如果您换新空调每个空调厂家嘟使用自己公司配带的联机管。在说空调的大小不一样联机管是不通用的。希望可以帮助您
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鮮体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
电气安装工程是一个系统工程牽涉到的内容繁多,工期跨度较长每个工序紧密相扣。主要包括:电气管路预埋敷设、管内穿线及柜箱接头、箱柜安装、灯具、开关插座安装、防雷接地、工作接地、屋面避雷带、产品保护等其中带*号的为质量重点控制对象。
1、按图纸及有关规范要求对电气管路的出口進行定位坐标误差不
超过20mm,同层标高误差不超过5mm;开关离门边200mm、同层误差不超过5mm;相近出口最小间距200mm
2、从楼板、梁进墙内的预埋线管偠根据建筑砌墙定位确定,确保线管不偏离墙
3、钢管联接2寸以上用套筒焊实,2寸及以下用丝扣连接露出二牙并油漆用
6mm及以上钢筋跨接,焊缝长为跨筋的6倍直径并将所有的金属体跨成接地网络。
4、PVC塑料管连接接头处除污除油,胶水质量施工前实测不准有粘性不足和
过期结块胶水应涂满接口,对接时管道约有转动但转动不能超过45度。
5、埋管在砼中必须在底筋中间弯头100-150mm处和水平间距1.5m处扎钢丝
固定,登高处用6mm钢筋支撑;管进箱盒应顺直φ50及以下管径钢管用纳子固定,丝口露出箱盒二牙、φ65及以上管径钢管用电焊点焊固定露出箱盒30-50mm,管口加护圈保护;PVC塑料管用专用纳子固定
6、在结构板中的线管预埋,相邻管间间距不小于25mm(*)
5、埋管在砖墙中,先弹一开槽线机器刨槽(不准手工强凿)管子埋深距离大于
15mm,在转弯终端处100mm及间距约1m处扎钢丝固定或者在砌墙时配合土建进行预埋。
6、管路长于15m弯頭3只(盒)以上必须穿好铅丝,施工完后要自检互检专
检无误采取切实有效的防堵措施,在浇捣时派专人看管如发生意外,采取应急措施(*)
7、箱盒在砼中作二次施工,先预埋木盒待土建粉刷前再行埋箱盒,以保证标
北京市北京丰台区玉泉营 |
铝包钢芯铝绞线,钢芯铝绞线用钢丝,铝包钢芯铝合金绞线 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。