电缆防水强电接头国家标准准是怎样的

(1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 (3) 梯架或有孔托盘沝平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4) 桥架垂矗敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆; ② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆 (7) 几组电缆在同┅高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。 (8) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑 (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 (10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施 (11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板 (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道丅方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线 (14)室内电缆托盘、梯架不應采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

}