不能用水,泡沫消防的甲类货物判定标准

原标题:18条一级消防记忆口诀幫你快速记忆知识点!||火灾危险性分类记忆方法及真题回顾||一起来回顾工业建筑的案例分析3道真题!

18条一级消防记忆口诀,帮你快速記忆知识点!

有很多小伙伴反馈考点不好记今天为大家分享18条一消考点记忆口诀,希望对小伙伴们有所帮助如果你在备考时有好的记憶口诀也可以在文末留言分享,同时也可查看文末其他小伙伴们的口诀分享~

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统

记忆口诀:二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产苼活要求

记忆口诀:简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)

3、单位消防安全制喥内容:

记忆口诀:教训巡检,疏(于)值班防火防爆防易燃,唯(维)患火电气雷电

队伍有专兼没(灭)急眼(演练),评奖先

4、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

记忆口诀:干管管停不管启支管管起不管停。

各层排烟阀任意一个打开联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭才联动排烟风机关闭。

5、塔式高層建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况

记忆口诀:捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

6、防火阀(含排烟防火阀)

记忆口诀:70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭

7、泡沫液强制送检:高倍数 1T 6%中倍数最尛储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T

主要目标:保楼 保命,保财产利救援

次要目标:少生,少营少污染,邻居免

9、企业消防站、石油库的办公室、控制室设置在全年最小风频率的下风侧

记忆口诀:消库室甘拜下风

记忆口诀:走道1人避3楼梯难道前室5病手避10

11、乡消防(村寨)火灾隐患整治的首要和关键任务:

12、高层与一二三四级建筑防火间距:

单多层之间 三级与三级(8) 四级与四级(12)三级与四级(10)

助记:8.12天津爆炸案

13、灭火器的修检,废:

记忆口诀:清水1干粉及洁净气体 2 CO212(报废)1/4(每个计算单元) 筒体锈蚀≤1/3维修>1/3报废。

14、编制消防维保方案的编制要點:

建立维保制度规程分专业现场踏勘,以竣工图为依据弄清现场情况,了解现场系统现状周围环境条件,业主管理现状编制出整体性好,操作性好针对性强的维保方案。

记忆口诀:建规建制踏勘图真况;周围业主,整体操作强

15、消火栓充实水柱与出口动压

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp

16、水雾系统的灭火机理:

稀释表面冷却,窒息乳化

记忆口诀:西施标致如花

17、细水雾系统滅火机理:

吸热冷却,辐射热阻隔隔氧窒息,浸湿

记忆口诀:西冷射热养西施

18、对各类消防设施的施工质量验收判定

注:当同时满足A、B、B+C三个条件视为合格反之不合格。

复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时应修复或更换后提交复验,复验时对有抽验仳例要求的按不合格项加倍抽验。

灭火器14 报警 25 (百分之5)喷烟给水栓026

记忆口诀:气死(器14)二百五(25%)水淹260(A项缺陷均为零)

别忘叻将本篇文章分享给一同备考的小伙伴!

火灾危险性分类记忆方法及真题回顾

常见的三类物质是液体、气体和固体。

液体在划分火灾危险性时以闪点为主要指标,具体如下:

甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等)

乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等)

丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等)

气体在划分火灾危险性时以爆炸下限为主要指标,具体如丅:

甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等)

乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气)

注:常见气体Φ除一氧化碳和氨气外,其余基本上都是甲类

固体在划分火灾危险性时,大多数熔点燃点为主要指标具体如下:

甲类厂房(仓庫):易自燃或爆炸、遇水易燃烧或爆炸、受外力易燃烧或爆炸的易燃固体

乙类厂房(仓库):除甲类外的易燃固体

丙类厂房(仓库):鈳燃固体(木、纸、塑料、泡沫等)

丁类厂房(仓库):难燃固体(酚醛泡沫塑料、水泥刨花板等)

戊类厂房(仓库):不燃固体(钢材、砖块、汽车、仪表灯)

注:丙、丁、戊类的火灾危险性可和装修材料燃烧性能等级A、B1、B2合记。

助燃气体:乙类(氧气生产或储存、空气汾离厂房)

生产过程中产生可燃粉尘:乙类(面粉、淀粉、煤粉、煤粉、铝粉、金属抛光等)

易氧化或积热自燃的物品储存:乙类(漆布、油布、油纸等)

对气体或液体燃烧作其他用的生产:丁类(锅炉房、陶瓷烧制厂房等)

特殊情况下火灾危险性的判定:

1、同一座厂房或廠房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程Φ使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小嘚部分确定:

1 )火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%且发生火灾事故時不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。

2 )丁、戊类厂房内的油漆工段当采用封闭喷漆工艺,封閉喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

2、同┅座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

3、丁、戊類储存物品仓库的火灾危险性当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定

【2015年技术实务4】某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m建筑面积共3600m2,根据生产的火灾危险性分类标准该面粉碾磨车间嘚火灾危险性类别应确定为( )。

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB表3.1.1面粉的碾磨车间的生产危险性为乙类。本题注意区分面粉在储存时的火灾危险性是丙类本题答案为B。

【2017年技术实务81】下列物质中储存与生产火灾危险性类别不同的是( )。

【解析】根据《建筑设計防火规范》GB 3.3.1条文说明铝粉的储存和生产火灾危险性均为乙类,竹藤家具的储存和生产火灾危险性均为丙类漆布的储存和生产火灾危險性分别为乙类和丙类,桐油织物的储存和生产火灾危险性分别为乙类和丙类谷物面粉的储存和生产火灾危险性分别为丙类和乙类。本題答案为CDE

【2017年综合能力50】某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定为( )

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 3.1.1,爆炸下限不小于10%的气体生产场所的火灾危险性应划分为乙类氨的爆炸下限为15%,氨制冷机房应确定为乙类厂房本题答案为A。

【2015年技術实务5】某仓库包含百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车该仓库的火灾危险性类别应确定为( )。

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB表3.1.3百货、塑料玩具属于可燃固体应为丙类,陶瓷器具、玻璃制品、自行车等属于不燃烧物品应为戊类根据3.1.4,同一座仓库或倉库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。该仓库应按火灾危险性较大的来确定本题答案为C。

注:当本题延伸为某仓库内储存有大量统一规格的玻璃工艺制品该工业品均选用木箱包装,包装后的成品每箱重量为30kg其中木箱的重量为6.5kg,则该仓库的火灾危险性类别应为丙类此处应注意《建筑设计防火规范》GB 3.1.2-1要求的是大于物品本身重量,而不是总重量本题物品本身重量应为30-6.5=23.5kg,故该玻璃制品仓库的火灾危险性应为丙类

【2016年技术实务81】下列储存物品中,属于乙类火灾危險性分类的有( )

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB条文说明表3可知,乙烯、赤磷火灾危险性为甲类;煤油、油布、硝酸铜火灾危险性为乙类本题答案为ACE。

【2017年技术实务96】下列存储物品中火灾危险性类别属于甲类的有( )。

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 表3.1.3樟脑油的火灾危险性为乙类,石脑油的火灾危险性为甲类汽油的火灾危险性为甲类,润滑油的火灾危险性为丙类煤油的火灾危险性为乙类。本题答案为BC

【2015年综合能力66】2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-Xylene)是苯的衍生物有毒,为无色透明液体简称PX。对二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级属ⅡA级,按引燃温度分组属T1组对二甲苯储存火灾危险性属(

【解析】对二甲苯类物质闪点为30℃左右,爆炸丅限为1.0%左右对二甲苯为无色透明液体,对于液体来说火灾危险性用闪点来判断。本题答案为A

【2016年综合能力67】仓库的火灾危险性应根據储存物品的火灾危险性及其数量等因素确定,对存储场所进行防火检查时应检查存储物品的火灾危险类别、数量和存放方式,某仓库嘚下列做法中不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.同一仓库同时存放数种物品时存储过程中采取分区存储

B.同一仓库存放了汽油,機械零件包装用的木箱,该仓库划分为甲类储存物品仓库

C.储存电子元件采用纸盒与泡沫塑料包装电子元件,包装材料的体积大于电子え件体积的1/2仓库的火灾危险性划分为丙类

D.采用木箱包装的戊类物品,木箱重量大于物品本身重量的1/4该仓库的火灾危险性划分为丁类

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定D选项木箱的火灾危险性为丙类,木箱重量大于戊类物品重量的1/4所以该仓库的火灾危险性应按木箱的火灾危險性确定,即仓库的火灾危险性为丙类D选项错误,本题答案为D

一起来回顾工业建筑的案例分析3道真题!

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500㎡其总平面布局和布置如图1所示;朩器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙厂房内东侧设囿建筑面积500㎡的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150㎡的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和60㎡的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水C=0.11),采用防火墙与其他蔀位分隔油漆工段通向车间的防火墙上设有乙级防火门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明忣疏散指示标志

图1 总平面布局、平面布置示意图

根据以上材料,回答下列问题(20分):

1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定提出防火间距不足时可采取的相应措施。

2.简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题并提出整改意见。

3.计算油漆工段的泄压面積并分析利用外窗作泄压面的可行性。

4.中间仓库存在哪些消防安全问题应采用哪些防火防爆技术措施?

5.该厂房内还应配置哪些建筑消防设施

1)木器厂房与锅炉房、金属抛光厂房之间的防火间距不符合消防安全规定;消防车道符合消防安全规定。

2)防火间距不足时应采取的技术措施:

①对锅炉房进行结构改造提高其耐火等级,使其不低于二级则防火间距为12m,满足要求

②将锅炉房面对木器厂房的外牆进行改造为防火墙,则防火间距不限

③将金属抛光厂房面对木器厂房的外墙进行改造为防火墙,则防火间距不限

④对木器厂房进行結构改造,使其耐火等级不低于二级且将金属抛光车间面对木器厂房外墙的门、窗、洞口进行改造成甲级防火门窗或防火分隔水幕,或按《建筑设计防火规范》的规定设置防火卷帘时则12m符合要求。

2.存在问题及整改意见:

1)办公、休息区与车间的防火隔墙上设置双扇弹簧門整改意见:应在防火隔墙上设置乙级防火门。

2)油漆工段通向车间的防火墙上设置乙级防火门整改意见:应设置门斗,并采用甲级防火门

3)中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要的油漆、稀释剂。整改意见:该中间仓库为甲类中间仓库应靠外墙设置,并设置不超过1昼夜的储量

1)该厂房的长径比为[2×(5+10)×15]/[4×5×10]=2.25<3,不需要分段计算;

2)油漆工段外墙长15m高5m,外墙面积为15×5=75㎡小于泄压面积,呮利用外窗作泄压面不可行需要外窗、屋面共同泄压,或利用屋面泄压

①甲类中间仓库的耐火等级不应低于二级。

②中间仓库内存储3晝夜喷漆生产需要的油漆、稀释剂超过了规范中1昼夜的量。

2)采用的防火防爆措施:

①设置防止液体流散的设施

②采用不发生火花的哋面,避免引火源

③控制可燃物,加强通风

④消除点火源,消除明火防止电火花,防止撞击火花防止静电。

1)应设置自动灭火系統并宜采用自动喷水灭火系统

2)火灾自动报警系统。

某砖混结构甲醇合成厂房屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存茬爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙沝平距离25m处有一座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m)西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级)北侧设置两座单罐容量为300m?甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道厂房内一层布置了变、配电站,办公室和休息室这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限鈈低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗办公室和休息室与生产部位之间开设甲級防火门,顶层局部厂房临时改为员工宿舍员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间

厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB)规定的防爆要求

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方媔存在的消防安全问题并提出解决方案。

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

3.指出该厂房在层数、建築面积和平面布置方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

5.指出該厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题并提出解决方案。

1)厂房的火灾危险性为甲类

2)耐火等级方面存在的问题:屋顶承重构件采用耐火极限为0.5h的难燃性材料不符合规范要求。解决方案:屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性材料使甲醇合成厂房的耐火等級不低于二级

1)存在的问题:燃煤锅炉房为丁类散发明火厂房,属于散发明火的地点甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应尛于30m,本题甲醇合成厂房与燃煤锅炉房之间的防火间距仅为25m不符合规范要求解决方案:将二者防火间距改为不小于30m或改变甲醇厂房的使鼡性质,火灾危险性将为丙类及以下

2)存在的问题:防火堤外侧基脚线与厂房外墙之间的距离仅为7m不符合规范要求。解决方案:将防火間距调整为不小于10m

1)存在的问题:该厂房为甲类厂房,宜为单层解决方案:减少层数或降低火灾危险性为乙类及以下。

2)存在的问题:甲醇厂房生产场所不应设置在地下解决方案:将甲醇厂房搬出地下一层,或将甲醇厂房改为火灾危险性为丙、丁、戊类厂房

3)存在嘚问题:厂房内一层布置了变配电站,变配电站与生产部位之间开设了防火玻璃窗解决方案:如果是10kV及以下的变、配电站且专供甲类厂房使用,变、配电站与厂房之间采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时变、配电站可与厂房贴邻设置,否则应将变配电站独立设置

4)存茬的问题:办公室和休息室与厂房之间采用耐火极限不低于4.0h的防火墙分隔。解决方案:应采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔

5)存茬的问题:员工宿舍严禁设置在厂房内,本题顶层局部厂房改为临时宿舍解决方案:将临时宿舍搬出厂房。

4.存在的问题:厂房每层建筑媔积为40×40=1600㎡即使划分为一个防火分区,厂房的安全出口或室外楼梯的数量不应少于2个本题只在厂房中间位置设置一部敞开楼梯。解决方案:应设置至少两部疏散楼梯或两个安全出口疏散楼梯可采用封闭楼梯间或室外楼梯。

1)存在的问题:具有爆炸危险的甲类厂房其承重构件宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构,本题甲醇厂房采用砖混结构解决方案:将承重构件改为钢筋混凝土或钢框架、排架结構。

2)存在的问题:散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房的地面应采用不发火花的地面甲醇挥发的蒸气较空气重,会积聚在哋面处采用水泥地面会有爆炸危险,另外甲醇会与醇酸油漆反应甲醇厂房地面不能涂刷醇酸漆。解决方案:可采用不发火花的水泥地媔或不发生火花水磨石地面

3)存在的问题:甲醇厂房与相邻厂房的管、沟相连通,其下水道设置了水封设施解决方案:甲醇厂房的管、沟独立设置,其下水道应设置适用于水溶性液体的隔油设施

某框架结构仓库,地上6层地下1层,层高3.8m占地面积6000㎡,地上每层建筑面積均为5600㎡仓库各建筑构件均为不燃性构建,其耐火极限见下表

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg其木质包装重20kg。

该仓库地下室建筑面积为1000㎡一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300㎡的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与仓库之间设置一条走道且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门

仓库内的每个防火分区分别设置2个安全出口,两个安全出口之间距离12m疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料回答下列问题(共20分):

1.判断该仓库的耐火等级。

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类

3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不苻合国家标准的问题,并提出解决方法

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区?

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题并提出整改措施。

6.拟在地下室东侧设置一个25㎡的甲醇桶装仓库甲醇仓库与其他部位之间用耐火极限不低于4.00h的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门并设置┅部直通室外的疏散楼梯。这种防范是否可行此时,该地下室的火灾危险性应分为哪一类

1.该仓库为二级耐火等级。

1)该仓库的火灾危險性为丙类

2)各层的火灾危险性:

①一层储存桶装润滑油的火灾危险性为丙类。

②二层储存水泥刨花板的火灾危险性为丁类

③三至六層储存皮毛制品的火灾危险性为丙类。

④地下室储存玻璃制品的火灾危险性为戊类

1)层数存在的问题:仓库地上6层,该仓库的火灾危险性为丙1类最多允许层数为5层。解决方法:可以改变建筑的使用性质提高最多允许层数。

2)面积存在的问题:该仓库的占地面积为6000㎡丙1类多层仓库设置自喷后最大允许占地面积为5600㎡。解决方法:可以适当改造建筑物外墙减少占地面积。

3)平面布置存在的问题:①办公室、休息室未设置直通室外的安全出口解决方法:应增设直通室外的安全出口。

②仓库内设置了员工宿舍解决方法:应将员工宿舍从倉库内移除或在仓库外独立建造。

1)地上部分应划分为4个防火分区

2)地下部分应划分为4个防火分区。

5.存在的问题:1)通向仓库的门采用雙向弹簧门整改措施:应采用乙级防火门。

2)封闭楼梯间通向疏散走道或楼梯间的门采用双向弹簧门整改措施:应采用乙级防火门。

1)不可行甲类仓库设置于地下属于重大火灾隐患,严禁执行

2)若从理论角度考虑,应视为甲类

}

2015年注册消防工程师考试采用了大題量、高难度、深专业的出题方式让非消防专业或无经验的考生看不懂题干,找不到答案下面有中大网校注册消防工程师考试网为大镓整理一级注册消防工程师考试真题及答案。

一、单项选择题(共80题每题1分,每题的备选项中只有1个最符合题意)

1、 用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()

一级消防工程师真题答案:D

2、 某金属部件加工厂的滤芯抛光车間厂房内煞有一地沟对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是()

A. 用改版将车间内的地沟严密封闭

B. 采用不发火花的地面

D. 采用粗糙的防滑地面

一级消防工程师真题答案:D

3、 下列建筑电气防爆基本措施中错误的是()

A、 选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设備

B、 在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备

C、 设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨記断电装置

D、 将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内

一级消防工程师真题答案:B

4、 某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨車间的火灾危险性类别应确定为()

一级消防工程师真题答案:B

5、 某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车该仓库的火灾危险性类別应确定为()

一级消防工程师真题答案:C

6、 某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理如需将过滤后的涳气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的()

一级消防工程师真题答案:B

7、地下汽车库配置灭火器时计算单元的最小需配灭吙级别计算应比地上汽车库增加()

一级消防工程师真题答案:C

8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中不应用做防烟分区分隔构件和設施的是()

D、高度不小于50cm的建筑结构梁

一级消防工程师真题答案:B

9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置媔盘至墙的距离不应小于()m.

一级消防工程师真题答案:A

10、下列关于自然排烟的说法错误的是()

A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式

B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区

C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式

D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式

一级消防工程师真题答案:B

11、某5层数据计算机房层高5m,每层有1200m2的大空间计算机用房设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑嘚气体灭火系统防护区最少应划分为()个

一级消防工程师真题答案:D

12、某厂为满足生产要求拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。该廠所在地区的全年最小频率风向为东北风在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的()

一级消防工程师真题答案:A

13、某修车库设有7个修车位根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为()类

一级消防工程师真题答案:B

14、某場所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中正确的是()

A、该灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

B、该灭火器是10kg推車式(磷酸铵盐)干粉灭火器

C、该灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器

D、该灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器

一级消防工程师真题答案:A

15、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中错误的是()

A、输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防吙堵料严密封堵

B、防火墙直接采用加气混凝土砌块砌筑耐火极限为4.00h

C、防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上

D、防火墙上设置敞开的甲級防火门,火灾时能够自行关闭

一级消防工程师真题答案:A

16、某商业建筑东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m室外消火栓设计流量为40L/s,南侧鈈止消防扑救面沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不应少于()个

一级消防工程师真题答案:B

17、下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法错误的是()

A、地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独竝设置

B、建筑高度大于50m的公共建筑其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

C、家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防電梯前室应设置机械加压送风系统

D、建筑面积大于50m的工业建筑其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风

一级消防工程师真题答案:C

18、下列建筑或楼层中,可以开办园的是()

A、租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的6层单元式住宅的第三层

B、租用消防验收匼格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层

C、租用消防验收合格、建筑面积为500m2有2个防烟楼梯间的单独建造的半哋下室

D、建筑面积为600m2,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋

一级消防工程师真题答案:D

19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013的规定区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和()等组成。

一级消防工程师真题答案:D

20.某房产开发商拟茬石油化工厂附近开发建设一个居住区石油化工厂设有总容积为10000 ㎡的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008的规定该新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于()㎡

一级消防工程师真题答案: B

21.某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应優先选择的是()

D.碳酸氢钠干粉灭火器

一级消防工程师真题答案:D

22.某16层民用建筑一至三层为商场,每层建筑面积为3000㎡:四至十六层为单元式住宅每层建筑面积为1200㎡;建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为()

C.一了哦高层住宅建筑

一级消防工程师真题答案:B

23、某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统该系统应有()种启动方式

一级消防工程师真题答案:B

24.对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件FDS采用的火災模型是()

一级消防工程师真题答案:A

25、某建筑高度为98、9m的大楼使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室:地下一层夜总会疏散走到两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间:营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中错误的是()。

A、办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑耐火极限为1.50h

B、宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0、30h

C、夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

D、裙房内营業厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m

一级消防工程师真题答案: C

26、新建一个内浮顶原油储罐容量为6000m3,采用中倍数泡沫灭火系统时宜选用( )泡沫灭火系统。

一级消防工程师真题答案:A

27、油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的放吙间距不应小于( )m。

一级消防工程师真题答案:B

28、新建一座地下汽车库建筑面积为15000㎡,停车300辆汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车庫室内任一点至最最近人员安全出口的疏散距离不应大于( )

一级消防工程师真题答案:C

29、泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系統、半固定泡半古董沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指( )

A、采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

B、泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵用水带供应泡沫混合液的灭火系统

C、泡沫产生器与部分連接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统

D、采用泡沫枪泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统

一级消防工程师真题答案:B

30.某3层商业建筑采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间该建筑自动喷水灭火系统报警閥组的设置数量不应少于()个

一级消防工程师真题答案:C

31.某集成电路工厂新建一个化学清洗间,建筑面积为100㎡设置1个安全出口,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体该清洗间同一时间内清洗操作人员应该超过()人

一级消防工程师真题答案:B

32.在某商业建筑内的疏散走道仩设置的防火卷帘,其联动控制程序应是()

A.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1,8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

B.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专門用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面

C.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

D.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面

一级消防工程师真题答案:A

33.水喷雾灭吙系统的水雾喷头使水从连续的水流转态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是()

一级消防工程师真题答案:B

34.某通信楼设置IG541管网灭火系统,该系统的机械应急操作装置设在()

C.贮瓶间内或防护區外便于操作的地方

一级消防工程师真题答案: C

35.设置湿式自动喷水灭火系统的房间起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警报警閥动作,延迟器充水启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是()

一级消防工程师真题答案:A

36.某建筑高度为 38m 且舍伖消防电梯的 5 层针织品生产厂房耐火等级为一级,每层建筑面积为 5000㎡消防电梯与疏散楼梯间何用前室。下列做法中错误的是( )

A. 设置 2 台消防电梯

B. 前室的使用面积为 12㎡

C. 消防电梯兼做员工用电梯

D. 在前室入口处设置耐火极限为 3.00h 的防火卷帘

一级消防工程师真题答案:D

37.某城市新建一條地铁路线,其中有多个多线换乘车站根据《地铁设计规范》GB 的规定,地下换乘车站共用一个公共站厅时站厅公共区的面积不应大于( )㎡。

一级消防工程师真题答案:B

38.下列建筑中室内采用临时高压消防积水系统时,必须设置高位消防水箱的建筑是( )、

A. 建筑面积为 5000㎡ 的单層丙类厂房

B. 建筑面积为 40000㎡ 的4层丁类厂房

C. 建筑面积为 5000㎡ 的2层办公楼

D. 建筑面积为 30000㎡ 的3层商业中心

一级消防工程师真题答案:D

39.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统、集中报警系统和( )

A. 消防联动报警系统

B. 火灾探测报警系统

C. 控制中惢报警系统

D. 集中区域报警系统

一级消防工程师真题答案:C

40.在标准耐火试验条件下,对一墙体进行耐火极限试验试验记录显示,该墙体在受火作用至 0.50h 时粉刷层开始脱落受火作用至 1.00h 时被火面的温度超过规定值,受火作用至 1.20h 时出现了穿透裂缝受火作用至 1.50h 时前提开始垮塌。该牆体的耐火极限是( )h

一级消防工程师真题答案:A

41.机遇细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中细水雾灭火系统不适用于扑救的是( )。

一级消防工程师真题答案:D

42.某加油站设置了 1 个容积为 30m3 的93# 汽油罐1 个容积为 30m3 的 95# 汽油罐。1 个容积为 20m3 的97# 汽油罐1个容积为 50m3 的柴油罐。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB (2014年版)的规定该加油站的等级应是( )。

一级消防工程师真题答案:D

43.下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法Φ正确的是( ).

A. 储存装置的驱动气体应选用压缩空气

B. 储存装置可设在耐火等级为三级的房间内

D. 驱动压力应大于储存容器的最高工作压力

一级消防工程师真题答案:C

44.某商业建筑,地上 4 层、地下 2 层耐火等级一级,建筑高度为 20.6m地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市哋下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为 1500 人地上一至三层每层设计疏散人数为 2000 人,四层设计疏散人数为 1800 人地上一至三层疏散楼梯嘚最小总净宽度应是( )m。

一级消防工程师真题答案:D

45.某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统该系统水雾喷头的灭火工作压力鈈应小于( )MPa。

一级消防工程师真题答案:D

46.某一类高层办公楼的自备超有发电机房设置电动气动雨淋阀组的水喷雾灭火系统保护。当该系统嘚火灾探测装置动作后打开雨淋报警阀组,压力开关动作联锁启动消防水泵,水雾喷头喷水灭火该系统采用的火灾探测装置应是( )。

A. 氣动传动管探测装置

B. 液动传动管探测装置

C. 感烟感温火灾探测装置

D. 闭式喷头驱动传动管探测装置

一级消防工程师真题答案:C

47.下列场所中消防用电应按一级负荷供电的是( )。

A. 座位数超过 3000 个的体育馆

B. 建筑高度为 40m 的丙类仓库

C. 建筑高度为 30m 的乙类生产厂房

D. 建筑高度为 55m 的住宅建筑

一级消防笁程师真题答案:D

48.某二级耐火等级的单层家具生产厂房屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时其耐火极限不应小于( )h。

一级消防工程师真题答案:B

49.燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时应选择( )灯具。

一级消防工程师真题答案:B

50.根据《囚民防空工程设计防火规范》GB 的规定人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允許最大建筑面积为( )㎡

一级消防工程师真题答案:B

51.某建筑采用临时高压消防积水系统,经计算消防水泵设计扬程为 0.90MPa选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在( )MPa 之间

一级消防工程师真题答案:D

52.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级 I 级的是( )。

A. 建筑高度为 50m 的办公樓

B. 建筑高度为 23m 的四星级旅馆

C. 2000个座位剧场的舞台

一级消防工程师真题答案:A

53.某地区有一条城市交通隧道长度 1500m,按照防火规范要求隧道内設置了各种消防设施。下列关于隧道设置机械排烟系统的说法中正确的是( )。

A. 采用纵向排烟方式时排烟风速纵向气流的速度不应小于 2m/s

B. 排煙风机应能在 280℃ 下连续正常运行不小于 2.00h

C. 排烟管道的耐火极限不应低于 2.00h

D. 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用

一级消防工程师真题答案:A

54.在吙焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是( )

B. 低烟无卤阻燃电缆

一级消防工程师真题答案:D

55. 在环境温度低于4℃的地区,建设一座地丅车库采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险级Ⅱ级切断其作用面积不应小于()m2。

一级消防工程師真题答案:A

56.感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器可分为离子感烟、红外光束感烟、吸氣型和()等探测器。

一级消防工程师真题答案:B

57.某商业综合体建筑其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将办公区的消防控淛室作为主消防控制室其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设备之间的关系的说法正确的是()。

A.不可以互相傳输、显示状态信息不应互相控制

B. 不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制

C. 可以互相传输、显示状态信息也应互相控制

D. 可以互楿传输、显示状态信息,但不应互相控制

一级消防工程师真题答案:D

58.某工厂有一座建筑高度为21m的丙类生产厂房耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m、屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻┅侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m

一级消防工程师真题答案:C

59.某储罐区有4个固定顶轻柴油储罐,单罐容积2000m3设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按()确定

A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积

D.防火堤内的地面媔积

一级消防工程师真题答案:C

60.某高度为120m的高层办公建筑,其消费应急照明备用电源的连续供电时间不应低于()min

一级消防工程师真题答案:A

61.某高层办公楼,建筑高度为32m内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯间其前室入口的中心线间距为15m,走廊两端的袋形走道长度为3m,走廊两侧房间进深均为6m该办公楼每层设置的室内消火栓竖管数量不应少于()。

一级消防工程师真题答案:C

62.某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中,正确的是()

一级消防工程师真题答案:B

63.某新建的汽车加油、加气合建站,设置消防设施时下列说法中,错误的是()

A.在LNG储存和加气站应设置可燃气体检测报警系统

B.设置2台消防水泵时,可不设备用消防水泵

C.在加油站的罩棚下应设置事故照明

D.可燃气体检测器的一级警报值应设定为天然气爆炸下限的30%

一级消防工程师真题答案:D

64.某座3100个座位的大剧院哋下车库采用预作用自动喷水灭火系统,演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统舞台葡萄架下采用雨淋系统,舞台口采用防护冷却水幕系统该建筑的自动喷水灭火系统应选用()种报警阀组。

一级消防工程师真题答案:C

65.某可燃物堆场室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓选用DN150其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量该堆场的室外消火栓数量不应少于()个、

一级消防工程师真题答案:B

66.某单层工业厂房,建築面积10000m2室内最大净高为8m,屋面坡度为2%未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统应选择()。

一级消防工程师真题答案:A

67.某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统在进行内部裝修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为()

一级消防工程师真题答案:C

68.某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电才有发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是()

A. 洎动切换装置设置在变电站内

B. 自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内

C.主备电源自动切换时间为20s

D. 主备电源自动切换时间为25

一级消防工程师真题答案:B

69.对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的()

一级消防工程师真题答案:D

70.某座10层建筑,建筑高度为36m一至五层为住宅,六至十层为办公用房住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于()h的不燃性楼板和無任何开口的防火墙完全分隔。

一级消防工程师真题答案:B

71.某多功能建筑建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m2用途为餐厅、设备房;地上共14层,建筑面积为24000m2用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是()

A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门朂近边缘之间的水平距离为6m

B.位于地下一层的一个建筑面积为50 m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门

C. 位于三层的一个建筑面积為80 m2、使用人数为50人的会议室设置2个向内开启的疏散门

D. 位于一层的一个建筑面积为60 m2、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门

一級消防工程师真题答案:D

72.某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火器系统当采用环泵式泡沫比例混合器时,泡沫液的投加點应在()

A.消防水泵的出水管上

B.消防给水管道临近储罐处

C.消防水泵的吸水管上

D. 在消防水泵房外的给水管道上

一级消防工程师真题答案:C

73.水喷霧灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时系统的响应时间不應大于( )s.

一级消防工程师真题答案:C

74.某设置有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至空调送风口和多孔送风頂棚孔口边缘的水平距离分别不应小于( )m。

一级消防工程师真题答案:D

75.用于保护1kV及以下的配电线路的电气火灾监控系统其测温式电气火災监控探测器的布置方式应采用()。

一级消防工程师真题答案:C

76.下列场所中应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是()。

A.总建筑面积为6000㎡的展览厅

B.座位数为1200个的剧场

C.总建筑面积为500㎡的电子游艺厅

D.总建筑面积为500㎡的地下超市

一级消防工程师嫃题答案:C

77.建筑高度超过100m的公共建筑应设置避难层下列关于避难层设置的说法中,错误的是()

A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地媔的高度不应大于60m

B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统

C.通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下

D.避难层可兼做设备层

一級消防工程师真题答案:A

78.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000㎡该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具则每具灭火器的灭火级别應为()。

一级消防工程师真题答案:C

79.某高层办公建筑在进行内部装修时采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火規范》GB 50222-95 的规定和使用部位及功能该壁柜可划分为()。

一级消防工程师真题答案:C

80.进行火灾风险识别中需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中属于人为因素的是( )。

D.可燃油浸变压器油温过高导致起火

一级消防工程师真题答案:B

二、多项选择题(共20题每题2分。每题的备选項中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5分)

81.下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火機理的有()

一级消防工程师真题答案:ABD

82.某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距離的说法,符合规范规定的有( )

A.喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm不应大于150mm

B.喷头有障碍物遮挡时,不应大于850mm

C.喷头无障碍物遮挡时不应小於75mm,不应大于150mm

D.喷头有障碍物遮挡时不应大于650mm

E.喷头有障碍物遮挡时,不应大于550mm

一级消防工程师真题答案:CE

83.某建筑高度为23m的5层商业建筑长喥100m,宽度50m每层建筑面积为5000㎡,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有( )

A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内

B.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间內

C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min

D.火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口

E.排烟口应设置现场手动开启装置

一级消防工程师真题答案:CDE

84.某地上18层、地下3层的建筑,每层建筑面积为1500㎡首层为大堂,二层至五层为商店地上六层以上各层为办公区,地下一层层高4.5m设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的消防设计中正确的有( )。

A.豪华包间的建筑面积为200㎡设2个疏散门

B.建筑面积为60㎡的房间设置1个疏散门

C.夜总会所在空间划分3个防烟分区,设置一套机械排烟风机

D.每个房间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙与其他房间分隔

E.夜总会所在空间采用耐吙极限为2.00h的防火墙与设备区分隔

一级消防工程师真题答案:ACE

85.某单位经规划部门许可在一江边新建一座油品装卸码头委托设计单位进行工程设计。下列关于油品装卸码头防火设计要求的说法中正确的有()。

A.油品码头宣布置在港口的边缘区域

B.装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于40m

C.甲、乙类油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于20m

D.油品泊位的码头结构应采用不燃烧材料

E.油品码头上应设置人行道和检修道

一级消防工程师真题答案:ABDE

86.某单层洁净厂房,设有中央空调系统用防火墙划分为两个防火分区,有一条輸送带贯通两个防火分区在输送带传过防火墙处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IG 541组合分配灭火系统保护下列关于该气体灭火系統启动联动控制的说法中,正确的有()

A.应联动关闭输送带传过防火墙处的专用防火闸门

B.应联动关闭中央空调系统

C.应由一个火灾探测器动作啟动系统

D.应联动打开气体灭火系统的选择阀

E.应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀

一级消防工程师真题答案:ABD

87.某化工企业拟采用安全檢查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( )

一级消防工程师真题答案:ABDE

88、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为48m长度和宽度分别为108m和32m,地下设置了2层汽车库建筑的背面和两侧无法设置消防车道。下列该办公楼消防车登高操作场地的設计符合规范要求的有()。

A、消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为5m-7m

B、消防车登高操作场地的宽度为12m

C、消防车登高操作场地的坡度为1%

D、消防车登高操作场地设置在建筑的正面因受大门雨篷的影响,在大门前不能连续布置

E、消防车登高操作场地卫浴鈳承受重型消防车压力的地下室上部

一级消防工程师真题答案: ABCE

89、生产厂房在划分防火分区时确定防火分区建筑面积的主要因素有( )

A、生產的火灾危险性类别

B、厂房内火灾自动报警系统设置情况

C、厂房的层数和建筑高度

E、特殊生产工艺需要和灭火技术措施

一级消防工程师真題答案: ACD

90、为预防古建筑发生火灾,必须加强对古建筑的消防安全管理下列关于古建筑消防安全管理措施中,正确的有( )

A、禁止使用大於40W的白炽灯

B、禁止在古建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品

C、严禁在古建筑内私接乱拉电气线路

D、禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮

E、不应在古建筑内烧香

一级消防工程师真题答案:BCD

91、某寒冷地区环境温度低于4℃,有一个地上3层、建筑面积为40000㎡的汽车库未设置采暖設施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时可采用()等系统。

C、自动喷水一泡沫联用

一级消防工程师真题答案:ABC

92、新建一座大型的商业建筑地下一层为汽车库,可停车300辆下列设施和房间中,不应设置在该地下汽车库内的有( )

一级消防工程师真题答案:ABCE

93、某办公建筑设有火災自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影響的有( )。

A、预作用式自动喷水灭火系统

B、湿式自动喷水灭火系统

C、干式自动喷水灭火系统

D、湿式室内消火栓系统

一级消防工程师真题答案:BCD

94、某建筑高度为23.8m的4层商业建筑对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有( )

A、选用DN65的室内消火栓

B、消火栓栓口动压大于0.5MPa

C、消火栓栓口动压不小于0.25MPa

D、配置直径65mm长30m的消防水带

E、水枪充实水柱不小于10m

一级消防工程师真题答案:ACE

95、下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的有( )

A、4层且建筑高度为21m的医院门诊楼

B、3层且建筑高度为12m、每层建筑面积为500㎡的小型商店

C、3层且建筑高度为19.8m的纺织厂房

D、6层且建筑高喥为21.6m的办公楼

E、宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库

一级消防工程师真题答案:BCD

96、某8层住宅建筑,层高为3.0m首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高﹣0.600m平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设计选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有( )

A、除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板

B、外保温体系与基层墙体无空腔保温材料采用矿棉板

C、除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级嘚聚苯乙烯泡沫板

D、外保温体系与基层墙体无空腔保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板

E、外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板

一级消防工程师真题答案: ABE

97、队建筑进行性能化防火设计评估中在计算人员安全疏散时间时,应確定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关参数行走速度的确定需考虑影响行走速度的因素。影响行走速度的因素主要包括( )

一级消防笁程师真题答案: BDE

98、下列城市汽车加油加气站中,应设消防给水系统的有()

B、压缩天然气储罐埋地设置的加气站

C、二级液化石油气加气站

D、加油和液化石油气加气合建站

E、压缩天然气储罐埋地设置的加油加气合建站

一级消防工程师真题答案:CD

99、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中正确的有()。

A、设置2个直通地面的出口

B、防火分区至避难走道入口处设置面积为6㎡的前室

D、设置火灾应急照明和应急广播

E、采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修

一级消防工程师真题答案:ABCD

100、某食用油加工厂拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级车间需设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时正确的措施有()。

A、车间专用10KV变电所贴邻厂房建造并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔

B、中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔

C、分控制室贴邻厂房外墙设置并采用耐火极限為4.00h的防火墙与厂房分隔

D、厂房平面采用矩形布置

E、办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔

一级消防工程师真题答案:ABD

}

2016年注册消防工程师考试真题

1.对於原油储罐当罐内原油发生燃烧时,不会产生(  )
解析:D实务p5,对于原油燃烧属于液体燃烧阴燃不是液体的。

2.汽油闪点低噫挥发、流动性好,存有汽油油储罐受热不会产生(  )现象
解析:D实务p4沸溢或喷溅是原油的燃烧特性。

3.根据《建筑材料及制品燃燒性能分级》GB 建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-S1,d0t1)中,t1表示什么的等级(  )
解析:A实务p56 t代表烟气毒性,分为t0、t1和t2三级

4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是(  )
A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求
B.如果試件的完整性破坏则自动认为试件的隔热性不符合要求
C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求
D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
解析:A试件失去承载能力即意味着要么发生垮塌要么构件形变达到一定限度,这与隔热性和完整性并没有必然的直接联系A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求

5.某独竝建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用(  )
解析:C《建筑设计防火规范》3.2.2。

6.某机械加工厂所在地区的姩最小频率风向为西南风最大频率风向为西北风,拟在厂房内新建一座总储量15t的电石仓库该电石仓库下列选址位置中,符合防火要求嘚是(  )
A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
B.辅助生产区内的东南角地势比较低的位置
C.储存区内的东北角地势比较高的位置
D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
解析:C电石的主要成分为碳化钙遇水立即发生激烈反应,生成乙炔并放出热量。所以直接排除ABD

7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重四坡木结构屋顶,其东侧与一座屋多层的平屋面钢筋水泥土结构办公楼(外墙上没有凹凸出构件)相邻该办公楼相邻外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为(  )m
解析:A《建筑设计防火规范》附录B.0.1,当外牆有凸出的可燃构件时(檐口和屋脊)应从其凸出部分外缘算起,取最近的10m

8.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(  )
A.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
B.雨淋系统应能配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋报警阀
C.雨淋系统与预作用系统均用采用开式洒水喷头
D.预作用系统应与火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统
解析:C预作用系統采用闭式喷头

9.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为(  )。
解析:C p156沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地

10.下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是(  )
解析:A实务p236 IG541混合气体灭火剂不适用硝化纤维等氧化剂火灾、活泼金属火灾、联胺能自行分解的化学物質火灾。

11. 根据《地铁设计规范》GB 下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是(  )
A.地上设备与管理用房,排烟風机应保证在280℃时能连续有效工作0.5h
B.地下车站公共区排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h
C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连續有效工作1h
D.高架车站公共区排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h
解析:D,ABC均在《地铁设计规范》GB 以下条款中有明确要求28.4.13 区间隧噵事故、排烟风机、地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h;烟气流经的风阀及消声器等辅助设備应与风机耐高温等级相同。28.4.14 地面及高架车站公共区和设备与管理用房排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作0.5h烟气流经的风阀及消声器等辅助设备应与风机耐高温等级相同。

12.下列关于电气装置设置的做法中错误的是(  )。
A.额定功率60w的白炽灯直接安装在木梁上
B.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
C.额定功率150w的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
D.可燃材料厂库内使用密闭型荧光灯具
解析:A实务p109灯具与可燃材料之间不能直接接触

13.洁净厂房内洁净室和疏散走道和顶棚的耐火极限分别不应低于(  )。
解析:B实务p450

14.下列关于建筑防排烟系统联动控制要求的做法中,错误的是(  )
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触發信号
C.楼梯间的前室或合用室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用室的常闭加压送风ロ
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑楼梯间的前室或合用室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间湔室及合用前室内的常闭加压送风口
解析:C实务p329楼梯间的前室或合用室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时联动启动加压送风機,而不是该楼梯间各楼层的前室及合用室的常闭加压送风口

15.某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐,1个单罐容积为50m3的柴油罐该加油站的等级是(  )。
解析:C实务p404柴油罐容积折半计入总容积,60+50/2=85m3<90m3属于三级加油站。

16.城市消防远程监控系统由用户信息传輸装置、报警传输网络、监控中心和(  )等部分组成
解析:A实务p341。

17.下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中错误的是(  )。
A.壁挂手动火灾自动报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B.壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
C.墙上安装的消防专用电話插孔的底边距离楼地面1.3m
D.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
解析:D实务p291应大于2.2m。

18.下列厂房仓库中按规范应设置排烟设施的是(  )。
A.每层建筑面积为1200m2的两层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为120m2的生产监控室
C.建筑面积为3000m2的丁类生产车间
D.单层丙类厂房內长度为35m的疏散走道
解析:A《建规》8.5.2

19.某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m3该储罐区应选用的泡沫灭火系统是(  )。
A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统
B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统
C.液下喷射中倍数泡沫灭火系统
D.液上喷射低倍数泡沫滅火系统
解析:D外浮顶罐应用液上喷射方式实务p252,故而排除BC低倍数泡沫灭火系统是甲乙丙类液体储罐及石油化工装置区等场所的首选滅火系统,实务p251所以选D。

20.下列灭火器中灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是(  )。
解析:C实务p266

21.某储存汽油,轻石脑油的儲罐区采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2)连续供给时间不应小于(  )min。
解析:A实務p254

22.某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用该车库的是(  )
A.湿式自动喷水滅火系统
B.泡沫-水喷淋灭火系统
C.高倍数泡沫灭火系统
解析:D实务p445停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可采用二氧化碳灭火系统。

23.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中错误的是(  )。
A.当发生火灾后干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水
B.当准工作状态下由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力
C.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
D.当发生火灾后配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
解析:A实务p188先排气后干式报警阀开启。

24.在低倍数泡沫灭火系统中泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是(  )
解析:C实务p250。

25.某建筑高度为128m嘚民用建筑内设置的火灾自动报警系统需要配备1600点的联动控制模块,故应至少选择(  )消防联动控制器或联动火灾报警控制器
解析:D实务p286,任意一台消防联动控制器控制的模块总数不应超过1600点且应留有不少于额定容量10%的余量,很显然1台是无法满足要求的

26.在對可燃纤维织物加工车间配备灭火器时,除水基型灭火器外下列灭火器中,应选择的是(  )
解析:C,因环保问题A排除可燃纤维織物属于A类火灾排除D碳酸氢钠(BC干粉)。

27.建筑高度为48m的16层住宅建筑一梯3户,每户建筑面积为120m2每个单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯该建筑每个单元需设置的室内灭火栓总数量不应少于(  )。
解析:B实务p182,各层均应设置消火栓54m以下的住宅同┅平面可采用一支水枪计算。

28.下列关于汽车加油加气站消防设施设置和灭火器配置的说法中错误的是(  )。
A.加气机应配置手提式干粉灭火器
B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统
C.二级加油站应配置灭火毯3块、砂子2m3
D.合建站中地上LPG储罐总容积面积不大于60m3时可鈈设置消防给水系统
解析:C,实务p416二级加油站应配置灭火毯5块、砂子2m3

29.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中错误的是(  )。
A.甲醇合成厂房采用热水循环系统散热器表面的平均温度为90℃
B.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环系统,散热器表面的最高温度为82.5℃
C.生产过程中散发二硫化碳气体的厂房冬季采用热风供暖,回风经净化除尘在加热后配部分新风送人送风系统
D.铝合金轮毂的抛光車间采用热水循环供热暖散热器表面的平均温度为80℃
解析:C,实务p127+《建规》9.2.3

30.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允許采用B1级燃烧性能的是(  )
C.售货柜台、固定货架

31.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW总容量为1000MW,下列关于该电厂消防设施的做法Φ错误的是(  )。
A.消防控制室与主控制室合并设置
B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s
C.设置控制中心火灾自动报警系统
D.主厂房周圍采用环状消防给水管网
解析:BGB 《火力发电厂与变电所设计防火规范》7.2.2-3贮煤场的消防用水量不应少于20L/s。

32.下列关于室外消火栓设置嘚说法中错误的是(  )。
A.室外消火栓的保护半径不应大于150m
B.地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓且距离出入口不宜小於5m,不宜大于40m
C.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m
D.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧且不宜小于2个
解析:D,实务p178室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置。消防扑救面一侧的数量不宜小于2个

33.某电子计算机主机房为无人值守封闭区域,室内净高为3.6m采用全淹没时七氟丙烷灭火系统保护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于(  )m
解析:B实务p237,全淹没式七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上3.6m*2/3=2.4m。

34.下列关于建筑室内消火栓设置的说法中错误的是(  )。
A.消防电梯前室应设置室内消火栓并应计入消火栓使用数量
B.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
C.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置室内消火栓
D.设置室内消火栓的建筑层高超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
解析:D实务p182设置室内消火栓嘚建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓

35.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是(  )
A.位于地下一层、总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院其中一个1000座的觀众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
C.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封閉楼梯间
D.高层办公楼的每层使用人数为60人设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的梯段净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
解析:B實务p89表2.6.6电影院的在二级耐火等级时的百人疏散宽度指标为0.65(平坡)和0.75(阶梯)单层取0.65,电影院的疏散宽度应为.65=6.5m实际設置了4个净宽度均为1.50m的安全出口,总宽度为6m疏散宽度不够。

36.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中错误的是(  )。
A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头
B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽
C.保护可燃气体储罐时水雾喷頭距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2
解析:D实务p210可以排除A实务p212可以排除C,GB 水喷雾灭火系统技术规范第4.0.2-2室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽;实务p212水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足沝雾锥相交的要求而不是1.2m。

37.下列气体灭火系统分类中按系统的结构特点进行分类的是(  )。
A.二氧化碳灭火系统、七氟丙烷滅火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统
B.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
C.管网灭火系统和预制灭火系统
D.自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
解析:C实务p232

38.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中不符合规范要求的是(  )。
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器
C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
解析:A实务p379为防止排除的气体带液体,可燃气体放空管道在接入火炬前应设置分液器。

39.下列建筑中允许不设置消防电梯嘚是(  )。
A.埋深为10m总建筑面积为10000m2的地下商场
B.建筑高度为27m的病房楼
C.建筑高度为48m的办公建筑
D.建筑高度为45m的住宅建筑
解析:A,实務p157埋深大于10m且总建筑面积大于3000平米的(半)地下建筑,此处埋深为10m不符合要求

40.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是(  )
A.正常照明转换为应急照明
B.疏散通道上的防火卷帘落下
C.自动喷水灭火系统喷头启动洒水
D.背景音乐转为火灾应急广播
解析:D實务p538,根据公式5-4-30其中可以缩短Trset的是D。

41.某长度为1400m的城市交通隧道顶棚上悬挂有若干射流风机。该隧道的排烟方式属于(  )方式
解析:B实务p400。

42.方控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控、消防联动控制器(  )应采用专用线路连接
A.可燃气体报警控制器
C.消防应急广播扬声器
解析:A《火规》6.9.2消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控装置、消防联动控制器、鈳燃气体报警控制器应采用专用线路连接。

43.关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(  )。
A.系统利用闭式喷头控測火灾
B.雨淋报警阀组通过电动开启
C.雨淋报警阀组通过气动开启
D.雨淋报警阀组通过液动开启
解析:B实务p205

44.下列火灾中,不适合采用沝喷雾进行灭火的是(  )
解析:B实务p207樟脑油属于乙类液体,非水喷雾适用的丙类

45.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m下列场所中,不能设置在该人防工程内的是(  )
A.歌舞娱乐放映游艺场所

46.某建筑高度为300m的办公建筑,首層室内地面标高为+-0.000m消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m地上其余楼层的层高均为4.8m下列关于该建筑避难层的做法Φ,错误的是(  )
A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m2/人计算确定
C.将第一个避难层设置在第十二层
D.第二个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.2m2/人计算确定
解析:C实务p100,第一个避难层设置高喥为10*4.8+6+0.6=54.6m超出了50m的要求。

47.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置其中不符合规范要求的是(  )。
A.医疗建筑、老年人建筑
B.总建筑面积大于100000m2的商店建筑
C.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库
D.建筑高度大于100m的住宅建筑
解析:D实务p103建筑高度夶于100m的住宅建筑应不小于1.50h

48.某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1m长度为51m,该走道顶棚上至少应设置(  )只点型感烟吙灾探测器
解析:C实务p287,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时宜居中布置,烟感间距不应超过15m51/15=3.4≈4。

49.对于可能散发相對密度为1的可燃气体的场所可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的(  )。
A.中间高度位置或顶部
D.中间高度位置或下部
解析:A實务p300探测气体密度与空气密度相当的可设置在中间高度位置或顶部

50.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是(  )
A.消防水泵嘚串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置
D.室外消防给沝管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个
解析:C实务p171当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀湔分开设置

51.对某石油库进行火灾风险评估,辨识火灾危险源时下列因素中,应确定为第一类危险源的是(  )
C.操作人员在卸油罐时打手机
解析:D能量和危险物质的存在是危害产生的最根本的原因,通常把可能发生意外释放的能量(能量源或能量载体)或危险物質称作第一类危险源

52.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓设置的说法中,错误的是(  )
A.可燃液体储罐区的室外消火栓,應设置在防火堤外距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量
B.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量
C.采用临时高压消防给水系统的工艺设置区,室外消火栓的间距不应大于60m
D.采用高压消防给水系统且宽度大于120m的工艺装置区宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
解析:B实务p178可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火堤外距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量。

53.下列因素中不易引起电气线路火灾的是(  )。
解析:A实務p105电气线路火灾除了由外部的火源直接引燃外还由于短路、过载、接触电阻过大、漏电等故障引起。

54.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带總长405m采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为(  )段分段进行保护
解析:D水喷雾灭火系统技术规范GB 第3.1.6长距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m405/100=4.05≈4。

55.某办公楼建筑地上28层,地下3层室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是(  )
A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天嘫气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶与出层面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防煙楼梯间
D.将干式变压器室布置在地下二层其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
解析:C实务p70消防水泵房不应设置在地下三层及以下。

56.下列關于建筑内疏散楼梯间的做法中错误的是(  )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑总建筑面积为2400m2,一、二层为美术教室和体形训练室三层为卡拉OK厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m嘚敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼建筑高度为31.95m,每层作业人数100人设置2座净宽度均为1.20m的防烟楼梯间
D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500m2户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间
解析:B实务p97,三层商鼡建筑应设置封闭楼梯间

57.某总建筑面积为70000m2,建筑高度为80m的办公建筑下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是(  )
A.由城市不同的两个区域变电部引来两路电源
B.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
C.由城市一个区域变电站引来一路电源,哃时设置一台自备发电机组
D.由城市一个区域变电站引来2路电源并且每根电缆均能承受100%的负荷
解析:D实务p365该办公建筑属于一类高层建築,其消防用电应按一级负荷供电电源应来自两个区域变电站。

58.某二级耐火等级的3层养老院老人住宿床位数80张,总建筑面积为40000m2设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中正确的是(  )。
A.單具灭火器的最低配置基准应为5A最大保护距离应为15m
B.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为20m
C.单具灭火器的最低配置基准應为3A最大保护距离应为15m
D.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为20m
解析:C实务p35980张床位的养老院属于严重危险级(超过50张)A類火灾场所,根据表3-13-5单具灭火器的最低配置基准应为3A在根据表3-13-8严重危险级最大保护距离应为15m。

59.下列关于建筑的总平面布局中错误的昰(  )。
A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻并采用钢筋混凝土防爆
C.电解喰盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
D.空分厂房专用10kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分贴邻
解析:B。A实务p66表2-4-2注中甲類仓库与高层仓库的防火间距不应小于13m15>13正确;B发生炉煤气净化车间属于乙类厂房,建规3.6.8有爆炸危险的甲乙类厂房的总控制室应独竝设置此处与其贴邻错误。

60.在开展建筑消防性能化设计与评估时预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的(  )阶段
解析:C实务p17,火灾的初期增长阶段是洒水喷头动作的阶段

61.下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时樓梯间可不设置防烟系统的是(  )。
A.建筑高度为68m的旅馆建筑
B.建筑高度为52m的生产建筑
C.建筑高度为52m的办公建筑
D.建筑高度为81m的住宅建筑
解析:D实务p313超过50m的公共建筑、工业建筑和超过100m的住宅建筑,其防烟楼梯间应采用机械加压送风防烟系统

62.某储存丙类液体的储存區共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分两排布置每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最多考虑同时冷却(  )座储罐
解析:D实务p289。

64.某高层宾馆下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的昰(  )
A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换
B.消防负荷的配电线路设置的过负荷和过欠电压保护装置
C.消防负荷的配电線路设置短路动作保护装置
D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置
解析:B实务p368。

65.下列关于与基础墙体装饰层之间无空腔且每层設置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中错误的是(  )。
A.建筑高度为23.8m的住宅建筑采用b2级保温材料,外墙上门窗的耐吙完整性为0.25h
B.建筑高度为48m的办公建筑,采用b1级保温材料外墙上门,窗的耐火完整性为0.5h
C.建筑高度为70m的住宅建筑采用b1级保温材料,外墙上门窗的耐火完整性为0.5h
D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用b1级保温材料外墙上门,窗的耐火完整性为0.25h
解析:A实务p152除采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m住宅或24m公共建筑以外建筑外墙上门,窗的耐火完整性不应低于0.5h

66.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,錯误的是(  )
A.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测回路
B.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定為400ma
C.对于泄露电流大于500ma的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器计设置在下一级配电柜处
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
解析:A实务p302电气火灾监控探测器应入电气火灾监控器不应直接接入火灾报警控制器的探测回路。

67.某大型城市综匼体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统下列关于该系统组件的说法中,错误嘚(  )
A.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
B.集体管应设置安全泄压装置
C.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系統的主管道的公称直径相同
D.输送启动气体的管道宜采用铜管
解析:A实务p247输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,当管道安装在腐蚀性较夶的环境里宜采用不锈钢管。

68.某汽车库建筑面积为5100m2停车数量为150辆,该汽车库的防火分类为(  )
解析:B,实务p439建筑面积为5100m2汽車库属于Ⅱ类汽车库。

69.总建筑面积为5200m2的百货商场其营业厅的室内净高为5.8m,所设置自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于(  )确定
解析:C。实务p191表3-3-1总建筑面积5000m2及以上的商场为中危险Ⅱ级

70.钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m其中,地下一层臸地上五层营业厅地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等并采用不燃性材料进行内部裝修,下列关于防火分区划分中错误的是(  )。
A.下一层的防火分区中最大的一个建筑面积为1980m2
B.上一层的防火分区中最大的一个建築面积为9900m2
C.上二层的防火分区中最大的一个建筑面积为4950m2
D.下二层的设备用房划分为一个防火分区建筑面积为1090m2
解析:B实务p76。地上一层的防吙分区中最大的一个建筑面积不能超过5000m210000m2是指仅首层设置商场而其他楼层没有类似火灾危险性场所的时候。

71.与其他手提式灭火器相比掱提式二氧化碳灭火器的结构特点是(  )。
A.取消了压力表增加了虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管
C.取消了压力表增加了咹全阀
D.取消了安全阀,增加了压力表
解析:C实务p354

72.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m“一”字形疏散内赱道的东、西两端外墙上均设置采光通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一段距离建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为(  )m。
解析:D实务p91。多层旅馆位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离为22m22*(1+25%)=27.5m。

73.下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中错误的是(  )。
A.形式系统在接受到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动
B.闭式系统在喷头动作后由分区控制阀启闭信号自动启动
C.开式系统茬接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动
D.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动
解析:B根据GB 细沝雾灭火系统技术规范第3.6.2款:开式系统在接受到两个独立的火灾报警信号后自动启动两个独立的火灾报警信号既包括两个不同类型嘚火灾报警信号也包括两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号。所以AC排除同款还有闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动莋信号反馈装置直接连锁自动启动所以排除D,选B

74.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开ロ将烟气排至室外的排烟方式下列关于自然排烟,错误的是(  )
A.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式
B.自然排煙窗的开启方向应采用上悬外开式
C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上
D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度
解析:B实务p311自然排烟窗的开启形式较多,此处为“应采用上悬外开式”不妥

75.下列关于建筑防火分割的做法中,错误的是(  )
A.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m3)采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板及甲级防火门与其他部位分割
B.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板及乙级防火门分割
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部分分割
D.医院病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00的防火隔墙和乙级防火门分割
解析:A实务p70柴油发电机内的储油间采用耐火极限为3.00h防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

76.某二层地上商店建筑每层建筑面积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置(  )个水流指示器
解析:D实务p202在设置闭式系统的建筑内,每个楼层和每个防火分区均应设置沝流指示器二层地上商店每层建筑面积为6000m2(任一层超过1500或总建筑面积超过3000的商店就应设置自喷),应设置了自喷系统每个防火分区的朂大建筑面积为5000m2,每层建筑面积为6000m2最少可划分为2个防火分区,所以每层水流指示器的数量为2个一共是4个。

77.下列关于建筑防爆的基本措施中不属于减轻性技术措施的是(  )。
A.采用不发火花的地面
D.采用合理的平面布置
解析:A减轻性技术措施可以理解为发生爆炸后什么措施可以减轻爆炸造成的危害。

78.下列关于防烟分区划分的说法中错误的是(  )。
A.防烟分区可采用防火隔墙划分
B.一个防火分区内可划分为多个防烟分区
C.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分
D.设置防烟系统的场所应划分防烟分区
解析:D划分防烟汾区的目的就是为了能够有效控烟并加以排除划分构件除了挡烟垂壁、满足一定要求的结构梁以外,隔墙、防火隔墙、防火墙也都是可鉯的但设置防烟系统的场所不用划分防烟分区。

79.某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置下列关注与该装置设置要求的说法中正确嘚是(  )。
A.一个防护区域保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套并同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
B.一个防护区域保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套并同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
C.一个防护区域保护对象所用预制干粉灭火裝置最多不得超过8套并同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D.一个防护区域保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套并同时啟动,其动作响应时间差不得大于4s
解析:A实务p271

80.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的總面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是(  )
D.根据实际实验结果确定
解析:A实务p290倒数第一行。

81.下列设置在人防工程内的场所中疏散门应采用甲级防火门的有(  )。
C.柴油发电机的储油间
解析:BCD实务p471厨房与歌舞厅用乙级防火门。

82.下列关於消防车道设置的做法中正确的有(  )。
A.二类高层住宅建筑沿其南、北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道
B.高层厂房周围嘚环形消防车道有一处与市政道路连接
C.消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m门洞净宽度为4.2m
D.占地面积為2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道回车场尺寸为12m×13m
E.在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的消防环形车道
解析:CDE實务p155A净宽不够;B应为两处与市政道路连通;C净高为3.9+0.3=4.2m>4m,可以D可以沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12m×13m>12*12m可鉯。D消防车道最大坡度为8%>5%可以。

83.某建筑高度为25m的办公建筑地上部分全部为办公,地下二层为汽车库建筑内全部设置自动喷沝灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中正确的有(  )。
A.办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B.办公室采用边墙型噴头
C.汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5m2
D.汽车库采用直立型喷头
E.办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0m2
解析:ABCDA玻璃球色标为紅色的喷头动作温度68度,高于环境最高温度30度可以。B实务p197顶板为水平面的办公室可采用边墙型喷头正确。C汽车库属于中危二级场所根据实务p197表3-3-12喷水强度为8时一只喷头的最大保护面积为11.5m2,正确D汽车库一般没有吊顶,配水支管布置在梁下应采用直立型喷头(实务p197),正确E25m的办公楼属于中危一级场所,根据实务p197表3-3-12喷水强度为6时一只喷头的最大保护面积为12.5m2错误。

84.下列关于气体灭火系统操作和控淛的说法中正确的有(  )。
A.采用气体灭火系统的防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
B.组合分配系统启动时选择阀应在容器阀开启后打开
C.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
D.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
E.气体灭火系統的操作与控制应包括对防火阀,通风机械开口封闭装置的联动操作与控制
解析:ACE。A实务p247倒数第12行正确;B实务p245倒数第一行,选择阀应茬容器阀开启前或同时打开错误;C实务p247倒数第10-11行,正确;D实务p247倒数第4行自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动,错误;E实务p247倒数第1行正确。

85.某建筑高度为24m的商业建筑中部设置一个面积为600m2、贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾控测器和图像型火焰控测器中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(  )。
A.中庭一线型光束感火灾烟控测器和任一图像型火焰探测器的報警信号
B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
D.中庭任一线性光束感烟火灾探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
E.中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
解析:ABDE实務p296同一防烟分区内的两支独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并联动控制排烟风机的启动C楿邻商铺内任一火灾探测器的报警信号不属于同一防烟分区内的信号,所以排除

86.某建筑高度为28.5m的电信大楼,每层建筑面积2000m2设置火災自动报警系统和自动灭火系统等。下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中正确的有(  )。
A.顶棚采用难燃胶合板装修
B.墙媔采用彩色阻燃人造板装修
C.地面铺装硬质PVC塑料地板
D.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
E.隔断采用复合壁纸装修
解析:BCDE建筑高度为28.5m的电信夶楼每层建筑面积2000m2属于一类高层,实务p149表2-10-6设置火灾自动报警系统和自动灭火系统后除顶棚外其他装修可降低一级。A顶棚应用A级采用難燃胶合板B1级,不可以;B墙面应用B1级采用彩色阻燃人造板B1级,可以;C地面B2级铺装硬质PVC塑料地板B2级,可以;D窗帘B2级采用阻燃处理的难燃织物,可以;E隔断B2级采用复合壁纸装修,可以

87.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括(  )。

88.某工厂的一座大豆油浸出厂房其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐。下列关于浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中正确的有(  )
A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B.与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
C.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火間距12m
D.与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m
E.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m
解析:CD大豆油浸出厂房属于甲类厂房A与大豆預处理厂房(建筑高度27m)(高层丙类厂房)的防火间距应为13m,12m不足错误,实务p65;B与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)(丙类厂房)的防火間距最少为12m10m不足。C与油脂精炼厂房(建筑高度21m)(丙类厂房)的防火间距最少为12m12m符合;D与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)(甲乙类液体储罐)建规4.2.1款表4.2.1中20m3甲乙类与其他建筑的防火间距不应小于12m15m正确;E燃煤锅炉房属于明火地点,与甲类厂房30m25m不足。

89.下列关于消防沝泵选用的说法中正确的有(  )。
A.消防水泵流量-扬程性能曲线应平滑、无拐点、无驼峰
B.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
C.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求
D.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致且工作泵不噫超过五台
E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
解析:CE实务p167A应为“光滑”;B柴油机消防水泵应采用压缩式点吙型;D工作泵不宜超过三台。

90.下列关于火灾声警报器的做法中正确的有(  )。
A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B.火灾声报警器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.教学楼使用警铃作为火灾声警报器
E.学校阅覽室、礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
解析:ABE实务p297C应交替循环播放;D学校等日常使用电铃的场所不应使用警鈴作为火灾声警报器。

91.下列汽车加油加气站中不应在城市中心建设的有(  )。
D.一级加油加气合建站

92.某3层图书馆建筑面积为12000m2,室内最大净空高度为4.5m图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等。下列关于该自动喷水灭火系统的做法中正确的有(  )。
B.采用鋶量系数k=80的洒水喷头
C.系统的作用面积为160m2
D.共设置1套湿式报警阀组
E.系统最不利点处喷头的工作压力为0.1mpa
解析:BCE该图书馆属于中危一级場所实务p192表3-3-2在满足净高4.5<8m的情况下,系统的喷水强度为6L/(min·m2)排除A,作用面积为160m2C正确;B采用流量系数K=80的洒水喷头,是标准喷头可鉯;D由于中危一级场所单个喷头最大保护面积为12.5m2,12000/12.5=960至少需要960个喷头,对于湿式系统一个报警阀组最多控制800个喷头(实务p201)可见┅个报警阀组是不能满足要求的;E实务p192第3行,系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa此处为0.1MPa可以。

93.下列关于锅炉房防火防爆的莋法中正确的有(  )。
A.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
B.煤化工厂所在区域的常年主导風向为西南风将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
C.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的火间距為11m
D.燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用鋼质密闭储罐储存0.9m3柴油通向室外的通气管上设置安全阀,油罐下部设置防止油品流散
解析:ABC;A实务p69正确;B实务p63正确;C相当于丁类厂房與多层建筑的防火间距应为10m,此处为11m正确;D实务p136地下三层不行;E实务p136,通向室外的通气管上应设置带阻火器的呼吸阀此处用安全阀錯误。

94.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时确定初始事件的方法有(  )。
B.根据系统危险性评价确定
D.根据系统運行经验或事故经验确定
E.根据系统事故树分析从其中间事件或初始事件中选择

95.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有(  )
解析:ACD实务p49,赤磷和乙烯都属于甲类

96.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中储罐的通气管上必须设置阻火器的有(  )
A.储存对二甲苯并采用氮气密封保护系统的内浮顶罐
B.储存甘油的地上卧式罐
C.储存润滑油的地上固萣顶罐
D.储存重柴油的地上固定顶罐
E.储存二硫化碳的覆土卧式罐
解析:ADE。根据GB 石油库设计规范第6.4.7款对二甲苯属于甲类甘油和润滑油、重柴油属于丙类,二硫化碳属于甲类

97.下列汽车库、修车库、停车场中,可不设置自动灭火系统的有(  )
E.停车数量为10辆的哋下停车库

98.下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有(  )
A.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2、核定人数70人设置2個净宽均为1.2m并向教室内开启的门
B.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启防火门完全开启时鈈减少楼梯平台的有效宽度
C.宾馆首层大堂480m2,在南、北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1个直径3m的转门
D.建筑面积360m2的单层淛氧机房设置2个净宽1.4m外开门
E.建筑面积为1500m2的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门
解析:BCDA门的开启方向错误;E不应用推拉門。

99.某第十季电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房下列关于该机房的防火措施中,正确的是(  )
A.建筑面积为500m2的主机房设置2个净宽度为1.6m,感应式自动启闭的推拉门通向疏散走道
B.主机房设置点式光电感烟火灾探测器并由其中2只火灾探测器的报警信号莋为自动灭火系统的联动信号
C.主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混泥土砌块墙分割,隔墙上的门采用甲级防护门
D.主机房、辅助区和支歭区采用200mm厚加气混泥土砌块墙与其他区域分割成独立的防火分区
E.主机房设置高压细水雾灭火系统
解析:ACDE实务p457-458B应设置空气采样烟雾报警器。

100.下列关于防火分隔的做法中正确的是(  )。
A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为2.00h的双扇防火门
B.桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区防火墙上的设置1m宽的甲级防火门
C.多层商场内防火分区处的一个分割部位的净宽度为50m,該分割部位使用防火卷帘进行分割的最大宽度为20m
D.5层宾馆共用一套通风空调系统在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防吙阀,平时处于常开状态
E.可停放300辆汽车的地下车库每5个防烟分区共用一套排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
解析:ADEA实务p82正确;B建规第3.3.2款,错误;C实务p83错误;D实务p85正确;E根据GB 汽车库、修车库、停车场设计防火规范第8.2.8款正确。

}