中央空调补水量如何计算?谢谢提供
中央空调补水量如何计算?谢谢提供
中央空调冷却水系统的补水量包括::1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失。 当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为: 电动制冷1.2—1.6%; 溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%; 还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的。如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害。综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%。电制冷、水质好时,取小值;溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
非常专业~!感谢!
循环水量要怎么计算
非常专业~!感谢!
填写您的邮件地址,订阅环评最新资讯:
怎么懂得这么多啊,佩服
学习了,强大
一直有个疑问?一般冷却塔规格是...m3/h。你们说的补水量是“补水量取为循环水量的1—1.6%”按照每小时算的话也太大了,请教高人应该按照什么单位。
是很大啊,循环量是100m3/h的话,每天补充量是24-38.4m3
不知是否这样算的,请librascopio版主等大侠给予答复!
中央空调嵌入天花板内,也存在“冷却水要通过专门的管道收集进入冷却塔”吧?请教高手,,,,
哎 学到知识了 以前写意个报告表里 有关于空调这块&&当时我都不知道中央空调 还要用水 都没分析 晕了&&这下知道了
正在头疼,搜集资料中。。。
学习中,谢谢了!
空调用水量还是不知道,是根据面积吗?如果面积4万平米,空调用水量是多少呢?
哎 还是看不懂
热点推荐 /5
金币充值,金币不够怎么办?即充即用!
爱好者网预定教材的伙伴们,你们的新教材已陆续发出,请注意查收发货信息!
庆3.8,原价152,现78包邮。
庆3.8,原价144,现65包邮。
环境影响评价师
《精品VIP套餐》
教材精讲 考题预测 模考试题
真题解析 摸底评测 案例密训
考试不过终身年免费重学
Powered by删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
中央空调水系统工程量计算模板
发表于&&2条回复&&3044次阅读&&&&&&
其它省市&&
文件格式:xls
文件大小:839.00KB
会员下载:200筑龙币
VIP下载 :0次免币下载特权
内容简介中央空调水系统工程量计算模板根据图纸测量数据,填写到模板,自动生成符合定额分项的工程量汇总表,EXCEL格式。
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
该帖未通过审核,已被删除
&&发表于&&|&
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。建筑、安装、市政工程量计算实例,应有尽有!
本期答疑于日结束
最新资料帖
最新回复网友
:&400-900-8066中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
我的图书馆
中央空调系统水泵选型、扬程计算及注意事项
水泵的分类与适用特性基础知识概念1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联2.管路特性曲线3.水泵工作点1)三台泵并联时的工作点2)并联工作时每台泵的工作点3)一台泵单独工作时的工作点知识点:水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点。因为水泵是与管路相联的,所以它必然要受管路的制约。如:泵每小时可供水二百立方米,但当它连接到一小口径的管路时,该泵的供水量就受此水口径管的制约,供水量就要改变。流量G1.冷冻泵1.1一次泵系统式中:Q:冷水机组冷量(kw)C:水比热,取为1.163(kw*h/T℃)△t:蒸发器进出水温差℃,一般舒适性空调△t=5℃(7℃/12℃);大温差△t=7、8、10℃;热水△t=60℃/50℃; 若用公制单位则上式为式中Q:Kcal/h C:1kcal/kg℃ △t:℃台数:与冷水机组对应一对一设置,一般设一台备用泵1.2二次泵系统1.2.1第一次泵:按上式1.2.2第二次泵:按所负责空调区域冷负荷综合最大值,计算出的流量台数:应按系统分区一般不少于2台,设置备用泵。2.2冷却系统流量:或按冷水机组冷凝器循环水量。扬程H1冷冻泵1.1一次泵系统H=1.1~1.2[蒸发器水阻+最不利回路末端空调设备水阻+∑(RL+Z)](注:RL-沿程阻力;Z-局部阻力)式中:R-单位长度摩阻,L-管长,估算:∑RL 一般取R为3~8m/100m 按此选管径管路总阻力=1.6~1.8[(5/100)×回路管长] (注:100为沿程阻力平均值)1.2二次泵系统1.2.1第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m。1.2.2第二次泵扬程:二次管路、管件阻力+末端设备表冷阻力。末端设备也可能是板换。2 冷却泵扬程H2=1.1(管路阻力+冷凝器水阻+冷却塔喷咀所需压力+塔水水面至喷咀高度)。水泵功率1轴功率式中r:水密度,为1000kg/m3G:m3/sH:mη:泵总功率2配用电机功率2.1 N=K×N轴2.2 N按泵全曲线运行确定型式管道式、离心式离心式:端部吸入;水平开启;V字型垂直开启。离心泵的工作原理:水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下,将水提相高处的,故称离心泵。构造材质:叶轮,壳体,轴电机:转速,防护等级,绝缘等级轴承:机械密封支座基础、振动、噪音冷冻水允许流速dN≤50 v≤1.2m/s50≤dN≤250 v≤2m/sdN≥250 v≤2.5m/s冷却水100<dN≤200 v≤3.5m/s选型、运行选型:选在高效率区,按G-H选定型号及叶轮直径。运行:1.当选型H与实际阻力相差不大时,可用阀门调至进出口压力差等于选型扬程。2.当选型H与实际阻力相差较大时,可切削叶轮,或用变频调速。水泵扬程的计算方法估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。估算方法2:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。  4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:  1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);  2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);  4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。  5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。(1)冷、热水管路系统开式水系统:Hp=hf+hd+hm+hs闭式水系统:Hp=hf+hd+hm式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;hm——设备阻力损失,Pa;hs——开式水系统的静水压力,Pa。hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失见表10-5。(2)冷却水管路系统1)冷却塔冷却水量设备阻力损失设备名称阻力(kPa)备注冷冻机蒸发器30~80按不同产品而定冷凝器50~80按不同产品而定吸收式冷冻机蒸发器40~100按不同产品而定冷凝器50~140按不同产品而定冷却塔20~80不同喷雾压力冷热水盘管20~50水流速度在0.8~1.5m/s左右热交换器20~50风机盘管机组10~20风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右自动控制阀30~50冷却塔冷却水量可以按下式计算:W=Q/c(tw1-tw2) kg/s式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;c——水的比热,kJ/(kg· ℃),常温时c=4.1868 kJ/(kg·℃);tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,℃;压缩式制冷机,取4~5 ℃;吸收式制冷机,去6~9 ℃。2)水泵扬程冷却水泵所需扬程:Hp=hf+hd+hm+hs+ho式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;hm——冷凝器阻力,mH2O;hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5mH2O。
馆藏&24588
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 喷淋系统用水量计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信