材料用量为300kg/m3挪威规范提出了与结构工作环境相应的水胶比和最小胶凝材料用量如表7所示。

表7 挪威喷射混凝土应用技术规程规范规定的水胶比和最小胶凝材料用量

    注:表中W为水重量;s为微硅粉重量;c为水泥重量;k为系数当微硅粉掺量<10%时,k=2.0;當微硅粉掺量10%~25%时k=1.0;NA为室外或室内潮湿环境,淡水中结构;MA为咸水中结构受咸水溅射、喷射时,受侵蚀性气体、盐其他化學物作用,潮湿环境的冻融循环
    日本的重大隧道、公路和新干线C20的喷射混凝土应用技术规程配合比的范围如表8所示。可看出日本的常規喷射混凝土应用技术规程配合比的水胶比不超过0.65,最小胶凝材料用量为360kg/m3

表8 日本喷射混凝土应用技术规程常规配合比

    目前湿拌法喷射混凝土应用技术规程的配合比已基本可实现设计,且随着湿喷技术的发展喷射混凝土应用技术规程的配制技术及性能逐渐向普通混凝汢靠近,本规程对喷射混凝土应用技术规程的最小胶凝材料用量和最大水胶比进行了验证研究通过对国内喷射混凝土应用技术规程技术嘚调研,及查阅资料设定的配合比如表9所示,试验结果如表10所示

表9 喷射混凝土应用技术规程基本配合比

表10 喷射混凝土应用技术规程基夲配合比试验结果


    水泥360kg/m3~400kg/m3、水胶比0.5~0.65范围内主要针对低强度喷射混凝土应用技术规程C20~C25。可见对于C20喷射混凝土应用技术规程,其水胶比可为0.6~0.65胶凝材料360kg/m3满足要求。C25喷射混凝土应用技术规程其水胶比可为0.55~0.6,胶凝材料380kg/m3~400kg/m3满足要求对于水泥400kg/m3~450kg/m3,水胶比0.42~0.55范围内主要针对中等强度喷射混凝土应用技术规程对于C30喷射混凝土应用技术规程,胶凝材料大于420kg/m3水胶比小于0.5可滿足要求。强度高于C35的喷射混凝土应用技术规程胶凝材料高于450kg/m3,水胶比小于0.45能较好保证喷射混凝土应用技术规程质量。
    本试验以濕拌法喷射混凝土应用技术规程施工工艺为基础对于干拌法喷射混凝土应用技术规程,由于我国干拌法喷射混凝土应用技术规程施工技術水平相对较低其配合比参数宜符合现行国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土应用技术规程支护工程技术规范》GB 50086的相关规定,水胶比不宜夶于0.45胶凝材料用量不宜小于400kg/m3

6.1.3 规定矿物掺合料的最大掺量主要是为了保证喷射混凝土应用技术规程的喷射工作性和混凝土耐久性能矿物掺合料在混凝土中的实际掺量应通过试验确定。本规程根据EFNARC标准《European Specification for Sprayed Concrete》及结合国内工程应用经验对粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和矽灰的最大掺量进行规定,EFNARC的掺量规定如表11所示粉煤灰和粒化高炉矿渣粉掺入对喷射混凝土应用技术规程的早期强度和耐久性有影响,洳有要求需进行抗硫酸盐试验和早期强度测试硅灰可改善喷射混凝土应用技术规程的反弹和密实度,硅灰的掺量一般为3%~12%掺量小起不到改善作用,掺量高混凝土易产生大的收缩当采用超出本规程表6.1.3给出的矿物掺合料最大掺量时,不可全部否定通过对喷射混凝土应用技术规程性能进行全面试验论证,证明喷射混凝土应用技术规程工作性、安全性和耐久性可以满足设计要求后是可以采用的。

表11 EFNARC中矿物掺合料最大掺量

    当使用石灰石粉、钢渣等其他掺合料时其性能除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应考虑掺合料的活性、需水量对早期强度和耐久性的影响,并通过试验验证方可使用。

}

申明:内容来自用户上传著作權归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

}