制冷机结冰是空调外管结冰怎么回事事

大管起霜应该是制冷剂冲注量过哆还有内风机转速不够,回风过滤网脏堵导致大管起霜小管起霜一般是制冷剂不足,还有过滤器半堵也会出现这种现象不过3p以上空調国产机在贮液罐这块容易起霜,不一定就说什么故障


空调压缩机结冰的解决方法:
1、检查连接管有否接紧,如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼
如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。
2、有0.5%是机器本身的质量问題造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修
3、有0.5%是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流從开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机。
放掉冷媒后更换毛细管就可以解决如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。
如果是没有问题就更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度


室内热交换器换热效果差(也就是说过滤网严重堵塞了,或蒸发器翅片严重脏堵了),压缩机内液积了(液体的制冷剂大量回到压缩机低压侧了)
和下雨天气没有关系 那个维修人员在和你捣糨糊,作为经过厂家培训能上岗的精密空调维修工程师不可能不懂这种原理的


}