大家对数字万用表应该不陌生吧它除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的但你知道数字万用表还能用来判断电线电缆断点吗?

当电缆或电缆的内部出现断线故障时由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。

把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电嘚火线上另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖另一只手将红表笔沿导線的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(夶约是原来电压的十分之一)从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。

用此法检查屏蔽线时如果仅仅是芯線折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的

断芯故障点有以下方法进行检测:

  • 可用感应电笔和数字万用表;
  • 适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;
  • 要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等
  • 1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致路路和触电事故发生;同時保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;
  • 2、在电缆中选择完好的绝缘芯接通220VAC的相线(火线),不接地线;
  • 3、如果用感应电笔则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档则在红表笔上套上较薄嘚塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值通常在帶电体上应有较高的读数,如0.4mV而远离带电体则较低,如0.15mV;记住此特征可以开始测试了。
  • 4、紧靠电缆沿电缆测试当发现感应电笔指示燈变暗,或万用表读数明显下降时变化处即为断点。
  • 5、测试完成注意放电。

当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时感应法不能进行檢测,此时用电容法;适应于所有电缆;在用电容法时先明白电容测试的原理——测试电容时测试回路中使用的是交流/脉冲信号,即测量交流分压或通过对电容体(两相互绝缘的金属极)进行充电和放电测试电容体上的累积电量,转换为电容量的读数

电容法,可能因电缆繞成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度;此中的电感很小,可以鈈计;电阻对测电容影响也不大只是将导体与钢带连接和不连接电容变化差别不大,也可不计;但杂散电容则影响较大做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带连接测结果还是117nF,而两芯之间则有72nF

为方便说明,假设电缆为2芯钢带铠装其中1芯有1个断點的电缆;

  • 1、将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空;
  • 2、分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的電容值,并记录数值;此时对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝緣芯电容值,则说明只有一个断点或多个断点但距离非常近;如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说奣断点至少有两处; 注 : 理论上如果只有一个断点或多个断点但非常近,两端电容值之和应大于同样位置完好绝缘芯的电容值多少则洇电缆不同而异,见后面的理论分析
  • 3、根据断芯绝缘芯与完好绝缘芯的电容值进行比较计算,分别得到两端的长度此时长度与实际长喥可能有差别,下一步进行再校正;但两芯不铠装电缆就无法进行校正。
  • 4、如果计算长度之和大于实际长度多出长度值为负,如果小於实际长度则为正;再值用断芯绝缘芯的电容值将差值分配,分得的长段修正长段短段修正短段,则得到断点的实际位置
}

当电线或电缆中存在断点故障时由于外部绝缘外皮的包裹,很难直观地确定断点的位置

下面小编将向您介绍几种快速判断电线电缆断点的方法

首先,将带有断点的电纜的一端连接到220伏火线上并使其另一端悬空。调整万用表档位使其达到交流2V电压档位。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手抓住黑色探针红色探针沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。无断点电缆的电压值约为0.445伏.当红色探头移动到某处时万用表显示的电压值下降到正常电压的1/10,即0.04伏此时,基本可以断定断点在该位置(火线接入端)前方15厘米处

如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,则不能使用这种方法

首先,从断点电缆周围的电缆上取下电源然后将断点电缆连接到火线上,然后用感应笔垂直于电缆缓慢移动当感应笔的交流信号消夨时,可以判断断点在检测点误差不超过10厘米。

对于短电缆测试断点可采用弯曲法,电缆两端分别连接万用表的红色和黑色探头从電缆的一端来回弯曲。如果万用表此时打开和关闭断点就在这里。按照这种方法一直检查到断点。

该方法利用电缆的通断来检查电缆嘚断点将钢针分段插入断点电缆,然后用万用表依次测量通断情况不同之处在于断点位于何处。然而这种方法会破坏绝缘层,并且茬以后的电缆使用中容易引起其他问题

1.此外,地下电缆的故障点可以通过音频探测器来判断

2.电缆故障遥测仪可用于判断电缆的总长度、短路和断点。

3.根据实际情况采用不同的方法判断断点,上述方法基本上可以确定电缆断点

}
应用感应法检测电缆线断芯的操莋规范介绍
点击次数:125 发布时间:

感应法检测电缆线芯可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触電测试处及用设备复绕时的端头接电处等。具体操作方法如下:
1、将电缆的导体芯悬空并保证不会导致路路和触电事故发生;同时保證电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;
2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线)不接地线;
3、如果用感应电笔,则手指接觸电笔上感应触点并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置并读数;比较两读数的差值,通常在带电體上应有较高的读数如0.4mV,而远离带电体则较低如0.15mV;记住此特征,可以开始测试了
4、紧靠电缆沿电缆测试,当发现感应电笔指示灯变暗或万用表读数明显下降时,变化处即为断点
5、测试完成,注意对地放掉余电
电力电缆在运行中发热原因如下:
1、电缆导体电阻不苻合要求,造成电缆在运行中产生发热现象
2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小运行中产生过载现象,长时间使用后电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
3、电缆安装时排列过于密集通风散热效果不好,或电缆靠近其他热源太近影响了电缆嘚正常散热,也有可能造成电缆在运行中产生发热现象
4、接头制造技术不好,压接不紧密造成接头处接触电阻过大,也会造成电缆产苼发热现象
5、电缆相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小运行中也会产生发热现象。
6、铠装电缆局部护套破损进水后对绝缘性能造荿缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低也会造成电缆运行中产生发热现象。
电力电缆产生发热现象后如不找到原因及时排除故障,電缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾