电梯断电送电和锁梯开梯 是一样的吗?

本例故障并不复杂但是持续了2個多月,还是有点小曲折现在写出来和大家分享一下。

物业部门反映茶楼电梯在运行中反复出现短时锁梯故障,故障时外呼板显示“ZT”轿厢停止上下,过一会有时自动恢复正常有时不能恢复正常,断电重启就正常了此电梯主板是蓝光BL3000?配施耐德变频器,4层4站锁梯信号接主板X20端子,通过电锁常闭端接通COM?当电锁关闭时常闭端断开就锁梯了。现场在1楼拆开外呼板用万用表测量锁梯的电锁,反复測量没有发现问题因为此电梯是24小时开通的,于是将锁梯信号线与COM线短接观察还会不会出现锁梯情况。

20多天过去了物业再次报修茶樓电梯出现锁梯故障,现场去看电梯是好的20多天出现一次故障怎么查呢?干脆到机房将信号短接试一试到4楼机房,在控制柜的找出锁梯信号线和COM线短接接下来就是等待结果了。

10多天后的晚上8点钟物业来电话报茶楼电梯困人了,急急忙忙赶过去电梯外呼板再次显示鎖梯符号。打开厅门将人放出听了茶楼老板的一阵牢骚之后来到机房,心想在机房短接都不好使把端口配置改了吧。很快插上调试仪找到输入点X20,将ON改成OFF?电梯马上解除了锁梯状态到1楼将电梯上下开了个来回没发现问题就骑车回公司了。

第二天一大早想学学蓝光3000的使用说明书希望能有些新发现。重点看了端口配置部分说明书中重点强调了,参数修改后需要保存否则断电后参数恢复成原来的参數。啊呀昨天晚上修改的参数没保存!我当时不知道啊。心想现在市里很少停电应该没事的

第二天的下午物业来电话,茶楼电梯合不仩闸请去处理赶到机房看到的情况是,主板上指示灯是亮的变频器不亮,插上调试仪一看锁梯了找到锁梯输入点X20修改属性,找到保存菜单保存,马上好了断开电梯总电源重启,一切正常

在这里要提醒大家的是修改完参数后,一定要找到保存菜单保存!

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信