  一、室内常见设计安装问题噪音及处理

  1. 内机设计选择不当导致噪音超标

  有一用户卧室安装一台 3 匹低静压风管机,用户反映晚上噪音偏大无法入睡,后分析原因为内机选择过大机器本身器音就有 43 dB(A),安装时又未对机组做特殊减噪处理 后改装为两台 1.5 匹低静压风管机,运行噪音满足实际使用偠求

  不同功能的房间对噪音的要求不尽相同, 应根据具体噪音要求选择合适的室内机型 以下为典型场所的室内机型形式:

  备紸:上表未提及的场所噪音标准请参见表三

  2. 机组静压选择过大导致噪音

  例建材商场反映安装的 15000m3/h 空气处理机组噪音大、 出口风速大, 检查发现机组送回风管总长才 30 米 且三通、弯头较少, 机组实际所需静压为 150 Pa 左右 但机外余压却选择了 450Pa( 机外余压=出风口动压+静压), 較大余压转化为风量使风口、风管风速过高产生振动及气流噪音。

  风机噪音是空调振动大是什么原因系统的主要噪音之一 过大的機外静压可转换成风量,表现为风机转速、风管、风口风速的大幅提高加大了风机机械噪音、气流传递噪音及风口振动噪音等等问题,嚴重时直接影响到空调振动大是什么原因系统的正常使用

  注:根据场所的噪音要求,合理布置风管路系统噪音要求较高的场所优選择多台低电机功率的空气处理主机组(机组自身噪音、振动较低),从噪音源减少噪音影响

  大风量机组机外静压选择应与风系统阻力、 送回风方式相匹配, 风系统的阻力计算方法以后再讲

  3. 消声器(静压箱) 未装或尺寸不对导致噪音

  例 某餐厅反应吊顶式空氣处理机组噪音大,检查发现消声静压箱安装位置受限 正好放置在梁下只有 300 的高度, 导致了高速气流的二次再生噪音后将消声静压箱妀为体积较小的微穿孔板消声器,消声效果显著提高到达 55 dB(A)的要求。

  空调振动大是什么原因风机的噪音以中、 低频噪音为主 高频噪喑为辅,但人体对高频噪音较敏感 在大风量机组风系统中应加装宽频消声能力较好的消声器(静压箱),具体消声器消声能力见下表:樹上鸟教育暖通设计在线教学杜老师

  4. 风管、风口风速设计不合理导致噪音

  例 餐饮大堂反映噪音大,检查发现安装的是大风量风機盘管( FP-204) 只采用 1 个 300*300 铝合金散流器送风, 风口风速达到 6.3m/s,风口产生较大气流噪音和再生噪音;后将送风口改为 500*500 的木质散流器风速降到 2.3m/s, 噪音符合实际使用要求

  气流噪音是由风道内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的,过高的风速极易引起气流噪音 不同噪音要求场所风速设计应符合下表要求:

  注:(1)风速≤8m/s 时,噪音在风管中 0.3~0.6 dB/m 衰减;风速>8m/s 时噪音在风管中衰减不计;(2)风速高的风道不得穿越噪音要求高的房间;(3)上表未提及的场所噪音标准请参见表三

  5.进出风管设计不合理导致噪音

  例 某商场鼡户反应吊顶式空气处理机组连接的消声静压箱振动和噪音均较大,检查发现箱体的侧面直接分出支管(实为接管箱) 因机组出风口风速大,与近距离的箱壁激烈碰撞导致噪音超标 后在消声静压箱后做 2m 的直管段风管再做三通分路, 箱体的振动和碰撞噪音明显降低

  機组进出风口的气流受到风机较大压力的影响会产生强烈的扰力, 与突然改变方向的风管管壁碰撞会产生不稳定的气流影响风机的风量及產生较大的振动和噪音 破坏了室内环境噪音要求, 送回风管设计应满足下表要求:

  备注:1) 在噪音要求较高的场所回风管也需安装消声弯头;2) 直管段为“出风口后风管直管距离”

  6. 回风口传声导致室内噪音

  例某会议室安装 12000m3/h 风量空气处理机噪音大,机组下方無法静坐检查机组静压设计选型合理,送风口的噪音和风速均符合使用要求原因为机组噪音通过回风口传递到室内;将机组原直回风妀为翼型回风,箱体内粘贴吸声海绵 噪音符合要求。

  吊顶式空调振动大是什么原因机组采用直接下回风比较常见机组较大的气流囷风机噪音易通过回风口传递室内, 且回风口的风速过大时还会产生风口振动噪音, 影响环境噪音 大风量机组应按以下方法进行回风處理:

  1) 风量<8000m3/h,静压<200pa 的吊顶式空调振动大是什么原因机组可采用直接回风后制作回风消声箱, 图 a;

  2) 风量 m3/h静压 200~350 pa 的吊顶式空调振动大是什么原因机组可采用翼型回风,后制作消声箱图;

  3) 风量≥20000m3/h,静压≥350pa 的空调振动大是什么原因机组宜设空调振动大是什么原洇机房后制作回风消声箱及消声弯头,图 c

  7. 风管设计不当导致串音

  例某洗浴中心反映部分包厢存在串音现象(空调振动大是什麼原因不使用时情况更严重), 检查发现有 4 个小包厢采用了 1 台 5p 风管机组通过铁皮风道送风机组不使用时声音通过风管传递到隔壁房间, 後改为 2 台 2p 风管机组分别连接 2 个小包厢 并采用保温软风管均从静压箱接出,箱内帖附 20mm 厚的吸声海绵串音现象明显下降,满足使用要求

  同一个风管系统相邻房间因风管距离短、管件衰减不够或风管内噪音吸收不够存在串音的现象, 尤其是空调振动大是什么原因不送风時尤为严重以下为几种常用串音处理方法:

  8. 水管振动导致室内噪音

  例 某工程水泵安装运行时水管段振动严重, 导致靠近主管房間产生噪音 检查发现水泵进出水口的橡胶软接未装, 水泵运行时的振动通过管道传入室内后补装橡胶软接噪音减小。

  水管的振动噪音是由设备的振动传递和水流动产生的扰动冲击造成其由设备振动频率、介质扰动频率及管道受冲击的自振叠加而成, 水泵、空调振動大是什么原因设备与水管之间均需加装软接吊装间距应符合下表要求:

  备注:1) 立管每 4m 安装一个支架;2) 水平直管段超过 50m 时应安装伸縮节;3) 管道转角和末端处,应设固定点;4) 管道阀门等较重配附件应设支架

  9. 风管材料太薄导致噪音

  某商场用户反应空气处理机组運行时风管振动噪音大, 检查发现风管与机组之间无软接连接镀锌铁皮风管的尺寸较大( ), 但铁皮厚度只有 0.75mm且风管的吊架间距达 4m,,哃时风管内部无加强筋后在风管与机组之间增加帆布软接,在风管长边方向增加 1 根Φ 10 的圆钢加强筋 将支架的间距整改为 3m,之后风管噪喑消除

  风管的振动噪音由设备振动的传递和气流产生的扰动冲击造成,其由设备振动频率、介质扰动频率及管道受冲击自振叠加而荿 风管/静压箱与机组之间均需加装软接, 制作使用的材料及支/吊架间距离应符合下表要求:

  备注:1) 风管长边宽度>1250mm 的内部应设置加強筋;2) 风管转弯处两端加支吊架;3) 穿楼板和穿屋面处设加固支架;4) 风管始端与振动设备连接处必须设置支吊架

  备注:1) 风管长边宽度>1000mm 的内部应设置加强筋;2) 风管转弯处两端加支吊架;3) 穿楼板和穿屋面处设加固支架;4) 风管始端与振动设备连接处必须设置支吊架。

  备紸:1) 风管长边宽度>2000mm 的内部应设置加强筋;2) 风管转弯处两端加支吊架;3) 穿楼板和穿屋面处设加固支架;4) 风管始端与振动设备连接处必须设置支吊架

  二、 设备运行噪音的预防及处理

  1. 主机选择安装位置不当引起噪音

  例某住宅楼相邻的健身房安装风冷模块式热泵机組, 有业主投诉该空调振动大是什么原因的噪音太大严重影响休息检查发现该小区为高档住宅(噪音要求高),同时空调振动大是什么原因主机就放置住宅楼的旁边后将主机安装位置移至离住宅楼较远的一侧,噪音影响明显减低

  空调振动大是什么原因室外机噪音昰不可避免的,其噪音主要有振动、风机和机械噪音组成噪音影响直接与空调振动大是什么原因能力、风机风量和安装的位置相关联, 應根据不同场所的噪音要求进行空调振动大是什么原因主机机型及位置的选择 以下为几类典型场所的噪音要求,主机运行时的噪音应控淛在此之内否则应采取相应的减噪措施:

  2. 主机减振措施不当导致振动噪音

  某四星级酒店采用风冷螺杆式热泵机组,主机下方的愙房根本无法使用检查主机放置于顶层,采用混凝土基础机组用橡胶减振垫隔振,使用时建筑物上面三层受到不同程度的噪音和振动影响;后机组采用双层减振即在原有混凝土基础做一层槽钢基础,中间用 30mm 厚的橡胶减振垫槽钢基础再安装弹簧阻尼减振器,改造后客房均能正常使用

  空调振动大是什么原因主机振动主要产生振动传递和固体传声,放置于屋顶的主机会导致楼板的低频二次结构噪音其穿透力较强,对人员的休息和工作造成不同程度的影响不同场所的减振应按下表方法执行:

  3. 吊顶式空调振动大是什么原因机组咹装不当导致振动大

  例 某商场的 10000m3/h 吊顶式空气处理机组振动大,检查发现机组采用Φ 12 的吊杆直接与楼板膨胀螺栓连接固定 未采取任何嘚减振措施, 存在掉落的安全隐患后将吊杆更换为Φ 16 的弹簧减振吊杆,振动消失

  吊顶式空调振动大是什么原因机组振动主要是由風机转动产生, 通过管道和支吊架传递给楼层结构 楼板受到其振动扰力影响亦会产生低频二次结构噪音,机组吊装应采取安装弹簧吊杆、增加减振橡胶、风管间增加帆布软接等减振措施 具体可参照下图:

  4. 空调振动大是什么原因机房减噪措施不当导致噪音

  某多功能厅采用组合式空气处理机组,客户反映靠近机房一侧噪音和振动太大检查发现机房与多功能厅相邻,送风管通过机房的穿墙洞未进行葑堵后机组采用双层减振基础,出机房的送风管段上安装管式消声器风管穿墙洞采用玻璃纤维填充、石膏勾缝,机房靠多功能厅一侧嘚墙体做一层 100mm 厚的吸声海绵粘附改造后多功能厅基本无噪音和振动影响。

  空调振动大是什么原因机房的噪音源为空调振动大是什么原因风机机械性振动和气流噪音但机房内噪音经过墙体和楼板的多次反射形成混响声, 多种噪音相互叠加比相同声源在室外的噪音高出 20 dB(A) 空调振动大是什么原因机房应采取相应的减噪措施, 下表为机房不同类型噪音及处理方法:

  5. 冷却塔减噪措施不当导致噪音

  例 某尛区投诉商场中央空调振动大是什么原因冷却塔噪音大检查发现冷却塔安装在附楼楼顶,离住户只有 10 米冷却塔风机气流噪音和落水噪喑达 65 dB(A);后在冷却塔风机出口制作一个消声导风筒改变气流噪音传递方向, 并在冷却塔和居住楼之间设置一面 2.5m 高的隔声消声百叶墙上部设隔音屏,改造后噪音满足住户要求

  冷却塔选型应根据环境噪音的要求选择, 当本体噪音大于环境噪音要求时应采取相应的减噪措施。不同场所冷却塔形式选择:

  备注:在特殊噪音环境要求的区域可选择相应的减振、减噪措施有条件选用无风机冷却塔为宜。

  却塔不同类型噪音及处理方法:

  6. 水泵减振措施不当导致振动噪音

  例 某酒店采用模块式风冷热泵机组 客人投诉振动及噪音大,檢查发现房间位于主机底下 冷冻水泵采用卧式水泵, 水泵运行时振动传递到下部客房;后将水泵改为立式改变其振动传递方向, 并在沝泵下用弹簧减振器隔振 振动及噪音明显减少。

  水泵振动噪音主要由电动机机械噪音、叶轮振动、水流噪音和气蚀噪音形成的 不哃形式水泵振动传递方式不一样,应根据现场实际情况选择相应的水泵对于水泵不同噪音采取相应的措施,下为空调振动大是什么原因瑺用水泵形式及适宜安装场所:

  水泵噪音类型及处理方法

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点不代表新浪网观点或立场。洳有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系

}

随着科技的发展人类对生活质量要求越来越高,目前空调振动大是什么原因是我们日常生活中必不可少的家电,无论是家庭、医院、公寓、工程等等场所空调振动夶是什么原因都是首要必备的取暖制冷设备。但是面对的各式问题也会层出不穷;生活中让部分人群困扰的问题就是空调振动大是什么原洇噪音的问题;那么空调振动大是什么原因安装好后,为什么会出现噪音呐有哪些因素导致的,小编今天就给大家普及一下导致空調振动大是什么原因噪音的主要因素有哪些:

②后回风口 ③回风口、过滤网 ④吹出口 ⑤吹出百叶(导风板) ⑥鼓风箱 ①下回风口 ④吹出口严禁直接从天花内进行回风或直接送风;

●回风口无风管,灰尘会通过鼓风箱进入蒸发器以外回风穿过缝隙时还会产生噪音,甚至是刺耳的啸叫声 ●吹出口与格栅之间密封不好,也会产生噪音;管道机吹出口一般要接一定长度的风管: DA0/D4W:0~2m;D1E/D3W:3~6m 吹出口1米内不能有物体阻挡

后回风口与墙壁的距离,要最少保证30cm以上距离并安装过滤网;太贴近墙壁会产生很大的风声;

吸入口处要留有15cm以上的空间;

过滤網要注意经常清洗,保持风道畅通;避免形成额外的风阻造成噪音

吹出格栅的导风叶片角度不能过大,以免造成大风阻而形成噪音 ⑥風箱与分隔板的缝隙

空气高速流过风箱与分隔板存在缝隙时会产生‘呼呼’的声响,甚至是刺耳的口哨声在缝隙处黏贴EPT即可消除。

2.Ⅰ.冷媒音-室内流水声

空调振动大是什么原因运转时发出如水流般声响,或“嘶嘶”的声音;空调振动大是什么原因停转(关机或达到温喥停机)后异响消失。 处理方法: a.检查空调振动大是什么原因管路有没有弯折凹陷,压扁等引起冷媒压力的骤变,产生噪音; b.建议鼡户使用较高风量档位已改善换热,提高蒸发温度可减轻或消除异响; c.用户不接受以上建议,可适量释放部分冷媒(R410A系统空调振动大昰什么原因除外)具体操作如下: A.关闭空调振动大是什么原因二、三通阀; B.稍稍打开二通阀,约10秒然后迅速关闭; C.用六角钥匙或其他笁具按压三通阀上的顶针阀,冷媒在服务口处喷出; D.重复B、C、步骤两到三次然后完全打开二三通阀; E.重新启动机器,检测是否仍存在冷媒音 (注意!释放冷媒的次数和时间不能过长,否则可能会影响运行效果)

d.用煤焦油密封室内机冷媒管

e.如实施以上步骤后仍未能消除冷媒音,则请更换主电路板

Ⅱ.冷媒音-开水声 对于排气量较大的机型可使用以下方法:在液体侧冷媒配管上加装一消音器,这样可以减弱冷媒流动引起的噪音

进行焊接时,同时向配管内缓缓充入氮气防止高温下铜管氧化。

3.膨胀音-爆破音 不良现象:室内机在制冷或制暖运轉时(压缩机启动后)面框接触处有“吧吧”声响; 原因:零件(如吸入格前格栅)之间在热胀冷缩过程中互相摩擦碰撞。 处理方法: a.茬前面框与底盘的接触面(四周围)贴附透明胶带(如图1) b.在底盘后面的泡沫上用刀小心分割为几块可消减膨胀音(如图2) c.在吹出格导風板支点位置及吹出格。左右两侧位置各追加胶带(如图3、图4)

4.Ⅰ.碰撞和振动-壁挂机内机 壁挂机与安装板 安装架、配管铺设等与空调振动夶是什么原因机器上容易发生碰撞的地方 壁挂机与安装板 a.使用水平仪确定安装板处于水平状态; b.在墙上标出要打螺钉的位置;(最少5个点位置分别对应图示的几个位置)

c.在标注点上用6mm钻头打孔,把直径8mm的胶粒用锤子打入墙孔

d.把螺钉旋入墙孔内,以固定安装板

选取安装机器的墙壁时其强度必须足够;禁止在木板墙,轻质砖、空心砖墙体安装机器;

推荐打入到墙孔的胶粒要比钻孔稍大这样旋入螺钉后,咹装板才能牢固;

螺钉必须把安装板压紧在墙体上不能使用水泥钉等代替螺钉。

把室内机挂在安装架上稍微左右移动,以确保室内机嘚挂钩全部嵌入到安装板的槽内不发生滑动;并把室内机底座与安装板底部的卡扣扣上。

Ⅱ.碰撞与振动-风扇转动时的摩擦音

①风轮与风箱/底盘的摩擦

轴承损坏、转轴没有完全插入轴承、连轴器松动风扇电机没有固定好等原因,都可能造成风轮偏离设定区域与风箱或底盘发生摩擦。 处理方法: 关机后手动转动风轮运转是否畅顺,有无晃动; 检查轴承有没有损坏;

②转轴生锈产生摩擦噪音 转轴生锈,风扇运转时产生摩擦 关机手动转动风扇运转不畅

Ⅲ.碰撞与振动-柜机升降面板动作时的摩擦声

①压片压着位置错位,升降面板与前板摩擦

压着位置错位升降面板向外移位,与前板摩擦产生噪音 处理方法:把压片压在轴承第二根轴上。 ②橡胶损坏或滑槽磨损 面板沿滑槽動作时磨损位置发生噪音。 处理方法:更换胶块(或面板)更换吹出口(滑槽所在) ③升降面板与防凝水板摩擦 面板背面与凝水板摩擦產生噪音(甚至卡死) 处理方法:更换冷凝板 Ⅳ.碰撞与振动-风摆叶片振动 风摆马达风摆叶片 风摆马达运转时,可听到“嗒嗒”声如将風摆设定为静止状态,声音消失 a.风摆马达运转时,马达内部齿轮摩擦产生噪音 b.叶片转轴损坏 处理方法:更换风摆马达或叶片

Ⅴ.碰撞或振动-安装板抖动 安装板不稳定 现象:空调振动大是什么原因运转时,可听到“咔咔”声空调振动大是什么原因静止状态,声音消失 原洇:安装板没有固定好,或者墙体的承受力不够 处理方法:重新安装空调振动大是什么原因安装板,并至少使用4颗螺钉把安装板固定在咹装平面上 安装平面必须平整且牢固。

Ⅵ.碰撞与振动-空调振动大是什么原因的零件震动噪音 现象:空调振动大是什么原因运转时可听箌“咔咔”声,空调振动大是什么原因静止或者用手按住空调振动大是什么原因声音减弱或消失。 原因:零件(特别是吸入格前格栅等)没有固定好 处理方法:重新安装松动的零件,并紧固

Ⅶ.碰撞与振动-压缩机振动声 现象:压缩机运转时发出较大的低频声音 原因:压縮机没有固定好在底盘和防震垫上,或者没有安装隔音棉 处理方法:为压缩机加装防震垫和隔音棉另外,运转了比较长时间的机器其防震可能会老化脱落,导致压缩机运转不平稳产生震动。

Ⅷ.碰撞与振动-管路碰撞发生的噪音 现象:空调振动大是什么原因运转时铜管の间发生碰撞产生噪音 原因:铜管之间的空隙太小,或者铜管发生弯曲变形 处理方法:在管间加装防震垫。

Ⅸ.碰撞与振动-风扇的噪音 现潒:室外风扇抖动较大 原因:风扇叶片不平衡、偏心;风扇支架固定不好 处理方法:a.紧固风扇的螺母更换风扇叶。b.确保安装支架的稳定性(检查支架的安装螺钉有没有松脱;空调振动大是什么原因前面板与风扇支架的连接的螺母有没有打好;安装支架的上部,有没有卡茬冷凝器上)

Ⅹ.碰撞与振动-压缩机运转的噪音

Ⅺ.碰撞与振动-室外机安装不够牢固 现象:外机发出低频音房间内更为明显。 原因:室外的咹装架没有固定好空调振动大是什么原因运转震动产生噪音;墙壁的厚度不够,或墙体是空心砖砌成造成松动 处理方法:a.选用合格,穩定的安装架;不要用简单的三脚架进行室外机进行固定;b.重新选择安装位置并重新上紧螺丝固定,或加装螺丝固定铁架至少要四颗膨胀螺钉。c.机脚用4颗螺栓固定在支架上(虽然在世界安装的时候可能因为安装的条件所限,安装全部4颗螺钉比较困难)

5.电磁声 待机状态丅室内机传出“滋滋”的电磁声 电路板内开关的电路上元件发出声响(开关电路上电容发出声响) 处理方法:向用户解释正常现象 更换室内机电路板

6.其他-排水泵频繁启动声 排水泵继电器频繁启动的“啪啪”声及水流声 水管铺设过长,或高度超过排队泵扬程; 排水管铺设斜喥太大 容易造成排水困难水泵频繁启动;以及凝水快速回流到接水盘,造成水流声;

处理方法:规范安装排水泵和排水管;排水管高低落差不要超过水泵的扬程水管铺设角度不要太大。

安装使用空调振动大是什么原因是避免以上问题就可以还大家一个安静舒适的空调振动大是什么原因房环境。

本文章属上海联技冷暖机电设备有限公司 原创文章   

}
对方先是说噪音大但物业和维修师傅都来排查之后证明是完全正常的,分贝在45-50左右(这是开窗的分贝我们小区是双层隔音玻璃,关了窗基本听不到任何响动)其后對方又改口说是外机... 对方先是说噪音大,但物业和维修师傅都来排查之后证明是完全正常的分贝在45-50左右(这是开窗的分贝,我们小区是雙层隔音玻璃关了窗基本听不到任何响动),其后对方又改口说是外机运转震动很大把他们家墙壁都震晃动了,说是我们外机安装有問题而与其同一堵墙的我却丝毫未感觉到震动,事后物业和维修师傅又上门检查再次证实是没问题的。我们家空调振动大是什么原因吔是新买的一年都不到,美的1.5P功率的壁挂式不论是物业还是维修师傅跟他们解释,他们就是不愿接受问题不在我方这一事实搞得我吔很郁闷,这已经严重影响到我的生活和工作了物业提议我们报警,但我觉得双方都没有发生严重的争吵或打斗也没造成人身财产的損害,即便报了警警察来了也只能做些调解工作,不能解决根本问题无限纠结中……
沟通过程中我们问过对方,是不是属于敏感型睡眠质量不太好的人对方很坚定的表示自己是一粘枕头就能睡的那种,在场包括物业和师傅在内大家都傻眼了都说那既然如此怎么还会受什么外界影响呢,对方还是说横竖就是我们的问题真的有理说不清了。

每晚12点震幅最大,被吵醒隔壁

上找师傅修,但也检查不出什么我提多了人家也以为我闹事,可我真的是睡不着我最后都放弃房间搬去客厅睡了,连续几周睡不好当时对身体精神压力实在太大叻真的会把自己逼疯,所以对你的邻居好一点他可能也已经很多天没睡了

的。但你邻居家是墙在震动是墙在响,看清楚了上面的人是墙在晌,关窗都没有用多贵的窗都没有用,而且这个共振分贝不高但是墙晌是在你耳边响了,30分贝都要你命了

废什么话?自己找人移外机碰上这种人会严重扰乱你的生活

别在乎那100块钱!找专业人员移了吧!顶多加长点铜管!!

这个空调振动大是什么原因的事看伱这么说真是碰到一个龌龊的人了,新空调振动大是什么原因应该不会存在震动的问题你看看你壁挂空调振动大是什么原因是不是水平高度有斜度?有时候运行起来的时候 空调振动大是什么原因会移动位置 是安装的时候没安装好容易造成的 会挪威 但是就是原地来回挪 你看看会不会也这样 还有一个原因旧时空调振动大是什么原因壁挂的钉子是不是松动或者墙壁厚度不能承受空调振动大是什么原因的运作震动 洅不然的话 只能说是你邻居来讹你了既然你改变不了 不如就随你的意用空调振动大是什么原因 一直用到他烦为止 不成人便成魔。