中央空调系统简介客户经理、服务工程师培训教程教学目标通过本课程的学习,学员应掌握空调负荷计算方法,熟悉空调系统的构成、分类,了解空调系统主要设备的结构和工作原理;能画出简单的空调系统图并看懂复杂空调图纸;能熟练为客户提供空调主机方案比较、配套冷却塔、水泵、末端设备的选型服务和初投资省、运行成本低的空调系统方案设计;并能对空调系统一般故障进行分析判断和处理。教学重点空调负荷的计算,主机方案的比较及主要配套设备的选型,节能空调系统的方案设计,冷温水系统、冷却水系统、卫生热水系统的构成。一、什么叫空调空调即空气调节,指为满足人们的生活或生产的需要而对特定空间内的空气温度、相对湿度、洁净度、噪音或空气流速等参数的适当调节和控制。远大的理解空调就是空气调和。“和”是中华文化的顶点,而空调顶点是“六度皆优”,按重要性排序如下。1、温度:与自然气候抗衡,将室内空气温度调节到符合人体需求(18℃~28℃)。2、鲜度:将新鲜空气有效引入室内,让人呼吸到足够的氧气。3、净度:将空气中的有害物质和细菌捕集并排除以满足卫生或工艺要求。4、静度:将室内末端设备的噪音调低到用户听不到。(10~35dB)5、湿度:将空气湿度调节到符合人体皮肤或工艺需求。(相对湿度50%~70%)6、速度:使吹到人身上的风慢到人体感觉不到。(0.3m/s~0.5m/s)要实现“六度皆优”,必须做到“四优”:设计优化,设备优质,施工优良,保养优秀。二、空调热工常识压力单位面积上所受的垂直作用力称为压力,又称压强。通常以作用于单位面积上力的大小来表示。压力单位为帕(Pa),即作用于每平方米(m2)上的力为1牛顿(N)时的压力为1帕。1Pa=1N/m2,1mmHg=133Pa。大气压力环绕地球的空气层在地球单位表面积上形成的压力。大气压力不仅与海拔高度有关,还随季节、气候的变化稍有差别。由于大气压力不同,空气的物理性质也会不同;反映空气物理性质的状态参数也要发生变化。所以,在空调设计和运行中,如果不考虑当地大气压的大小,就会造成一定的误差。标准大气压力纬度45°的海平面上大气的常年平均压力,其值为760mmHg。地球上绝大多数空调使用地区的大气压力均接近标准大气压,故分析空调系统(包括主机)时,一般假设外部环境压力为标准大气压表压力在制冷工程中用压力仪表检测出来的密闭容器内的压力。压力表读数为密闭容器内压力与外部大气压力的差值。当内部压力小于外部大气压时,压力表的读数为负值,此时称密闭容器内部处于负压状态或真空状态。当内部压力大于外部大气压力时,压力表的读数为正值,此时称密闭容器内部为正压。远大机组运行过程中,始终处于真空状态,属非压力容器范畴,不受国家劳动安全部门监察。绝对压力密闭容器内部的真实压力。它等于表压力与外部环境大气压力之和。真空密闭容器内部的绝对压力小于外部环境压力时的状态。真空度密闭容器内部处于真空状态时,其绝对压力小于外部环境压力的数值,即外部环境压力减去密闭容器内部之绝对压力所得的差值。温度度量物体冷热程度的物理量。温度是物体分子运动的结果,温度的高低用温标表示。常用的温标有摄氏温标和华氏温标。在标准大气压下,以水的结冰温度作为0℃,沸腾的温度作为100℃,中间分成100等分,每一等分为一摄氏度。摄氏温度的符号为℃。标准大气压下,以水的结冰温度为32℉,沸点定为212℉,中间分为180等分,每一等分称为华氏一度,表示为℉。相对湿度空气中实际的水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比。相对湿度反映了湿空气中水蒸汽含量接近饱和的程度。此值越小,表示空气离饱和程度越远,空气越干燥,吸水能力越强。反之,此值越大,表示空气更接近饱和程度,空气越潮湿,吸收水蒸汽能力越弱。二元溶液两种互相不起化学作用的物质组成的均匀混合的溶液。这种均匀混合物其内部各种物理性质,如压力、温度、浓度、密度等在整个混合物中各处都完全一致。不能用纯机械的沉淀法或离心法将它们分离为原组成物质。例如:在标准大气压下,溴化锂溶液中水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃,两者相差甚大,因此,溶液沸腾时产生的蒸汽几乎不带溴化锂的成分。饱和溶液在一定温度下,固体溶质溶于溶剂中达到最大值时的溶液。溶解 指固体溶质溶于溶剂的过程。当把溶质浸泡在溶剂中时,由于溶质表面的分子在不断地运动,并受到溶剂分子的吸引,使一些分子脱离溶质表面进入溶剂中,从而形成了溶液。结晶当降低饱和溶液的温度时,由于溶质溶解度的降低,单位溶剂中所能溶解的溶质量减少,就会出现溶质分子晶体从溶液中析出的现象。实际上,在溶液中溶解与结晶过程同时进行,一方面溶质不断地溶于溶剂中,另一方面溶液中的溶质微粒也不断地在尚未溶解的溶质表面上聚集形成晶体。热量与冷量热量指物质的分子运动所具有的能量。冷量的物理含义和热量相同,只是物体温度高于周围介质温
正在加载中,请稍后...安全检查中...
请打开浏览器的javascript,然后刷新浏览器
< 浏览器安全检查中...
还剩 5 秒&暖通空调分区
查看: 4014|回复: 12
听众数收听数自我介绍学无止境
最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
风机盘管的二通电磁阀为什么要装在回水的位置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分772帖子
二星工程师, 积分 772, 距离下一级还需 28 积分
降低回水的压力阿。。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
风机盘管一定要装电动二通阀么?是在什么情况下一定要装的还是每个这个的系统都要装呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
正常情况下是都要装的!!节能。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
以下是引用pastor007在 22:28:12.0发表的内容:
风机盘管的二通电磁阀为什么要装在回水的位置
据说装回水管上调节性能好
其实不大了然
我觉的哪都行
风机盘管不一定非要装电动二通
看系统形式
末端变流量系统要装
定流量系统不需要装
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
现在的工程公司做的项目
很少有装电动阀的
具体装不装
应和整个系统的调节方式协调考虑
不要管别人怎么说
只要看你的系统需不需要
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
作为末端变流量系统,二通阀装在回水上可以根据室内负荷变化调节经过盘管的流量。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
以下是引用ysh-110在 21:32:51.0发表的内容:
作为末端变流量系统,二通阀装在回水上可以根据室内负荷变化调节经过盘管的流量。
装在供水管上不能根据室内负荷变化调节经过盘管的流量吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分133帖子
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
要从系统方面分析,变流量系统就要装,为什么做变流量?自己想吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分168帖子
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
主要是装在回水管上对系统稳定性要较好,装在供水管上容易引起喘振.
功能主要是为了调节末端流量来适应部分负荷工况,这种情况下主机那一段主要是主供回水立管或分集水器间加一个盘通调节阀,除非主机是变频或者可以适应变流量.
不装这个就需要装三通调节阀,通过调节末端供水温度来适应部分负荷.
至于什么都不装这种工况极其少见,因为这种情况一般要装恒温恒湿,至于大负荷工况,一般都跟生产计划流水线变动也要变化的
什么都不装就是无法调节大家自己考虑其节能和舒适性吧