某高层建筑客房部分平面(图2-50)要求画出通风空调、给排水等设备,在经济、合理的条件下满足任务要求图中尺寸单位均为毫米(mm)。
包含客房、卫生间按以下要求完成布置图:
在过厅吊顶内布置风机盘管(带下部回风口)、送风管、送风口,风机盘管供水管、水管回水管怎么安装、凝水管新风管、送风口,排风管、排风口、防火阀
客房布置侧喷自动喷淋头。
在平面图上运用所提供的图例画出符合上述任务要求的布置图,包括:
布置风机盤管(在门厅处的吊顶内卧式暗装)及其送风管和送风口,新风管和新风送风口(与风机盘管送风管并行送风)、风机盘管供水管和水管回水管怎么安装及凝水管、排风管及其防火阀和排风口
卫生间侧墙上布置边墙型扩展覆盖侧喷喷淋头,喷出的水应能覆盖客房本题侧喷喷淋頭距两侧边墙最大距离2000mm,最大保护跨度(喷头到对面墙)5000mm
-
参考答案:解题要点(图2-51)
1)风机盘管按要求设在过厅上方吊顶内。送风口一般设在朝向愙房的吊顶侧壁上送风口侧送。
2)风机盘管连接上三根空调水管
3)新风支管与走廊内水平干管连接处不要设防火阀(因干管连接的所有支管茬同一防火分区内)。新风口与风机盘管送风口并排送出
4)排风支管与竖风管连接处设防火阀。排风口设在坐便器或浴缸的上方
1)卫生间侧牆上布置一个侧喷喷淋头可满足要求。喷头居客房中心
2)题目中没有要求布置在屋顶,不能在屋顶布置