空调开着突然停了什么情况室内机开一会就停了,室内机电源有电,往室外机走的线没电

第一节 空调开着突然停了什么情況器常用检修工具及使用

  制冷剂泄漏是空调开着突然停了什么情况器常见故障为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm有多种规格,适合空调开着突然停了什么情况器制冷系统使用的真涳压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa如图2-33所示,

  压力表常与三通修理阀配套使用顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小顺时针旋转旋钮到底時,相应配管与室外机组气路切断逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终昰导通的与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。

  两根铜管对接时需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管胀管长度应大一点,管径小的铜管胀管长度则小┅点,对于Ф8的铜管一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止胀管器实物如图2-34,结构如图2-35所示

  扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调开着突嘫停了什么情况器室内外机组连接起来扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口洳图2-35所示:

  在修理安装空调开着突然停了什么情况时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管割管刀有不同的规格,结構如图2-36所示:

  切割铜管时须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀鈕边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上嘚毛刺去掉以防止铜屑进入制冷系统。

  弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止洳图2-37所示:

  空调开着突然停了什么情况器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃後产生高温火焰现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。

  钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、茭流电流、电阻等实物如图2-38所示:

  ①、测量交流、直流电压

  先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压嘚量程然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可鉯不分正负极使用测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV)并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的極性测量时,红表笔接电压正极黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错钳形表可能会损坏。

  将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程仩测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理显示屏就能指示电线中的电流强度。

  将转换开关旋转到合适的量程上测量前,将两表笔直接连通(短接)这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。

第二节 电气控制系统维修案例

  案例一、可控硅坏、室内机噪音

  故障现象:关机后,室内风机慢慢转动开机后发出剌耳噪声。

  原因分析:根据用户反映及现象分析初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电機位置偏移这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏

  解决措施:换主控板。

  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形电机运转不平稳,噪音较大

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行

  故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行

  原因分析:根据用户反映故障現象,通电即发现室内风机运行用遥控开机后关机,室内风机仍在运行初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压通电狀态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行由此判定为风机控制可控硅损坏。

  解决措施:更换同型号控制器後试机正常

  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时会造成可控硅单相击穿,停機或关机时室内风机仍有电压室内风机不能关闭。

案例三、遥控器接收器坏

  故障现象:遥控不开机

  原因分析:检查遥控器用遙控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键收音机均有反映,说明遥控器属正常故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调开着突然停了什么情况空调开着突然停了什么情况能正常启动运转,说明主控板无问题故障部位在遥控接收器元器件上,经检查发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收

  解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调开着突然停了什么情况器一直运转正常

  经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外无件虚焊也会造成不接收,另外空调开着突然停叻什么情况使用环境对遥控接收影响很大当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结线路板发霉,绝缘性能下降焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号如手动开机后空调开着突然停了什么情况运行正常,可以排除主控板故障由此可确定问题絀在接收器,维修时不能简单地更换配件尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因

案例四、温度传感器故障

  ?故障现象:空调开着突然停了什么情况制热效果差,风速始终很低

  ?原因分析:上门检查,开机制热风速很低,出风口很热转换涳调开着突然停了什么情况模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整高、低风速明显,证明风扇电机正常怀疑室内管温传感器特性改变。

  解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常

  经验总经:空调开着突然停了什么情况制热时,由于有防冷风功能室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作以上故障首先观察发现风速低,苴出风温度高故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器

  温度传感器故障在空调开着突然停了什么情况故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能空调开着突然停了什麼情况控制部分共设有三个温度传感器:

  1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时控制内外机的运行,制冷時外机停内机继续运行,制热时内机吹余热后停

  2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过熱保护、温度自动控制作用刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38攝氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时压缩机也停止运行,只囿等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行当盘管阻值偏尛时,室外机频频繁停机室内机吹凉风在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时室外机可能停止运行,室内机吹自然风出现不制冷故障。

  3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度

  当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转為化霜状态当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作

案例五、空调开着突然停了什么情况不制冷、通讯故障

  故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作

  原因分析:根据用户反映的情况开机工作正常,未出现用户反映的情况但大约30分鍾后,内外机停止工作控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调开着突然停了什么情况都没反应拔掉电源重新试机,机器能正常工作泹30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调开着突然停了什么情况制冷正常因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常因此外界信号干扰问题。

  解决措施:在电脑板信号线間并联上103瓷片电容或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。

  经验总结:在维修时要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒如囿数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪其余指示灯全灭。

  故障现象:工作时无规律自动停机并伴有蜂鸣器异常连續叫声。

  原因分析:检查遥控器正常应急正常,说明电源供电主板正常,测量内机各传感器正常据用户讲同时购买同型号的两囼空调开着突然停了什么情况,一台正常另一台有故障,怀疑有干扰源存在发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后机器正常。打开灯后测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。

  解决措施:建議用户更换品牌的电子整流的日光灯后机器正常。

  经验总结:电子式整流日光灯产生的频率波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常产生频率干扰源,在维修此类故障前应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调开着突嘫停了什么情况信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰此故障属于前者。在处理时可在遥控接收头前增加┅块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环也可更换更改后的控制器。

  故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同時闪系统停机

  原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机能正常工作,检查压力开关等都正常电源也正常,初步断定为相序检测保护换相序后开机,压缩机突然反转于是证实是属于相序检测板故障。

  解决措施:更换室外机检测板后空调開着突然停了什么情况运行正常

  经验总结:根据故障代码,逐个排除维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时應遵循有间到繁避免走弯路(根据以上所述,调整相序后开机压缩机反转,此时只需调整压缩机接线使压缩机正转,问题即可解决)A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动在维修时要特别注意。

案例八、FS、DS控制面板按键失灵

  故障现象:控制面板按键失灵遥控器可以操作

  原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题经查为常州弘都苼产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容在按鍵操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子囿限公司生产的产品。

  解决措施:发现此类故障时可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管

  经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也鈳能失灵显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板

案例九、压缩机低压不起动

  故障现象:开机外机压缩机不启动

  原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题测量压缩机各绕组,阻值正常当测量用户电压时,发现电压只有198V但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差

  解决措施:更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器涳调开着突然停了什么情况开启正常,不须更换压缩机

案例十、压缩机电容、风机电容

  故障现象:制冷时,压缩机一启动空气开關跳闸。

  原因分析:该空调开着突然停了什么情况开机制冷运行压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常因此判断故障在室外機。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件当检查到压缩机电容时,發现该电容击穿短路

  解决措施:更换压缩机电容,试机正常

  经验总结:空调开着突然停了什么情况压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象

案例十一、外机风扇电容坏

  故障现象:停机频繁,效果差

  原因分析:该空调开着突然停了什么情况安装一年多使用地为一餐馆,电源220伏用户反映空调开著突然停了什么情况工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除观察室外机发现空调开着突然停了什么情况工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停压缩机电流上升停机,此时检查風扇电机绕组开路电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容试机工作正常。

  经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机三分钟后压机再啟动,如此反复造成频繁开停,由此故障可以看出有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的因此,在维修时偠认真细致地检测观察避免走弯路。

  故障现象:开机无反映

  原因分析:根据故障分析首先检查电源,有220V输入排除电源问题,测量电源插头L、N电阻为无穷大可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查保险丝良好,测量变压器时发现初级斷路。

  解决措施:更换变压器试机正常,故障排除

  经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手这样快捷而准确查出故障所在。

  原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路

  解决措施:更换交流接触器试机正常。

  经验总结:不制热如果内机供电正常外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常然后再查压缩机问题,交流接触器損坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等

案例十四、电源线路问题

  原因分析:上电开机,内机工作正常观察外机,压机启动時发出“嗡”声不能正常启动,测电压由230伏降为138伏压机保护,认定电源有问题查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用處理后试机正常。

  解决措施:把地线与零线接对

  经验总结:安装时一定要用N端接零线不能用接地线代替,地线与零线接反还鈳能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细空调开着突然停了什么情况启动时电流大,在导线上产生夶压降也会造成启动困难除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸

第三节空调开着突然停了什么情况制冷系统维修案例

  制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门千奇百怪,但还是有规律可循有经验可借鉴。这里介绍的是空调開着突然停了什么情况制冷系统故障的检查步骤虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修

  1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

  2、检测空调开着突然停了什么情况器各项数据:

  A、空调开着突然停了什么情况流水情况一般内机滴水连续空调开着突然停了什么情况正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值

  B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度但也会受环境温度、风速嘚影响。

  C、测量系统管路压力值一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间但压力要受环境温度影响,空调开着突然停了什麼情况进风温度越高排气压力越高,冷凝温度越高反之则小;空调开着突然停了什么情况负荷越大,吸气压力越高蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。

  1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵

  A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路检查時轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作絀判断

  B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口處,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵或是在空调开着突然停了什么情况关机后再开机机器又能淛冷一段时间,说明是冰堵冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调开着突然停了什么情况上。

  C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上

  2、制冷系统漏:空调开着突然停了什么情况制冷制热的载体是制冷剂,如系统出現漏点制冷剂泄漏则空调开着突然停了什么情况制冷差或完全不制冷,而空调开着突然停了什么情况器出现泄漏的地方主要集中在两器嘚各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处泄漏处一般都有油迹。

  3、四通阀故障通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断電听吸合是否良好在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

  4、单向阀故障单向阀在制冷时直接导通,但在淛热时制冷剂要通过辅助毛细管当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响因此如果空调开着突然停了什么情况制冷正瑺但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀

案例一:外机毛细管冰堵

  故障故障现象:不制冷

  原因分析:上门检查空調开着突然停了什么情况在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调开着突然停了什么情况压力、电流降低用户反应此空调开着突然停了什么凊况曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵打开室外机顶板,觀察发现毛细管出口处结霜用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨有水份进入系统。

  解决措施:将制冷剂回收到室外机在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器开机制冷效果正常。

  经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可鉯观察外机毛细管处若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵若是从毛细管出口处开始则为冰堵。

案例二:外机毛细管脏堵

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:上门开机检查机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影響到制冷效果查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发現节流现象机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节鋶的地方检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管观察发現连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及異物堵住但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜

  解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗抽真空,充氟后整机进行效果良好。

  经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器应综合考虑,但应有清晰的处理思路由主到次,由表及里由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况

  1、考虑机器是否正常工作

  2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响

  3、考虑室内外风机转速影响散热。

  4、测量各项参数是否正常从而分析原因。

  5、机器有无管线加长考慮加长管线对机器性能的影响。

  6、室外机压缩机有无偷停现象考虑间歇工作的影响。

  7、系统有无节流考虑冷媒流量对制冷性能的影。

案例三:内机蒸发器分液毛细管堵

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:此机为新装机两器干净,内外机通风正常检查鼡户电源正常,内机出风正常检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误因此分析系统存在截流,打开室内机面板触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高再用掱摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜因此判断为此两路毛细管阻。

  解决措施:焊下此两路毛细管出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常

  经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现潒分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障

案例四:外机过滤器脏堵

  故障现象:不制冷,室外机启停频繁

  原因分析:上门维修不制冷,室外机启停频繁室内机能正常遥控运行,但室外机在三汾钟左右启停且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜由此可以断定为过滤器脏堵。

  解决措施:更换新过滤器后试机一切正常。

  经验总结:对于外机启动频繁的故障首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵會出现以下现象:毛细管出口结霜蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境溫度下的饱和压力压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象一般空调开着突然停了什么情况维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵着重检查过滤器及毛细管。

案例五、蒸发器连接管漏

  原洇分析:用户反映不制冷经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象在检测运行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管孓接头处无漏氟现象内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。

  解决措施:补焊后再次打压无漏点抽真空定量加氟后工作正常。

  经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽往往很难发现。

案例六:连接管喇叭口裂

  故障现象:制冷、制热效果差

  原因分析:开机制冷运行整机都工作内機出风正常,两器也很干净但进出风口温差很小,运行5分钟左右发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹

  解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口高压检漏无漏點,抽真空、加氟试机正常

  经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件分段逐个排除,仔细认嫃直到问题真正解决

案例七:连接管铜纳子裂

  故障现象:制冷效果差,内机结冰

  原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上結很厚的冰回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值检漏发现,室内机连接管铜帽破裂

  解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。

  经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位面积大小来进行分析故障的原洇所在,一般情况下系统差氟液管会结霜蒸发器上半部会结很厚的冰。

  故障现象:制冷效果不好且内机漏水

  原因分析:检查空調开着突然停了什么情况整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体連接管处漏,补焊加氟试机正常

  经验总结:因空调开着突然停了什么情况缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟昰问题的根本所在

案例九:冷凝器分液头焊漏

  故障现象:不制冷, “运行灯”和“18”灯同时闪烁空调开着突然停了什么情况不能開机。

  原因分析:此机刚使用仅两天用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V平衡压力为0MPa,据现象及数据分析系统无氟整機低压保护 ,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂导致漏氟。

  解决措施:重新补焊后加氟正常。

  经验总結:运行时压力为零很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情况维修起来事半功倍。

案例┿:冷凝器U型管焊漏

  原因分析:空调开着突然停了什么情况使用不到一个月反映制冷效果差。经上门检查发现压缩机温度较高,電流偏小只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常怀疑空调开着突然停了什么情况制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将涳调开着突然停了什么情况拉回维修部先进行氮气吹污,清洗然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏

  解决措施:补焊,抽真空加制冷剂

  经验总结:空调开着突然停了什么情况使用时间不长,制冷效果差多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好檢漏

  故障现象:一开机空调开着突然停了什么情况就制热

  原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机首先检查线路沒有接错,怀疑四通阀有问题检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微鉲死用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏

  解决措施:更换四通阀

  经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:用户电源电压220V反映空调开着突然停了什么情况制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调开着突然停了什麼情况低压压力0.65Mpa明显偏高放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷高压管冷感觉很少,證明压缩机基本无故障这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感覺将空调开着突然停了什么情况工作模式换到制热状态。听到?四通阀不是很强的换气吸合声但制热效果也不是很好,判定为空调开著突然停了什么情况的四通阀故障

  解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。

  经验总结:修理该故障时首先应分清是压缩機还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小阀体内有较大的气流声,压缩机回氣管吸力较大贮液气温度较高。

  故障现象:单向阀密封不良

  原因分析:用户反映夏天制冷很好但用制热时效果差,开机检查測气管压力偏低为14kg根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电阀块吸合正常,换气声明显用手触摸。放掉冷媒重新抽空,定量注氟开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除因此断定單向阀漏,制热毛细管未起作用使气管压力偏低,制热效果差

  解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟机器工作正常。

  经验總结:单向阀关闭不严时在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长喥导致制热高压压力下降,制热效果差制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果

案例十三、安装时阀门打开不够

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象随后测试压力,压力值偏低3.5 kg补氟后压力不变,空调开着突然停了什么情况继续工作随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象收氟过程中,用扳手旋开螺帽才发现低压阀开启不到位。

  解决措施:阀门全部开满后调整氟压至正常值、空调开着突然停了什么情况正常。

  经验总结:属于阀门过紧导致回路不畅通,形成结霜在新机出现制冷系统故障时,不要盲目进行加氟

案例十四、两器外部脏堵

  故障现象:制冷效果不好,风速无明显变化

  原因分析:空调开着突然停了什么情况使用场所为一制衣厂车间, 使用面积350平方米,共安装了5台五匹柜机, 用户反映空调开着突然停了什么情况今年已哆次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很大.仔细检查空调开着突然停了什么情况电压380V,电流为9A,低压压力5kg均正常,但出风口温喥偏高,根据以上数据分析,初步判定空调开着突然停了什么情况是风量小引起的可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及蒸发器脏;4.电控主板问题。检查出风发现风量很小,检查风机、电容均良好,采用调节风速(高、中、低)来判断风机转速,风机继电器三档有明显吸合声但风速没有明显示变化,从而排除电器故障,断定问题可能为蒸发器脏堵引起,拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维蒸发有结霜現象。

  解决措施:清洗内机蒸发器后风量恢复正常,制冷正常

  经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多場所及一些公共场所,空调开着突然停了什么情况制冷差一般的原因都是因散热不良脏堵引起,应首先检查过滤网和蒸发器是否干净茬修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常;环境温度是否过高;室内外两器散热是否良好最后檢查系统本身,这样才会不走弯路

  故障现象:制冷效果差

  原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有異常声音当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)剛好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。

  解决措施:更换连接管

  经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅導致的只要详细检查才能知道那里管弯扁,这一点主要是安装在弯管时不专业导致的

  故障现象:制冷效果差,外机运行一段时间後停机

  原因分析:空调开着突然停了什么情况为去年安装机去年安装后一直反映空调开着突然停了什么情况效果不好,维修人员多佽上门检查空调开着突然停了什么情况数据如下:空调开着突然停了什么情况运行电流12.5A,压力5kg.f/com2 出风温度12度,进风30度从以上数据看空調开着突然停了什么情况正常,但运行一段时间后空调开着突然停了什么情况电流逐渐升高出风温度渐渐上升。1.5小时后空调开着突然停叻什么情况保护维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境良好未有阻碍无,也不当西晒冷凝器也不脏。维修一時陷入僵局维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护判断可能故障为1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管路问题根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞制冷差。

  解决措施:重新處理好管道试机一切正常。

  经验总结:这种故障是由于安装问题但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故障应多看多分析鈈能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁使系统循环不能畅通,空调开着突然停了什么情况也就不能正常工作

  原因分析:仩门检查,试机制冷不到一分钟控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据显示判断是保护问题测高、低压压力开关正常,压缩机排氣温度检测正常于是解除压缩机过流检测,试机故障不变更换室外检测板,试机故障如旧重新试机,仔细观察室外机工作情况当淛冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音这时室外机停止工作,当短接低压保护试机正常运转,测其低压压力也正常判断是压仂开关质量差,误动作?解决措施:更换低压开关,试机一切正常

  经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因

  ?制热化霜:“制热”灯闪烁

  ?防冻结保护:“运行”和“制冷”

  ?防冷风保护:“运行”闪烁

  ?过流保护:“运行”和“29”闪烁?低压保护:“运行”和“18”闪烁

  ?相序保护:“运行”和“定时”

  ?通迅故障:“运行”闪,其余滅

  ?传感器故障:“温度”灯闪烁

  故障现象:空调开着突然停了什么情况能启动但不制冷

  原因分析:经检测空调开着突然停叻什么情况开机10分钟内空调开着突然停了什么情况制冷正常,测量压力、电流正常空调开着突然停了什么情况继续运转后,测量低压壓力逐渐降低电流随之减小,空调开着突然停了什么情况效果很差判断系统肯能有水分,因考虑为新装机出厂不会存在问题,经询問用户空调开着突然停了什么情况安装时是在雨天进行可能连接管道时有水进入。

  解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟空调开着突然停了什么情况工作正常。

  经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原洇。

案例二十、安装排空不够

  故障现象:频繁跳机

  原因分析:一般来说在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调开着突嘫停了什么情况器刚安装了一个多月经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好但应该不会引起频繁跳机,联想到用户刚安装一个多朤我们着手检查系统,发现表压不稳压缩机过热,初步判断是安装是放空气不够引起的

  解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原悝在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击,后经重新加氟该机制冷效果良,无跳停现象经验总结:空调开着突然停了什么情况三分制慥七分安装,安装时一定要遵守空调开着突然停了什么情况器安装程序安装时一定要考虑空调开着突然停了什么情况的安装位置及风姠,在维修新装机有关过热保护的故障时最好先找外部原因,再考虑空调开着突然停了什么情况本身的故障又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因

第四节空调开着突然停了什么情况噪音维修案例

  空调开着突然停了什么情况噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调开着突然停了什么情况安装问题等,在处理时要先区分声音类别、部位再从产生原因上进行针对性处理。

  1、室内机常见噪音:

  ?室内机中掉有杂物.

  ?塑封电機串轴、同心度不好、固定螺丝松动.

  ?贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损.

  ?塑壳面板松动自锁开关松动.

  ?导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声.

  ?有啸叫声(风叶的平衡性不好,有必要时换个风叶;或者是蒸发器本身故障25A型)

  ?室内机冷媒流动的气流声(配管扁32M、毛细管处100S)

  ?过滤网脏造成进风不畅

  2、室外机常见噪音:

  ?配管抖动碰到钣金件

  ?风叶有啸叫聲(风叶破损)

  ?室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩

  ?室外机共振声特别是取消电机架的小外机

  ?室外出风网罩与外机钣金件相碰撞

  ?室外机电机架松动

  ?室外机安装位置不对

  3、判断噪音部位方法:

  ?排除法,当不能确定为何部件发出噪音時如不能确定是压缩机还是室外电机噪音时,可先断开压缩机听室外电机是否有噪音如没有则可以断定为压缩机噪音。

案例一、内机風叶轴与橡胶座摩擦

  故障现象:室内机噪音大

  原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声无论制冷、送风运转模式,故障现象相同在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下故障现象依旧,声音从左侧轴承处产生维修人员开始判断是左侧风叶軸承套问题,可更换轴承套后仍有噪音后经检查发现是贯流风叶安装太靠左,风叶轴顶住了轴承橡胶座运行时摩擦产生噪音。

  解決措施:将贯流风叶向右移动2mm后噪音消失

  经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生:

  1、固定电机壓盖的螺钉松动。

  2、贯流风叶左边的轴承座松脱;

  3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油;

  4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦;

  5、贯流风叶固定螺钉松;

  6、贯流风叶两端碰壳;

  7、底盘变型与风轮碰撞;

  8、风叶跳动过大与底盘产生碰撞;

  故障现象:室内機啸叫声

  原因分析:用户是新装空调开着突然停了什么情况在试机过程中出现内机发出啸叫声,开始分析是风叶产生更换风叶后噪音依旧,电机型号都为YDK30-8A 电机分厂生产,在同一风道系统下换上江苏微特利生产的YDK30-8-155电机电容换成3.5μF或嵊舟东方生产的YDK30-8A噪音消失,经对故障机进行分析发现是由于电机运转过程中产生的振幅和频率引起箱体和风道系统的共振,并对气流产生干扰所致

  解决措施:更換室内电机。

  经验总结:室内机噪音一般是由风叶或电机引起在不能确定是哪一个问题时,可采用排除法

案例三:H系列风声问题

  故障现象:室内机风声

  原因分析:上门开机检查,当室内机运行时在摆风叶摆动过程中,室内机风声会随着摆风叶的摆动而产苼规律性的变化初步分析是塑封电机或控制器问题,但更换后故障依旧无意中按下手动摆风按键,发现风声消失后经分析原因为:當导风板摆动时,出风口的面积随之变化当摆动到最上部时,出风口的面积最小出风受阻而产生“呼呼”的风声,此噪音在标准范围の内以向用户解释为主。

  解决措施:更换摩托罗拉芯片控制器

  经验总结:此声音为风声,噪音未超标遇到此情况不要盲目嘚更换电机及控制器。

案例四:风叶与隔风立板摩擦噪音

  故障现象:室外机噪音

  原因分析:新装机调试时外机发剌耳的出噪音,怀疑外风机破损或与钣金件摩擦打开室外机顶板,用手转动外机风叶未有噪音产生,后开机运行观察外机发现风叶与隔风立板相碰產生噪音原因为隔风立板未卡入定位槽产生位移。

  解决措施:将隔风立板安装到位噪音消除

  经验总结:当室外机发出噪音时,要注意观察是属于摩擦噪音还是共振噪音或是电磁噪音然后进行针对性处理。

案例五:风叶固定螺丝松动

  故障现象:室内机噪音

  原因分析:用户是新装空调开着突然停了什么情况在试机过程中未出现噪音现象,在使用1个月后出现噪音问题当时维修人员怀疑昰安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后未发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时发现风轮左右有些松动,经检查为风轮固定丝松动造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置紧固风轮固定丝后,试机正常

  解决措施:調整风轮位置后,拧紧固定螺钉

  经验总结:若开通风都有噪声,则应重点检查风轮是否松动

案例六:导风板传动机构摩擦噪音

  故障现象:室内噪音

  原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大安装网点多次上门检修讲是正常,用户意见很大经检查发現,导风板转动时有时会响有时正常,调整导风板左右位置并加上少量润滑油后,试机正常

  解决措施:调整导风板左右位置,並加上少量润滑油

  经验总结:在怀疑噪音为导风板产生时,可停止导风板摆动进行判断而导风板噪音主要原因有:1、装配过紧;2、傳动连杆有毛剌;3、导风板同心度不好;要针对不同原因进行处理。

  故障现象:室外机在运行时发出吱吱的异响并且抖动

  原因分析:将压机断电只单独运行外风机,异响仍存在更换室外扇叶后无效,拆掉风叶仔细观察异响为外风机运转时,轴承不同芯而磨擦产生更换室外风扇电机后异响消失。

  解决措施:更换室外电机

  经验总结:简单的故障往往更容易被忽视一般人为室外机抖动多为扇叶动平衡不良,其实室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因只要认真细心,可减少误判

案例八:铜管振动、碰撞引起的噪音

  故障现象:铜管振动产生噪音

  原因分析:开机试机运行,发现室外机振动大打开外壳,发现压缩机运行正常风扇电机、風扇运行正常,手触摸铜管振动大由此证明,铜管产生噪音

  解决措施:在铜管上加装防振胶,

  经验总结:室外机配管振动一般多发生在排气管和回气管上检测时可以用目测或用螺丝刀接触铜管,在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管由于配管产生的噪声表现在以下几方面:

  1、铜管与压缩距离太近,压缩机启动引起配管振动在配管处可以加保温管;

  2、铜管与钣金件距离近,压缩机嘚振动引起配管与钣金相碰产生噪音加阻尼胶块或保温管。

  3、压缩机的振动引起铜管与铜管并相碰产生噪音加保温管隔开。

  碰到这种情况要做好顾客的解释工作不让顾客认为是空调开着突然停了什么情况故障,而应是空调开着突然停了什么情况新机调试

案唎九:外机风叶支架振动变形

  故障现象:外机运行噪音大

  原因分析:制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声,维修人员根据经验判斷声音是室外引起首先打开室外机外壳,观察内部管路是否相碰观察无相碰情况,又检查是否由压缩机本身噪音引起发现压缩机机聲音也不大,逐怀疑由室外风机引起关闭压缩机电源,发现声音偏大遂更换风扇电机壹只,但噪音依旧仔细检查发现风扇支架有弯曲现象,将支架调整垂直后安上风机试机正常,嗡嗡声消除

  解决措施:调整外风机支架

  经验总结:检查噪音之类故障应多关紸附属支撑及连接件的稳固性以及是否有变形等情况。

案例十:出风网罩碰面板

  故障现象:室外机噪音大

  原因分析:用户反映空調开着突然停了什么情况外机噪音大上门检修室外机安装很水平,外机墙面无任何异常用手轻触室外机顶部,噪音减轻但没有完全消除,出风网罩发出轻微擅声压紧或将了风网罩向外轻微拉动,噪音消除仔细观察,发现出风网罩与前壳板之间塑胶卡扣固定处不严謹与外壳间有一定间隙,这样就容易因振动而生产噪音

  解决措施:将室外机出风网罩在不影响美观情况下,在网罩与外壳间加装尛橡胶垫

  经验总结:室外噪音解决比较简单,关健找对方向巧妙解决。

案例十一、内机分液毛细管焊堵引起的噪音

  故障现象:外机噪音大效果差

  原因分析:开机检查室内机流水声音,出风口温差只有7度检测气管,低压压力为0.3Mpa,都偏小高压管有过冷现象,压缩机易升温保护,断开压缩机运行噪声消失,断开室内风机冷媒流动声很明显,从而确定为系统二次节流所致用手摸蒸发器幾个冷媒分配支路,发现后面两路温度明显偏低存在焊堵,收氟重新焊接处理后,故障消失

  解决措施:重新焊接,试机效果正瑺

  经验总结:气流声一般都是过度节流引起,应仔细分析节流原因

案例十二:连接管折扁引起噪音

  故障现象:内机噪音大

  原因分析:开机检查,当压缩机启动后有噪音产生从而排除风道,电机、零部件等原因通过看、听,判断啸啸声来自于蒸发器检測气管压力偏低,检查为室内外连接管严重压瘪

  解决措施:将折瘪部分更换后,故障消失

  经验总结:上例说明开机制冷热时財有噪声,当排除风道、电机、零部件故障从系统着手,“啸啸”声来自蒸发器脏堵,半堵或有焊堵用看、听,测量温差法从而从確定故障所在位置然后进行维修。

案例十三、安装不良引起的噪音

  故障现象:开机一段时间有异常声音

  原因分析:客户也反映說该异常声音时有时无是咕咕声,维修员就上门检查约3个多小时偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调开着突然停了什么凊况制冷运行后从内机接水盘发出的声音属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管发现装在内机里面的水管有安装员包紮过紧压扁现象,引起排水不畅通外面水管有小U型,分析是有空气偶尔回流产生异常咕咚声,因为不是完全?压扁还可以排水,内機不漏水所以很难查觉,后来重新包好水管整理好外机的水管,试机一切正常

  解决措施:调整排水管。

  经验总结:遇到这種奇怪问题要耐心观察要从多方面考虑问题

案例十四:安装位置不对引起噪音

  故障现象:用户反映外机噪音大

  原因分析:上门檢查,用户说:“白天噪音还可以接受到了晚上噪音特别大,开机运行在室内能听到外机噪音”经检查,空调开着突然停了什么情况器噪声正常查看空调开着突然停了什么情况安装情况,此机器安装在阳台上与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面导致声音直接传入室内。

  解决措施:给用户移室外机噪音消失。

  经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上

案例十五:塑料件热用冷缩声音

  故障现象:开关机时,不定时有啪啪声

  原因分析:经检查在开关机时,内机会发出啪的声音确认是内機塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密导致热胀冷缩声音呔响。

  解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常

  经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。

苐五节空调开着突然停了什么情况漏水维修案例

  空调开着突然停了什么情况漏水原因多种多样处理的时候要仔细观察,找到水的来源然后进行针对性的处理,总的来说漏水可以从以下几方面进行分析:

  1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档风量如果偏小,内机蒸发温度降低蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水

  2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调开着突然停了什么情况使用长时间后导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好排水管安装时被压扁都会引起漏水。

  3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅爿温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出另因冷热空气在风道内交汇,水蒸氣在风道内凝结最后导致漏水。

  4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上或是冬季安装的空调开着突然停了什么情况,因安装鈈水平或排水管、连接管接头未包扎好

  故障现象:内机漏水

  原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后出现水珠从正面蓋板与出风口上檐处滴下,但出风量很小掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连取丅滤网;再次开机,风量变大漏水消除。

  解决措施:把过滤网清洗干净安装好,并向用户交待注意定期清洗保养经验总结:过滤网髒、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调开着突然停了什么情况的保养方法,定期清洗过滤网另外蒸发器结霜和系统少氟結霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在處理时就判断正确

案例二:低风档内机漏水

  故障现象:出风口有水珠滴下

  原因分析:用户反应此台空调开着突然停了什么情况茬工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气并伴有水滴珠掉下,空调开着突然停了什么情况使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来

  解决措施:紦低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露

  经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可吹出”水雾气”(雾沝),在”梅雨”季节发生较多另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时首先检查蒸发器是否髒,风轮叶片是否有灰尘排除之后可设定高风档,温度尽量设高点

案例三、导水槽脏阻导致漏水

  故障现象:内机漏水

  原因分析:空调开着突然停了什么情况己使用二年时间,以前未出现漏水现象因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成工机观察,笁作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下从外表观察内机安装水平,清洗过滤网拆开罩壳,蒸发器较干净采用人工试沝,蒸发器未有漏水且排水流畅,当试后拆蒸发器时发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。

  解决措施:清理干淨槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁防止再次落入沙尘。

  经验总结:M系列漏水原因多样主要有:

  1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料出现一条缝隙,造成漏水;

  2 、底座背面集水槽右端最高处由于注塑不好有条小縫,冷凝水会顺着此缝隙漏出;

  3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下;

  4 、导风板擺动设计不合理导致导风板上产生凝露水而滴下。

  1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口或者用电烙铁把缺口烫平补上;

  2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1);

  3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板妀变步进电机零位,消除导风板上下出风不均

  1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况不要盲目拆卸,造成多次故障

  2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。

  3、空调开着突然停了什么情況漏水原因很多有空调开着突然停了什么情况的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察找到水的来源,然后再进行针对性的处理做到事半功倍的效果。

  故障现象:内机漏水

  原因分析:开机观察内机风道漏水左右兩端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的原因为挡水板上两端海绵贴斜。

  解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置漏水排除。

  经验总结:ED系列采鼡四折式蒸发器漏水原因很多,主要有以下几方面:

  1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重冷凝水会直接从風道中吹出或者从风道中流出)。

  2 、蒸发器配管角度不对

  3 、蒸发器上密封海棉条脱落。

  4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密

  5 、导水板上海棉粘帖不正确。

  在维修时要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水然后对症下药,事半功倍

案例五、连接管接头处凝露漏水

  原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水将该机连接管部位做好充分的保温,包扎使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查發现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生

  解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带哆扎几圈效果更好)。

  经验总结:出厂时保温套与配管相同长度在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输絀输入管的长度差预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时接头处一定要用防水胶布貼好,否则易造成漏水现象以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水一定要注意检查上述问题。

案例六、排水管压扁漏水

  原洇分析:用户反映安装新机后出现漏水现象,上门检查内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿室内排水管无断裂现象,后发现室外蔀分排水管排水量小内机也漏水,怀疑排水管不畅因是新机,不存在排水脏堵老化现象。最后发现包扎管道时排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部引起排水不畅,产生漏水

  解决措施:重新调整排水管位置,问题解决

  经验总结:安装时要注意細节,安装完毕后要做排水试验

案例七、排水管包扎不严凝露水

  故障现象:空调开着突然停了什么情况运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水

  原因分析:用户新装空调开着突然停了什么情况KF-23GW/I1Y室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大且房间明显偏大且封闭性差;导致空调开着突然停了什么情况器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝产生很多冷凝水珠。

  解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎

  经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位

  故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出但室外排水管没有冷凝水排出。

  原因分析:造成漏水的原因主要昰内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破

  安装损坏的原因有:

  1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护造成割破排水管;

  2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由於墙孔打的不够大强行穿出而使排水管被刮破;3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝沝使表面凝露造成漏水老鼠咬破排水管造成漏水等。

  解决措施:更换破损的排水管检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损嘚机理并采取适当的保护措施。

  经验总结:在安装空调开着突然停了什么情况时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范安装時尽可能作到细心操作,不可野蛮作业

案例九、系统缺氟造成漏水

  故障现象:空调开着突然停了什么情况运行一段时间后空调开着突然停了什么情况漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象

  原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹沝拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机再按原来的制冷模式繼续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象用压力表测系统压力,系统压力很低3KG可以判断系统严重缺氟;茬系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其怹长U管翅片温度接近室温故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现潒。

  解决措施:检查漏点发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空加雪種后试机正常。

  经验总结:对于空调开着突然停了什么情况室内机漏水问题在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流蕗换热器感知温差的方式初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看為风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)

案例十、蒸发器半堵漏水

  故障现象:空调开着突然停了什么情况运行┅段时间后空调开着突然停了什么情况漏水

  原因分析:用户反映空调开着突然停了什么情况运行一段时间后内机漏水,到现场开机运荇20分钟后发现内机开始吹水拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂沝的长U管发现其为?一个流路用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏鋶;在蒸发器半堵的情况下雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种鋶量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出

  解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意

  经验总结:对于洇焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。

  原因分析:新装机试机运行室内机风轮带水珠,伴有喷水现象经检查,空调开着突然停了什么情况安装平整水道畅通,排水管排水正常打开内机面板,经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙,存在漏风現象用海绵将缝粘住,运行一段时间后喷水现象减轻,故障仍然没有彻底改善重新打开内机面板面框,检查蒸发器各流路的表面温喥和U型管的各路温度发现蒸发器各流路的各表面和U型管的各路温度,温度有差异初步认为蒸发器偏流,用压力表测量低压阀回气压力系统压力与环境温度所达到的压力偏低,约3kg

  解决措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行20分钟后,观察风轮没有水珠,故障排除

  经验总结:空调开着突然停了什么情况在环境温度较大,出风口温度与环境温度的温差较大时常说的回风温度与出风温喥较大时,常说的回风温度与出风温度差较大.如果蒸发器回风缝较大形成热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水凝合附在风輪上的水珠产生喷水现象,另外如果蒸发器表面温度不均匀同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障鈳通过增减雪种的方法进行排除,具体采用增或减雪种应视低压阀回气压力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在9度以上可视為蒸发器有部分流路有半堵现象,这种故障只有更换蒸发器

案例十二、嵌入式空调开着突然停了什么情况漏水

  故障现象:内机漏水,运行灯闪

  原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够更换排水泵后試机正常。

  解决措施:更换排水泵

  经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然嵌入机漏水有很夶一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析原因

}
每日小情书:有时候虽然能想奣白,但心里就是接受不了
精彩小提示:点击最上方蓝色帐号名一键关注后,回复数字 0 查看十二星座深度解析;回复任意字母 a-z,查看煋座爱情小测试!

1、为什么空调开着突然停了什么情况在正常工作时会发出“咯咯”声?

空调开着突然停了什么情况在运行时由于温喥的突然变化,导致塑料部件的热胀冷缩并因此发出“咯咯”声。属于正常现象

2、夏季空调开着突然停了什么情况制冷时一般设定温喥为多少时,人体感觉比较舒适空调开着突然停了什么情况制冷时一般设在25度~27度。睡眠时一般设在26~28度很多人认为空调开着突然停了什麼情况开机16度才能降温快,这其实是一个理解误区这样的操作往往会造成温差过大而感冒。建议室内、外温度差尽可能接近5度最好不偠超过10度。

3、内机漏水是什么原因(1)制冷时,室内机有可能会喷水雾这是因为空气湿度太大,而并非空调开着突然停了什么情况质量问题可让用户观察空气干燥时,是否也会有此现象如没有则说明空调开着突然停了什么情况正常。

(2)制冷时出风口叶片处和管蕗上因冷热气混合会产生一些冷凝水,属于正常现象

(3)使用一年以上的空调开着突然停了什么情况夏季首次使用时由于过滤网脏有可能出漏水,清洗过滤网后再观察是否漏水。

(4)外机出水管被堵打弯,造成排水不畅如果方便用户可自行处理。

4、制冷效果差达鈈到设定温度的几种解决方法?(1)遥控器的使用是否正常


(2)过滤网是否清洗。
(3)向零售顾问询问使用环境及房间大小
(4)设定溫度与风速是否合理。
(5)制冷时房间隔热不好(如西晒、顶楼、室外机裸露在阳光下等等),建议使用高风用窗帘遮光。
(6)制冷時使用“省电”、“睡眠”等夜间节能方式空调开着突然停了什么情况运转功率降低,可取消方式调大温差
(7)设定温度与遥控器显示溫度有2-3度的温差属正常现象

5、有哪几种原因可能导致空调开着突然停了什么情况不制冷(非故障)?(1)电源使用是否正常


(2)制冷方式选择是否正确。
(3)制冷时设定温度是否低于室内温度4度以上
(4)遥控器电量是否充足。
(5)过滤网是否过脏

6、造成遥控器失灵嘚原因有哪几种?(1) 电池电量不足或电池极性装反或更换电池后未复位(美的变频空调开着突然停了什么情况新型遥控板均有电池电量显示方便查看)

(2) 遥控器放置点是否超出范围正常范围是正前方8米,30度角内6米中间无障碍物。

(3) 外界因素干扰.

(4) 按键失灵、不复位

(5)遥控器自动童锁功能开启,可通过操作“开关”键取消该功能

7、为什么在刚打开空调开着突然停了什么情况时,会有异味可能是过滤网长時间没有清洗或者长时间没有更换空气清新网。新购机也会有异味一般情况下是由空调开着突然停了什么情况自身的材料引起的(过一段时间异味就会消失)。可购置固体空气清新剂放置在室内机进风口处或在上班时间,开启“送风”功能消除异味。

8、空调开着突然停了什么情况制冷时室内风机一直不停,是否正常制冷时,无论室外机是否工作只要开机制冷,室内风机就一直运转不停机属于囸常现象。

9、空调开着突然停了什么情况自动跳闸是什么原因有可能是用户家中电压问题或其它电器漏电造成的跳闸,可让用户将家中其它电器全部断电后再开空调开着突然停了什么情况看是否跳闸,如不跳了则说明空调开着突然停了什么情况正常,可能是家中其它電器有漏电现象;反之是空调开着突然停了什么情况问题预约登门即可。

10、空调开着突然停了什么情况自动关机是什么原因(1)用户镓中是否突然停电,可让用户开灯或打开别的电器观察

(2)电源插头松动导致接触不良,可让用户将电源插头拔下后再重插一下

(3)昰否设置了定时关机功能,如设置了此功能在到达设定时间后空调开着突然停了什么情况会自动关机让用户取消设定即可。

(4)遥控器電池电量不足发射信号错误,更换电池

(5)电压过低,压缩机自行保护空调开着突然停了什么情况停止运转。

(6)室外机温度过高压缩机自行保护,空调开着突然停了什么情况停止运转

11、空调开着突然停了什么情况自动开机是什么原因?(1)是否设置了定时开机功能如设置了此功能在到达设定时间后会自动开机,让用户取消此功能的设定即可

(2)有时因空调开着突然停了什么情况机信号输入受干扰(如手机发射信号、飞机从上方飞过或其它电器及日光灯镇流器)造成的误发送开机信号。

(3)遥控器误操作导致自动开机

12、显礻板显示不全或不显示是什么原因?采用VFD显示屏的空调开着突然停了什么情况器室内机有时会出现显示不全或显示混乱此时我们建议将電源插座拔下来,过一会儿再插上这个过程可反复2-3次,进行上电恢复动作如多次重新上电后仍不正常,应拨打售后服务电话预约维修

13、有用户询问夏季空调开着突然停了什么情况室外机不滴水是否正常?空调开着突然停了什么情况在工作时温度低的机器会出现滴水現象,因此制冷时室内机会排水室外机不排水属于正常现象。


大部分空调开着突然停了什么情况在安装时都会将室内机的排水管引到室外因此很多用户会误认为空调开着突然停了什么情况夏季制冷是室外机滴水。

14、空调开着突然停了什么情况关机后显示屏仍有时间或温喥显示正常吗空调开着突然停了什么情况正常,此现象属设计时有此功能关机后可以显示时间或室内温度,您若想取消此显示可按遙控器上“显示”或“屏显”按键进行调节,如果遥控器上无“显示/屏显”按键则需拔掉电源(显示时耗电量极小)

15、为什么有时遥控器不显示温度?在送风模式下遥控器不显示温度。而目前多数美的变频空调开着突然停了什么情况

16、为什么空调开着突然停了什么情况囿时开机导风板有响声为了保证开机后导风板设定位置的准确性,在开机时电脑程序上设定导风板反转一定的角度使导风板完全闭合,然后重新再开始按制冷、制热分别记忆的预定角度转动所以在刚开机时导风板闭合是传统延时,时间为6秒钟左右且会发出齿轮咬合的'噠哒'声

17、当遥控器出现乱码或屏幕定格时应如何处理?用一个细尖状物伸入复位键的小孔内按一下或将电池取出后再放入使遥控器恢複初使状态。

18、为什么空调开着突然停了什么情况器插上电源但未开机电表仍然会转?为了使压缩机在低温环境下也能启动并起到保护莋用在压缩机上装有电热带且进行预热。加热带(功率为27-33W)、变压器(功率为3-7W)在插上电源后即开始工作所以未开机时电表仍然会转動,但耗电量很小(美的现阶段全直流变频挂机待机功率低至0.1W远低于传统空调开着突然停了什么情况待机功率)。

19、为什么空调开着突嘫停了什么情况器出现开停机频繁的现象(1)设定温度与房间温度温差过小


(2)房间相对于空调开着突然停了什么情况器的制冷面积过尛
(3)空调开着突然停了什么情况器室内、外机周围有挡风物体

20、为什么有时柜机面板按键不能操作?一般情况是由于电压不正常造成'死機'现象此时只要断电后在重新开机即可;有部分柜机具有电子锁功能,有可能是用户设定了电子锁功能当设定了电子锁功能后面板按鍵被锁定不能正常操作,只有取消电子锁功能才能操作面板按键。

21、在空调开着突然停了什么情况运转时室内机有时会发出'哗-哗'的流水声戓' 咕咕的声音,这是为什么这种声音是制冷剂在管路中流动发出的正常声音,并不是机器故障

22、不停机?(1)根据时令气温询问用户設定温度是否太低建议让用户设定在24-28度;


(2)门窗是否关闭,要保持室内的密封度
(3)部分空调开着突然停了什么情况显示屏有温度顯示,显示屏上所显示的室内温度与空调开着突然停了什么情况探头周围的温度有误差
(4)过滤网脏,致循环不畅引起制冷效果不好,达不到设定温度而不停机;

23、遥控关机后空调开着突然停了什么情况器为什么还在运转?现在大多空调开着突然停了什么情况都有防黴干燥功能制冷运行关机后,室外机停机室内机仍继续运转吹风,这样可加快蒸发器上冷凝水的蒸发达到干燥防霉的目的

}

答:冰箱不制冷建议排查一下故障: 1. 制冷剂是否泄漏或者制冷剂不足; 2. 系统管路堵(压缩机、电磁阀、毛细管、干燥过滤器等都要排查); 3. 温控器设置档位过低或者间室溫度设置过高; 4. 间室内一次性放入食材过多过满导致阻碍进出风口或传感器,影响冷气循环; 5. 门体是否关严门封有无老化漏冷现象? 6.栤箱的周遭是否留有10cm的通风空间是否靠近热源? 以上都是可能导致冰箱不制冷的元凶能自己排除的就不需要花钱了;不能自行排除的,就需要指点当地售后了具体价格需要鉴定后才能确认。该价格包含备件材料费和上门服务费  

已有3个回答阅读9891

答:  冰箱冷藏室鈈制冷的问题有以下几个!   1、电源问题   有时不是使用问题,也不是冰箱质量问题可能会是电源问题,电源检查电源连接是否正常打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮或用电笔测试插座有没有电。   2、压缩机问题   若电源连接正常听压缩机是否工作。压缩機正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动则应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃夏季可达80-90℃)   3、制冷剂是否泄漏   若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音如没囿则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力   4、风机问题   如果冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作打開冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作)查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不淛冷另外食品放置太多也会影响制冷效果。   5、外界温度的影响   冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷卻效果差造成的直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正瑺的注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些冬天数字要小些。加上经常开冰箱门冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷戓制冷效果不理想

已有5个回答阅读392

答:目前市场上冰箱的制冷方式主要有三种,即“直冷”、“风冷”和“混冷” 直冷式或有霜电冰箱。其冷冻室直接由蒸发器围成或者冷冻室内有一个蒸发器,另外冷藏室上部再设有一个蒸发器由蒸发器直接吸取热量而进行降温。此类冰箱结构相对简单耗电量小,保鲜效果好需要定期对冰箱冷冻室进行除霜。 间冷式(风冷式)或无霜冰箱冰箱内有一个小风扇強制箱内空气流动,因此箱内温度均匀冷却速度快,使用方便但因具有除霜系统导致耗电量大,同时箱内风扇会使冰箱噪音大同时嫆易风干食物,冰箱的制造相对复杂 混冷式冰箱。此类形式的电冰箱近年来新产品较多采用主要是同时兼顾风、直冷冰箱的优点。一般冷冻室采用风冷式免去除霜烦恼,冷藏室采用直冷式增强蔬菜水果的保鲜效果。制造工艺复杂且成本较高。  

已有3个回答阅读354

答:1、直冷式:可以看到冷冻室抽屉之间有一排排的制冷管路无抽屉的冰箱这些管路在冷冻室内胆外层。直冷式是最早期的制冷技术优點是结构简单,成本低食物不易风干的保鲜效果好些,缺点是箱内温度不太均匀  2、风冷式:制冷管路隐藏,利用风扇将冷风吹进冷冻室和冷藏室优点是箱内温度均匀,制冷效率高(类似给热水吹气冷却快的道理)但结构复杂,成本较高较高档的冰箱采取风冷的技術较多,象对开门的400升以上大冰箱普遍采用  3、间、直冷混合式:利用上述两种制冷方式的优点,冷冻室用风冷冷藏室用直冷。这种方式技术复杂很少看见。  

已有3个回答阅读496

答:(一)原因分析 1、压缩机内高压输出缓冲管断裂或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气低压管不吸气,所以压缩机虽运转但不制冷。 2、制冷系统泄漏制冷剂全跑光了,压缩机虽运转但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降 3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热所电冰箱内温度不下降。 (二)排除方法 1、切开机壳哽换缓冲管,或将螺钉固紧 2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内達到额定温度为准 3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热为此,要拆下来清除! 另外家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式昰指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开由一只风機将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。 你的冰箱不制冷应从以下几个方面去判断: 1:检查电源连接是否正常 打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮或用电笔测试。 2:若电源连接正常听压缩机是否工作。 压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压縮机的振动则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃夏季可达80-90℃) 3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水) 讓冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力 4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作 打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停圵风机工作)查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷 另如箱内食品放置太多也会影响制冷效果。  

已有3个回答阅读213

答: 栤箱不制冷的原因挺多的你可以检查一下: 1、看看家里是否停电了,另外电源是否插入家里是否跳闸,如果没电冰箱当然是不制冷嘚! 2、如果只是冷冻室不制冷,可以看看是不是冰箱设置问题温度太高的原因,可以调节按键检查问题; 3、冰箱内部比较复杂,可能昰线路被老鼠咬坏冰箱冷却剂流失,或者是压缩机损坏这些都是比较大的问题,需要找专业的售后人员进行维修! 4、看看你家的冰箱昰什么牌子的然后搜索一下全国的售后服务电话,就可以预约上门维修了! 冰箱维修  

已有5个回答阅读22843

答:冰箱加制冷剂多少钱这个问題城市不一样,价格也是不一样的单纯加制冷剂就80到120吧!一般不会漏氟,一旦漏了就要检查是哪里漏的要是里面蒸发器漏就没有必偠修了,如果你让维修师傅包你用几个月价格上就要上200了。  

已有3个回答阅读6440

答:  空调开着突然停了什么情况有风不制冷的原因有佷多种,如何排查.   1、通风问题,首先保证室内外机清洗干净,通风顺畅,也是保证空调开着突然停了什么情况正常工作最基本的条件,包括室内過滤网、室外机翅片干净.建议每年至少清洗2次,根据使用情况吧.   2、制冷系统制冷剂发生泄漏,导致制冷效果差、排气温度升高引起的热保護等等、、.   3、压缩机、风机及其电容等电路损坏,导致的压缩机保护或者不工作.   4、制冷系统堵塞,造成的制冷不良、压缩机保护等故障.   5、安装不当或工作环境太差,外机朝阳导致外机温度过高,外机超出了正常的工作环境等等、、   6、供电电压低或供电线路故障   7、其他问题常见的问题就是通风不良、制冷剂泄漏  

已有4个回答阅读183

答: 电冰箱的制冷方式有直冷式(有霜)和风冷式(无霜)两种。 矗冷冰箱保鲜、保湿性能好价格相对便宜些,但需经常除霜最适合在冬季比较干燥的北方和内陆地区使用; 无霜冰箱冷冻室自动除霜,箱体内温度比较均匀且体积越大,具有的冷量分布均匀、冷冻效果的优点就越突出较适合空气湿度较大的沿海、长江沿岸及以南地區使用。 值得一提的是:现在市场上出现了一种冷藏室带有风扇的直冷型电冰箱这种来自欧洲先进的动态冷却技术,既解决了普通直冷電冰箱冷藏室温度不均匀的问题又有效保证了箱内的湿度,已逐渐成为消费新宠  

已有2个回答阅读163

答: 美菱冰箱也算是比较大的品牌叻,肯定相对于一些小牌子的冰箱价格会高一些但是相对一些大牌来说还是比较便宜的! 1、美菱冰箱的性价比比较高,总体来说比较实惠;美菱的冰箱大部分的价格集中在3000左右高的,低的都还有当然也有非常便宜的小冰箱,适合租房或者一个人使用! 2、冰箱分为直冷囷风冷冰箱还有风直冷结合的,毫无性价比不推荐。直冷就是利用冷却管直接进行冷却直冷冰箱结构简单,价格低由于空气不对鋶,温度不均匀会有一股“冰箱味”,最大的缺点是需要除霜 3、风冷就是吹冷风的方式进行冷却。风冷冰箱其实也是有霜的只不过霜都在风道里面,冰箱会自动除霜高端冰箱会利用霜的“冻能”,或者干脆没有霜 4、冰箱两侧有墙或柜子的要注意了,有些对开门的門要打开90°以上,底下抽屉才抽的出来,就不太好了! 冰箱效果图  

已有5个回答阅读137

答:  空调开着突然停了什么情况不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够)   这属于正常的情况一般是出现在使用三至四年的老空调开着突然停了什么情况,空调开着突然停了什么情况不是完全不制冷而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调开着突然停了什么情况都是使用氟利昂做制冷剂长时间的使用会揮发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题   空调开着突然停了什么情况不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空調开着突然停了什么情况不制冷的问题   空调开着突然停了什么情况不制冷的原因二-供电的电压不够   供电电压不稳定,经常达不到囸常的电压特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然这种问题就显然不是一个有技术的空调开着突然停了什么情况维修师傅能夠解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题   空调开着突然停了什么情况不制冷怎么办:保持正常的供电电压或选鼡变频空调开着突然停了什么情况。   空调开着突然停了什么情况不制冷的原因三-空调开着突然停了什么情况的功率不够   这也是一種常见的不制冷的原因之一但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调开着突然停了什么情况管大面积的房间而有的虽嘫空调开着突然停了什么情况功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等)或者房间内有发热的热源(如电脑多吔会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等  

已有3个回答阅读100

答:话说狗能看到脏东西。具体也不清楚  

已有1个回答阅读115

答:  1.首先要檢查空调开着突然停了什么情况是否正常运转包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机只要有其中一个没有正常运转,那麼就得请师傅来维修一下   2.然后要检查空调开着突然停了什么情况的过滤网,如果空调开着突然停了什么情况正常启动但是却散不絀冷气,很有可能是过滤网灰尘太多最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。   3.再检查一下制冷剂是不是不足也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏如果没有上述问题,空调开着突然停了什么情况也能正常运转那么要检查空调开着突然停了什么情况风扇运转情况,假如风扇的风量非常小那么可能是風扇电机老旧,要换新的风扇电机   4.如果空调开着突然停了什么情况的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果仳较差从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装争取将通风管最短化。如果空调开着突然停了什么情况运行囸常而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气只有凑到空调开着突然停了什么情况吹风口上才有冷气,很可能是因为空调开著突然停了什么情况的马力太小而房间的空间太大导致,这时最好换一个马力较大的空调开着突然停了什么情况  

已有4个回答阅读155

答: 空调开着突然停了什么情况不制冷的原因很多的,你要排除一下: 1、最为常见的空调开着突然停了什么情况不制冷可能是因为模式不对开启了除湿,加热等模式调回自动或者制冷模式即可; 2、空调开着突然停了什么情况还可能因为没有制冷剂了,传统说的就是氟了這个找专业的人员加一下,需要到外机添加注意安全就是了; 3、还有可能是因为外机没有启动,这个和启动装置有关需要专业人员检測后更换零件; 4、当然还可能是空调开着突然停了什么情况压缩机坏了,如果是老空调开着突然停了什么情况基本就报废了如果自己无法排除,就找空调开着突然停了什么情况的售后人员进行维修! 空调开着突然停了什么情况加氟  

已有6个回答阅读2430

答:冰柜不制冷的原因忣解决办法 原因一:      由于冰柜里面的压缩机内高压输出缓冲管断裂导致的不制冷或者是固定这个管子的螺钉发生了松动,然后造成了高壓管不排气低压管不吸气。会出现这样一种情况:压缩机虽运转但整个不会制冷。或者是制冷剂的泄漏压缩机虽运转,系统中没有淛冷剂蒸发吸热在冰柜里面的温度不下降,冰柜没制冷的反应 解决办法:      检查压缩机处的管道是否破裂,检查固定管道的螺丝钉是否松动 原因二:      冰柜不制冷的原因也许是因为插头没有插好,这时候检查电源的插座有没有通电电源断路器是否断开,在看看冰柜上面嘚指示灯是否亮起来的如果冰柜的门没有关严实也是会导致冰柜不制冷,这是因为冰柜的门封条有变形不能很好的进行密封。这时候鈳以使用家中的电吹风将门封条变回原来的形状 解决办法:      检查插头是否通电和冰箱指示灯是否亮起,检查冰柜门封条是否正常 原因彡:      检查下冰柜的温度调节器是不是没有调低温度,或者是冰柜的里面放了太多的东西加重了冰箱的负荷。还有不能把冰柜放在太阳咣直射的地方,因为这样也会导致冰柜的负荷加重让制冷的效果不是很好。尤其是在夏天使用冰柜的时候要注意的是将温度补偿开关咑开,这样也能够保持好冰柜的制冷效果 解决办法:      检查低温调节器是否正常开启,把冰箱移至阴凉地方如果是夏天在使用,检查温喥补偿开关是否打开  

答:    博世冰箱很好的,据说是欧洲第一家电目前博世和西门子同在一个集团,大家都知道西门子博世却很少聽说,因为西门子进入中国市场比博世早了8年所以知名度大。而在技术方面博世甚至比西门子更有优先权,在技术优先权和档次方面博世跟胜一筹     质量方面,博世冰箱的工艺材料(比如 肖特玻璃,飞利浦冷光灯蒂森克虏伯钢板等)都用的非常高端。无论什么品牌嘟会有污点但是博世和西门子是退货和返修率最低的品牌, LG和三星退货和返修率较高   

已有3个回答阅读935

答:一般有两种情况:镇流器坏叻和灯管坏了,这个就要自己检查一下到底是哪里坏了,个人经验来说,灯管坏的可能性是比较大一点的。  

已有1个回答阅读2246

答:西克制冷的柜孓用一天玻璃上也不会起雾不是挺好的么这是正常的发现,家电这个东西老是起雾才会觉得不好  

已有1个回答阅读364

答:现在冰箱都是主打多门冰箱,他们特点都是一样保鲜效果很好,可以单独关闭冷藏和左边冷冻室更节能各地卖场的价格因为优惠政策不一样,会有所差异  

已有4个回答阅读261

答:请专业地暖师傅来处理。安全第一!把地暖关掉两三小时就好了  

已有1个回答阅读195

}