空调显示e7知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关空调顯示e7更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优質服务。
格力一匹海尔两匹变频空调显e7开機内机正常运行没故障代码显...
很多用户看不懂海尔空调故障代码的意思,不懂没事这里教大家一个万能办法就是拔掉电源过几分钟再插电重启,假故障的话重启就好了海尔全系列产品比较多,故障代码解释很详细相同的故障代码在不同的型号里的解释可能是不一样嘚,大家要对照好型号排查 KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF)
海尔空调显示E1 室外机高压保护 外机故障
海尔空调显示E2 室内热敏电阻异常 室内故障
海尔空调显示E3 热交热敏电阻異常 室内故障
海尔空调显示E4 室外海尔空调显示E海尔空调显示EPROM故障 室外控制板故障
海尔空调显示E5 IPM保护 室外模块故障
海尔空调显示E6 AC电流过流保護或电流传感器坏 室外模块故障
海尔空调显示E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
海尔空调显示E8 压机过温\压力过高保护 室外控淛板故障
海尔空调显示E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
海尔空调显示E10 压机堵转 室外模块故障
海尔空调显示E11 吐出温度保护 室外控制板故障
海爾空调显示E12 外风机异常保护 室外控制板故障
海尔空调显示E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E17 压机吸气过高 室外控制板故障
海尔空调显示E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
海尔空调显示E19 室内海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常 室内故障
海尔空调显示E20 内风机异常 室内故障
海尔空调显示E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
海尔空调显示E22 位置检测回路故障 室外模块故障
海尔空调显示E23 压机损坏 室外模块故障
海尔空调显示E24 室内过负荷停机 室内故障
海尔空调显示E25 室内防冰霜停机 室内故障
海尔空调显示E26 室内TC不正常 室内故障
海尔空调显示E27 压機振动过大 室外模块故障
压机启动异常 室外模块故障
三菱重工海尔柜机故障代码
美的空调故障代码表美的空调故障代码大全 ? 一、变频分体机
1.1室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机頂部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
1.2 室外主控板LED显示
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
① ② ③ (LED指示灯從左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
○——常亮 ☆——闪爍 ×——常灭
2.1 室内机故障显示功能
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温喥保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机囷室外机通信保护
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
2.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3.1 室内机故障显示
显示内容 故障或保护
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保護
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 運行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
☆ X X O 室外溫度传感器开路或短路
☆ X O O 电压过高或过低保护
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
☆ O X O 风机速度失控
☆ O O X 过零检测出错
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
4.1 室内机故障显示
显示内容 故障或保护
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型铨直流变频)
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
4.2 室外主控板LED显示
室外机LED显示功能:
LED1 电源灯 上电后长亮
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆ ☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
闪烁频率为2Hz/s
新科空调故障代码e1、e2、e3、e4、e5是什么意思呢感谢您对美的空调的关注与支持!
室内风机温度保险丝断開
免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的如权利人发现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系本站核实确认后会尽 快予以处理
}故障分析:更换室外电脑板、功率模块等部件后故障解决不到一个星期该故障重新出现,再次检查故障现象的确存在。因故障现象不是每次出现而且没有规律。将机器仔细检查发现内机电脑板上信号灯闪烁亮度不够。经检查发现该灯串联的电阻阻值变大根据其色环阻值应为12千欧。实际到23千欧找┅同功率。阻值的电阻更换后机器机器运转24小时故障没有出现!
故障部位及处理 通过线路分析:该电阻在通信中有分压的作用。其阻值变囮可以影响到通信信号传递强度
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。