人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少以上基桩护壁应设多高

本专题为筑龙学社论坛人工挖孔樁工程计算软件专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与人工挖孔桩工程计算软件相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多人工挖孔桩工程计算软件相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

人工挖孔桩钢筋计算公式和混凝土算量详解-第一期-螺旋箍筋,PDF格式4页

第一步:熟悉图纸和钢参数信息

第二步:计算螺旋箍筋加密区周长,计算公式

第二步:计算螺旋箍筋非加密区周长计算公式

人工挖孔桩钢筋计算公式和混凝土算量詳解-第一期-螺旋箍筋

计算螺旋箍筋非加密区周长,计算公式

计算螺旋箍筋加密区周长计算公式

一、概述 二、工程量计算规则 三、人工挖孔桩符号 四、人工挖孔桩桩芯平均直径(平均截面积)计算 五、人工挖孔桩护壁模板计算 六、人工挖孔桩入岩体积计算 七、扩大头护壁体積计算 八、凿桩头计算 九、护壁钢筋计算 十、技巧与实例

本文讲述了人工挖孔桩工程量计算方法、技巧及实例,包括:人工挖孔桩桩芯平均直径(平均截面积)计算护壁模板计算,入岩体积计算扩大头护壁体积计算,凿桩头计算护壁钢筋计算。

  47页编制于2012年。

浏覽数:330 回复数:1

人工挖孔桩因施工简便承载力大而被广泛应用。因各个工程的地质情况不同人工挖孔桩施工中存在混凝土护壁和红砖護壁两种不同形式。所谓空段即挖孔时地表的实际标高与桩芯砼浇筑后的顶面(即设计桩顶)标高之间的一段没有桩芯的空孔。因为护壁种类不同又可以分成红砖护壁空段和砼护壁空缎。

在现行人工挖孔桩定额中红砖护壁的人工挖孔桩把全部工作内容分成两部分进行計算,一部分为挖土和砌红砖护壁,包括抽水、吹风、照明及安全设施搭拆等工作内容。其工程量按实际挖土体积计算区分不同的红砖护壁厚度、护壁外径及孔深套用定额子目A2-128~A2-167。另一部分为浇砼桩芯包括砼的搅拌、运输、浇灌及砼输送管安拆。其工程量按设计砼桩芯體积计算区分不同孔深套用定额子目A2-168~A2-171。这种挖孔桩因为挖孔、砌砖护壁与浇桩芯砼是分别套子目计算的即使出现了红砖护壁的涳段,也不需要另行计算

在混凝土护壁的人工挖孔桩定额子目中,综合了挖土、浇灌护壁和桩芯砼、安全设施及吹风照明等除钢筋笼制咹以外的全部工作内容工程量规则按设计桩的横断面积乘以挖孔深度以立方米计算,即工程量就等于挖土体积区分不同护壁外径和孔罙套用定额子目A2-116~A2-127。显然这对挖孔时地表标高与桩芯砼顶面设计标高一致时是适用的。但是在实际工作中,我们会经常遇到砼护壁空段的挖孔桩这种情况下,因空段部分工作内容不包括桩芯砼的浇灌所以不能简单套用定额子目。根据鄂建造价(2001)14号文要求人笁挖孔桩砼护壁空段应编制补充定额计算。针对这一实际问题本文提出以下解决思路,供读者参考

由于空段部分的工作内容不包括桩芯砼的浇灌,因此要从砼护壁(含桩芯)的定额基价中扣除桩芯部分所消耗的人工费、材料费、机械费。而要被扣除的桩芯砼部分基价嘚计算我认为可以套用红砖护壁内浇砼桩芯子目(A2-168~A2-171)。因为不论是砼护壁还是红砖护壁在护壁内浇桩芯砼的工作内容是相同的。需要注意的是套用子目时,其浇灌砼的深度不能按桩深度而应该按上部空段深度。因空段在桩上部其深度一般应取定为15m以内。故实際被扣除的桩芯砼基价均应套用A2-168子目

第一步:计算护壁内桩芯砼定额消耗量每立方米基价

桩芯砼含量每立方米基价=红砖护壁内浇砼樁芯基价÷砼定额消耗量

=A2-168基价÷砼定额消耗量

第二步:计算砼护壁内桩芯砼的基价

工作内容:浇筑桩芯砼。不包括砼护壁和挖土方、咹全设施等

砼护壁内桩芯砼基价=桩芯砼含量每立方米基价×砼护壁内桩芯砼消耗量

例如,某人工挖孔桩砼护壁外径为1.8m内,孔深15m内甴A2-120可知:桩芯砼C20,桩芯砼定额含量为7.62m3;砼护壁C25,护壁砼定额含量为2.61m3(砼定额含量与砼护壁外径大小有关,与孔深无关)A2-120子目的单位為10m3,则

第三步:计算砼护壁空段基价

工作内容:挖空段土方、安拆护壁模板、浇筑护壁砼、安全设施不包括浇筑桩芯。

砼护壁空段基价=砼护壁含砼桩芯基价-砼护壁内桩芯砼基价

又如上例砼护壁含桩芯基价由A2-120得4345.26元,则

第四步:计算砼护壁空段工程量

砼护壁空段工程量=砼护壁外径截面积×空段深度(当空段为分段圆台体时,按分段圆台体体积之和计算)

砼护壁空段工程量即等于空段挖土方体积

苐五步:计算砼护壁含桩芯工程量

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下砼护壁体积+砼桩芯体积

砼护壁含桩芯工程量是指空段以下的體积,即等于设计桩顶标高以下挖土方体积

第六步:计算砼护壁挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

《案例》有一根人工挖孔桩,砼护壁外径为1.9m孔深17m,挖孔桩挖土方总体积为48.17m3空段长度为3m,空段挖土方体積为8.50m3护壁砼为C25,桩芯砼为C20计算这根桩的直接工程费。

砼护壁空段工程量=空段挖土方体积=8.50m3

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高鉯下挖土方体积

=挖孔桩挖土方总体积-空段挖土方体积

2、计算砼护壁空段基价

由已知砼护壁外径1.9m、孔深17m套用定额得

A2-125 砼护壁含桩芯 外径1.8m以外 孔深20m以内, 得

砼护壁空段基价=A2-125基价-护壁内桩芯砼基价

3、计算挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

同时还应注意当设计砼护壁或桩芯砼强度等级与定额取定不同时,基价均可以換算

浏览数:439 回複数:1

目前,大量建设工程采用人工挖孔混凝土灌注桩形式由于该类型桩基的成型质量不能直观判定,受条件限制其承载力往往偏大,不能直接进行静载试验挖孔作业时其施工环境差,危险性较大因此,如何确保工程质量、保证施工安全成了经常议论的热门话题莋好人工挖孔桩混凝土灌注桩工程质量和施工安全的监督管理,作为监督工程师对其成桩工艺、桩基特点、检测要求、安全防护等应有清晰明确的认识在实施监督的过程中做到心中有数,才能胜任监督工作现结合我市实际状况,依据有关规范、强制性标准条文浅议桩基工程的监督要点,与大家共同探讨学习

  基桩承载力的确认,一般在施工图设计中设计人员均提出了单桩承载力数据。除特殊要求外一般砖混结构房屋条形基础可接每米每层30KN,框混结构接单桩支承上部结构面积每平方米20KN左右计算加上地震荷载,实际单桩承载力取值要比上述粗略估算值偏大要注意单桩承载力数据必须由设计人员提出,如在设计中未明确应要求设计方提供,在施工和以后的检測中才能对桩基持力层承载力特征值和检测提供取值依据我们的估算主要是在基桩工程对整个建筑重量的支撑能力在数据大小,桩基个數方面做到心中有数对基桩工程能否满足上部结构要求有一个总量的宏观控制。

  二、桩基地基和持力层检验和承载力特征值确认的監督检查

  强制性标准条文:人工挖孔桩终孔时应进行桩端持力层检验。单桩的大直径嵌岩桩应视岩性检验桩底下3cl或5m深度范围内有無空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。

  《建筑地基基础设计规范》GB第10.1.6条

  勘探地基探孔深度是为满足地基变形计算的要求(強标规定地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基应进行沉降量验算)满足地基承载力和软弱下卧层验算的需求满足对某些不良地质作用縋索的要求。

  岳阳城区地基大部为泥沙质板岩地质断裂破碎带分布较广,对高层或重要的建设工程桩基地质勘探深度是监督检查的偅点桩端持力层承载力特征值的确认。

  对单桩承载力很高的大直径端承型桩可采用深层平板载荷试验确定桩端承载力特征值。《建筑地基基础设计规范》GB第8.5.5条

  对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值,可根据室内饱和单轴抗压按下式计算:《建筑地基基础设计规范》GB第5.2.6条

  人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)样。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告《建筑地基基础工程施笁质量验收规范》GB第5.6.2条。

  上列3条规范条文是指人工挖孔桩成孔后在孔底进行原位测试或取岩样试验确定桩端持力层承载力特征值。鈈能只有工程地质勘察单位依据勘察报告对桩底土(岩)样进行观察检查确认承载力原位和取样检测试验单位必须具备相应资质,检测結果必须经工程设计单位对设计要求进行复检监督的要点第一必须有成孔后的原位和取样的检测试验,第二检测试验单位必须具备相应資质出具试验报告必须真实有效,第三承载力特征值经工程设计人员确认并满足设计要求

  三、桩基施工质量控制监督要点

  成孔尺寸、深度、位置偏差必须符合验收规范要求,监督检查重点是桩端扩底尺寸和桩孔深度及进入岩层深度是否符合设计要求

  桩孔護壁做法应符合设计要求,不得随意改变砖砌护壁要满浆眠砌,地基如回填土层松散或夹有流沙层时不应采用砖砌护壁

  桩头扩底呎寸及入岩深度经检查符合要求后应及时用不低于桩身砼标号的砼进行封底,封底之前应清除孔底浮土松动石块积水。封底的作用一是使已挖好的桩底持力层岩土受积水浸泡和风化全是可使桩端减少沉渣现象。

  桩身混凝土浇注振捣质量的好坏直接影响到桩身完整性質量的好坏在监督交底和监督检查时特别要注意4点:

  (1)桩孔内不得有积水,无法排干时应采用水下灌注砼

  (2)浇注砼时应茬孔口上设置漏斗和串筒,保证砼从桩孔中央垂直自由下落使用斗车或砼输送泵软管到不了桩底时就必须这样做,以避免砼下落过程中碰撞钢筋笼产生离淅现象

  (3)采用振动棒振捣时,砼浇捣原度应控制在振掠棒长度的1(大约1米)振捣时必须到位,不得有遗漏未振现象发生

  (4)桩顶标高要标记清楚明显,设置桩顶砼标高点时要适当增加凿除桩顶浮浆层厚度的标高尺寸

    四、桩基施工安铨监督要点

  人工挖孔桩施工作业环境差,危险性大在施工过程中除了要求施工、监理方加强安全管理外,我们在现场安全监督时應重点检查以下4点:

  (1)施工区域应用围挡或围墙封闭,非施工人员不得入内;

  (2)井口四周1.2米范围内不得堆置土方、石块、砖頭杂物井深超过2米时应有临边防护设施或加井盖,井口边缘一般应高出四周人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少20cm左右以防土块砖头杂粅滚入井中。

  (3)要注意流沙、污泥、昌水、缺氧沼气等有害气体对施工的影响防止垮塌、淹埋、缺氧、中毒事故的发生。

  (4)井底施工照明用移动行灯因此照明电压不得大于36V,地下水特别多须带水施工时电压不得大于24V.

  五、桩基检测监督要点

  强制性标准条文:工程桩应进行承载力检验《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB第5.1.5条,工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测《建築基桩检验技术规范》JGJ106-2003第3.1.1条

  施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验《建筑地基基础设计规范》GB第10.1.8条

  规范要求进行竖向抗压承载力静载试验方法进行验收检测的有设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩对吨位大、受场地限制无法进行靜载试验的大直径桩,《建筑基桩检测技术规范》在对该规范第3.3.7条作了说明要体现“各种方法合理搭配,优势互补”的原则如深层平板载荷试验、岩基载荷试验、终孔后混凝土灌注前的桩端持力层鉴别、钻芯法沉渣厚度测定、桩端持力层钻芯鉴别等。端承桩承载力的检驗实际上就是检验桩端持力层地基抵抗通过桩身传递的上部荷载能力的检验(在桩本身质量符合要求的前提下)因此,我们对桩基承载仂验收检测的监督中当预见到无法进行静载试验时应重点抓住灌注砼前对桩端持力层的鉴别。当工程出现异常和特殊情况时如持力层鑒别可信度低、地质条件复杂多变、成桩质量不可靠等,就不能单靠一种鉴别方式必要时可进行静载确定。承载力检验应在桩身完整性檢验之后进行

  (二)桩身完整性检验

  桩身完整性检测规范规定了钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法四种方法检测,《建筑基桩检测技术规范》第3.1.3条规定:桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行该规范第3.3.4条注:对端承型大直径灌注桩,应茬上述两款规定(设计等级为甲级或地质条件复杂成桩质量可靠性较低)的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进荇桩身完整性检测

  对桩身完整性检测的四种方法都有局限性,如低应变法技术困难大、钻芯法仅“一孔之见”、声波透射法无随机性因此有必要选用两种方法搭配互补,钻芯法、声波透射法适合于大直径桩的检测采用与低应变法检测相互补充或验证,可提高完整性检测的可靠性因此,在我们的监督中如有甲级设计、工程地下水、污泥、流沙严重影响桩身砼质量等情况时应要求采用低应变的钻芯法、声波透射法两种以上方法检测桩身完整性。

浏览数:520 回复数:1

 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算  

是按桩中心点到护壁的外边减鋼筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度一般的取值按12D计算,也有图纸给出了12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和朂短的地方平均值,加上钢筋搭接即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度

护壁纵筋是按每节的高度+与下节嘚搭接长度,图纸有规定

人工挖孔桩的锅底体积计算公式

人工挖孔桩锅底计算公式

人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么

(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量 这是个万能公式计算台体

如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量? 挖孔桩樁芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数为何

人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈洇素人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算

编制清单工程量时不考虑充盈系数,充盈系数应该在清单组价时才考虑

人工挖孔桩 计算工程量的公式

把实际浇筑桩长部分和地坪媔以下空桩部分分开以下正常套定额,在套用空桩部分子目时把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价。

人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方岩土,砖护壁砼护壁,和桩芯:1,囚工挖桩土方; 2,护壁工程量; 3,桩芯工程量;4,桩笼钢筋

人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼钢筋,模板工程;砖基础工程;平整场地工程

人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶;

人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积從孔底算到钢护筒底,没有钢护筒就算到孔顶 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底。 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管理费)进行结算,工程量按实计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合单价,还是桩身*桩深*综合单价?

人工挖孔混凝土桩按下列规定计算

(1)挖土按实挖体积以立方米计算。如设计无混凝汢护壁者挖土尺寸按设计桩身直径加200mm计算,项目中包括垂直运输及100m以内水平运输

(2)设计有混凝土护壁者,护壁混凝土按图示尺寸以竝方米计算设计无混凝土护壁者,护壁厚度按100mm高度按孔身高度计算。

(3)如实际发生扩大头及护壁支护另行计算。

(4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下按设计图示尺寸以立方米计算,混凝土护壁已另列项目不得重复计算

把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分汾开,以下正常套定额在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除并参照后面有的一个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即嘚采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价

钢筋和混凝土的计算主要就是体积的计算  我通常的计算方法是这样的:

如果考虑扩孔或者充盈浪費等因素可以在理论体积量基础上乘以1.05~1.1的充盈系数

把盘圆钢筋的用量和螺纹钢筋的用量加起来就是单桩钢筋的用量282.61kg  以上为初算

考虑螺纹鋼筋搭接的长度进行计算的话14m长需要一次搭接,搭接长度不小于10d=350px即0.14m单桩搭接长度为1.96m 搭接部分的重量为2.382kg

所以单桩钢筋的总用量284.99kg

在正常的施笁工艺下,钢筋的用量可以控制在上面的数量内

公司正开发一个高层31层的住宅楼盘,基础采用的是人工挖孔桩按照施工图设计,钢筋籠的钢筋一半是通长的钢筋伸入到桩底扩大头里1米的位置;另一半钢筋是5米的长度。 桩径从800mm到2400mm不等主要是1400mm左右的桩径。

现在根据我方现场经验比较丰富的监理工程师的说法,通长的钢筋只要穿过流砂层并且长度超过桩身总长度的2/3即可。不知道这样的说法是否准确昰否可以在施工就按这样的实施?

注:本项目的土层依次为填土、粘土层、流砂层、泥质灰岩-强风化岩、泥质灰岩-中风化岩、微风化层設计上是必须桩伸入到中风化岩层。特征值6000kPa

人工挖孔桩砼护壁空段的计算方法

人工挖孔桩砼护壁空段的计算方法(军事经济学院 湖北,武汉)人工挖孔桩因施工简便承载力大而被广泛应用。因各个工程的地质情况不同人工挖孔桩施工中存在混凝土护壁和红砖护壁两种鈈同形式。所谓空段即挖孔时地表的实际标高与桩芯砼浇筑后的顶面(即设计桩顶)标高之间的一段没有桩芯的空孔。因为护壁种类不哃又可以分成红砖护壁空段和砼护壁空缎。

在现行人工挖孔桩定额中红砖护壁的人工挖孔桩把全部工作内容分成两部分进行计算,一部汾为挖土和砌红砖护壁,包括抽水、吹风、照明及安全设施搭拆等工作内容。其工程量按实际挖土体积计算区分不同的红砖护壁厚度、护壁外径及孔深套用定额子目A2-128~A2-167。

另一部分为浇砼桩芯包括砼的搅拌、运输、浇灌及砼输送管安拆。其工程量按设计砼桩芯体积计算区分不同孔深套用定额子目A2-168~A2-171。这种挖孔桩因为挖孔、砌砖护壁与浇桩芯砼是分别套子目计算的即使出现了红砖护壁的空段,也鈈需要另行计算

在混凝土护壁的人工挖孔桩定额子目中,综合了挖土、浇灌护壁和桩芯砼、安全设施及吹风照明等除钢筋笼制安以外的铨部工作内容工程量规则按设计桩的横断面积乘以挖孔深度以立方米计算,即工程量就等于挖土体积

区分不同护壁外径和孔深套用定額子目A2-116~A2-127。显然这对挖孔时地表标高与桩芯砼顶面设计标高一致时是适用的。但是在实际工作中,我们会经常遇到砼护壁空段的挖孔桩这种情况下,因空段部分工作内容不包括桩芯砼的浇灌所以不能简单套用定额子目。根据鄂建造价(2001)14号文要求人工挖孔桩砼护壁空段应编制补充定额计算。

针对这一实际问题本文提出以下解决思路,供读者参考 理由:

由于空段部分的工作内容不包括桩芯砼的浇灌,因此要从砼护壁(含桩芯)的定额基价中扣除桩芯部分所消耗的人工费、材料费、机械费。而要被扣除的桩芯砼部分基价的計算我认为可以套用红砖护壁内浇砼桩芯子目(A2-168~A2-171)。

因为不论是砼护壁还是红砖护壁在护壁内浇桩芯砼的工作内容是相同的。需偠注意的是套用子目时,其浇灌砼的深度不能按桩深度而应该按上部空段深度。因空段在桩上部其深度一般应取定为15m以内。故实际被扣除的桩芯砼基价均应套用A2-168子目

第一步:计算护壁内桩芯砼定额消耗量每立方米基价

桩芯砼含量每立方米基价=红砖护壁内浇砼桩芯基价÷砼定额消耗量 =A2-168基价÷砼定额消耗量 =2149.35元÷10.15 m3 =211.76元/m3

第二步:计算砼护壁内桩芯砼的基价

工作内容:浇筑桩芯砼。不包括砼护壁和挖土方、安全设施等

砼护壁内桩芯砼基价=桩芯砼含量每立方米基价×砼护壁内桩芯砼消耗量

例如,某人工挖孔桩砼护壁外径为1.8m内,孔深15m内由A2-120可知:桩芯砼C20,桩芯砼定额含量为7.62m3;砼护壁C25,护壁砼定额含量为2.61m3(砼定额含量与砼护壁外径大小有关,与孔深无关)

第三步:计算砼护壁空段基价

工作内容:挖空段土方、安拆护壁模板、浇筑护壁砼、安全设施。不包括浇筑桩芯 砼护壁空段基价=砼护壁含砼桩芯基价-砼护壁内桩芯砼基价 又如上例,砼护壁含桩芯基价由A2-120得4345.26元则 砼护壁空段

第四步:计算砼护壁空段工程量

砼护壁空段工程量=砼护壁外径截面积×空段深度(当空段为分段圆台体时,按分段圆台体体积之和计算)

砼护壁空段工程量即等于空段挖土方体积。

苐五步:计算砼护壁含桩芯工程量

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下砼护壁体积+砼桩芯体积

砼护壁含桩芯工程量是指空段以下的體积即等于设计桩顶标高以下挖土方体积。

第六步:计算砼护壁挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

《案例》有一根人工挖孔桩砼护壁外径为1.9m,孔深17m挖孔桩挖土方总体积为48.17m3,空段长度为3m空段挖土方体積为8.50m3,护壁砼为C25桩芯砼为C20。计算这根桩的直接工程费

砼护壁空段工程量=空段挖土方体积=8.50m3

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高鉯下挖土方体积 =挖孔桩挖土方总体积-空段挖土方体积 =48.17m3-8.50m3 =39.67m3

2、计算砼护壁空段基价

由已知砼护壁外径1.9m、孔深17m套用定额,得 A2-125

3、计算挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量 =3006.47×0.850+4713.26×3.967 =2555.50+18697.50 =21253.00(元)

同时还应注意当设计砼护壁或桩芯砼强度等级与定额取定不同时,基价均可以換算

6.2、安全组织机构及安全领导小组 6.6.7、监测仪器 - 52 - 苐七节 文明施工及环保 - 53 - 7.1、文明施工保证措施 - 53 - 7.2、环境保护保证措施 - 54 - 第八节 劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等 - 56 - 8.1、专职安全員及特殊工种员工计划 - 56 - 8.2、劳动力计划 - 56 - 第九节 计算书及相关图纸 - 56

: - 61 - 附图一:施工平面布置图 - 1 - 附图二:监测点位平面布置图 - 1 - 附图三:施工进度网絡图 - 1 -

本工程为住宅小区,1#-4#楼地基基础设计为甲级21#-23#楼地基地基基础设计为乙级;车库、3#、4#、23#全部及2#部分采用人工挖孔灌注桩及筏板基础。囚工挖孔灌注桩以中风化泥岩为持力层设计有扩大头,嵌岩深度分别为:2#楼嵌岩深度为≥1m,3#楼Hr≥1.6-2.5m4#楼Hr≥1.6-2.5m。

  土石方开挖后现场临街东侧為约8-9m的破碎岩石高切坡长度约62m。边坡处理采用机械清理或凿打孤石结和人工边坡清理孤石方法;其此采取边坡锚筋挂安全兜网方法防護;并搭设双排脚手架,脚手架靠边坡侧满绑扎竹档板硬支护防止小块滚石

  1)边坡大块外悬孤石机械清理、凿岩排险;2)边坡小块石块人工清理排险;3)边坡安全兜网防护;4)边坡竹档板支护;5)边坡土石方上车外运

  场地平整;测量放线、定桩位;首节开挖;施笁锁口和护壁;开挖桩孔土方;支设护壁模板;灌注护壁砼;拆除模板;检查持力层、清底验收眼;钢筋笼吊装、定位;钢筋笼报验;砼灌注;质量验收;危险源辨识及应对措施

  附横向水平支撑钢管计算、纵向支撑钢管计算、扣件抗滑移计算、立杆的稳定性验算、立杆荷载计算、立杆的稳定性验算、立杆的地基承载力计算等

  69页,编制于2013年

[南京]大厦人工挖孔桩工程量及钢筋工程量计算实例(附全套表格),包括详细的桩基础及钢筋工程量计算书、计算表格可直接套用,自动计算方便实用,可供参考

人工挖孔桩混凝土护壁和桩芯的计算公式,PDF格式1页

人工挖孔桩混凝土护壁和桩芯的计算公式

人工挖孔桩工程量及钢筋计算表,Excel格式只要录入相关数据其它自动计算,内附简图说明计算公式明明白白。如对你的工程中有不合用的可以自行修改公式未作锁定。

路桥微课:人工挖孔灌注桩相关计算(1个特权听课)

1、护壁混凝土厚度计算

2、提升设备稳定性计算

点击听课:人工挖孔灌注桩相关计算(1个特权听课)

知名集团钢筋施工技术培训199页(附49张工程照片)后张法预应力简支整孔箱梁预制施工方案150页(工艺步骤详细) 路桥工程施工安全技术交底动画视频(33分钟) 


某大廈人工挖孔桩结算书人工挖孔桩结算实例,依据福建省2009年第二季度清单机械台班200910期清单综合价编制,全部是用EXCEL格式有需要的请下载。主要包含:

  建筑工程结算书三期人工挖孔桩(汇总)

  三期人工挖孔桩工程量计算

西一大桥桥梁起止里程为K4+054~K4+632全长578 米,桥梁跨径組合为左、右幅:(5*30)+(120+120)+(6*30))m其中主桥长240m,桩基形式为:孔径2m桩长34m桩32根孔径2m桩长24m桩16根。引桥长330m桩基形式为:孔径1.2m,桩长21m桩24根孔徑1.6m,桩长29m桩36根

本工程共有桩基108根,其中主桥48根引桥60根,引桥采用人工挖孔桩60根

根据钻探揭露,在勘探深度内场地的沉积地层为第四系松散沉积物自上而下依次为杂填土、卵石。

五、主要施工技术方案 

六、安全生产组织机构及分工 

七、安全保证措施及安全检查制度

八、危险源分析与对策 

九、职工健康管理措施及环保措施 

1 工程概况 1 1.1 周围环境 1 1.2.技术要求 1 2控制爆破方案的确定 2 3 控制爆破参数的设计计算 2 3.1中央掏槽孔爆破参数设计 2 3.2周边光爆孔参数 3 4控制爆破施工设计 4 4.1炮孔布置与单孔装药量 4 4.2装药结构 4 4.3起爆方法 5 5 安全防护措施 5 5.1 现场作业人员安全 5 5.2 爆破器材储存与保管 5 5.4 安全警戒 6 6爆破实施 6 6.1爆破施工 6 6.2安全质量 7 7施工组织 7 7.1 施工管理体系 7 7.2主要劳动力、材料、施工机具安排 8 7.3施工总进度安排 9 8安全保证措施 9 8.1控制爆破有害效应的综合技术措施 9 8.2安全施工措施 10 8.3爆破施工安全保证措施 13 9事故预防和应急救援预案 18 9.1事故预防措施 18 9.2爆破作业中可能出现的危险性预測

工程概况:本工程基础开挖范围约为130×75m基坑桩(墩)孔设计直径为(800~1750)mm,要求基础进入中风化花岗岩0.5 m以下共计开挖桩孔157根。桩孔岩石为花岗岩普氏系数f>12,硬度大难钻、难爆破,地下水丰富

  为实现桩孔全面掘进,爆破设计采用中间掏槽、四周崩落、周边光媔的分段微差控制爆破技术……

  1中央掏槽孔爆破参数设计;2周边光爆孔参数;3炮孔布置与单孔装药量;4装药结构;5起爆方法

  33页編制于2010年。

浏览数:418 回复数:1

尽管现在大型机械发展很迅速但是在落差比较大的地形,机械总有上不去的地方所以最原始的方法人工挖孔就不得不被用到施工去,人工挖孔危险系数特别大所以,一个好的施工工艺和流程是非常重要的话不多说,直奔正题

平整场地→放中桩(包括护桩)→布置排水沟→桩位顶上搭雨棚→安装提升设备→修整出渣道路。

①平整场地清除坡面危石浮土,坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护铲除松软土层并夯实。

②测量放样施测桩基十字线,定出桩孔准确位置设置护桩并将测量放样结果报駐地监理工程师审查。

③排水设施孔口四周挖排水沟,作好排水系统及时排除地表水,搭好孔口雨棚安装提升设备,布置好出碴道蕗合理堆放材料和机具,不使孔壁压力增加和影响施工

④孔口防护,井口周围砼制成围圈予以围护其高度高出人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少30cm,防止土石、杂物滚入孔内伤人若井口地层松软,为防止孔口坍塌须在孔口周围加固。孔口四周1m范围内用砂浆硬化;孔口周围不能堆放土渣、机具、杂物孔口四周搭设防护围栏,围栏采用钢筋牢固焊制停止作业时,孔口设置围栏和警告标示牌洞口設置钢筋防护网,网格间距不大于20cm

(1) 安装垂直运输架和电动卷扬机

垂直运输架有提升钢框架作为承重结构,配置慢速卷扬机提升锁口浇築完混凝土后,提升支架安装在桩孔旁可通过三角架的转动横移。三角形脚架安装在桩孔正上方能过电动卷扬机提升渣桶,三角架沿主轴可横向移动架底可压石头以增加其稳定性。

在运输架上安装滑轮组穿上卷扬机钢丝绳,在架底位置安装卷扬机人工挖孔桩第一節护壁高出地面多少运土用手推车或小翻斗车。

在人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少按护壁处理挖深1m安放护壁模板,浇筑C30砼形成井圈井圈上口即井台座比周围人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少或桩基顶标高(两者以高标高为准)高出30cm,以避免井口进水或掉落杂物

圈顶通过测量准确测设四个控制点以铁钉做标记,通过这四个控制点校核孔中心位置和垂直度在井圈内壁用油漆做水准标记,以便控制樁底高程

(2) 安装活底吊桶、活动盖板、照明、水泵及通风机

在安装滑轮组和吊桶时,保持吊桶与孔壁之间留有适当距离防止施工过程中吊桶碰撞孔壁,预防安全事故井底照明必须用低压电源(36V)、防破电线、带罩的防水、防爆照明灯。孔口四周设置围护栏当桩孔深度夶于10m时,应进行井下机械通风加强空气的流动,必要时向井下输送氧气防止有毒气体对人体的危害,操作时上下人员轮流作业桩孔仩方人员必须密切观测桩孔下人员的情况,互相呼应预防安全事故的发生。

当地下渗水量不大时随挖随将泥水用吊桶运出,当地下水量较大时在桩孔底先挖集水坑,用高扬程水泵抽水边降水边挖土,水泵的规格应按照抽水量选定地下水位较高时,应先采用统一降沝措施然后再开挖。

桩孔口安装水平推移的活动安全盖板当桩孔内挖孔时,应掩好安全盖板防止杂物掉下砸伤人。吊运土时才打開安全活动盖板一定面积,留一定宽度作为挖孔人员的安全空间

井孔内搭设应急时的安全绳和软爬梯,并随桩孔深放长至作业面不能鼡人工拉绳子运送作业人员和脚踩护壁凸缘上下桩孔。

土层采用人工直接开挖局部采用风镐配合,用小型卷扬机提升出渣每开挖1米护壁1米,上口护壁厚30cm下口厚20cm。强度低的中风化岩层采用风镐破碎挖出强度高的弱风化岩层采用风钻钻孔,布置小剂量炸药爆破风镐配匼破碎。

岩石采用风钻钻炮眼布置小药量电引爆的浅眼爆破法施工。护壁强度达到一定强度后才能爆破防止震坍孔壁。爆破后利用空壓机及时通风排出有害气体再采用人工清凿继续开挖。以此种方式循环进行施工直至桩底设计标高.爆破施工时严格按照爆破设计的警戒范围布置安全警戒(该爆破由于属孔内爆破,根据药量计算及经验判断,飞石横向散落范围很小,故警戒范围定为50米),警戒时警戒人员从爆区甴里向外清场,所有与爆破无关的人员、设备撤离到安全地点并警戒确认人员设备全部撤离危险区,具备安全起爆条件时爆破工作领導人才能发出起爆信号。爆破员收到起爆信号后才能进行爆破器充电并将主线接到起爆器上,充好电以后进行起爆。爆破后严格按照《爆破安全规程》规定的等待时间超过15min,方准许检查人员进入爆区进行检查确认安全后,方准发出解除警戒信号

孔桩入岩爆破的岩石为中、微风化,周边对所爆破岩石的约束力大根据孔桩工程入岩的爆破参数类比、修正,得出单位用药量系数K如下表:

孔桩入岩采用掱持式气动凿岩机钻眼炮眼直径d=32-42mm, 间距按a=(15-20)d布置即a=500-800mm。在小直径孔桩入岩爆破中岩石的周边夹制力大,炮眼利用率低

一般炮眼深喥L取孔桩直径D的0.6-0.8倍,即L=(0.6-0.8)D其中掏槽眼应比周边眼加深100-200mm。

孔桩爆破炮眼利用率η一般可以达到85-95%则循环进尺Lˊ=ηL=(0.85-0.95)L。

在小直径孔桩爆破中工作面通常按掏槽眼3-4个,辅助眼4-6个周边眼7-13个。其中掏槽眼按照锥形布置倾角10-15°;辅助眼和周边眼多用垂直眼,周边眼距孔桩护壁100-200mm均匀布置。

每循环进尺所需用药量Q=(π×D×D/4)×L×K

Q——每循环进尺用药量(g)

K——单位用药量系数(g/m3)

D——孔桩掘进直径(m)

L——炮眼的平均深度,(m)

(2)单孔理论装药量q= Q/N

q——单孔理论装药量(g)

Q——每循环进尺用药量(g)

N——工作面炮眼数量(个)

一般情况下掏槽眼的药量qt比周边眼及辅助眼药量qb多装20-25%

式中:qt——掏槽眼装药量,(g)

qb——周边眼装药量(g)

孔桩掘进爆破选用非电毫秒雷管网络电雷管起爆,禁止使用导火索、火雷管起爆网络非电雷管起爆网络的接头一定要有良好的气密性,接点应离开泥水面同时,为取得较好的爆破效果保护护壁的稳定性,应选用微差爆破使用的非电毫秒雷管辅助眼滞后掏槽眼起爆0.1s以上,周边眼滞后辅助眼起爆0.1s以上按顺序依次起爆。

在桩基挖孔施工到位时清理孔壁四周松散碎落体,支立护壁模板护壁模板采用上小下大的梯形钢模,钢模拼装后保证护壁厚度上口厚15cm,下口厚10cm护壁模板内侧用钢筋或钢管加固,锁紧上口固定下口。护壁砼采用C30混凝土浇注可将砂、石、水泥等材料运至孔口附近,用小型搅拌机拌合用吊斗将拌合好的护壁混凝土运至桩底护壁待浇处,人工浇注护壁砼用钢筋等将混凝土捣固密实。

为防圵孔内大量渗水上次护壁和下次护壁间的接缝要密实。孔壁渗水量大的地方预埋排水管渗水量小的地方直接用砼填塞封堵。浇注护壁砼时要保证护壁砼振捣密实下次护壁砼的上口超出上次护壁砼下口5cm,起到良好的防水作用减小渗水量。

此外桩孔注意每次砼护壁浇築前都要将内模定位一次,以保证桩的垂直度和水平位置

技术主管与作业队长首先要阅读地质资料,掌握溶洞出现的桩号范围大小,对烸个 孔位的的地质柱状图技术人员及作业队长都要熟悉。挖孔桩开挖前先查阅地质勘察报告,确认开挖桩位地底有无溶洞有溶洞的桩孔,对溶洞位置、大小及埋深做好记录对于有溶洞的桩孔,在第一节护壁顶面预埋2根Φ12钢筋作为孔内作业人员安全绳的锚固点预埋置於护壁钢筋外侧,预埋深度为50cm外露长度30cm,外露段末端做成180°U型环,预埋到护壁上

人工挖孔桩桩基侧面溶洞图及处理图

孔内开挖至距溶洞頂板2m高度时,孔内人员必须套好安全带扣好安全绳,安全绳末端扣在第一节护壁顶面预埋锚固筋上安全绳长度应考虑孔内人员1.2m正常活動长度。当遇到孔内坍陷等情况时由孔口工人收缩安全绳,将孔内工人提出桩孔

当孔内开挖至距溶洞顶板1m高度时,放缓开挖进度基岩采用人工机具开挖。接近溶洞顶板时采取局部开挖贯穿顶板,并观察洞内填充情况

(1)当填充物为满填时,用钎探法探测填充物的密实情况及溶洞深度填充物较密实时按照正常情况开挖并按设计做好护壁。当填充物为虚土溶洞直径小于桩基开挖孔径时,按正常情況开挖至溶洞底板底板作为桩基持力层;溶洞直径大于桩基开挖孔径,溶洞深度小于3m直接清除洞内虚土,对溶洞底板上桩孔位置凿平莋为桩基持力层;溶洞直径大于桩基开挖孔径溶洞深度大于3m时,沿孔周插打钢花管间距50cm,注水灰比为0.8:1水泥浆加固孔壁注浆24小时后進行桩孔开挖,并做好护壁

(2)当填充物为半填时,用钎探法探测填充物的密实情况及溶洞深度向洞内填筑天然土至顶板高度,然后進行桩孔开挖其余处理方法参照第(1)条。

(3)当溶洞内无填充物溶洞直径小于桩基开挖孔径时,按正常情况开挖至溶洞底板底板莋为桩基持力层;溶洞直径大于桩基开挖孔径,溶洞深度小于1m时桩基直接穿越溶洞,溶洞底板作为桩基持力层;溶洞直径大于桩基开挖孔径溶洞深度大于1m时,采用灌注混凝土填充法直接向孔内灌注C25混凝土至顶板作为桩基持力层混凝土强度达到设计强度50%后进行探测孔周邊基岩开挖,并保证桩基的嵌岩深度

孔内如渗水量不大,可以采用潜水泵定时排水当挖到桩底时,可在桩位的中间挖一个0.6×0.5×0.5的集水坑用潜水泵抽水;渗水较大时,应边施工边采用潜水泵抽水为防止大量的地下渗水冲刷护壁内侧土层,可在护壁浇注处预埋排水管將渗水集中排除。如同一墩台有几个桩孔同时施工可以安排一个桩孔超前开挖,使地下水集中在一孔内排除降低其他桩孔的水位。

验孔时检查桩基直径、桩基深度、桩孔垂直度验孔合格后,在灌注混凝土前按设计要求逐孔进行清孔技术员要下孔检测是否清孔干净,鼡黑板、卷尺、照相机拍下钎探深度照片以备后面资料照片存档。同时检测桩位无溶洞后(钎探深度不小于5m每个孔不少于3个钎探),方可进行桩身钢筋骨架吊装及桩身砼浇筑

如桩底发现溶洞,应立即对溶洞进行压浆或回填处理后方可进行桩身钢筋骨架吊装及桩身砼澆筑。

钢筋在进场前必须进行检验,检验合格并报监理工程师审批后方可大批量进场,钢材进场不得直接堆置在人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少上必须用垫木或其他方法垫起,工地临时保管钢筋时应选择地势高,人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少干燥的露天場所根据天气情况,在雨雪天气必要时加盖雨棚布。

根据每根桩基的长度将钢筋笼分割成几个便于安装的长度进行制作绑扎时采用烸节钢筋笼对应绑扎,并且在每节钢筋笼上对应选择一根钢筋作好标记以便下放连接时对应钢筋接头的长度两节钢筋笼采用滚扎直螺纹套筒连接,对接主筋周围箍筋现场绑扎完成每节钢筋笼上口焊四个吊点用于起吊,在钢筋笼箍筋上按2m间距套上砼垫块同一断面对称布置4个,以确保钢筋保护层厚度为保证砼串筒能顺利升降,防止与钢筋笼卡挂钢筋内绑扎时,应保持主筋内缘整齐

钢筋笼制作在制作場地按设计要求加工制作,钢筋下料时设计好下料尺寸确保在钢筋笼制作过程中接头错开1.0米以上,从而保证在同一断面上钢筋焊接面积尛于等于整个断面钢筋总面积的50%保证整个钢筋笼长度。

吊放钢筋笼在吊放钢筋笼前,用与桩基直径相同的钢筋笼检孔器检孔以保證钢筋笼能顺利地安放在桩孔内。钢筋笼用吨位适宜的吊车吊入孔内要对准孔位、扶稳,缓慢下放避免碰撞孔壁。为避免钢筋笼起吊過程中局部受力发生变形在其顺直状态下加绑沙木杆,在钢筋笼入孔时解除木杆的捆绑线,取出下次接着使用钢筋超过9m的分段制作,在孔口用套筒连接确保其上、下两段成一直线,均匀入孔并随时调整钢筋笼位置,避免碰挂孔壁及发生塌孔现象

孔口安装钢筋笼。根据本工程实际地形情况有些桩基施工在半山之间,无法用吊车吊装钢筋笼因此桩基钢筋笼需要进行孔口成型下放。筋笼在加工场丅料制作将半成品运送至现场,利用定型支架在孔口分节成型下放定型支架可采用型钢搭设成井字架。安装利用两个葫芦悬挂于井架仩分节吊装,下节钢筋笼下沉到孔口时临时用支架卡住,再在其上采用套筒接长或者焊接主筋接长完成并绑扎螺旋筋后用葫芦继续丅放;依此法吊放与接长第三节钢筋笼直到整个钢筋笼完成。

钢筋笼制作完后按照下表进行检查验收

钢筋在钢筋加工厂成型后,现场绑紮检测管按照图纸要求,位置准确声测管采用φ57×3mm无缝钢管,每根桩布置4根声测管单根长度超出桩顶30cm且通到桩底,声测管上下端加設密封盖(封盖采用δ=10mm的钢板焊接)声测管绑扎在加强箍筋上,采用套管丝牙连接用扳钳拧紧套筒,丝牙外漏不能超过2丝声测管连接时检查管内,保证管内始终无异物连接处要光滑过渡,声测管与钢筋笼一起施工声测管安装后要通水进行试漏,如有漏水必须及时整改防止浇筑桩基砼时漏浆,堵塞声测管

砼由搅拌站集中搅拌,并由砼罐车运输至孔口接入料斗后浇筑砼质量由试验室全程跟踪,保证砼的各项指标符合设计及规范要求

当孔内无积水或地下水的上升速度较小(每分钟小于6mm)时,可认为是干浇桩施工时用砼导管或串筒下料,串筒采用3mm厚铁皮制作每节长度为1.25m 卷成圆台型,上口直径30cm下口直径25cm,两节之间焊吊耳用U型卡环连接。初浇砼时串筒底口離桩底1.0m左右,随着砼面的升高分节拆卸串筒。砼分层向上浇筑采用两台φ70mm插入式振捣棒振捣密实。孔内砼应一次性连续浇筑完成万┅中断时,按施工缝处理并设置连接钢筋,尽快凿除砼表面浮浆露出坚硬碎石,再次浇筑时在中断处刷一层水泥净浆每次浇筑混凝汢高度为0.8m,振捣时,上面放料人员要停止下料振捣密实(每次振捣20-30s,移动距离为1,5倍振捣桥作用半径)后由井下振捣人员通知井口放料人員下料。混凝土要浇筑至设计高程以上20cm(如果桩顶浮浆太多此高度要适当加大)。混凝土下料时井下振捣人员要经常移动串筒位置防止总昰在一个地方下料,造成堆积处混凝土不容易振捣密实

当孔内渗水较大,但还能快速抽干渗水的桩孔采用简易导管法施工。搭设浇筑岼台准备好钻机,把导管下到桩底有隔水盖密封住导管。浇筑时先用坍落度18-22cm的水泥砂浆,再用大于导管容积的同样坍落度的砼送入導管底部满管后,缓慢提管30-150cm利用导管内的砼自重将导管隔水盖冲开,砼流至桩孔内再立即把导管下到原处,使导管底部插入已浇筑嘚砼中在动水位以下导管的提升速度宜缓慢且一次提升不得超过30cm,在动水位以上导管的提升速度可适当加快迅速检查导管内是否漏浆,若不漏浆立即开始连续浇筑砼。随砼面的不断上升导管相应提升,断续拆管连续浇筑。一次提管拆管长度不得超过2m导管须始终埋在砼中。在浇筑过程中导管埋入砼内的深度控制在0.6-1.0m,保持桩孔砼面高差不大于0.3-0.5m浇筑过程中,可使导管作30cm的上下往复运动有利于砼嘚密实。

在挖孔桩混凝土灌注完成后复测桩中心和桩顶标高,在混凝土强度达到设计要求后进行桩身混凝土均匀性、承载力的检测成樁后采用声测法进行检测。成品桩基检测标准按下表进行检测.

挖孔桩成桩质量检测标准表

(1)护壁施工注意事项

①护壁厚度、拉结钢筋或配筋、砼强度等级应符合设计要求

②桩孔开桩后尽快灌注护壁砼,且必须当天一次性完成

③上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。

④护壁砼中摻用速凝剂护壁模板一般在24h后拆除。

⑤施工中随时注意孔壁情况发现问题,及时处理防止事故发生。

⑥同一水平面上的孔圈二正交矗径的径差不大于50mm

⑦严格控制桩径尺寸和桩的垂直度,开挖时随时检查出现偏差及时纠正,保证桩位准确

(2) 挖孔施工注意事项

①开孔實行开挖令制,写明桥名、墩台号、桩径、孔深、桩顶、桩底标高然后技术主管、工程部长、分管副经理、队伍现场负责人签字后方可開孔。

②挖孔施工过程中应经常检查桩身净空尺寸和平面位置。孔的中轴线偏斜不得大于孔深的0.5%截面尺寸必须满足设计要求。孔口平媔位置与设计桩位偏差不得大于5cm

③爆破前,对炮眼附近支撑应采取防护措施护壁混凝土尚未达到2.5Mpa时,不宜爆破作业;放炮后施工人員下井前,应事先测定孔底有无毒气如有毒气,应迅速排除

④挖孔至设计高程后,孔底不应积水并应进行孔底处理,做到平整无松渣、泥污等软层。

⑤桩基开挖到设计孔底标高后必须对基底进行钎探,钎探深度不小于5m每个孔不少于3个钎探眼,确认无溶洞发育且哋质情况满足设计要求后才能进行下道工序施工,否则及时通知现场技术主管由技术主管上报分管副经理。

(3)混凝土施工注意事项

①浇紸砼前水泥、砂石料等原材料要准备充分,保证砼连续浇注

②搅拌站有专人负责砼和易性、坍落度及各种材料的控制。

③正常浇注过程中严格按照操作规程施工并做好原始施工记录。

④浇注砼前认真检查各种机械设备状况并派维修人员跟班作业。

⑤桩基顶面标高比承台底标高高出20cm、待砼有一定的强度后,桩头人工凿毛按施工缝要求进行处理。由于后期系梁施工的需要灌注至系梁底标高,并超灌20cm以上便于桩头凿除。

在挖孔桩、钻孔灌注桩混凝土灌注完成后复测桩中心和桩顶标高,在混凝土强度达到设计要求后进行桩身混凝汢均匀性、承载力的检测成桩后采用声测法进行检测。

人工挖孔桩桩身及承台大样图

   承台(CT4)详图

   承台(CT2)详图

   承台(CT3)詳图

  编制于2012年 共1张

一、 工程概况 1 1.一般概况 1 1.1项目概况 1 1.2.桩基础概况 2 二、编制依据 3 三、施工准备与资源配置计划 4 3.1施工准备 4 3.1.1技术准备 4 3.1.2 材料准备 4 3.1.3莋业条件准备 5 3.1.4施工机具准备 5 3.2资源配置计划 5 3.2.1主要施工机械配置计划 5 3.2.2劳动力配置计划 6 四、施工总体安排 6 4.1施工质量目标 6 4.2施工管理组织机构 6 4.2.1组织机構图 6 4.2.2管理人员职责 7 五、施工进度计划 7 六、施工现场平面布置 7 七、主要施工工艺及方法 7 7.1工艺流程 7 7.2混凝土的制备及运输 8 7.3混凝土浇筑 8 7.4混凝土养护 10 仈、温度监控 10 8.1温度控制指标 10 8.2测温点布设 10 8.2.1测温点布置 10 8.2.2测温仪器选用(注:规范GB要求采用电子测温) 11 8.2.3 温度测试元件的安装及保护应符合下列偠求: 11 8.3测温方法 11 8.4温度应力和收缩应力计算 11 九、质量保证措施 11 十、安全文明施工及环保措施 13 10.1安全施工措施 13 10.2文明施工及环保措施 14 十一、季节性施工措施 14 十二、应急保障措施 14 附件: 15 附件1:进度计划 15 附件2:总平面布置图 15 附件3:温度应力和收缩应力计算书 16

由一幢超高层主楼和周边商业裙房构成,主楼建筑总高度约431米裙房为地上8~9层结构,建筑范围内设置8层地下室 本工程桩基础采用灌注桩,采用人工挖孔的成孔方式囚工挖孔桩位于塔楼核心筒周边,桩身C40等级灌注桩进入砂岩的最小距离为500mm,桩基安全等级为一级桩基设计等级为甲级。

  完成孔桩鋼筋及声测管隐蔽验收→施工准备→埋设安装测温装置→确定混凝土配合比→搭接泵管→砼输送→砼浇筑→砼振捣→砼养护→测温

  1溫度控制指标;2测温点布设;3测温方法;4温度应力和收缩应力计算

  24页,编制于2015年

浏览数:436 回复数:1

湖南省郴州市某住宅小区由北方某设计院(下文称“原设计单位”)设计,其中23~24#楼为28层剪力墙结构结构总高度为80.5m,建筑面积分别为11764.5和设计使用年限为50年,结构安全等級为二级地基基础设计等级为乙级,抗震设防类别为标准设防类基本地震烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g设计地震分组为第一组,上部剪力墙结构的抗震等级为三级100年一遇基本风压为0.35kN/m2,建筑场地类别为II类地下水对砼结构无腐蚀,对钢结构有弱腐蚀性

设有一层哋下室形成大底盘将23~28#住宅楼连为一体,见图1桩基施工前先开挖了基坑,现场自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少与地下室底板标高基本持平地下室底板面相对标高为-4.600m。

整个住宅小区的详细岩土工程勘察报告由广东某勘察单位提供详勘报告显示场地的上覆土层厚度鈈大,基岩为中风化灰岩普遍埋深在10~15米左右。原设计23~24#楼采用人工挖孔灌注桩基础以中风化灰岩为桩端持力层。

在施工23~24#楼前由郴州市某勘察单位进行了超前钻补充勘察,补勘报告指出:

(1)按区域地质资料拟建的23~24#楼场地位于一区域性压扭断裂F1上,此断裂活动年代较为玖远不属于全新世活动断裂,断裂本身对场地稳定性不构成影响;

(2)受断裂挤压及岩性影响23~24#楼场地岩性杂乱破碎,稳定的中风化炭質泥岩埋深在均30米以下上覆有厚20~30米的强风化炭质页(灰)岩,岩体结构构造大部分已遭破坏遇水后易软化。受断层的影响强风化炭質页(灰)岩中随机分布有夹层状、透镜体状的中风化灰岩夹层。在24#楼范围内还上覆一定厚度的土层补勘报告建议的设计参数见表1和2,典型地质剖面见图2;

(3)远离断裂带岩体结构逐渐变好、强度较高且层位基本稳定大致以23~28#住宅楼地下室1-A轴与1-B轴之间的后浇带为界到25#楼地段,岩性以中风化砂岩、炭质砂岩为主埋深在15米以内。

补勘报告与详勘报告对23~24#楼地质情况的描述出入很大是否能按原基础设计方案实施存疑。为此现场曾选2根Ф1000桩进行试挖挖至超过20米仍未到达原设计要求的中风化岩层,施工遇到很大困难原基础方案若不作重大调整,将导致桩长过长、难以满足施工要求

原设计单位曾尝试将基础修改为冲(钻)孔灌注桩,仍以中风化岩为持力层施工单位选3根Ф800桩試冲,结果并不成功:3根桩在施工过程中都出现不同程度的塌孔现象耗时7~15天才完成1根桩,灌注桩身混凝土充盈系数达2.1~2.7工程被迫停顿下來,建设单位向我们咨询处理方案

泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩

岩石单轴天然抗压强度标准值frc=10.5MPa

经过踏勘现场、与相关单位技术人员交流以忣查阅原设计图纸、详勘报告和补勘报告等技术资料,确认详勘报告没有准确反映23~24#楼实际地质情况、导致按其设计的基础方案难以实施洇此按补勘报告对基础优化设计方案进行了分析。

23#楼地质条件相对较好、第4层强风化炭质页(灰)岩层面位于自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少经过地基承载力的深宽修正后采用筏形基础是可能的;24#楼地质条件相对较差,表层土经过地基承载力深宽修正后仍不满足偠求由于两幢大楼紧邻,中间仅留300mm宽变形缝若两幢大楼采用不同的基础形式,则两楼相连处不论采用那种基础形式必定使其中一幢夶楼存在较大沉降差,因此否决了筏形基础

据了解郴州当地有摩擦端承型人工挖孔灌注桩的成功案例,规范[1]有保证发挥其侧阻力的技术措施因此初步考虑改以第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层、采用摩擦端承型人工挖孔灌注桩,干作业挖孔同时避免了持力层遇水軟化的风险按原设计桩径、以表2参数初步估算,最少桩长为26m在地质条件较差的24#楼桩长就更大了。郴州当地施工班组一般只承接桩长15米鉯内的挖桩任务桩长超过20米基本找不到施工班组承接,改成摩擦端承型人工挖孔灌注桩似乎也不可行

结合有关文献经验数据,对补勘報告进行研读、判断后我们认为表1和表2的数据偏于保守、尚有潜力可挖,例如干作业成孔的人工挖孔桩设计参数反而比湿作业的钻(冲)孔桩低与规范经验规律不符[1~2];第4层强风化炭质页(灰)岩内摩擦角过小,一般应在28o以上[3~5];该层地基承载力特征值也偏小按重型圆锥動力触探N63.5=11.7推算可取480kPa[6~7]。因此我们向建设单位建议选取有代表性的地段进行基桩静载试验,为安全而经济地设计人工挖孔灌注桩提供比较准確的参数

现场在地质条件相对较差的24#栋纯地下室选取了3根Ф1000人工挖孔灌注桩,开挖桩长20m以第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层。甴长沙某检测单位采用自平衡法[8]进行基桩静载试验根据检测结果推荐的设计参数见表3。设计参数有较大提高为优化设计创造了有利条件。

静载试验报告推荐的人工挖孔灌注桩设计参数   表3

泥质页岩(全-强风化)

根据补勘报告、基桩静载试验报告以及原设计单位提供的基础荷载数据以基础顶面为界对23~24#楼基础进行了优化设计,以23~28#楼地下室平面1-A轴与1-B轴之间的后浇带为设计范围边界见图3。采用摩擦端承型人工挖孔灌注桩桩径Ф800(扩大头Ф1600)和Ф1000(扩大头Ф2000),以第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层桩身混凝土强度等级为C30(抗拔桩为C35),护壁混凝土强度等级为C30承台混凝土强度等级为C35,采用HRB335钢筋

经沟通了解,表3中桩极限侧阻力qsik是按名义桩径1000mm推算的在优化设计时桩身周长u也按名义桩径计算。另外工程桩虽然属于大直径桩但设计参数是通过静载试验测出的、直接反映了工程桩极限侧阻力和极限端阻力嘚尺寸效应,表3中qsik和qpk已经包含了规范[1]所要求的尺寸效应系数ψsik和ψpk故优化设计时单桩竖向抗压极限承载力按式(1)计算(式中各符号定義见规范[1]):

原基础方案按端承桩进行设计,以中风化灰岩为桩端持力层要求各桩进入桩端持力层的深度(下文用“H1”表示)均为0.5m。

优囮设计时考虑了桩侧阻力对竖向抗压承载力的贡献竖向抗压桩H1值最大为12.9m。如果仍保持各桩H1值固定不变则竖向抗压桩最大桩长将达23m,仍鈈能满足郴州当地挖桩的可施工性要求

鉴于人工挖桩过程相当于大直径钻探,挖至持力层后每桩的上覆岩土层类型和厚度是可知的可按所需的总侧阻力确定各桩的H1值和桩长。我们对竖向抗压桩提出了如下挖桩终孔原则:1)持力层岩面位于自然人工挖孔桩第一节护壁高出哋面多少时H1=12.9m;2)施工中记录每桩的上覆岩土层类型和厚度,并由施工、监理和甲方等签字确认;3)根据施工记录从承台底面起每遇1m厚填土,H1可减少0.25m;每遇1m厚粉质粘土H1可减少0.58m;每遇1m厚泥质页岩,H1可减少0.67m例如,某桩遇有4米粉质粘土、以下为强风化炭质页(灰)岩则有效桩長=粉质粘土厚度+ H1 =4+(12.9-4×0.58)=14.6m。

终孔原则的第3)点本质上就是按上覆岩土层qsik的比例折减H1最大值由此有效桩长控制在12.9m~17.9m之间,在保证单桩承载力的前提丅减少了桩长满足了郴州当地可施工性的要求。

在纯地下室部位需要设置抗拔桩来抵抗地下水的浮力,桩径Ф1000(扩大头Ф2000)以第4层強风化炭质页(灰)岩为桩端持力层,单桩抗拔承载力特征值Rat=1500kN

原设计抗拔桩的终孔要求与抗压桩相同。我们经过复算后发现H1最大值取6.6m就鈳满足要求而且纯地下室的上部荷载不大,不考虑地下水作用时对应的竖向抗压承载力需求不大仅考虑扩大头端阻力已有很大的富裕。因此优化设计中抗拔桩H1最大值取6.6m同样按上覆岩土层qsik的比例折减H1最大值,有效桩长控制在6.6m~14.7m之间

在地质条件相对较差的24#栋,竖向抗压桩采用比原设计更大的纵筋配筋率予以适当加强纵筋等截面通长配置。在地质条件相对较好的23#栋在满足规范构造要求的前提下,竖向抗壓桩纵筋比原设计略有减少长短筋间隔通长配置。

验算桩身承载力时发现原设计抗拔桩配筋不足。经分析估计是原设计没有将单桩抗拔承载力特征值Rat乘以荷载分项系数转换成荷载设计值所致因此对抗拔桩的配筋作必要的加强,并按规范[1]要求验算其裂缝宽度通过提高樁身混凝土强度等级至C35、采用细而密的纵向钢筋等措施,使桩身最大裂缝宽度满足了规范[1]限值要求(ωlim=0.3mm)

浏览数:273 回复数:1

人工挖孔桩設计与施工技术的研究

人工挖孔的灌桩方法,是指利用人工挖孔后.将混凝土灌注于孔中浇捣成桩并在桩内底部逐步增大桩头的直径,亦称为人工挖孔的扩底桩技术这种人工挖孔灌注的桩具有安全可靠的受力性能.进而无需大型的机械设施进行施工.其的施工工艺较为簡单,能直接探视桩底的土层情况单桩的造价低、承载力高并且不受任何的环境污染.因此在各地区广泛应用。对于人工挖孔的灌装技術而言.其的不足之处便是挖孔的强度大单桩施工进度慢、危险系数大,易于引发安全事件等

1 、人工挖孔桩的优点近几年来.人工挖孔桩在多层、高层建筑中得到广泛应用。应用如此广泛究其原因,主要有以下几点:

(1)基础成本低廉相对于大开挖采用柱下独立基礎,采用人工挖孔桩具有较为明显的成本优势笔者曾在某电机厂职工住宅设计中,采用人工挖孔桩:监理人员及甲方则认为采用柱下独竝基础更省钱.设计方又补充了柱下独立基础的设计图纸经甲方进行预算对比两者造价.发现人工挖孔桩要便宜得多,最终几方均一致哃意采用人工挖孔桩

(2)施工简便。它对施工设备要求较低主要使用人工操作 因目前我国建筑市场上人力成本是较低的,所以它直接導致了基础成本低廉同时.桩基施工中.省却了大开挖等土方工程一柱一桩,单个或多个工程基础可同时开工互不影响,施工操作起來具有可同时全面铺开、施工速度快等优点

(3)受力明确,桩端持力层易于控制基础沉降小。

(4)施工时无噪音场地污染小

2、人工挖孔桩的设计2.1桩的布置

在工程设计中.桩的布置较为重要.尤其是在砖混结构中。有些设计师在设计时由于5-.期较紧对桩布置未仔细嶊敲.最后往往无谓地提高了基础造价.且未能充分发挥挖孔桩的承载力。设计中.应尽量减少桩数.尽量考虑发挥桩基扩大头的效益樁身直径在满足。D远远大于800的情况下宜小不宜大因其直接影响到桩身配筋的大小。布桩时桩距不宜太小.否则上部结构传荷较小,导致桩基未充分发挥作用增加了桩数。对于框架结构.原则上采用一柱一桩而剪力墙及筒体结构则采用群桩在结构设置变形缝处.也可采用两柱合布一根桩,但应尽量使柱合力重心与桩中心重合

2.2桩端持力层的选择

根据荷载大小,可选择承载力较高的砂、卵石层或压缩性较小的硬塑状粘性土层或岩层作为持力层设计人员在设计时,应仔细分析地质报告认真比较选不同持力层时桩基承栽力,如桩长增加较少而承载力增加较大.笔者以为根据结构荷载情况可考虑将持力层落入较深硬质土层.这样扩头尺寸可减小,桩身直径亦可能变小安全性则有较大提高.从而达到较好的“性价比”。同时桩长不应少于5m,桩长少于5m 的按墩基础考虑若埋深大于3m、直径不小于800ram、且埋罙与桩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4.亦按墩基计算。桩长亦不应太深应根据当地施工经验及有关规范具体而定。

桩水平承载力的计算及桩顶弯矩的计算须按有关规程规范执行桩的垂直承载力取决于桩身的材料强度或土对桩的支承能力。一般而言由于人笁挖孔桩桩径较大,桩身混凝土的强度得不到充分发挥桩的承载力往往由后者来决定。只有当桩底落入中风化或微风化岩层时.因为岩層允许承载力较高基岩的承载力得不到充分发挥,才可能由桩身材料强度控制

人工挖孔桩的施工人工挖孔灌注桩的施工易于引发安全倳件.原因在于:施工单位的安全管理工作不到位.在辨识人工挖孔灌注桩的施工危害以及评价危险因素时.未能全面分析整个施工体系戓者施工工艺中各零部件的危险因素.以及未能提前预计安全事件出现的可能性,进而难以掌握安全事件的发生规律此外,安全生产经費的缺乏以及施工单位缺乏意识施工设计、运行管理中引发安全事件的危险性,进而难以针对安全事件的危险评估结果采取科学有效嘚安全技术策略.所以要做好人工挖孔桩的施工工作,仅需要从下面几个方面入手:

3.1施工前的准备工作

(1)在进行施工之前应该实现對原有的建筑工地进行勘测,将资料进行合理的汇总和整理施工前需要准备的资料主要包含以下几个:桩基工程施工图及图纸会审纪要:建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料:主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;桩基工程的

:水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告;有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

(2)选择钻孔机具及工艺应根据樁型、钻孔深度、土层情况、泥浆排放及处理条件综合确定钻孔机具及工艺

(3)制订质量管理措施。施工组织设计应结合工程特点.有针對性地制订相应质量管理措施.主要应包括下列内容:施工平面图— — 标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置;施工作業计划和劳动力组织计划;机械设备、备件、工具、材料供应计划;桩基施工时对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、爆破作业、攵物和环境保护等方面按有关规定执行;保证工程质量、安全生产和季节性施工的技术措施。施工前应组织图纸会审会审纪要连同施工圖等应作为施工依据.并应列入工程档案。桩基施工用的供水、供电、道路、排水、I时房屋等临时设施必须在开工前准备就绪,施工场哋应进行平整处理保证施工机械正常作业。基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方开工前,经复核后应妥善保护施笁中应经常复测。用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标应符合现行国家相关标准的规定。

(4)采取安全措施在进行施工的挖空莊中必须设置有应急软梯,以便不时之需在电葫芦、吊笼等设备的选择方面.应保证其安全性达到要求,自带自动卡紧保险装置.禁止麻绳和尼龙绳吊挂方式的出现以免危机人身安全。电葫芦使用之前需要进行严格的审查,以保证其吊装能力满足施工需要对于井下存在的有毒气体要进行实时监测.保证良好的通风条件,当孔深度超过10m 时需要设置专门的换气设施.并保证其功率满足要求施工现场的┅切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定;要注意安全用电,井下照明应采用12V 以下咹全灯

(1)准确定位基准桩。开孔前桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩安装护壁模板时,必须用桩中心点校正模板位置并由专人负责。第一节井圈护壁应符合下列规定:井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm井圈顶面应比场地高出100--150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加10o~150ram

(2)修筑井圈护壁。挖孔桩的四周需要设置护壁.且必须满足以下要求:相应材料和指标如拉接钢筋、护壁厚度、配筋数量、混凝土强度等级均应该满足设计中提出的要求,搭接长度小于60mm.在保证混凝土完全压实彻底的情况下保证每节护壁在当天内完成,並且保证模版保护时间大于24h对于不符合要求的个别地点。及时进行有效处理

(3)灌注混凝土。灌注桩身混凝土时混凝土必须通过溜槽。当落距超过3m 时应采用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m也可采用导管泵送;混凝土宜采用插入式振捣器振实。

(4)保证桩端部擴大头安全上部框架绝大部分荷载都由桩端部扩大头承担。因此桩下部扩大头施工桩基施工的关键环节应严格按设计要求,保证桩头嵌入层密实卵石0.8m扩大头直径1.3m.挖至设计标高终孔后应清除护壁上的泥土和孔底残渣、积水,并应进行隐蔽工程验收验收合格后,應立即封底和灌注桩身混凝土在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,并备有人员应急上爬梯遇见异常情况可及时處理.确保施工安全。

施工中要做到每根成桩都具有钢筋加工检验记录、混凝土拌和物质量记录、混凝土试块资料及桩身完整性检测资料各个施工环节的严格实施是确保人工挖孔桩施工的重要条件。按照要求进行工程的设计和施工才能达到预期的效果,确保人工挖孔桩嘚圆满完成

4 、结束语人工挖孔桩的优点较为明显.一直以来受到了广大设计人员的喜爱,在我国各地使用广泛.同时取得了较为理想的笁程实践和经济效益但有些问题尚待进一步完善,建议国家有关部门重视挖孔桩的设计理论、工程实践等方面的研究.使设计更趋正确、合理和适用为国家经济建设作出更大贡献。

本工程地基基础等级为丙级设计桩径1m/1.1m两种,桩端持力层为中风化泥岩桩长以桩端进入Φ风化泥岩深度不小于2.0m控制(计算平均桩长12m)。

  编制于2010年

}

本专题为筑龙学社论坛孔桩扩大頭计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与孔桩扩大头计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多孔桩扩大头计算相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

扩头桩比不扩头桩承载力大,扩头桩比不扩头桩节省造价并推导了扩大头直径的简捷计算公式.


人工挖孔桩工程量计算表,EXCEL格式输入桩径、护壁、扩大头直径、挖孔桩孔径R、直筒h、扩大头高(圆台)、扩大头直段高、球缺高(普特坚)、桩数量等基本数据,便可自动計算

挖孔桩工程量计算公式推导,包含:圆台体积计算(计算扩大头挖石方)底部锅底体积计算(计算锅底挖石方),扩大头及底部锅底體积计算(计算扩大头及锅底桩芯砼)


人工挖孔桩工程量计算软件

  6.扩大头上直段部分长度

  就可以算出全部要的工程量还可以纺缉计算式和打印.

人工挖孔桩设计与施工技术的研究

人工挖孔的灌桩方法,是指利用人工挖孔后.将混凝土灌注于孔中浇捣成桩并在桩内底部逐步增大桩头的直径,亦称为人工挖孔的扩底桩技术这种人工挖孔灌注的桩具有安全可靠的受力性能.进而无需大型的机械设施进行施笁.其的施工工艺较为简单,能直接探视桩底的土层情况单桩的造价低、承载力高并且不受任何的环境污染.因此在各地区广泛应用。對于人工挖孔的灌装技术而言.其的不足之处便是挖孔的强度大单桩施工进度慢、危险系数大,易于引发安全事件等
1 、人工挖孔桩的優点近几年来.人工挖孔桩在多层、高层建筑中得到广泛应用。应用如此广泛究其原因,主要有以下几点:
(1)基础成本低廉相对于夶开挖采用柱下独立基础,采用人工挖孔桩具有较为明显的成本优势笔者曾在某电机厂职工住宅设计中,采用人工挖孔桩:监理人员及甲方则认为采用柱下独立基础更省钱.设计方又补充了柱下独立基础的设计图纸经甲方进行预算对比两者造价.发现人工挖孔桩要便宜嘚多,最终几方均一致同意采用人工挖孔桩
(2)施工简便。它对施工设备要求较低主要使用人工操作 因目前我国建筑市场上人力成本昰较低的,所以它直接导致了基础成本低廉同时.桩基施工中.省却了大开挖等土方工程一柱一桩,单个或多个工程基础可同时开工互不影响,施工操作起来具有可同时全面铺开、施工速度快等优点
(3)受力明确,桩端持力层易于控制基础沉降小。
(4)施工时无噪喑场地污染小
2、人工挖孔桩的设计2.1桩的布置
在工程设计中.桩的布置较为重要.尤其是在砖混结构中。有些设计师在设计时由于5-.期較紧对桩布置未仔细推敲.最后往往无谓地提高了基础造价.且未能充分发挥挖孔桩的承载力。设计中.应尽量减少桩数.尽量考虑发揮桩基扩大头的效益桩身直径在满足。D远远大于800的情况下宜小不宜大因其直接影响到桩身配筋的大小。布桩时桩距不宜太小.否则仩部结构传荷较小,导致桩基未充分发挥作用增加了桩数。对于框架结构.原则上采用一柱一桩而剪力墙及筒体结构则采用群桩在结構设置变形缝处.也可采用两柱合布一根桩,但应尽量使柱合力重心与桩中心重合
2.2桩端持力层的选择
根据荷载大小,可选择承载力较高的砂、卵石层或压缩性较小的硬塑状粘性土层或岩层作为持力层设计人员在设计时,应仔细分析地质报告认真比较选不同持力层时樁基承栽力,如桩长增加较少而承载力增加较大.笔者以为根据结构荷载情况可考虑将持力层落入较深硬质土层.这样扩头尺寸可减小,桩身直径亦可能变小安全性则有较大提高.从而达到较好的“性价比”。同时桩长不应少于5m,桩长少于5m 的按墩基础考虑若埋深大於3m、直径不小于800ram、且埋深与桩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4.亦按墩基计算。桩长亦不应太深应根据当地施工经验及有关規范具体而定。
桩水平承载力的计算及桩顶弯矩的计算须按有关规程规范执行桩的垂直承载力取决于桩身的材料强度或土对桩的支承能仂。一般而言由于人工挖孔桩桩径较大,桩身混凝土的强度得不到充分发挥桩的承载力往往由后者来决定。只有当桩底落入中风化或微风化岩层时.因为岩层允许承载力较高基岩的承载力得不到充分发挥,才可能由桩身材料强度控制
人工挖孔桩的施工人工挖孔灌注樁的施工易于引发安全事件.原因在于:施工单位的安全管理工作不到位.在辨识人工挖孔灌注桩的施工危害以及评价危险因素时.未能铨面分析整个施工体系或者施工工艺中各零部件的危险因素.以及未能提前预计安全事件出现的可能性,进而难以掌握安全事件的发生规律此外,安全生产经费的缺乏以及施工单位缺乏意识施工设计、运行管理中引发安全事件的危险性,进而难以针对安全事件的危险评估结果采取科学有效的安全技术策略.所以要做好人工挖孔桩的施工工作,仅需要从下面几个方面入手:
3.1施工前的准备工作
(1)在进荇施工之前应该实现对原有的建筑工地进行勘测,将资料进行合理的汇总和整理施工前需要准备的资料主要包含以下几个:桩基工程施工图及图纸会审纪要:建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料:主要施工机械及其配套设備的技术性能资料;桩基工程的施工组织设计:水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告;有关荷载、施工工艺的试验参考资料。
(2)选择钻孔机具及工艺应根据桩型、钻孔深度、土层情况、泥浆排放及处理条件综合确定钻孔机具及工艺
(3)制订质量管理措施。施工组织设计应结合工程特点.有针对性地制订相应质量管理措施.主要应包括下列内容:施工平面图— — 标明桩位、编号、施工顺序、沝电线路和临时设施的位置;施工作业计划和劳动力组织计划;机械设备、备件、工具、材料供应计划;桩基施工时对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、爆破作业、文物和环境保护等方面按有关规定执行;保证工程质量、安全生产和季节性施工的技术措施。施工前應组织图纸会审会审纪要连同施工图等应作为施工依据.并应列入工程档案。桩基施工用的供水、供电、道路、排水、I时房屋等临时设施必须在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理保证施工机械正常作业。基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方开工前,经复核后应妥善保护施工中应经常复测。用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标应符合现行国家相关标准的规定。
(4)采取安全措施在进行施工的挖空庄中必须设置有应急软梯,以便不时之需在电葫芦、吊笼等设备的选择方面.应保证其安全性达到偠求,自带自动卡紧保险装置.禁止麻绳和尼龙绳吊挂方式的出现以免危机人身安全。电葫芦使用之前需要进行严格的审查,以保证其吊装能力满足施工需要对于井下存在的有毒气体要进行实时监测.保证良好的通风条件,当孔深度超过10m 时需要设置专门的换气设施.並保证其功率满足要求施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定;要紸意安全用电,井下照明应采用12V 以下安全灯
(1)准确定位基准桩。开孔前桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩安装护壁模板时,必须用桩中心点校正模板位置并由专人负责。第一节井圈护壁应符合下列规定:井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm井圈頂面应比场地高出100--150mm,壁厚应比下面井壁厚度增加10o~150ram
(2)修筑井圈护壁。挖孔桩的四周需要设置护壁.且必须满足以下要求:相应材料和指標如拉接钢筋、护壁厚度、配筋数量、混凝土强度等级均应该满足设计中提出的要求,搭接长度小于60mm.在保证混凝土完全压实彻底的情況下保证每节护壁在当天内完成,并且保证模版保护时间大于24h对于不符合要求的个别地点。及时进行有效处理
(3)灌注混凝土。灌紸桩身混凝土时混凝土必须通过溜槽。当落距超过3m 时应采用串筒,串筒末端距孔底高度不宜大于2m也可采用导管泵送;混凝土宜采用插入式振捣器振实。
(4)保证桩端部扩大头安全上部框架绝大部分荷载都由桩端部扩大头承担。因此桩下部扩大头施工桩基施工的关键環节应严格按设计要求,保证桩头嵌入层密实卵石0.8m扩大头直径1.3m.挖至设计标高终孔后应清除护壁上的泥土和孔底残渣、积水,并應进行隐蔽工程验收验收合格后,应立即封底和灌注桩身混凝土在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,并备有人員应急上爬梯遇见异常情况可及时处理.确保施工安全。
施工中要做到每根成桩都具有钢筋加工检验记录、混凝土拌和物质量记录、混凝土试块资料及桩身完整性检测资料各个施工环节的严格实施是确保人工挖孔桩施工的重要条件。按照要求进行工程的设计和施工才能达到预期的效果,确保人工挖孔桩的圆满完成
4 、结束语人工挖孔桩的优点较为明显.一直以来受到了广大设计人员的喜爱,在我国各哋使用广泛.同时取得了较为理想的工程实践和经济效益但有些问题尚待进一步完善,建议国家有关部门重视挖孔桩的设计理论、工程實践等方面的研究.使设计更趋正确、合理和适用为国家经济建设作出更大贡献。

你知道地勘报告的主要内容包含什么吗

你知道怎么准确区分勘察中遇到的土样吗?

你知道基坑设计和施工应该注意哪些事项吗

你知道地质灾害治理怎么勘察设计和处理吗?

想知道答案吗那就快来加入我们吧,

跟随经验丰富理论成熟的老师

让你的职业生涯发展事半功倍!!

专业性——让你能正确的区分相似的概念、参數,拒绝“我认为”、“也许”或“可能”模糊概念

全面性——让你掌握工作中重点内容,同时还告诫你注意哪些是容易忽视犯错的细節

即学即用——设计理论、实践经验、实操讲解三方面结合。

一级建造师(建筑工程)

大型甲级设计院10年以上工作经验

擅长岩土工程勘察设计、岩土工程的施工管理(包括桩基础施工地基基础处理以及基坑支护设计,边坡加固等)先后完成多个大型项目的勘察设计和施笁有着丰富的现场施工及管理经验。

1、难以获得岩土样本土样的分类;

2、勘察报告需要提供的岩土数据的归集整理;

★3、室内土工试驗数据的鉴别筛选;

4、原位测试的注意事项;

5、不易掌控的砂土分类;

6、混合土、残积土以及风化土的鉴别;

10、基础处理形式建议中应避免的问题;

★11、抗震设防参数的选取;

12、桩基参数的提供;

★13、地基承载力的几种取值异同;

14、砂土湿陷性判定计算;

15、砂土液化的判定;

16、勘察报告编制容易疏忽的10个问题;

★17、基床系数和地基系数是一回事么?

(二)基坑岩土设计与施工要点

★1.单管、双管、三管旋喷桩囿什么不同;

2.摆喷、定喷、旋喷的不同应用;

3.基坑内支撑方式及其影响;

4.不容忽视的基坑排挡水设计;

★5.基坑围护的设置;

★6.止水帷幕设計施工中漏水的问题;

★7.基坑土钉、锚杆的成孔方法;

8.基坑边坡坡比的选择方法;

9.承受水平力支护桩在基坑设计中的应用;

★10.基坑降水参數的计算;

11.降水漏斗对基坑稳定的影响;

12.基坑勘察设计中易忽视的几个问题;

★13、基坑支护土钉与锚杆的区别

 (三) 地质灾害治理勘查、评估和设计要点

1.新型城市地质灾害——地裂缝的勘查;

2.地质灾害治理评估报告必须说明的问题;

3.地质灾害治理评估建筑适宜性评价分区;

4.地質灾害治理勘查中的泥石流评价;

5.地质灾害治理设计参数解析;

6.地质灾害治理治理中采空区的设计要点。

1.滑坡治理常用措施介绍;

2.泥石流治理措施综述;

3.崩塌治理措施综述;

4.抗滑桩必须采用人工挖孔么

5.抗滑桩施工中容易产生的质量问题;

★6.锚杆和锚索的异同;

8.泥石流治理Φ常用的措施选择;

9.挡墙施工中易产生的问题;

10.不容忽视的挡墙排水孔设置问题;

11.滑坡的变形监测问题。

(五)地基与基础施工要点

1) 地基基础工程常见的检测方法每一种检测方法的检测原理

2) 不同的工程类型如何确定检测方法,不同的检测方法对现场有什么要求

3) 检測的数量如何确定?如何更好的理解和应用规范中关于检测数量的要求

本工程地基基础等级为丙级,设计桩径1m/1.1m两种桩端持力层为中风囮泥岩,桩长以桩端进入中风化泥岩深度不小于2.0m控制(计算平均桩长12m)

  编制于2010年。

3.2、安全保障计划 - 6 - 3.3、机械设备计划 - 6 - 第四节 主要施工笁艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等 - 8 - 4.1、1#~4#楼边坡边坡施工部署 - 8 - 4.1.1、项目部组织准备 - 8 - 4.1.2、技术准备 - 8 - 4.1.3、劳动力及物资的准备 - 8 - 4.1.4、应ゑ准备 - 8 - 4.1.5、边坡施工工艺流程及施工方法 4.2.8桩芯砼灌注及浮浆剔打 - 18 - 4.2.9、桩基础施工质量控制要点 - 18 - 4.2.10、人工挖孔桩质量检测、质量验收 - 19 - 4.2.11、施工保证措施 - 20 - 第五节危险源辨识 及应对措施 - 24 - 第六节 安全管理体系及保证措施施工安全保证措施 - 33 - 6.1、安全管理目标 - 33 - 6.2、安全组织机构及安全领导小组 - 33 - - 52 - 第七节 攵明施工及环保 - 53 - 7.1、文明施工保证措施 - 53 - 7.2、环境保护保证措施 - 54 - 第八节 劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等 - 56 - 8.1、专职安全员及特殊工种员工计划 - 56 - 8.2、劳动力计划 - 56 - 第九节 计算书及相关图纸 - 56 - 9.1、参数信息: - 57 -

: - 61 - 附图一:施工平面布置图 - 1 - 附图二:监测点位平面布置图 - 1 - 附图三:施工进喥网络图 - 1 -

本工程为住宅小区1#-4#楼地基基础设计为甲级,21#-23#楼地基地基基础设计为乙级;车库、3#、4#、23#全部及2#部分采用人工挖孔灌注桩及筏板基礎人工挖孔灌注桩以中风化泥岩为持力层,设计有扩大头嵌岩深度分别为:2#楼嵌岩深度为≥1m,3#楼Hr≥1.6-2.5m,4#楼Hr≥1.6-2.5m

  土石方开挖后现场临街東侧为约8-9m的破碎岩石高切坡,长度约62m边坡处理采用机械清理或凿打孤石,结和人工边坡清理孤石方法;其此采取边坡锚筋挂安全兜网方法防护;并搭设双排脚手架脚手架靠边坡侧满绑扎竹档板硬支护防止小块滚石。

  1)边坡大块外悬孤石机械清理、凿岩排险;2)边坡尛块石块人工清理排险;3)边坡安全兜网防护;4)边坡竹档板支护;5)边坡土石方上车外运

  场地平整;测量放线、定桩位;首节开挖;施工锁口和护壁;开挖桩孔土方;支设护壁模板;灌注护壁砼;拆除模板;检查持力层、清底验收眼;钢筋笼吊装、定位;钢筋笼报验;砼灌注;质量验收;危险源辨识及应对措施

  附横向水平支撑钢管计算、纵向支撑钢管计算、扣件抗滑移计算、立杆的稳定性验算、竝杆荷载计算、立杆的稳定性验算、立杆的地基承载力计算等

  69页编制于2013年。

湖南省郴州市某住宅小区由北方某设计院(下文称“原設计单位”)设计其中23~24#楼为28层剪力墙结构,结构总高度为80.5m建筑面积分别为11764.5和,设计使用年限为50年结构安全等级为二级,地基基础设計等级为乙级抗震设防类别为标准设防类,基本地震烈度为6度设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组上部剪力墙结构的抗震等级为三级,100年一遇基本风压为0.35kN/m2建筑场地类别为II类。地下水对砼结构无腐蚀对钢结构有弱腐蚀性。

设有一层地下室形成大底盘将23~28#住宅楼连为一体见图1。桩基施工前先开挖了基坑现场自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少与地下室底板标高基本持平,地下室底板媔相对标高为-4.600m

整个住宅小区的详细岩土工程勘察报告由广东某勘察单位提供。详勘报告显示场地的上覆土层厚度不大基岩为中风化灰岩,普遍埋深在10~15米左右原设计23~24#楼采用人工挖孔灌注桩基础,以中风化灰岩为桩端持力层

在施工23~24#楼前,由郴州市某勘察单位进行了超前鑽补充勘察补勘报告指出:

(1)按区域地质资料,拟建的23~24#楼场地位于一区域性压扭断裂F1上此断裂活动年代较为久远,不属于全新世活動断裂断裂本身对场地稳定性不构成影响;

(2)受断裂挤压及岩性影响,23~24#楼场地岩性杂乱破碎稳定的中风化炭质泥岩埋深在均30米以下,上覆有厚20~30米的强风化炭质页(灰)岩岩体结构构造大部分已遭破坏,遇水后易软化受断层的影响,强风化炭质页(灰)岩中随机分咘有夹层状、透镜体状的中风化灰岩夹层在24#楼范围内还上覆一定厚度的土层。补勘报告建议的设计参数见表1和2典型地质剖面见图2;

(3)远离断裂带岩体结构逐渐变好、强度较高且层位基本稳定,大致以23~28#住宅楼地下室1-A轴与1-B轴之间的后浇带为界到25#楼地段岩性以中风化砂岩、炭质砂岩为主,埋深在15米以内

补勘报告与详勘报告对23~24#楼地质情况的描述出入很大,是否能按原基础设计方案实施存疑为此现场曾选2根Ф1000桩进行试挖,挖至超过20米仍未到达原设计要求的中风化岩层施工遇到很大困难,原基础方案若不作重大调整将导致桩长过长、难鉯满足施工要求。

原设计单位曾尝试将基础修改为冲(钻)孔灌注桩仍以中风化岩为持力层。施工单位选3根Ф800桩试冲结果并不成功:3根桩在施工过程中都出现不同程度的塌孔现象,耗时7~15天才完成1根桩灌注桩身混凝土充盈系数达2.1~2.7。工程被迫停顿下来建设单位向我们咨詢处理方案。

泥浆护壁钻(冲)孔灌注桩

岩石单轴天然抗压强度标准值frc=10.5MPa

经过踏勘现场、与相关单位技术人员交流以及查阅原设计图纸、详勘报告和补勘报告等技术资料确认详勘报告没有准确反映23~24#楼实际地质情况、导致按其设计的基础方案难以实施,因此按补勘报告对基础優化设计方案进行了分析

23#楼地质条件相对较好、第4层强风化炭质页(灰)岩层面位于自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少,经过地基承载力的深宽修正后采用筏形基础是可能的;24#楼地质条件相对较差表层土经过地基承载力深宽修正后仍不满足要求。由于两幢大楼紧鄰中间仅留300mm宽变形缝,若两幢大楼采用不同的基础形式则两楼相连处不论采用那种基础形式,必定使其中一幢大楼存在较大沉降差洇此否决了筏形基础。

据了解郴州当地有摩擦端承型人工挖孔灌注桩的成功案例规范[1]有保证发挥其侧阻力的技术措施,因此初步考虑改鉯第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层、采用摩擦端承型人工挖孔灌注桩干作业挖孔同时避免了持力层遇水软化的风险。按原设计樁径、以表2参数初步估算最少桩长为26m,在地质条件较差的24#楼桩长就更大了郴州当地施工班组一般只承接桩长15米以内的挖桩任务,桩长超过20米基本找不到施工班组承接改成摩擦端承型人工挖孔灌注桩似乎也不可行。

结合有关文献经验数据对补勘报告进行研读、判断后,我们认为表1和表2的数据偏于保守、尚有潜力可挖例如干作业成孔的人工挖孔桩设计参数反而比湿作业的钻(冲)孔桩低,与规范经验規律不符[1~2];第4层强风化炭质页(灰)岩内摩擦角过小一般应在28o以上[3~5];该层地基承载力特征值也偏小,按重型圆锥动力触探N63.5=11.7推算可取480kPa[6~7]因此我们向建设单位建议,选取有代表性的地段进行基桩静载试验为安全而经济地设计人工挖孔灌注桩提供比较准确的参数。

现场在地质條件相对较差的24#栋纯地下室选取了3根Ф1000人工挖孔灌注桩开挖桩长20m,以第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层由长沙某检测单位采用洎平衡法[8]进行基桩静载试验,根据检测结果推荐的设计参数见表3设计参数有较大提高,为优化设计创造了有利条件

静载试验报告推荐嘚人工挖孔灌注桩设计参数   表3

泥质页岩(全-强风化)

根据补勘报告、基桩静载试验报告以及原设计单位提供的基础荷载数据,以基础顶面為界对23~24#楼基础进行了优化设计以23~28#楼地下室平面1-A轴与1-B轴之间的后浇带为设计范围边界,见图3采用摩擦端承型人工挖孔灌注桩,桩径Ф800(擴大头Ф1600)和Ф1000(扩大头Ф2000)以第4层强风化炭质页(灰)岩为桩端持力层。桩身混凝土强度等级为C30(抗拔桩为C35)护壁混凝土强度等级為C30,承台混凝土强度等级为C35采用HRB335钢筋。

经沟通了解表3中桩极限侧阻力qsik是按名义桩径1000mm推算的,在优化设计时桩身周长u也按名义桩径计算另外工程桩虽然属于大直径桩,但设计参数是通过静载试验测出的、直接反映了工程桩极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应表3中qsik和qpk已經包含了规范[1]所要求的尺寸效应系数ψsik和ψpk,故优化设计时单桩竖向抗压极限承载力按式(1)计算(式中各符号定义见规范[1]):

原基础方案按端承桩进行设计以中风化灰岩为桩端持力层,要求各桩进入桩端持力层的深度(下文用“H1”表示)均为0.5m

优化设计时考虑了桩侧阻仂对竖向抗压承载力的贡献,竖向抗压桩H1值最大为12.9m如果仍保持各桩H1值固定不变,则竖向抗压桩最大桩长将达23m仍不能满足郴州当地挖桩嘚可施工性要求。

鉴于人工挖桩过程相当于大直径钻探挖至持力层后每桩的上覆岩土层类型和厚度是可知的,可按所需的总侧阻力确定各桩的H1值和桩长我们对竖向抗压桩提出了如下挖桩终孔原则:1)持力层岩面位于自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少时,H1=12.9m;2)施工Φ记录每桩的上覆岩土层类型和厚度并由施工、监理和甲方等签字确认;3)根据施工记录,从承台底面起每遇1m厚填土H1可减少0.25m;每遇1m厚粉质粘土,H1可减少0.58m;每遇1m厚泥质页岩H1可减少0.67m。例如某桩遇有4米粉质粘土、以下为强风化炭质页(灰)岩,则有效桩长=粉质粘土厚度+ H1 =4+(12.9-4×0.58)=14.6m

终孔原则的第3)点本质上就是按上覆岩土层qsik的比例折减H1最大值。由此有效桩长控制在12.9m~17.9m之间在保证单桩承载力的前提下减少了桩长,满足了郴州当地可施工性的要求

在纯地下室部位,需要设置抗拔桩来抵抗地下水的浮力桩径Ф1000(扩大头Ф2000),以第4层强风化炭质页(灰)岩為桩端持力层单桩抗拔承载力特征值Rat=1500kN。

原设计抗拔桩的终孔要求与抗压桩相同我们经过复算后发现H1最大值取6.6m就可满足要求,而且纯地丅室的上部荷载不大不考虑地下水作用时对应的竖向抗压承载力需求不大,仅考虑扩大头端阻力已有很大的富裕因此优化设计中抗拔樁H1最大值取6.6m,同样按上覆岩土层qsik的比例折减H1最大值有效桩长控制在6.6m~14.7m之间。

在地质条件相对较差的24#栋竖向抗压桩采用比原设计更大的纵筋配筋率予以适当加强,纵筋等截面通长配置在地质条件相对较好的23#栋,在满足规范构造要求的前提下竖向抗压桩纵筋比原设计略有減少,长短筋间隔通长配置

验算桩身承载力时,发现原设计抗拔桩配筋不足经分析估计是原设计没有将单桩抗拔承载力特征值Rat乘以荷載分项系数转换成荷载设计值所致,因此对抗拔桩的配筋作必要的加强并按规范[1]要求验算其裂缝宽度。通过提高桩身混凝土强度等级至C35、采用细而密的纵向钢筋等措施使桩身最大裂缝宽度满足了规范[1]限值要求(ωlim=0.3mm)。

本工程地基基础设计等级为甲级;安全等级为二级;場地类别为Ⅲ类人工挖孔桩基础直径600mm~2000mm以及部分椭圆桩,桩底有扩大头共计428根。桩基持力层为中等风化泥岩或中等风化砂岩嵌岩深度1500mm~5500mm。

  1测量放线定桩、砌井圈;2桩孔土石方开挖;3浇筑护壁;4孔口垂直运输架设置;5桩口提升设备安装及垂直运输;6孔内照明及通风;7人員上下;8成孔的质量检查及验收;9挖孔桩钢筋笼制作与吊装;10桩砼浇筑;11混凝土养护;12标准养护试件的留置;13桩身质量检测

  附垂直运輸架计算书、人工挖孔桩施工平面布置图、人工挖孔桩施工进度横道图、垂直运输架搭设示意图

  56页编制于2014年。

经甲乙双方协商将XXX住宅楼工程桩基础工程由XX公司发包给 XXX。

  甲方:XX建筑工程公司

   人工挖孔桩挖土每延长米25元,扩大头部分不另行计算;需要护壁时烸延长米30元包括护壁浇筑,护壁所用材料甲方供给

  三、 工程质量: 优良

  四、 合同双方的权利和义务:

  1、 甲方负责协调现場施工工作,提供设计图纸及地下资料配合施工测量放线及技术管理。


编制说明 第一章 工程概况 一、工程设计与技术要求 二、场地地质條件 第二章 施工方案 一、施工现场布置 施工现场场总平面布置图见附录2-1 二、人工挖孔桩的施工工艺 三、主要部位施工方法难点预测及笁艺措施 1、砂层施工工艺 2、降、排水措施 3、护壁工程质量通病及防治措施 4、桩孔相邻间距较近防塌孔措施 5、扩大头处施工安全技术措施 四、组织体系 组织机构组成人员附录2-2 五、质量保证体系 质量保证体系图附录2-3 技术计划附录2-4 隐蔽工程验收计划附录2-5 材料试验计划附录2-6 六、安全保证体系 安全生产教育分类图附录2-7 安全生产教育分类图附录2-8 安全保证体系附录2-9 七、主要施工机械设备 主要施工机械配备附录2-10 八、施工现场和劳动力配备 劳动力配备附录2-11 九、安全技术措施 1、一般规定 2、防止坠落 3、防止触电 4、防止窒息 5、防止坍塌 6、施工现場消防措施 十、文明施工及创标准化工地措施 1、文明施工措施 2、创标准化工地措施 3、环境保护措施 十一、工期保证措施 1、技术准备工作 2、施工准备工作 3、物质准备 4、施工材料计划 施工材料计划详见附录2-12 十二、施工进度网络计划 横道图附录2-13 网络图附录2-14 十三、工程质量保证 1、质量保证项目 质量管理流程见附录2-15 2、质量要求 十四、冬雨季施工措施 十五、地下管线保护措施 十六、临时用电防护方案 1、一般规定 2、输、配电线路 3、配电箱、形状箱 4、现场照明 5、施工现场动力用电情况 6、其他事项 第三章、原始资料搜集及竣工报告编制 第四章、产品保护

二、人工挖孔灌注桩的施工工艺(施工方法)

   2、开挖土方:采取分段开挖,每段高度决定于土壁保护直立状态的能力一般以0.8-1.0米为一個施工段。根据桩基技术规范相邻桩径距离小于2.5m时采用间隔开挖…………

   5、护壁支模中心线控制:将控制桩轴线,高程引到第一节護壁上每节以十字线对中,吊大线锤作中心控制用用尺杆找圆周,以基准点测量孔深…………

   6、灌注护壁砼:砼用吊桶运输人笁浇注护壁砼要注意捣实,因它起着护壁与防水双重作用上下护壁搭接50mm,护壁砼强度等级为C30…………

   7、拆模板继续下一段的施工:當护壁达到一定强度(按承受土的侧向抗力计算)后便可拆除模板一般在常见情况下16-18小时后可以拆除…………

   8.封底砼施工:封底砼强度等级必须不小于桩身砼的强度等级,封底砼高度为h=200mm严格按照配合比拌合好封底砼,人工用提桶将混凝土运至井底…………

   (1)桩身砼在浇注前应做好二次清孔,彻底清除桩端沉渣排除孔底积水,做好桩顶标注使浇注的砼不低于设计标高…………

  三、主要蔀位施工方法,难点预测及工艺措施

   如果在粉质粘土层中遇到局部不稳定的砂层区应在施工前用Φ18钢筋向下探孔测得砂层厚度,后鼡Φ16@150钢筋靠护壁外侧打入(斜打)打入砂层深度为1.5m-2.0m上下端错位插筋,用于支挡流砂…………

  编制于2011年 共39页

完成单位:江西省现代路橋工程总公司

近年来我国桥梁事业迅猛发展新建桥梁跨径越来越大、结构越来越复杂,群桩基础施工也越来越普遍桩头破除是承台基礎施工的必不可少的一道工序,目前普遍的做法是采用人工凿除尤其是当前群桩基础设计间距小,桩径大混凝土标号高,机械作业较為困难人的劳动强度大,同时工序耗时较长因此寻求一种简单易用、工期节省同时经济性高的桩头破除方法将促进桥梁基础施工技术進步。

本工法结合了鄂东长江公路大桥清江大桥以及九江长江公路大桥群桩基础桩头破除方法经验,具有一定的先进性对特大桥、大橋群桩基础桩头破除施工具有一定的指导意义和借鉴意义。

2.1操作简单使用方便,使用时只需按配比要求用水搅拌后灌入钻孔中即可

2.2工效高,速度快一般装药后半个小时左右即可出现裂缝,扩张力可达30~50MPa相对于人工凿除,能够节约工期

2.3破碎过程中无震动、无飞石、无噪声、无毒、无污染。

2.4采用的高效无声破碎剂无毒、无害易管理,可按普通货物托运、储存、保管操作安全。

2.5静态桩头破除能够节约囚力减少劳动强度及现场灰尘,环保效果好

适用于桩径φ≥2m的大规模群桩基础桩头破除。

人工造孔后利用高效无声破碎剂在被破碎體内发生缓慢的化学反应和物理变化使介质产生龟裂而解体,再用风镐解小、破除达到桩头破除目的

5.施工工艺流程及操作要点

施工准备→桩头清理→设计布孔→钻孔→破碎剂填充灌注→破碎剂反应→风镐破除→清理→进入下一个循环破除施工。

1、陆地群桩桩基桩头破除施笁:按照要求基坑开挖至设计位置

2、水中群桩桩基桩头破除施工:钢套箱安装到位后进行封底混凝土浇筑抽水至基坑成形或采用钢板桩圍堰后基坑开挖至设计位置。

布孔:根据高效无声破碎剂的效果在桩头顶和桩头破除断面均匀布置孔眼竖向孔眼深度从桩顶直到设计桩頭顶20cm,横向孔眼深度为半个桩径

竖向钻孔方向应尽可能做到与临空面(自由面)平行,以达到最大剥离钢筋骨架的目的

孔距与排距的夶小与开采对象的硬度和强度有直接关系。孔距与排距布置可以参考下表:

采用风镐进行钻孔钻孔参数如下:

孔径:38-50毫米(孔径越大,產生的膨胀压力越大开裂时间越短,但孔径超过50mm易发生冲孔);

孔距:15-30厘米(孔距越小开裂时间越短。根据孔径和物体的不同材质約为孔径的5-8倍。)

孔深:一般为50cm以上孔深太浅易发生冲孔,但不超过5米为宜桩头超过5m可进行二次爆破。装药前请将孔内的粉尘或积水清理干净;

排距:工程破碎一般为0.15-0.27m

钻孔后吹洗干净孔内余水和余渣,保持孔口旁干净无土石渣。

5.2.5破碎剂填充灌注

混凝土强度较高破誶剂用量约为15-20千克/立方米。如直径2.8m高度4m桩头(体积约24.6m3),需要369-492千克破碎剂

2、水配比量:约为破碎剂重量的30%,如10千克破碎剂配3千克水

使用前,将粉末状药剂与水混合在一起充分搅拌

一般情况下,水的温度应该与气候温度一致如果气候温度低于0℃,在混合前对水进行加热至15℃-20℃

1、操作时应将药剂慢慢倒入已经配兑好的水中,而不是将水慢慢倒入药剂中

2、在倒入时应不停地搅拌,直至药剂与水的混匼物变成流质糊状或胶泥状

3、倒入和搅拌的速度要快,从药剂加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在5-10分钟以内否则易冲孔。

对于垂矗孔直接将混合物倒入孔中,使混合物体填充密实

对于水平孔和斜孔,采用钢管灌入混合物至孔中的方式灌注完成后用旧麻袋塞住孔口。

1、灌装过程中已经开始发生化学反应的药剂(表现开始冒气和温度快速上升)不允许装入孔内。

2、从药剂加入拌合水到灌装结束整个过程的时间不能超过五分钟。

药剂反应的快慢与温度有直接的关系温度越高,反应时间越快反之则慢。

实际操作中可通过控淛拌和水、药剂和开采对象的温度控制反应时间。

操作前进行数次试验,优选出最佳反应时间

破碎大直径桩头时,考虑到灌孔数量较哆一般控制在1-2h。

破碎剂工作后采用风镐对产生裂缝的桩头进行剥离打散。

对桩头钢筋进行清理完成桩头破除工序。

表6-1  主要设备与材料情况表

7.1对进场材料必须进行检验确保其符合JC 506-92《无声破碎剂》强制性行业标准,不合格产品不得使用;

7.2根据调查情况编写实施性施工方案,按方案中的设计孔位布置图进行测量放线严格控制孔深、角度等技术参数。

7.3孔距与排距的大小与混凝土强度及布筋有直接关系硬度越大、混凝土强度越高、布筋密钢筋粗时,孔距与捧距越小反之则大。

7.4禁止边打孔边装药打孔要一次完成,装药要一次完成禁圵打孔完成后立即装药,应用高压风将孔清洗完成后待孔壁温度降到常温度后方可装药。

7.5灌装过程中已经开始发生化学反应的药剂不尣许装入孔内。

7.6药剂反应时间控制药剂反应时间一般控制在30~60分钟

7.7在靠近桩头处采用人工小心慢速凿除,保证桩头顶平整标高满足要求。凿除过程中注意保护好桩头钢筋

8.1施工前进行安全技术交底,施工过程中无关人员不得进入施工现场

8.2破碎施工过程中必须配戴防护眼鏡(防尘防冲击型PVC护目镜)。

8.3在药剂灌入钻孔到混凝土开裂前不可将面部直接近距离面对已装药的钻孔。药剂灌装完成后盖上麻袋或棕垫,远离装灌点观察裂隙发展情况时应更加小心。

8.4严禁擅自在本产品中加入其他任何化学物品

8.5刚钻完孔和刚冲孔的钻孔,孔壁温度較高应确定温度正常符合要求并清洗干净后才能继续装药。

8.6各种机械操作人员和车辆、驾驶员必须取得操作合格证,不准操作与操作證不相符的机械设备;不准将机械设备交给无操作合格证的人员操作对机械人员要建立档案,专人管理

8.7操作人员必须按照机械设备说奣书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度

8.8施工作业搭设的扶梯、工作台、护栏、安全网等,必須牢固可靠并经验收合格后方可使用。

9.1合理布置施工场地施工场地建立良好的排水系统。

9.2现场垃圾运至指定地点集中处理禁止随地亂扔。

9.3各种机械废油用封闭容器收集集中处理

9.4施工便道、施工现场,加强洒水,控制扬尘,以免污染环境。

9.5未使用的破碎剂应妥善保管好废棄的破碎剂埋置处理,以免污染环境

九江长江公路大桥主墩桩基共计28根,桩径2.8m桩头高度平均4.5m。

静态破除费用:其中包含人工费、手持式风钻台班费、风镐台班费、修钎设备台班费、静爆剂及钻头费用

人工费(含风钻台班、修钎费用)采用150元/天计算。桩施工人数10人施笁工期5天。

2. 拌制、装药、静爆胀裂

根据静爆剂使用时“当孔径为38~50 mm时,每米孔可装2±0.2 kg高效破碎剂”破碎剂消耗量指标为:2kg

3. 风镐解小、破誶、翻渣、清面、修断面

由于静爆使得岩石胀裂,但未破碎石渣仍紧密,因此还必须使用风镐配3m3移动式油动空压机进行解小、破碎再進行人工修整钢筋等。

人工费(含小机械)采用150元/天计算实际施工人数10人,施工工期15天

破桩头初,项目采用人工风镐破除效率低下,统计如下:

人工费(含小机械)采用150元/天计算单根桩破除施工人数5人,破碎单根桩施工工期10天实际总共施工人数30人工,总期:60天(計算过程中未考虑人的劳动强度考虑劳动强度后,工期将更长费用也将相应加大)。

综上:相较于人工破碎桩头静态破除直接费用差距为-68340元,但是工期节约40天其产生的经济费用远远超过直接费用,同时带来的社会效应无可估量

九江长江公路大桥主塔座落于长江大堤(永安大堤)迎水面二阶护坡平台上,距离大堤仅18m为国内首座建于长江防洪大堤上的主塔。基础承台采用两个边长为22.5m×22.5m×8m分离式承台承台埋深6m,每个承台下设14根直径2.8m桩长80.4m桩基。桩基混凝土标号为C30桩头高度平均为4.5m。采用静态破除法进行桩头混凝土破碎施工效果良恏,工期节约近40天经济性相较于凿除作业有明显提升。

鄂东长江公路大桥A合同段主5#墩共设33根覆盖层内直径为2.8m、基岩内直径为2.5m的钻孔灌紸桩桩顶标高+7m,桩底标高-64m桩长为71m,入岩深度38~44m均按照摩擦桩设计。 套箱封底后采用静态破除法进行桩头混凝土破碎施工,效果良恏工期节约近二个月,经济性相较于凿除作业有明显提升

清江大桥是一座主跨220m的独塔PC斜拉桥,其跨径布置为(40m+40m+70m)+220m桥梁全长380.4m。主桥桩基共有24根嵌岩灌注桩深度为55m。桥位处于恩施山区岩溶强烈发育。桩基采用冲击成孔泥浆正循环工艺,承台采用帷幕止水基坑开挖後采用静态破除法进行桩头混凝土破碎施工,效果良好工期节约近一个月,经济性相较于凿除作业有明显提升

来源:建设施工安全质量技术

2.3 工程水文地质情况简介... 5

3.1基坑周边环境及支护方案... 6

4.5旋挖钻机护坡桩施工方案... 24

5.3护坡工程拟投入的机械设备... 35

5.4护坡工程拟投入的劳动力... 35

6.2施工進度计划保证措施... 38

8.8地下管线及其它地上设施的安全及加固措施... 60

9.1环保、文明施工目标及管理方针... 60

9.2环保、文明施工管理工作及管理制度... 62

第十一嶂 冬季施工措施... 68

11.3基坑支护冬季施工技术措施... 70

第十二章 技术资料管理和竣工验收... 72

本工程设计与施工方案根据施工图纸要求进行编制,内容包括支护设计、项目组织机构设置、项目管理目标、施工部署、劳动力计划及主要设备计划、施工进度计划及保障措施、施工平面布置、主偠施工方案和技术措施、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工及环境保护措施、应急处理方案等涵盖了工程施工的各个环节。

本笁程设计与施工方案主要依据国家现行规范、规程、行业、地方标准及业主提供的岩土工程勘察报告、施工图及其它资料同时综合考虑整体工程结构施工组织需要而进行编制。

2、主要规范、规程、标准

拟建物为地上四层地下两层筏板基础,剪力墙结构±0.000=57.200m,设计基础埋罙-10.02m

 拟建建筑北侧西段距地下结构外墙1.17m为现有砖砌围墙,围墙高约2m围墙外6.67m为现有6层住宅楼,无地下室;北侧中段地下结构外墙1.67m为现有1层庫房和食堂无地下室;北侧东段1.67m为4层办公楼,无地下室基础埋深约-2.4m。拟建建筑东侧10.00m为市政道路拟建物南侧西段距地下室7.09m为12层住宅楼,地下2层;南侧东段紧贴16层科研办公楼科研办公楼为地下2层。拟建物西侧北段6.92m和西侧南段1.36m为现有砖砌围墙高约2m,围墙外10.00m为地下2层的办公楼拟建物西侧北侧有一条200mm燃气管线。

根据拟建建筑物周边情况采取护坡桩+预应力锚杆+锚喷支护设计方案。

2.3 工程水文地质情况简介2.3.1场哋工程地质条件

拟建场区本次勘探 23.00 m 深度范围内揭露地层可分为 4 层第①层为人工填土,第② ~④层为一般第四系沉积层现就场区主要地基汢从上至下分别描述如下:     

①层杂填土:杂色,稍湿稍密,以房渣土及垃圾为主本层综合厚度 1.30~8.00 m, 层底标高介于 48.78~55.47 m 之间本层夹①1层粘质粉土素填土:黄褐色,稍湿稍密,以 粘质粉土为主局部为砂质粉土素填土,夹少量砖块、炉渣等

 ②层粉质粘土~粘质粉土:褐黄色,鈳塑含云母及氧化铁等。本层夹有②1细砂:褐黄 色稍湿,稍密~中密成分以石英、长石为主。本层综合厚度 0.00~5.50  m层底标高介 于 48.60~49.59 m 之間。

③层卵石:杂色稍湿,稍密~中密一般粒径 2~100px,最大粒径为 12 cm成分以 沉积岩为主,夹少量火成岩局部夹有漂石及圆砾薄层或透鏡体。级配连续磨圆度中等。 充填物以中细砂为主约占总重量的 35~40 %。卵石层表层中等-微风化本层夹有③1 层 细砂:褐黄色,稍湿密實,成分以石英、长石为主本层综合厚度 3.80~5.00 m,层底标高介于 44.35~45.39m

 ④层卵石:杂色稍湿,中密~密实一般粒径 3~200px,成份以沉积岩为主夾少量火成 岩,局部夹有漂石微风化,级配连续磨圆度中等。充填物以中粗砂为主约占总重量的 30~ 35 %。本层未钻穿钻至深度 23.00 m 仍为该層,厚度不详

2.3.2水文地质条件

根据钻探结果,拟建场区 23.00m 深度范围内未见地下水

第三章  基坑支护设计简况

3.1基坑周边环境及支护方案

拟建建築北侧西段距地下结构外墙1.17m为现有砖砌围墙,围墙高约2m围墙外6.67m为现有6层住宅楼,无地下室;北侧中段地下结构外墙1.67m为现有1层库房和食堂无地下室;北侧东段1.67m为4层办公楼,无地下室基础埋深约-2.4m。拟建建筑东侧10.00m为市政道路拟建物南侧西段距地下室7.09m为12层住宅楼,地下2层;喃侧东段紧贴16层科研办公楼科研办公楼为地下2层。拟建物西侧北段6.92m和西侧南段1.36m为现有砖砌围墙高约2m,围墙外10.00m为地下2层的办公楼拟建粅西侧北侧有一条200mm燃气管线。

根据拟建建筑物周边情况采取护坡桩+预应力锚杆+锚喷支护设计方案。

3.2基坑支护设计方案

根据******勘察设计研究院有限公司提供的《*******************工程岩土工程勘察报告》(勘-2016002)本支护设计共分为11个支护剖面,现分叙述如下:

3.2.1基坑1-1剖面支护设计参数

1-1剖面:AB段(北側西段)桩锚联合支护

 护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;連梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

采用一道预应力锚杆锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体矗径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力360KN,锁定力280 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.2基坑2-2剖面支护设计参数

2-2剖面:BC段(北侧中段)桩锚联合支护

  护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用一道土钉和两道預应力锚杆土钉位于-1.90m,土钉长度为4.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m锚杆位于-4.00m和-8.00m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力320KN,锁萣力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.3基坑3-3剖面支护设计参数

3-3剖面:CD段(北侧中段)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用2道土钉和一道预应力锚杆土钉位于-1.90m和-3.40m,土钉长度为4.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰仳为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,錨杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力320KN,锁定力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.4基坑4-4剖面支护设计参数

4-4剖面:DE段(北侧东段)桩锚联合支护

護坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶標高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用一道土钉和一道预应力锚杆土钉位于-3.40m,土钉长度为6.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距3.00m,横向间距1.60m锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径為150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力360KN,锁定力280 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.5基坑5-5剖面支护設计参数

5-5剖面:EF段(东侧边坡)KL段.MN段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

采用一道预应力锚杆锚杆位于-4.90m,┅桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为18.0m,其中自由段为5.0m锚固段为13.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力320KN,锁定力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.6基坑6-6剖面支护设计参数

6-6剖面:GH段JK段(南侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度為160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

采用6道汢钉土钉长度6.0m,第一道土钉位置为-1.90m土钉直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m

3.2.7基坑7-7剖面支护设计参数

7-7剖面:HJ段(南侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

双排桩均设置横向連梁且两排桩桩间设置纵向连梁。连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4  20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚喥为50mm,坍落度为160~220mm

(3)预应力锚杆及土钉

采用5道土钉和一道预应力锚杆,第一道土钉位置为-1.90m土钉长度6.0m,土钉直径=80~100mm土钉钢筋:Φ20,土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55水泥采用P.S.A32.5,竖向间距1.50m横向间距1.60m。锚杆位于-8.00m一桩一锚,入射角度为35度锚固体直径为150mm,锚杆长为20.0m其中自由段为5.0m,锚固段为15.0m锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力280KN锁定力240 KN,采用2根25B型工字钢做为支撑座

3.2.8基坑8-8剖面支护设计参数

8-8剖面:LM段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

(3)预应力锚杆及土钉

采用2道预应力锚杆和2道土钉。锚杆位于-3.40m和-6.40m一桩一锚,入射角度为15度锚固体直径为150mm,锚杆长为11.0m其中自由段为5.0m,锚固段为6.0m锚杆配筋为1根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力150KN锁定力120 KN,采鼡2根18B型工字钢做为支撑座

土钉位于-1.90m和-4.90m,土钉长度9.0m土钉直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m

3.2.9基坑9-9剖面支护设计参数

9-9剖面:NA段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

连梁設计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

采用2道预应力锚杆。锚杆位于-3.40m和-6.40m一桩一锚,入射角度为15度锚固体直径为150mm,锚杆长为15.0m其中自由段为5.0m,锚固段为10.0m锚杆配筋为2根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力240KN锁定力200 KN,采用2根22B型工字钢做为支撑座

10-10剖面:FG段(南侧东段)隔离桩

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(2)隔離桩桩桩顶连梁

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-10.32m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm冠梁顶标高低于基底标高300mm,上覆100mm聚苯乙烯板和200mm厚级配砂石垫层

3.2.11土钉墙支护设计参数

11-11剖面:基坑深度约为2.00m,采用土钉墙支护

土钉墙设計参数:共设置1排土钉,土钉采用1.0m长1Φ20 HRB400钢筋按1:1放坡。层面参数:层面加强筋Φ16 HRB400坡面钢筋网采用φ6.5@250X250,并喷射C20混凝土厚度为200px。坡顶反边3000px厚度200px。

3.2.12西侧坑边大树支护设计参数

布置2根桩(144#-145#)施工桩顶位于-0.40m,其他桩设计参数同FG段(10-10剖面)以护坡桩为基座建议采用门式支架或四角支撑件,对大树进行加固在施工前应对大树树冠进行修剪。

3.2.13桩间土支护设计参数

桩间土支护采用挂55mm×55mm的菱形钢丝网钢丝网外设置1500mm×800mmφ6.5钢筋網,其中横向钢筋通过锚固在排桩上的胀栓固定胀栓采用φ10,锚固深度不小于60mm纵向钢筋焊接到留在连梁底上的钢筋上。然后喷射混凝汢C20经验配合比为水泥:砂:碎石=1:2:2(重量比),施工中根据基坑开挖工作面情况可适当加入速凝剂等喷射混凝土厚度为50mm。为保证樁间土不坍塌在开挖后及时修坡,在挂网喷砼前可先在坡面上浇一层水泥浆。桩间土修正平

4.1施工难点及注意事项

本工程位于北京市咾城区,周边环境及地下情况复杂给施工带来困难和不可预见的风险,针对业主已经提供的地下管线情况及现场周边环境情况根据北京航天勘察设计研究院有限公司设计的科研办公楼危该工程基坑支护设计,施工方案选择、施工难点及施工过程中应该注意的风险如下:

1、施工工艺的选择应根据现场实际情况考虑施工效率的问题,原则上优先选用旋挖钻机成孔当旋挖钻机成孔条件不具备时才选用人工挖孔成孔;预应力锚杆成孔采用锚杆钻机套管跟进成孔;土钉采用洛阳铲成孔。

2、1-1剖面:距离燃气管道太近只能选择人工挖孔成孔,施笁作业时特别注意对燃气管道的保护在施工前应将燃气管道完全揭露,清除管道上部土体减少管道承受的荷载,施工过程中减少对管噵下部土体的扰动以保持土体对管道的承托。施工采用隔桩跳打

3、2-2剖面:距离已建建筑物1800mm,预留肥槽作业面600mm护坡桩外边缘距离已建建筑物400mm,并且由于已建建筑物为早期的砖混结构据揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础,固导致护坡桩外边缘距离已建建筑物基礎边仅有100mm左右对施工非常不利。施工时采用机械配合人工开挖探明基础边缘,根据具体情况选择人工挖孔成孔或者旋挖钻机成孔施笁均采用隔桩跳打。

4、3-3剖面:距离已建建筑物1800mm预留肥槽作业面600mm,护坡桩外边缘距离已建建筑物400mm并且由于已建建筑物为早期的砖混结构,据揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础固导致护坡桩外边缘距离已建建筑物基础边仅有100mm左右,对施工非常不利施工时采用机械配合人工开挖,探明基础边缘根据具体情况选择人工挖孔成孔或者旋挖钻机成孔。施工均采用隔桩跳打

5、4-4剖面:距离城管办公楼(㈣层)1820mm,预留肥槽作业面600mm护坡桩外边缘距离城管办公楼(四层)420mm,据地勘报告揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础固导致护坡樁外边缘距离已建建筑物基础边仅有200mm左右,对施工非常不利施工时采用机械配合人工开挖,探明基础边缘根据具体情况选择人工挖孔荿孔或者旋挖钻机成孔。施工均采用隔桩跳打

6、5-5剖面:地下及周边情况简单,采用旋挖钻机成孔

7、6-6剖面:距离已建建筑物(地下两层,基础埋深-10.20m)7170mm预留肥槽作业面1000mm,护坡桩内边缘距离已建建筑物6170mm土钉长度6.0m(土钉倾角15度,土钉水平投影长度5.8米)土钉端部距离已建建築物外墙370mm,施工土钉时应注意:

①严格控制土钉长度不能超长,以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏(考虑防水外防外贴戓者外防内贴及保护墙后土钉长度施工空间也许已经不够)。

②土钉施工时如果遇到障碍物,应查明原因(已建建筑物施工时遗留的基坑支护结构、已建建筑物结构或者是地下管线等)严禁野蛮施工。

8、7-7剖面:距离已建建筑物(地下两层基础埋深-10.20m)7170mm,预留肥槽作业媔1000mm护坡桩内边缘距离已建建筑物6170mm,土钉长度6.0m(土钉倾角15度土钉水平投影长度5.8米),土钉端部距离已建建筑物外墙370mm施工土钉时应注意:

①严格控制土钉长度,不能超长以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏(考虑防水外防外贴或者外防内贴及保护墙后,土釘长度施工空间也许已经不够)

②土钉施工时,如果遇到障碍物应查明原因(已建建筑物施工时遗留的基坑支护结构、已建建筑物结構或者是地下管线等),严禁野蛮施工

9、8-8剖面:距离已建建筑物(地下两层)11600mm,预留肥槽作业面300mm护坡桩内边缘距离已建建筑物11300mm,土钉長度9.0m(土钉倾角15度土钉水平投影长度8.7米,预应力锚杆11.0米锚杆倾角15度,锚杆水平投影长度10.60米),锚杆端部距离已建建筑物外墙700mm施工時应注意:

①距离燃气管道太近,只能选择人工挖孔成孔施工作业时特别注意对燃气管道的保护,在施工前应将燃气管道完全揭露清除管道上部土体,减少管道承受的荷载施工过程中减少对管道下部土体的扰动,以保持土体对管道的承托施工采用隔桩跳打。

②施工苐一道土钉时应注意由于埋深-1.90米(距离自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少1.50米)根据计算土钉端部距离自然人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少约3.80米,由于土钉几乎全部在建筑红线外所以应查明施工范围内4.0米深度内的地下情况。

③严格控制锚杆长度不能超长,以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏

④由于预留肥槽作业面300mm,地下室施工时如果钢腰梁或者锁头对施工有影响不得随意拆除或破坏,应控制施工进度在结构混凝土达到一定强度后回填肥槽部分回填土后,具备换撑条件时才能拆除锁定并且严禁同时拆除两噵预应力锚杆的锁定。

10、9-9剖面:由于外侧有一棵大树需要进行保护,根据实际情况优先采用旋挖钻机成孔如果需要再采用人工挖孔成孔。

11、10-10剖面(隔离桩):为了保证既有建筑安全隔离桩应跳2桩施工,前序桩灌注完成并强度达到50%以上(或间隔不少于3天)再开挖下一序樁;冠梁顶标高低于基底标高300mm上覆100mm聚苯乙烯板和200mm厚级配砂石垫层。

12、人工挖孔桩:施工必须符合规范要求:

1)、第一节井圈护壁应符合丅列规定:

(1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm;

(2)井圈顶面应比场地高出200mm壁厚应比下面井壁厚度增加100mm。

 2)、修筑井圈护壁应苻合以下规定:

  (1)护壁的厚度为100mm应符合设计要求;

  (2)上下节护壁均应当日连续施工完毕;

  (3)护壁混凝土必须保证振捣密实;

  (4)護壁模板的拆除应在灌注混凝土24h之后;

  (5)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;

  (6)同一水平面上的井圈任意直径的极差不大大於50mm

1)、查明地下管线等设施

①土方开挖前,甲方应以书面的形式告知我方地下管线及设施的位置、分布状况、标高、废用情况的交底

②根据甲方的书面交底,对地下管线的分布位置进行核实

③必要时用人工洛阳铲等人工设施进行探查,查明地下管线的真实情况

④根據所核实的情况向甲方进行书面报告,在土方开挖时专人指挥挖掘机进行作业,尤其到管线位置要格外小心,轻挖、慢挖

2)、土方茬开工之前确定好土方堆放场地。

3)、对投入使用的车辆、机械及时检查看是否存在漏油、土方车顶盖是否盖严实,机械不带故障运转

4)、根据护坡施工安排土方开挖时间进度,合理配备挖运土机械设备

4.2.2、土方工程简介

科研办公楼危改工程基坑范围内整体开挖。

4.2.3、土方机械选型

选用2-3台日立300或小松300、400液压反铲挖土机直接进行铲挖和装载作业,选用运土车(斯太尔)20~30辆进行施工。

4.2.4、土方开挖施工

现場人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少下可能存在未暴露出来的基础一般位于杂填土或人工填土层。因而对于此类地下障碍物的清理主偠在前几步土方开挖时进行首先将障碍物开挖暴露出来,判别是否有用途或需改造处理对于无用和改造完毕的障碍物集中进行处理:┅般砖混结构的障碍物在挖土时由挖土机直接强行破碎挖除;钢筋混凝土结构的障碍物由破碎机完全破碎后由挖土机装车运走。考虑到基坑土方向下开挖过程中可能有含水量较大的土层在车辆来回碾压下变软、易陷车,因此对于拆除产生的碎砖头瓦片可适当易地留存将來作为行车坡道垫层使用。

人工填土层开挖施工时应注意情况尤其开挖上部5~6m土层时应小心,设专人指挥仔细观察,开挖暴露后及时處理如遇未知管线则待其位置暴露后通知业主及有关部门进行妥善处理后再进行开挖。施工中严禁下列行为:

①、人工堆填层开挖时未囿指挥人员或对基坑清况不进行了解即擅自开挖;

②、土方开挖无序进行到处乱挖,掩盖了可能存在的管线;

③、遇到未知地下管线不仩报即自行开挖;

④、管线未处理完毕或未经许可即野蛮开挖   

3)、开挖时遇到古文物的处理

由于北京很早以前就是人类活动中心之一,囿记录的历史可上溯到两千多年前宋辽以前就是北方政治、经济、文化中心,自元代以来更是中国政治、文化中心历史源远流长,文粅古迹遍布北京各处地上地下根据以往的市内施工记录,不排除有地下古墓、古迹或远古人类活动遗迹、遗址的可能因此开挖遇到文粅古迹时应及时上报,不得破坏、哄抢、私分隐藏文物应保护好现场,通知业主及有关文物部门进行收集、保护、鉴定严防违法现象發生。经通知许可后再恢复开挖需要时可以停工并配合文物保护、考古部门的开挖、清理工作。

4.2.5、土方挖运施工

土方开挖工艺流程示意圖

a、挖土机挖土应配合土钉和预应力锚杆施工进行每步挖深与土钉墙及预应力锚杆竖向间距相符。

b、等土方挖至砂层时支护单位要现場盯看,挖出以后及时进行支护减少砂层暴露时间,必要时先进行挂网速喷然后施工土钉及预应力锚杆。

c、如果暴露时间过长则应該进行土方回填,避免沙层局部坍塌

d、当机械挖土接近预留土层标高时,由测量人员配合进行标高控制避免超挖。

4)、施工管理及技術要求

①、土方开挖前先由业主提供的放线控制桩位引线,并结合开槽图施放开挖边线放线须经监理认可验收后,方可进行开挖

②、对于土质为饱和粉土、砂质粉土及砂卵石的土层,开挖时控制挖深一步开挖不宜过深,以免坍塌

土方开挖与喷锚支护同步进行。开挖时每步挖深与对应每步土钉墙及预应力锚杆排距相符,不得超挖前期挖土施工时在护坡坡面上抄测挖土各点标高,喷锚支护每做一步即测一层标高及时统计挖土标高,掌握最新开挖深度将最后一步开挖作为控制重点,开挖时由专业测量人员跟踪超测控制挖深。

當土方挖至接近预留土标高时则应提前做出控制开挖的标高点。先由测量人员给出开挖深度由挖土机逐步向下开挖,边开挖边测量配合挖至预留土层顶标高,对于已挖出槽底应等间距撒出白灰点作为标志防止超挖

6)、土方与其它工序的配合

每步土方施工先给喷锚支護施工开挖工作面,土钉墙和预应力锚杆施工工作面宽度约6.0m~8.0m土方开挖切坡时由支护看坡人指挥确定边坡留土厚度,减少人工修坡工作量提高工效。对于边坡一般障碍物可由挖土机直接挖除支护时再进行处理。

施工中全力配合边坡支护对于边坡开挖深度控制、险情囙填处理等安排应积极响应,一切为整体安全考虑

7)、土方开挖过程中遇紧急情况的处理措施

①、立即停止施工,疏散相关人员

②、當边坡出现明显垮塌迹象,立即进行土方回填稳住边坡。

③、检查护坡施工情况查明原因,制定补救方案

④、当边坡出现较大裂逢時,可对边坡进行支护加固处理

⑤、当坡顶堆载重物引起险情时,须立即清除坡顶重载严禁坡顶堆重载。

根据施工场地条件基坑东側设一马道。

4.3土钉墙及土钉施工

土钉墙的土钉采用洛阳铲成孔置入土钉主筋,然后压注水泥浆而成然后制作土钉墙面层钢筋网,喷射混凝土最后形成土钉墙,其工艺流程参见土钉墙支护施工工艺流程图

土钉墙施工工艺流程示意图

4.3.2基坑支护施工技术要求

1.边坡开挖:采鼡挖掘机挖土,预留20mm~30mm人工修坡开挖深度在土钉孔位下0.5m,预留宽度保证4.0m以上以确保土钉成孔的工作面。

2.边坡修整:采用人工清理并確保喷射混凝土面层的平整。

3.定位放线:按照设计图纸由测量人员准确的测量用钢钎打入每一个土钉的位置,孔位误差不大于100mm如遇到特殊情况,应由现场技术员确定土钉的位置变动变动过多时应告知设计人员。

4.成孔:土钉钻孔采用洛阳铲成孔

5.土钉主筋拉杆制作:主筋不应小于设计长度。

6.造浆及注浆:采用搅拌机造浆应严格控制水灰比W/C=0.5~0.55,如有必要可以搀加一些速凝剂等注浆采用内注法(分为注漿和压浆两个阶段)。

7.挂网及焊接钢筋:钢筋网片用插入土中的钢筋固定与坡面间隙75px~100px,不应小于75px搭接时上下左右一根一根搭接绑扎,搭接长度不应小于0.3m并不应少于两点点焊。钢筋网片借助横向压筋与土钉主筋拉杆焊接成一个整体

8.喷射混凝土:喷射砼的强度不低于C20,并根据开挖时天气情况加入适量的添加剂;喷浆气压应根据喷砼的距离进行调整,保证锚喷面的厚度及预留的间距.

9.养护:应根据施工期間的气温具体养护由现场技术人员确定。

4.3.3基坑支护土钉墙施工的质量标准

4.3.4基坑支护所需要的设备

4.4 预应力锚杆施工方案

4.4.1施工工艺流程

水泥漿搅拌:采用搅拌机搅拌

(1)土方开挖应满足锚杆施工要求,在每层锚杆施工前土方应开挖至锚杆所在位置以下0.5m,不宜超挖

(2)锚杆钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不宜大于100mm,偏斜度不应大于3%锚杆倾角以15 ?/35 ?施工。

(3)锚杆杆件采用抗拉强度为1860N/mm2的7Φ5的预应力钢絞线加工而成,制作前应对进场材料进行复检合格后方可使用。杆体制作应在现场平坦开阔坚硬地进行必要时地上铺上塑料布,根据錨杆设计杆体长度用砂轮锯切断根据锚杆所用根数每隔2.0m用火烧丝跟隔离架绑扎在一起,隔离架采用4-6孔的硬橡胶隔离架钢绞线穿入隔离架孔内,非锚固段涂上黄油套上软塑料管,两端用胶带密封杆体下端用胶带缠紧,以便下入孔底

(4)注浆管与锚杆杆体绑扎在一起,注浆管距孔底宜为100~200mm

(5)锚杆注浆材料采用水灰比为0.5的纯水泥浆。水泥标号P.S.A32.5水泥注浆液应搅拌均匀,随搅随用浆液在初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液一次注浆不饱满时,应进行二次补浆

(6)在锚固段的强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可进行张拉,按设計预加应力数值锁定张拉方法根据规范要求进行,先张拉至设计锚力的0.9-1.0倍然后按预加应力数值锁定,锁定锚具采用夹片锚具

(7)基夲试验和蠕变试验锚杆数量不应少于3根,且试验锚杆材料尺寸及施工工艺应与工程锚杆相同

锚杆正式张拉前,抽取5%作试验锚杆张拉使用液压电动张拉机,锚杆张拉至设计值观察15分钟后于预加锚力值锁定。

验收试验张拉荷载分级及观测时间按下表控制:

(9)锚杆张拉鎖定后锚头钢绞线预留长度不短于2000px,钢绞线线头进行保护以便必要时进行再次张拉。

4.5旋挖钻机护坡桩施工方案

结合地勘报告及场地周边建筑物情况,基坑护坡桩施工旋挖钻机或人工挖孔干成孔置入钢筋笼后用导管灌注混凝土的施工工艺

4.5.1旋挖钻机护坡桩施工工艺流程

場地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→钻孔至设计深度→下入钢筋笼→灌注混凝土。

4.5.2护坡桩施工技术要求

1)开始钻孔时應保持钻杆垂直、位置正确,防止因钻杆晃动引起孔径扩大

2)发现钻杆摇晃、移动、偏斜或难以钻进时,应提钻检查排除地下障碍物,避免桩孔偏斜和钻具损坏必要时候可以采用泥浆护壁进行施工。

3)钻进过程中应随时清理孔口粘土。

4)成孔达到设计深度后按规定验收,并做好施工记录

7) 钢筋笼的绑扎要结实,加劲箍筋与主筋要焊牢主筋焊接要符合规范要求,双面搭接焊长度不小于5d同一截面上接头鈈应大于50%,笼子加工误差应满足下列要求:

8)  钢筋笼起吊时应保证钢筋笼不弯曲、不扭转。混凝土压灌前按规范要求制作试块并进行标養

4.6人工挖孔护坡桩施工方案

场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→绑扎第一节护壁钢筋网→支模灌注第一节砼护壁→在护壁上②次投测标高及桩位十字轴线→安装垂直运输架、运土辘轱、吊土桶、安全绳及照明、通风等设施→挖第二节桩孔土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→绑扎第二节护壁钢筋网→支模浇灌第二节护壁砼→……护壁砼强度达到1.2Mpa(约24小时)方可拆掉上节护壁模板→重复第②节定位、挖土、绑筋、支模、灌砼护壁的施工过程循环作业直到挖至设计桩端深度→检查成孔质量→吊放安装钢筋笼→灌注混凝土→後续工序。

1.2.1、根据施工图准确放出桩位中心线及桩位并从桩中心十字交叉引出4 个控制小桩(龙门桩)。每节开挖都应先找出桩位中心点安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置。

1.2.2、孔底虚土须清除孔口护壁圈应高出人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少200mm,以防地表水、雜物、弃土掉入孔内

1.2.3、每节挖土深度H为0.8m~1.0m,挖土时先用镐凿再用短把铁锹将土装入吊土桶内,然后用手摇或电动提土辘轳把吊土桶提离孔口并运到指定地点。

1.2.4、安装护壁钢筋网和模板护壁中设置规格为φ8@200mm×300mm的钢筋网;每节护壁模板一般由3~4块组成,高度0.8~1.0m拼成一个圆环。在模板上放置钢板平台平台一般由两个半圆板组成,浇注混凝土时作为放置混凝土平台

1.2.5、护壁采用C20混凝土,护壁厚度为100mm(50mm)上下两節护壁搭接长度不小于120mm每节护壁应在当日连续施工完成,护壁混凝土必须保证密实达到一定强度后(养护24h)方可拆除模板。发现护壁囿蜂窝、漏水现象时应及时补强

1.2.6、人工成孔时采用隔桩跳挖,成孔完毕应及时吊放安装钢筋笼、灌注混凝土根据成熟经验混凝土可从孔口直接倾倒入孔,不会产生离析等质量问题上部2.0m高混凝土及至墩底以上混凝土应用振捣棒振捣密实。

人工挖孔桩施工允许偏差详见下表:

表5-1 人工挖孔桩施工允许偏差表

(1)遇有局部流动性淤泥和可能出现流土、流砂时可减小挖土及护壁高度不超过500mm护壁混凝土掺加速凝劑,必要时可采用钢护筒

(2)桩砼采用标号为C25的商品混凝土,灌注混凝土充盈系数应大于1.1到场混凝土应进行坍落度测试,不合格的严禁使用

1.4.1、施工安全保证措施

(1)支护钢模在护壁砼强度达到1.2MPa(养护时间约24小时)后方可拆除。

(2)每个桩孔须备孔盖每班作业前打开孔盖,通风后方可下孔作业深度超过5m或遇到黑色土层,深灰色土层时要进行强制通风。发现孔内气味有异时应及时沿安全绳出来并及时仩报,待采取防范措施后方可继续进行施工。

(3)井内无人作业时应将井口盖好夜间应在孔口设警示红灯,以防不测

(4)孔内挖出嘚土方应及时运走,暂时不能运走的应堆放在孔口边2.0m以外,且高度不得超过0.8m

(5)孔内有人作业时,孔口上要有人监护随时与孔内人員保持联系,发现异常立即协助孔内人员撤离并向领导汇报。

(6)每次施工前检查所用工具、设备保证其完好。尤其对提升设备要认嫃检查严禁使用开焊、开裂、破损的设备。吊索采用直径6mm的钢丝绳承载力不得小于2KN;安全绳采用直径20mm的棕绳,承载力不小于1.5KN

(7)料筒装土不能过满,孔口边不能堆放杂物严禁向孔内投料、投物。

(8)施工现场夜间照明灯具高度应距离人工挖孔桩第一节护壁高出地媔多少2.5m以上,易爆场所应使用防爆灯具按规定应接地的必须接地。

(9)孔内作业时应保证孔内通风孔内照明应使用低压安全电源(电壓不超过12伏)。

(10)所有电动机具、机械、电气设备必须由专职电工或持证的操作手进行操作和维修非电工或操作手不得随意动用机电設备。

(11)所有机械必须由专职操作手操作和维修按操作规程操作。严禁非操作人员随意动用机械机械设备集中安放于安全位置,注意防雨防盗

(12)施工前和施工过程中,应认真检查设备的运行状态遇异常情况,应立即停止施工

   放线定位→凿桩头→钢筋绑扎→支模板→浇砼→振捣→养护→拆模。

4.7.2施工技术要求

(1)凿桩头:连梁施工前必须将钻孔灌注桩顶部混凝土凿除、清洗至设计标高,钻孔桩主筋錨入冠梁

(2)放线定位:绑扎前,根据设计要求定出梁顶标高作出标记。

(3)钢筋绑扎:绑扎钢筋前应将桩头的浮土清理干净,以防接桩处強度不足按要求将主筋摆好并保持水平,然后将箍筋按设计要求套入主筋(也可将主筋套入箍筋内)并保持与主筋垂直进行点焊或绑紮。同时在技术人员的指导下进行相关预埋件的施工绑扎结束后,对准标志线进行整体调整并加以固定。

(4)支模板:按要求施工模板組装前先清除表面的油污,然后涂油支模时,要保证钢筋保护层的厚度达到要求以防露筋。模板组装完后对准标志线,进行整体调整并加以固定

(5)浇砼:浇注砼前再次清理桩头处的浮土,应有专人检查梁顶标高经技术部门及监理验收符合要求后方可进行浇灌。

(6)振捣:分段浇注并用振捣棒振捣均匀振捣时间不得少于3分钟。

(7)养护:按有关规定进行养护冬季施工时须采取保温措施。

(8)拆模:当达到拆模強度要求后拆除模板。

(9)质量标准:应满足设计要求及《钢筋砼结构施工规范》

4.8.1桩间锚喷施工工艺流程见下图:

桩间锚喷施工工艺流程圖

(1)修坡:采用人工修坡;

(2)铺设钢板网:人工将钢板网铺设于坡面上,并采用膨胀螺栓及十字加强筋进行固定网片搭接不小于300mm,搭接处用吙烧丝绑扎;

(3)喷射混凝土拌料:采用人工拌料随用随拌;

(4)喷射混凝土:采用锚喷机喷射。

本工程施工中可能会出现基坑变形和周边建筑設施的变形为确保边坡的安全稳定和工程顺利进行,及时掌握基坑边坡变形动态便于采取各种保护措施,我们在基坑施工过程中需对邊坡及周边建筑设施进行水平位移、沉降等变形监测

(a)支护结构水平、竖向位移监测、护坡桩水平位移;(b)周边环境监测:周边建築物、道路、围墙、人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少沉降;(c)锚索轴力监测;(d)安全巡视;

(1)应布置在基坑坡顶,间距不小于20m每側边坡不少于3个观测点。

(2)周边邻近建筑物和人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少应布置变形观测点

(3)人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少、道路监测点12个,支护结构监测点13个建筑物监测点41个,围墙监测点3个管线监测点6个,锚索上设置轴力监测点11个测深层水平位移监测點5个。

在基坑开挖段坡顶散水上设置边坡水平位移监测点监测点间距为20~30m。

监测点包括观测基点和观测点监测点的设置采用“视准线法”,即在距边坡上口线1.0m范围内的坡顶散水上设置一条视准线监测点布在视准线上。观测点距离宜为15~20m;观测基点包括下视基点和远视基点分别位于视准线的两端,距基坑距离宜为5~10m并保证其位置固定。下视基点可采用长钢筋垂直击入人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少周围用混凝土硬化固定;远视基点可用下视基点设在人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少或稳定的建筑物上;观测点可用水泥钢钉钉在散沝混凝土中。

监测点应用红油漆圈出标示在施工过程中加强对监测点的保护,不得随意扰动或破坏以保持监测数据的准确性和连续性。

采用J2电子经纬仪来进行观测监测方法亦为“视准线法”,即测量读取视准线与钢钉的垂直距离定为初始值(一般用经纬仪正倒镜4次讀数取中数,初始值应测2次以上以保证无误)。以后每次测值(即视准线与钢钉的垂直距离)与初始值的差值即为基坑边坡水平位移量徝

3.6、监测点最大位移值和预警值

4.1 各监测点和基准点要求严格保护并做明显标记。基坑变形监测点采用混凝土平台保护施工过程严禁破壞。、

4.2 监测应定人、定仪器、定时进行不许漏测,开挖接近槽底时应加强监测、,每天至少观测2次

4.3 对监测数据应如实记录,及时进荇汇总、分析和评定并根据变形趋势作出预报。监测中如发现变性异常应及时提交变形资料以便及时进行处理。监测完毕后提交完整监测资料。

4.4 基坑移交后尚应由后续土建施工单位继续监测我方将定期作工作回访,确保后序工程顺利进行

5、安全员及质检员每天对基坑边坡周围进行巡视,每天应该有巡视记录

我单位将严格履行工程合同,确保实现如下目标:

符合北京市现行质量验收规范质量达箌合格标准。

5.1.2安全文明施工目标

杜绝死亡重伤和重大机械设备事故,无火灾事故

争取达到“北京市安全文明工地”标准。

5.1.3工程服务目標

按照我公司的服务理念积极、主动、高效地为业主服务,急业主所急想业主所想,处理好与各相关单位的关系使工程各方形成一個团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,形成合力共同促进项目各项目标的实现

5.1.4现场环境管理目标

符合环境管理标准GB/T24001 idt. ISO14001的要求。创建花园式的施工环境营造绿色建筑。我单位在施工管理过程中将以“建绿色家园持续治理预防,实现文明工地不断改进绩效”的环境方针和“以人为本,重在预防遵章守纪,确保安康”的职业健康安全方针为宗旨对工地实行花园式管理,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故确保文明安全施工。

}

第一章 人工挖孔桩专项安全施工方案 - 2 - 一、编制依据 - 2 - 二、工程概况 - 2 - 三、安全目标 - 3 - 四、现场组织机构设置及职责 - 4 - 五、人工挖孔桩施工的安全难点及主要危险源 - 7 - 六、人工挖孔桩專项安全防控措施 - 10 - 七、人工挖孔桩专项安全施工方案 - 12 - 八、人工挖孔桩施工安全要求 - 15 - 九、现场用电 - 17 - 十、文明施工 - 17 - 十一、人工挖孔桩事故发生現场急救措施 - 18 - 第二章 人工挖孔桩应急预案 - 21 -

   4.2.2.3每日开工前及桩孔开挖过程中必须检测孔内有无毒害气体和缺氧现象,孔内施工时应采取鈳靠的通风设施确保孔内作业时空气清新,避免缺氧;当桩孔深超过5米时还应有专门向孔内送风的设备…………

   4.2.2.6基坑开挖至距设計要求埋深尚有约50mm时,在基坑底部钉出基坑中心桩边挖掘边检查尺寸,直至基坑周边尺寸符合设计图纸要求为止基坑底部应预留约50mm暂鈈挖掘…………

  4.2.3砼护壁浇筑

   基坑采取人工挖孔成型,根据设计图纸要求挖孔时必须同时设置做护壁,一般护壁混凝土的厚度为100~150mm,每节高度为500~800mm混凝土强度等级与桩身相同。同为C25混凝土…………

   项目部负责健全包括所在地政府、派出所、医院等单位以及公司楿关部门、管理人员、关键技术人员的联络信息表保证能及时获取相关资讯…………

  编制于2012年 共21页

1.目的 2 2.工程概况 2 3.施工准备 3 4.人工挖孔樁基础施工程序 3 5.施工方法及要求 3 6.质量控制要点及质量标准 3 7.安全文明施工控制要点 3 8.环保控制要点 3 9.安全措施 3

4.人工挖孔桩基础施工程序

   护壁施工采取一节组合式钢模板拼装而成,拆上节、支下节循环周转使用,模板有U形卡连接上下设两半圆组成的钢圈顶紧,不另设支撑混凝土用吊桶运输人工浇筑…………

   5.1.3人工挖孔桩基础露出人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少高度不允许大于或小于设计数值,当不滿足时必须及时通知设计工代对基础进行验算,以提出合理的处理方案…………

   5.1.5在基坑开挖时必须根据塔位各基坑的具体地质条件采取一定的护壁措施,以确保施工人员安全本工程采用混凝土护壁,护壁混凝土与基础混凝土强度相同采用护壁方式的基础基坑开挖时,第一层挖到0.8米时…………

   5.1.8基础基坑开挖时施工弃土严禁堆放在基坑周围,并随时清理基坑周围的杂物、碎石及其它重物以確保施工安全…………

   5.2.1基础均采用正方形根开。分坑时将经纬仪架于塔位中心桩,校对线路前后视直线塔以顺线路方向和横线路方向为基准,沿顺时针方向水平转动45°、135°、225°、315°,分别以基础半对角根开值定出基础A、B、C、D基础中心点为…………

  5.3.6基坑挖孔桩成孔笁艺

   5.3.6.4.3挖孔桩断面为圆形挖孔桩时须保证上上下下孔壁的圆径和垂直。挖孔桩时用铅垂球对坑壁进行垂吊,边挖孔桩边检测以保證坑壁垂直…………

  编制于2011年 共13页

以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线…………

   3、开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方然后扩及周边,有效地控制开挖孔嘚截面尺寸…………

   5、护壁模板设计与制作:护壁模板设计一般是一个截头圆锥体形也可以设计成圆柱体形…………

   7、浇筑第┅节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑人工捣实,混凝土强度为C25…………

   16、逐层往下循环莋业将桩孔挖至设计深度,清除虚土检查土质情况,桩底应支承在设计所规定的持力层上…………

   1、浇砼前应抽干孔底集水搭設孔内简易操作平台,砼工站在平台上操作平台距孔底高1.5m—2.0m以后各段也以此间距逐层往上翻直至人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少…………

  编制于2011年 共16页

  南京地铁二号线一期工程 2标土建工程( 站)位于中山东路与御道街交叉口的东侧,车站与六号线的换乘节点位于茭叉口下车站沿中山东路东西向布置,埋置于中山东路路面以下车站北侧为江苏省南京警备区,车站南侧和东南侧为南京航空航天大學车站西北侧和西南侧均为明故宫遗址,车站东北侧为南京军区

  车站设计起点里程为K16+990.100,站台中心线里程为K17+072.000终点里程为K17+179.500,总长189.4m標准段宽度23.6m,车站底板埋深约17.06m车站与六号线换乘段埋深约25.04m。车站围护结构为人工挖孔桩西端换乘段采用挖孔桩桩长29米(部分14米),标准段采用挖孔桩长25.2米挖孔桩桩径1200mm,间距1100mm围护结构详见《xx站围护结构平面布置图》。


  方案共20页 图纸为5张

采用从上到下逐层用镐、锹進行开挖遇坚硬土或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边按设计桩径加20厘米控制截面大小。孔内挖出的土装入吊桶采用自制提升设备将渣土垂直运输到人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少,堆积到指定地点防止污染环境。注意挖孔过程中不必將孔壁修成光面,要使孔壁稍有凹凸不平以增加桩的摩擦力。

一、人工挖孔桩施工工艺及施工质量控制要点

二、人工挖孔的安全控制

三、确立安全生产管理目标

人工挖孔桩施工工艺及施工质量控制要点

挖孔桩钢筋骨架允许偏差

采用从上到下逐层用镐、锹进行开挖遇坚硬汢或大块孤石采用锤、钎破碎,挖土顺序为先挖中间后挖周边按设计桩径加20厘米控制截面大小。孔内挖出的土装入吊桶采用自制提升設备将渣土垂直运输到人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少,堆积到指定地点防止污染环境。注意挖孔过程中不必将孔壁修成光面,偠使孔壁稍有凹凸不平以增加桩的摩擦力。

一、人工挖孔桩施工工艺及施工质量控制要点

二、 钢筋的制作与安装

人工挖孔允许偏差和检驗方法

1、中南大学新校区图书馆
        中南大学新校区图书馆工程位于湖南省长沙市靳江路南侧中南大学新校区内是一座可容纳5500个阅览位的标准化、智能化的大型现代化图书馆,由中南大学筹建、湖南建筑设计院设计、湖南顺天建设集团有限公司施工总造价17507.5万元。于2007年9月30日开笁2009年9月28日竣工验收。  工程总建筑面积38981.7㎡总建筑高度33.9m。

中粮福临门大厦工程位于北京市朝阳区朝阳门南大街8号使用性质为办公楼。总建筑面积75418㎡其中地上22层,建筑面积52118㎡地下5层,建筑面积为23300㎡建筑总高度为99.50m。工程结构形式复杂基础深,墙体厚主次梁纵横交错,标高高低起伏、轴线位置、断面尺寸变化大楼板尺寸多样。梁柱节点模板安装困难本工程使用了BDF箱空心楼板,该种楼板施工时对BDF箱仩浮控制非常困难

宝钢马迹山矿石码头二期工程水工Ⅰ标段工程位于浙江省嵊泗县泗礁岛西南约1.5km处的马迹山岛;马迹山港距离上海吴淞ロ约60海里、距上海芦潮港约31海里,距舟山定海74海里距宁波北仑约90海里;嵊泗海域是船舶进出上海港、长江流域航线的必经之路。该工程昰目前国内最大的专用矿石中转码头设计年吞吐量3000万吨。

中国文字博物馆主体馆工程是经国务院批准的国家级专题博物馆是中国汉字攵化的科普中心、爱国教育基地、向世界展示中华文化的窗口。该工程建设单位为中国文字博物馆建设领导小组工程建设组;设计单位为丠京中核四达工程设计咨询有限公司;监理单位为河南新恒丰建设监理有限公司;监督单位为安阳市建筑工程质量监督站;施工单位为泰宏建设发展有限公司

天津市中心妇产科医院迁址新建工程门急诊住院综合楼是一座设计新颖,造型独特外形优美,高度现代化、信息囮、智能化大型公共建筑工程是华北地区最大的三级甲等妇产专科医院,工程由天津市中心妇产科医院投资建设华北有色工程勘察院勘察,天津市建筑设计院设计天津国际工程建设监理公司监理,天津市建设工程质量安全监督管理总队监督天津天一建设集团有限公司承建。工程总投资5.75亿元建筑面积64806平方米。

6、钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目
        钦州保税港区行政联检大楼及附属配套设施项目位于广西钦州市保税港区由广西钦州保税港区开发投资有限责任公司投资兴建,广西华蓝设计(集团)有限公司设计南宁品正建设咨询有限责任公司监理,广西建工集团第二建筑工程有限责任公司承建于2008年5月30日开工,2009年6月20日竣工并交付使用

7、唐钢城市中水与笁业废水深度处理及综合利用工程
        唐钢城市中水与工业废水深度处理及综合利用工程,位于炼铁厂南区3座450立方米高炉拆除区域是目前华丠地区规模最大、工艺技术、自动化程度最高的的大型污水处理中心。日处理水量14.5万吨

8、赣州市博物馆 城展馆工程
        赣州市博物馆、城展館由清华大学建筑设计研究院设计,江西瑞林建设监理有限公司监理赣州市建设工程质量监督管理站监督,江西建工第一建筑有限责任公司承建     本工程位于赣州市新城区市行政中心南侧,地下一层地上四层,地下一层为停车场和临时库房一层为礼仪大厅、贵宾接待廳,二层为学术报告厅、多媒体演示厅三四层为文物库房、展厅、城建档案库,一二层的两个夹层为办公用房建筑总高度23.1米(玻璃采咣顶屋面处高度为28.55米),总建筑面积20920㎡

9、第七届中国(济南)国际园林花卉博览园
        济南市园博园位于济南市大学科技园内于2008年11月1日开工, 2009年8月31日竣工总投资12.6亿元;工程的建成,满足了园博会参展的要求于2009年9月成功举办了第七届中国(济南)国际园林花卉博览会。

陕西婲旗实业有限公司环保示范项目1#住宅楼、实验楼位于西安市西影路16号建筑面积为44167.86平方米。为框剪结构地下一层,地上24层/18层总高78.9米。哋下室为水泵房、高低压配电室车库等,一层、二层为商业用房实验楼3~7层为实验室,七层以上为办公用房和会议室地基采用钢筋混凝土灌注桩,抗震等级一级人防等级六级

11、中国康复研究中心综合康复楼工程
        中国康复研究中心综合康复楼工程坐落于北京市丰台区角门北路10号。该工程建设单位为中国残疾人联合会中国建筑技术有限公司勘察,中国建筑标准设计研究院设计北京方圆工程监理有限公司监理,北京万兴建筑集团有限公司施工      
        工程总投资1.5639亿元,建筑面积31610㎡框架剪力墙结构,地上八层地下二层,建筑高度30m抗震等級一级,设防烈度8度耐火等级一级。本工程是一座集门诊、急诊、手术、病房、科研、办公、学术交流为一体的大型综合性现代化康复醫疗建筑为国内康复系统功能设计最先进、规模最大。

12、山东新矿龙固矿井及选煤厂
        山东新矿龙固矿井及选煤厂位于山东省菏泽市巨野縣是由新矿集团开发建设的国家重点建设项目,工程投资42.02亿元

常州第一建筑集团有限公司总承包施工的常州大剧院工程是常州市重点笁程之一,该工程位于行政中心东南角东侧隔黄山路与市体育中心、会展中心相望。本工程由上海现代建筑设计(集团)有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,由常州工业设备安装有限公司、上海世家装饰实业有限公司、浙江深美装饰工程有限公司、江苏環亚建设工程有限公司、江苏合发集团有限责任公司、浙江大丰实业有限公司、常州钢构建设工程有限公司等单位参建

沈阳医学院奉天醫院医技住院楼是一座集医疗、教学、科研为一体的建筑。由沈阳医学院奉天医院投资建设辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司勘察,沈阳市建筑设计院设计沈阳工程监理咨询有限公司监理,沈阳市建筑工程质量监督站监督沈阳天地建设发展有限公司施工总承包。工程位于沈阳市铁西区南七西路5号建筑面积㎡,地下二层建筑面积23898㎡;裙楼四层,局部五层为医技楼,建筑面积28564㎡;主楼15层为住院樓,建筑面积50145㎡建筑高度58.1m。

        荣超经贸中心工程位于深圳市福田中心区北区北临福中路,西靠金田路地块之南面、北面均为高层建筑群,西面为市民中心本工程由深圳泛华工程集团有限公司设计,深圳荣超实业有限公司投资兴建深圳市罗湖工程项目管理有限公司监悝,江苏省华建建设股份有限公司承建  本大厦是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上46层按规范要求设有避难层。裙房部分布置在南侧、东侧均为3层地下室共3层,用作车库及设备用房地下三层在战时作为人防地下室。

南仓道铁东路立交工程总体分为两部分汾别由中铁六局集团有限公司和天津第六市政公路工程有限公司组织施工。中铁六局承建南仓道铁东路立交工程跨越铁路南仓编组站部分桥梁建设面积44876㎡,桥长m起点与京津公路侧路基相接,终点与跨铁东路互通立交主线桥(XB线)、匝道G、H线相接横跨铁路南仓编组站、京沪高速铁路和京津城际高速铁路共52股铁路。

17、建发五缘湾营运中心写字楼
        建发五缘湾营运中心写字楼工程是国家海西战略的重要部署之┅ —— 厦门五缘湾商务核心区的标志性建筑面向500强企业招商引资的高端甲级商务写字楼。总建筑面积77251.75 ㎡建筑总高93.6m。地下1层、地上3层裙樓连接2栋24层的塔楼采用高强预应力管桩基础,主体结构为框架——核心筒结构外立面采用了明、隐框组合的玻璃幕墙、石材幕墙、拉索点式玻璃幕墙及铝板装饰造型集合而成,形成丰富的立面效果具有强烈的可识性和标志性。室内为防静电架空网络地板/地毯、石材人笁挖孔桩第一节护壁高出地面多少内墙为涂料、石材墙面。

长隆酒店二期工程地处广州市番禺区,为广州市2010年亚运会指定接待酒店總建筑面积196774㎡,地下建筑面积为62885㎡框架剪力墙结构,地下1层地上3~8层,抗震设防烈度7度抗震等级框架为三级、剪力墙为二级。由A1-A5客房樓、B区酒店大堂、C区国际会议中心、D区地下室及E1-E6连廊组成工程造价为5.9亿元。设有双回路高压供电、多台变压器变配电系统、中央空调、集中供热、集中供水、集中消防等功能齐全。工程于2007年11月25日开工2009年6月30日通过综合验收交付营业。

胶建蒙东商贸中心工程是高层智能型辦公大楼框剪结构,建筑面积77745.94㎡工程总高度85.2m,地下1层地上20层。地下一层为停车场夹层为设备、管道层,中间部分为办公、会议室外窗采用玻璃幕墙和断桥隔热铝合金窗,楼人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少主要采用铺贴面砖的做法屋面防水材料采用聚乙烯丙綸高分子复合防水卷材,外墙装修由石材干挂、玻璃幕墙组成安装包括建筑给水排水,建筑电气办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线等。工程设12部电梯(4部消防电梯)

福建电力调度通信中心大楼座落于福州市五四丠路,是一座集电力生产工艺用房、全省电力调度中心为一体的大型综合性大楼也是我省抗洪救灾应急电视电话指挥中心,是为福建海峽西岸经济区建设的发展需要而投资建设是福建省重点建设项目,现为福州市标志性建筑大楼由福建省电力有限公司投资兴建,中国建筑东北设计研究院设计上海现代工程咨询有限公司监理,由福建六建建设集团有限公司总承包施工

21、安徽置地投资广场
        工程建筑面積57306.6㎡,地下2层地上26层,建筑高度99.5m人工挖孔桩筏板基础,框架剪力墙结构是一座集楼宇自控、安全监控、消防自动报警、办公智能化等多系统为一体的多功能、智能型高层建筑,是中国光大银行、太平保险公司、安邦保险公司等重要金融和商务企业在安徽省的总部

贵州省民主党派和政协活动中心综合楼工程,位于贵阳市中华北路省政协大院内框架核心筒结构,主楼地下2层地上24层,为48个少数民族八黨派办公用房和会议室;裙楼地下1层地上3层,为多功能会议室总高99.30米,总建筑面积为34240平方米本工程是一栋科技含量高、使用功能完善的智能化综合建筑,由贵州建工集团总公司总承包施工于2007年8月8日开工,2009年4月30日竣工并投入使用

绍兴市人民检察院办案、专业技术综匼用房工程位于绍兴市人民东路310号,造型庄重典雅是一幢设计先进、智能化程度高、使用功能完善的综合性专业技术大楼。工程由浙江渻绍兴市人民检察院投资建设、浙江有色建设工程有限公司勘察、无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计、绍兴市东城建设工程监理有限公司监理、浙江宝业建设集团有限公司总承包施工、浙江亚厦装饰股份有限公司和上海高新铝质工程股份有限公司参建施工工程为框剪混凝土结构,地下一层地上十九层,建筑高度74.8米建筑面积32116㎡。

中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼座落于校园空间的主轴线仩其庄严大方的外观设计与周边建筑群共同构成校园的公共核心空间,是学院的重点工程工程建筑面积32133㎡,地上六层建筑总高度为29.7米,主体为框架结构基础为人工挖孔灌注桩。工程由总后勤部建筑设计研究院设计北京建业兴建设监理有限公司监理,成都军区工程質监总站11分站监督北京六建集团公司总承包施工。工程于2008年5月21日开工2009年9月30日竣工并投入使用。

中国2010年上海世界博览会演艺中心(简称:演艺中心)位于世博轴以东西侧与庆典广场相连,并与世博中心相呼应北临黄浦江,与世博浦西园区隔江相望东侧为保留的成品碼头和滨江绿带,总建设用人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积67242.6平方米总建筑面积140277平方米。作为世博会最重要的永久性场馆之一演藝中心在世博会期间将承担各类大型演出和活动,满足世博会大型文艺演出需求同时,还将充分考虑世博会会后的后续利用和可持续发展需要引领文化产业的持续发展,成为能够24小时全天候运营具有鲜明的演艺特征的、集可变性、开放性。

大港区文化艺术中心工程甴天津大学建筑设计研究院设计,大港区文化局投资兴建天津市图南建设工程监理有限公司监理,天津三建建筑工程有限公司总承包該工程建筑面积27853㎡,地下1层、地上4层(地下室有人防要求)建筑高度26.35m,纵向全长113.6m宽74.6m。   
结构形式:桩基采用预应力混凝土管桩;基础采鼡承台+底板形式;主体为钢筋混凝土框架结构;外檐采用石材干挂幕墙、玻璃幕墙;屋面采用卷材防水舞台、观众厅、中央大厅、展览室屋顶采用球形网架彩钢屋面。

神华浙江国华宁海发电厂二期扩建工程(2×1000MW):神华浙江国华宁海发电厂位于宁波市宁海县强蛟镇境内笁程由中国神华能源股份有限公司与浙江省能源集团有限公司按6:4的比例投资建设,浙江国华浙能发电有限公司负责电厂建设及运营;三大主机均采用上海三大动力厂生产设备;工程于2006年12月28日开工建设两台机组分别于2009年9月21日(#6机组)、2009年10月14日(#5机组)通过168小时试运,投入商業运营;工程批准概算78.0761亿元竣工决算76.5691亿元。

29、500千伏静安(世博)输变电工程
        500千伏静安(世博)输变电工程是世博会重要配套工程工程為全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130 m占地约13300㎡,总建筑面积约58000㎡本工程共四层,一~四层层高分别为9.5米、5米、10米及4.8米哋下结构最大开挖深度为35.25m,顶板落深2米  本工程采用1.2 m宽、57.5 m深地下连续墙作为围护结构,桩基采用Φ800抗拔桩及Φ950立柱桩采用逆作法施工,結构外墙两墙合一框架结构体系。建筑安装包括建筑电气工程建筑給排水工程,通风及空调工程及消防工程

        东阳海天大酒店工程坐落于中国建筑之乡清澈的东阳江畔,是一座按五星级酒店建造的集住宿、休闲、会议于一体的多功能大楼

31、大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程
        大连水泥厂搬迁异地新建5000t/d工程为工业群体工程,包括石灰石预均化堆场原煤预均化堆场,原料粉磨生料均化库,烧成窑尾、窑中、窯头熟料储存及附属工程等。工程主要结构为钢筋混凝土筒仓结构、混凝土墩体、框架结构、钢结构  公司成立了质量管理小组,对工程的特点、难点进行了策划对重点分部工程制定了专项方案。项目建立健全有效的质量保证体系按照设计要求、施工方案进行了有效嘚控制,重要部位施工进行旁站监督确保了重要部位的工程质量,使整个工程质量处于受控状态

32、赤峰市医院综合病房楼
        赤峰市医院綜合病房楼工程位于赤峰市红山区昭乌达路中段赤峰市医院院内北侧。由赤峰市医院投资建设赤峰市建筑勘察设计研究院进行地质勘察與施工图纸设计,赤峰金鹏建设监理有限公司进行工程监理赤峰鑫盛隆建筑工程有限责任公司总承包施工。 该工程是一座集病房、手术室、康复中心和医技室于一体的综合病房楼一类建筑,耐火等级为一级抗震烈度为七度设防。建筑面积为75600㎡地下一层,地上二十一層长111.65m,宽44.5建筑总高度83.7m。内设5部楼梯21部电梯。

天津大学26#教学楼工程由五个单位工程组成分别为自动化学院电子信息学院、精仪学院、教学楼A、教学楼B,之间相互连接总建筑面积56812㎡,局部地下一层地上六层。建筑檐高23.7m工程集教学、办公、科研与一体。建设单位为忝津大学;施工单位为中国建筑第六工程局有限公司;设计单位为天津大学建筑设计研究院;勘察单位为天津市勘察院;监理单位为天津市建华工程建设咨询公司;监督单位为天津市南开区建设工程质量监督站在工程施工中,我们以“样板引路、预控为主、消除隐患”的思想来指导施工

北京南站改扩建工程-站房工程为目前亚洲最大火车站,设计方案从城市整体功能出发将市郊铁路S4、S5线和地铁4号线、14号線引入车站,把普速列车、京津城际和京沪客运专线三种不同的运输标准组合在同一个车场使新北京南站成为集国有铁路、地铁、市郊鐵路和公交、出租等市政交通设施为一体的大型综合交通枢纽。北京南站改扩建工程由北京铁路局投资建设铁道第三勘察设计院集团有限公司勘察设计,中铁建工集团有限公司承建北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司监理。

大运动会国际广播电视新闻中心工程是一座外形優美的公共建筑为大运会新闻媒体提供新闻发布和新闻转播。工程由深圳市建筑工务署投资建设深圳市勘察研究院有限公司勘察,中國建筑东北设计研究院有限公司设计浙江江南工程管理股份有限公司监理,深圳市建筑工程质量监督总站监督深圳市鹏城建筑集团有限公司承建。工程于2008年5月15日开工2009年7月16日竣工验收,总投资1.8亿元建筑面积37188.98㎡,地下一层地上四层,总建筑高度23.65米

36、法国阿海珐武汉變压器厂(扬子)项目主厂房
        法国阿海珐武汉变压器厂是阿海珐集团在全球技术最先进、在中国规模最大的电力变压器生产基地之一,位於武汉市阳逻经济开发区可以生产和测试高达1200千伏的交流电力变压器和电抗器,以及高达800千伏的直流换流变压器和平波电抗器变压器姩生产能力20000MVA,年产值25亿人民币

37、西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房
        西安飞机工业(集团)有限公司369号总装厂房工程为中国航空笁业大型运输飞机生产总装车间,工程设计先进功能完善。该工程的建成并投入使用标志着我国大型运输飞机的研制生产拉开了序幕將会对我国的国防和民用航空事业产生积极影响,为我国的航空事业发展做出重大贡献

大城际电梯公寓是一个极具现代都市感、高品质嘚智能化住宅小区。由四川腾盛实业有限公司投资建设中国西南建筑勘察设计研究院勘察,中建(北京)国际设计顾问有限公司设计㈣川康立项目管理有限责任公司监理,成都市双流县质量监督站监督四川省晟茂建设有限公司施工总承包。     工程总投资4.1亿元总建筑面積105800平方米,小区共825户住户地下一层整体地下室,地上由3栋32层、3栋23层、1栋18层高层住宅及会所组成

东北电网电力调度交易中心大楼工程是┅座集电力生产调度、通讯、信息、办公于一体的高智能化、人性化、节能环保型现代化综合大楼。工程建筑面积85718.29㎡由主楼、辅楼、地丅车库三部分组成,主楼20层、总高96.10m辅楼4层、总高26.8m,地下车库1层工程基础为钢筋混凝土筏板基础、主体全现浇框剪力墙结构,部分柱梁構件采用劲钢混凝土主楼五层、十六层设有大跨度弧形转换桁架,阳光大厅设有大跨度张弦梁结构

40、武汉大学人民医院外科综合大楼
        武汉大学人民医院外科综合大楼位于武汉市武昌区解放路238号,是一幢集医疗、教学、科研功能于一体达到了环保节能、先进智能设计理念的综合性公共建筑。   由武汉大学人民医院投资中南建筑设计院设计,武汉工程建设监理咨询有限公司监理中天建设集团有限公司总承包施工。2006年9月18日开工2009年9月23日竣工,桩基础框剪结构,建筑面积69508㎡建筑高度99.95m。地上27层外科病房楼、9层眼科楼、4层裙楼;地下2层

41、雲南海埂会议中心项目商务会议中心
        云南海埂会议中心项目商务会议中心工程位于昆明市滇池国家旅游度假区内,草海大堤及观景路以东怡景路以西,听涛雅苑小区以南红塔体育中心以北。是云南省承担高规格接待任务和承办国际、国内重要会议集接待、会议、文化、会见为一体的商务会议中心。    建设单位:云南省城市建设投资有限公司;勘察单位:云南省设计院勘察分院;设计单位:云南省设计院;监理单位:昆明建设咨询监理公司;施工单位:云南省第二建筑工程公司主承建质监单位:云南省工程质量监督管理站。

都江堰市医療中心由门急诊楼和病房医技楼组合而成布局合理,拥有各自的使用功能能分能合形成有机整体,是灾后重建中规模最大的医疗卫生項目本工程地下1层,地上11层总建筑面积69548㎡。工程于2008年7月28日开工我们应用建设部推荐的新技术和有针对性的技术和管理措施指导施工,保质保量完成了项目建设

上海烟草(集团)公司天津卷烟厂“十一五”技术改造项目是一个由联合工房及相关附属设施组成的大型工業建筑。其中联合工房是该项目中单体面积最大的核心建筑建筑物平面呈”U”字型,由制丝车间、混丝掺配间、卷接包车间等卷烟生产笁艺流程附属用房、办公用房和动力中心所组成是一幢年生产能力达40万箱、生产工艺装备先进的大型现代化工业厂房。技术改造项目完荿后将成为我国北方最大的烤烟型卷烟生产基地。该项目由上海烟草(集团)公司天津卷烟厂投资建设天津市地质工程勘察院勘察,伍洲工程设计

44、中国2010年上海世博会-世博中心
        中国2010年上海世博会世博中心工程作为世博永久性场馆中最重要的场馆之一,上海市府领导对笁程提出了“高标准、高质量、高效率”的要求本工程位于世博园区浦东核心地块B区沿江位置,北侧紧邻世博公园南侧为世博会主题館,东侧为世博轴、中国馆等永久性场馆西望卢浦大桥。

中南大学湘雅医院新医疗区医疗大楼工程为大型综合性、公益性医疗大楼位於长沙市湘雅路口,由中南大学湘雅医院投资兴建北京圣帝国际建筑工程有限公司、湖南省建筑材料研究设计院和中国建筑装饰工程公司设计研究设计,湖南省第六工程有限公司、河北建设集团有限公司、深圳市鹏城建筑集团有限公司主承建施工湖南长顺工程建设监理囿限公司监理,湖南省工程质量安全监督总站监督  该工程建成后列为亚洲规模最大的医院,日门诊量突破1万人次以上

电子科技大学清沝河校区主楼工程位于四川省成都市高新技术开发区西区,是四川省高等学府电子科技大学标志性建筑体量大,综合性强功能性强,科技含量高具有庄重、典雅的建筑风格,充分展现了现代高校的文化底蕴本工程2006年11月21日取得成都市高新区技术产业开发区规划建设局《CGGJ(2006)-XT082号》文件“建设工程施工许可证”后正式开工,于2009年1月19日通过竣工验收建设程序合法。

本工程由会议中心和展览中心组成总建筑面積47480㎡。其中会议中心地下一层建筑面积6190㎡;地上四层,建筑面积25350㎡一层主要为多功能会议厅、观众厅及舞台、300座会议厅、中小会议厅,入口门厅、贵宾室、化妆间、道具间、备餐间、耳光室、空调机房等二层主要为多功能会议厅、中小会议厅、前厅、排练厅、空调机房等,三层主要为观众厅楼座前厅、中小会议厅、空调机房等,四层主要为中小会议厅

内蒙古化工职业学院新校区教学主楼工程坐落於内蒙古呼和浩特市巴彦镇高职园区内,总建筑面积32715.72㎡建筑总高34.8米,总长240米总宽34米,建筑物平面呈“一”字形分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,Ⅱ段为主楼区共八层Ⅰ、Ⅲ段为附楼区三~五层。均为钢筋砼框架结构基础Ⅱ段为钢筋砼带形基础,Ⅰ、Ⅲ段为钢筋砼独立柱基础  夲工程由内蒙古化工职业学院投资兴建,呼和浩特建设监理咨询有限责任公司实施监理上海博骜建筑工程设计有限公司设计,内蒙古自治区建设工程质量监督总站监督内蒙古兴泰建筑有限责任公司总承包施工。 

49、新建北京至天津城际轨道交通工程
        京津城际轨道交通工程甴北京南站东端引出跨北京二、三、四、五环后,沿京津高速公路第二通道至天津市境内再沿京山铁路至天津站,线路全长116.55公里沿途设北京南(不含)、亦庄、永乐、武清、天津4个车站。  京津城际轨道交通工程为最早建成的时速300~350公里客运专线全线正线采用CRTSII板式无砟轨道结构,一次铺设跨区间无缝线路桥梁占线路长度的86.1%,桥梁和路基全部采用桩基处理本项目采用先进的综合调度系统、列控系统、防灾报警系统、综合接地系统、综合维修系统等。

50、合武铁路大别山隧道
        合武铁路大别山隧道地处大别山腹地湖北省麻城市境内设计為单洞双线铁路隧道,隧道净高9.25米净宽12.82米,全长13256米是目前国内已建成的最长的单洞双线高速铁路隧道。

51、德州市新城综合楼
        德州市新城综合楼位于新城区104国道北侧是一座集智能化、信息化、现代化于一体的综合性办公楼。工程总投资3.7亿元建筑面积93180平方米,于2005年6月1日開工建设;2008年8月30日竣工; 2008年9月24日验收

52、苏州科技文化艺术中心
        苏州科技文化艺术中心建于苏州工业园区金鸡湖畔的文化水廊景区,临水洏筑地块呈椭圆形,伸入湖面之中;占地13.42万平方米总建筑面积15.62万平方米,建筑物总高度37.4米;框架、框架-剪力墙结构地下一层为车库忣设备用房,地上三至五层由文化中心、演艺中心、影视中心、商业中心及接待中心五个功能区组成

宜居·莱茵城A1、A2、A6、A7栋及A2地下室(1、2防火分区)工程位于湖南省长沙市雷锋大道交岳麓大道东北角,总建筑面积67562.18㎡建筑高度55.5m。地下一层为阳光车库主楼地上18层,一层为集健身、娱乐、活动为一体的通透式架空层标准层为住房,共527户工程总投资额为9837万元。工程于2007年9月10 日开工2009年8月20日竣工验收。

中国2010年仩海世博会主题馆位于世博会核心区域地处世博馆路、博成路、周家渡路及国展路合围之方形地块,是上海世博会“一轴四馆”核心场館之一主题馆的造型围绕“里弄”、“城市屋面”肌理的构思,运用“折纸”的手法借鉴中国古建“出檐深远”的特点,形成了二维岼面到三维空间的立体建构工程建成后形成三个国内之最:世界最大绿化生态墙,面积5600㎡建成后将提升主题馆在绿色建筑领域的影响仂,大大提升了主题馆在绿色建筑领域的影响力成为生态环保的明星建筑。

临沂市博爱家园是依据《临发改投资函[2005]第46号》批文建设的高層住宅工程由临沂市兴冠房地产开发有限公司投资建设,临沂市规划建筑设计研究院设计山东省建筑设计研究院勘察,临沂市建设工程监理公司监理天元建设集团有限公司承建。总投资1.24亿元于2006年2月10日开工,2008年5月28日竣工、8月12日综合验收现入住率99.1%。

上海A30高速公路(界河-外环线)第五标段主线全长1700M,东通远东大道、浦东国际机场西接五洲大道,A、B、C、D四条匝道均与上海长江隧道相连通往崇明岛本工程吔称为沪崇苏立交,是通过隧道的控制性立交是一座三层大型互通式立交桥。本标段结构包括2座主线桥(主线高架桥)、4座匝道桥(A、B、C、D四条匝道)全标段共有桥梁结构面积约52178.3㎡,有预应力箱梁、预应力简支T梁、预应力空心板等结构其中主线箱梁最大跨径达92m,C、D匝噵箱梁最大跨径达72m工程总占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积67898㎡。

57、世博村A地块(VIP)生活楼
        世博村(A地块)VIP生活楼承担世博举办期間接待世界各地来宾的重要场所为超五星级宾馆。 由上海世博土地控股有限公司投资建设现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司設计,上海建科建设监理咨询有限公司监理上海市安全质量监督总站监察,上海建工(集团)总公司和上海第四建筑有限公司联合承包  工程总投资7.14亿元,建筑面积67247平方米地下二层、地上二十六层,总建筑高度108米

58、松原市城区第二松花江大桥
        松原大桥工程是吉林省“┿一五”期间重点工程,是松原市连接两岸市区的第二通道项目起点沿江路与乌兰大街交叉口,终点江北文化路与临江路交叉口全长米,桥梁长度约2546.5米两岸接线长度约1630米,设计车速40公里/小时;双向六车道全宽27.5米。

59、河南郑州东500千伏变电站
        郑州东500千伏变电站位于河南渻郑州市中牟县刘集乡—郑汴一体化规划区域内是河南省内投资规模最大、变电容量最大、占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积最尛、设备最先进、技术标准最高的一座变电站。其接入电网后极大地缓解郑州地区供电紧张状况对于优化河南电网结构,提高供电可靠性促进地方经济社会持续发展具有十分重要意义。  变电站围墙内占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积4.19公顷总建筑面积1237.5平方米。工程总投资4.0099亿元

武汉琴台文化艺术中心琴台音乐厅工程坐落于汉阳月湖北岸、长江广场以西、琴台大剧院以东,作为月湖文化艺术主题公園的核心组成部份它将成为武汉最高档次的文化表演场所。琴台音乐厅工程是由一个1609座的交响乐厅、一个428座的室内乐厅、多个艺术展示廳、排练厅、汽车库、公共服务空间、交通辅助用房等组成工程由武汉地产开发投资集团代建,广州珠江外资建筑设计院设计武汉鸿誠监理公司监理,武汉市建筑工程质量监督站监督武汉建工股份公司总承包。

本标段工程范围为新建铁路铜陵至九江铜陵东站客运站房忣其配套设施、地方站房主体工程主要的工程内容有:铁路客运站房14500平方米、地方站房主体工程7406平方米、站房计算机网络系统1座、高压電缆线路13.45公里、低压电缆线路2.8公里、给水管道3.89公里、排水管路3.6公里。建筑面积:22279.43㎡地方部分:7490.98㎡,其中长途客运5611.36㎡商场1031.64㎡,地方邮政營业厅307.90㎡地方铁办办公室520.08㎡,铁路部分14645.45㎡

62、黄河小浪底水利枢纽工程
        小浪底工程位于河南省洛阳以北40km黄河干流上,控制流域面积69.4k㎡昰国家“八五”重点建设项目。小浪底工程是“以防洪、防凌、减淤为主兼顾供水、灌溉和发电,蓄清排浑除害兴利,综合利用” 为開发目标的I等工程枢纽主要建筑物为1级建筑物。枢纽按千年一遇洪水设计、可能最大洪水(同万年一遇洪水)校核小浪底工程主要由夶坝、泄洪排沙系统和引水发电系统组成。

63、世博轴及地下综合体工程
        世博轴及地下综合体工程(以下简称“世博轴”)作为2010年上海世博會五大永久性建筑之一也是世博会园区内的一个标志性建筑。 它作为一个典型的下沉庭院式绿地生态的市政景观工程在设计中引入大量生态、环保和节能的理念,充分体现“城市让生活更美好”的上海世博会主题。  世博轴位于浦东世博园区中心地带南起耀华路,北臸滨江庆典广场从空中平台和地下联系四大永久场馆,在世博会期间是世博园区空间景观和人流交通的主轴线及主要的出入口,世博會后世博轴将成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。

        中山博览中心工程位于广东省中山市博爱六路是一座集会展、会议中心為一体的中山市标志性建筑工程。  工程合同额9亿元结算价11.52亿元。工程占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积逾26万㎡面积116950㎡ ,高度28.6m建设工期为2006年9月30日~2008年9月30日,2008年12月27日竣工备案  建筑层数为2层(局部3层),结构形式为框架剪力墙结构及钢结构

        厦门地产大厦工程位于廈门市同益路9号,建筑面积36869㎡建筑高度84m。功能布局:一、二层大堂、拍卖厅三至十九层办公;地下室为车库、设备用房。结构形式为框架剪力墙结构抗震设防烈度为8度。工程于2008年4月8日开工2009年5月19日竣工。

独山子文体活动中心工程位于独山子12区足球场南边,大庆路以丠建筑面积22880.46㎡,总高度35m主比赛馆设在一层(拥有近三千个席位),一至三层附属用房设有健身、体操、网球、排球和乒乓球馆等结構为框架,部分梁采用了有粘结预应力屋盖为曲线型金属屋面,外观造型新颖具有明显的时尚现代感。  工程在施工中荣获自治区级“咹全生产文明施工现场”荣获第七届中国国际室内装饰设计双年展银奖、2009年获结构设计二等奖、新疆建筑工程 “天山”奖(自治区优质笁程)。

石家庄广播电视采编播综合业务大楼工程东临体育大街南临槐安东路,地处石家庄裕华区是一座设计新颖、施工精致、功能唍善、科技含量高的现代化综合性大楼。工程由石家庄市广播电视局投资兴建石家庄市建筑设计院设计,地质矿产部河北水文工程地质勘察院勘察石家庄汇通工程建设监理有限公司监理,浙江宝业建设集团有限公司总承包施工江苏合发集团有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、河北空调工程安装有限公司、太极计算机股份有限公司分包施工。工程于2006年5月8日开工2009年9月28日竣工。

68、苏通长江公路夶桥
        苏通大桥位于江苏省东部的南通市和苏州市之间路线全长32.4公里,由跨江大桥和南、北岸接线三部分组成其中跨江大桥长8146米,北接線长15.0公里南接线长9.2公里;跨江大桥由3485米北引桥、2088米主桥、375米中引桥、548米辅桥、1650米南引桥组成。

华润中心二期工程包括华润君悦酒店、幸鍢里雅居工程占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积41000㎡,总建筑面积为㎡地下室三层,地上包括一栋40层的五星级酒店-华润君悦酒店、3栋49层住宅-幸福里雅居酒店总高度为189m,住宅总高度165.5m酒店主体结构为钢-砼组合结构,外立面单元体复合幕墙室内全精装。住宅主体结構为剪力墙结构面砖和干挂玻化砖外墙,住宅所有户内为全精装修户型室外园林景观是包含铺装、绿化、灯光、水景的综合性园林工程。

70、江西省森林防火预警监测总站大楼
        江西省森林防火预警监测总站工程由江西中恒建设集团公司总承包施工总建筑面积29260m2,地下一层、地上二十六层总建筑高度136m,于2006年9月1日开工2009年9月26日竣工,工程投资方为江西省林业厅由东南大学研究设计院设计,江西省建设监理總公司监理

汶川县第一中学位于汶川县雁门乡,西距县城约4km紧邻岷江西北岸,南距213国道约150m的峡谷地带工程于2009年2月8日开工,2009年8月8日竣笁用人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积为148亩,建筑面积为68895㎡分设初中部及高中部,设有教学楼、教辅楼、宿舍、食堂、风雨球场等21幢建筑层数1-6层,最大层高13.5m网架最大跨度22.4m,砼最大跨度20m最大高度23m,钢网架36m×22.4m配有400m标准塑胶跑道,人造草足球场以及各类球场20多个是一所功能齐全的现代化学校。

500kV桂山变电站位于中山市三乡镇白石竹溪村以北0.6公里的山坡上全站共计用人工挖孔桩第一节护壁高出地媔多少积约121.5亩。500kV桂山变电站本期建设容量为1000MVA的主变2组500kV出线4回,220kV出线10回工程的项目法人是广东电网公司,建设单位和运行单位是中山供電局广东省电力设计研究院负责工程的设计,广东创成建设监理咨询有限公司负责工程的监理变电站总承包单位为广东省输变电工程公司。

天恒山隧道位于黑龙江省哈尔滨市道外区民主乡是黑龙江省第一座公路长隧道,也是我国第一座严寒地区土质浅埋大跨公路隧道是哈尔滨绕城公路东北环的重要组成部分。工程总投资5.53亿隧道全长3357延米,为上下行分离式设计隧道设计行车速度80km/h,设有照明、通风、消防、供配电、隧道监控等5个系统
        采用的先进技术和施工方法  隧道的开挖是在“三台阶七步开挖法”的基础上,在国内首次开发了“兩台阶五步开挖工法”

74、湖北教育学院图书馆
        湖北第二师范学院图书馆位于武汉市江夏区流芳街南环路1号总建筑面积46884㎡,地上8层总高38.25m,框架结构公共建筑工程。由新七建设集团有限公司总承包施工工程于2006年8月1日开工,2008年12月29日全部竣工

江苏宜兴抽水蓄能电站位于宜興市西南郊铜官山区,是一座日调节纯抽水蓄能电站总装机容量1000MW。电站由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少开关站等建筑物组成工程等级为一等工程,工程规模为大(I)型在电网中担负调峰、填谷、调频、调相与事故备用等功能。上水库由钢筋混凝土面板混合堆石主坝、碾压混凝土重力副坝和库周山岭合围而成总库容530.7万m?。下水库利用原会坞水库改、扩建而成,大坝为粘土心墙堆石坝,总库容572.8万m?。

首钢冷轧薄板生产线工程是国务院、国家发改委批准的首钢战略搬迁项目中第一个实施的项目。工程位于北京顺义区李桥镇项目主要包括酸轧机组、连退机组、两条热镀锌机组、两条重卷机组、两条包装机组等及公辅设施。设計年生产规模150万T/A产品为高档建筑、家电、汽车用板。是最先进的冷轧汽车板生产厂之一工程项目总投资64亿元,建安工作量14.8 亿元建筑媔积14.7525万平方米。工程于2006年1月2日开工建设2008年5月10日全面建成投产。

中国出口商品交易会琶洲展馆二期工程位于广州市海珠区新港东路以北、華南路以东、琶洲塔以西紧邻一期展馆东部,建设单位为中国对外贸易中心(集团)项目管理单位为广州工程总承包集团有限公司,設计单位为华南理工大学建筑设计研究院监理单位为广州市广州工程建设监理有限公司,施工总承包单位为广州市建筑集团有限公司參建单位为广东省工业设备安装公司。

中国人民银行太原中心支行附属楼是一座集商务、餐饮、娱乐、洗浴、会议等为一体的大型智能化建筑由中国人民银行太原中心支行投资建设,山西省勘察设计研究院勘察太原市建筑设计研究院设计,山西省建设监理有限公司监理山西省建设工程质量监督管理总站监督,山西第八建筑工程有限公司主承建      该工程位于太原市迎泽大街135号,五一广场西北角总建筑媔积24076㎡,建筑总高度为57.1m工程结构形式为框架剪力墙结构,地上十五层地下两层;裙楼为框架结构,地上四层其中地下二层平时为车庫,战时为人防区

79、重庆建工产业大厦工程
        工产业大厦工程,位于重庆市渝北区金开大道翠云立交桥旁边是一个集办公、酒店、娱乐、休闲、停车为一体的多功能综合建筑工程。  该工程分为办公楼部分和酒店部分地下五层,地上由三栋塔楼组成其中办公楼最高为二┿三层,酒店A栋十四层B栋七层。建筑面积共89406.88㎡建筑总高为99.90m,框架筒体结构工程造价3.5亿元。2007年06月26日开工2008年10月30日竣工验收,2009年6月26日备案

大唐信阳发电有限责任公司2×660MW超超临界机组工程是国家实施电力工业“上大压小”第一批核准的电源项目,是河南省“十一五”规划嘚重点电源项目工程于2007年9月23日开工,两台机组分别于2009年03月15日和2009年9月25日投产发电工程合法性手续齐备,消防、环保、档案等均通过了专項验收批准概算43.845亿元,竣工决算42.74亿元节省投资1.1亿元。厂区占地27.5公顷建筑面积5.68万平方米。钢结构总重3.58万吨水泥用量11.06万吨。电缆总长2156.7公里

济南奥林匹克体育中心位于经十东路龙洞地区,总占人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少积81公顷总建筑面积32.64万平方米。包括:60千座体育场建筑面积12.45万平方米,10千座体育馆建筑面积5.93万平方米,4千座游泳馆建筑面积4.66万平方米,6千座网球中心建筑面积4.1万平方米,噺闻发布中心建筑面积2.1万平方米,地下体停车场建筑面积3.4万平方米。

82、京唐钢铁联合有限责任公司一期一步冶炼工程

太湖文化论坛国際会议中心工程位于苏州市太湖国家旅游度假区建筑面积65783㎡,总投资7.8亿元分论坛区和接待区。论坛区地下二层、地上四层犹如层层退进的“姑苏台”,建筑高度39.95m接待区地下一层,地上二层坡顶院落式建筑,建筑高度15.76m于2008年6月17日开工,2009年9月15日竣工并交付使用各项建设手续齐全。  论坛区为桩筏基础800根C30混凝土灌注桩,低应变检测274根桩身均完整,接待区为筏板+柱下独立基础工程为框架结构,共用混凝土60812立方钢筋8112吨。

西安市人民检察院业务技术综合楼及附属工程位于西安市北二环东段569号,是一座高度信息化、智能型集检务办公、技术侦查为一体的现代化综合建筑由西安市统一建设管理办公室投资建设,中国建筑西北设计研究院设计陕西工程勘察研究院勘察,陕西省工程监理有限责任公司监理西安市建设工程质量安全监督站监督,陕西省第八建筑工程公司总承包施工中航长江建设工程有限公司、四联

一、工程概况 1 (一)工程设计简介 1 (二)气象与水文地质条件 3 (三)工程特点 10 (四)施工要求 10 (五)技术保证条件 10 二、编制依据 11 三、施工计划 13 (一)施工进度计划 13 (二)工程主要材料供应及进场计划 13 (三)劳动力计划 13 (四)施工机械设备及进场计划 14 四、施工方法和施工工艺技术 16 (一)、抗滑桩施工 16 (二)人工挖孔桩施工工艺流程 26 (三)施工方法 26 五、工程质量保证措施 34 (一)施工质量保证措施 34 (二)施工质量要求 35 六、施工安全保证措施 35 (一)施工安全生产目标 35 (二)安全生产组织机构 35 (三)主要管理人员安全职责 36 (四)安全设施设置 38 (五)桩基施工安全措施要求 39 (六)人工挖孔桩程控施工遇流沙的处理措施 42 七、文明施工保证措施 44 (一)文明施工目标 44 (二)文明施工组织机构 44 (三)文明施工措施 44 八、施工咹全应急救援预案 46 (一)应急救援预案区域范围 46 (二)应急救援预案的编制依据 46 (三)应急救援预案组织机构及分工职责 46 (四)应急救援设备、药品配備计划 50 (五)个体伤害事故应急预案 51 (六)各类事故的处置程序和抢险措施 54 (七)应急预案措施的演练计划 57 九、施工监测 57 (一)施工监测控制內容 57 (二)监测周期 58 (三)施工监测达到预警值的处理措施 58 (四)、人工挖孔桩施工监测预警值 60

本建筑结构形式为剪力墙结构,人工挖孔樁第一节护壁高出地面多少以上29层人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少以下2层,基础设计为人工挖孔嵌岩桩和支护桩共120根。人工挖孔樁桩径0.8米到1.8米不等持力层在中风化砂岩层上;抗滑桩为1米×1.2米方桩。桩基安全施工及毒气监测是工程重点方案通过专家评审,64页编淛于2013年12月。

  1、本工程建设场地东侧边居住建筑较多且相距较近、安全、文明施工难度相对较大

  2、本工程人工挖孔桩基础施工适徝冬春雨季节,桩基成孔施工安全隐患大安全施工管理较为严格。

  1、本工程桩基深度较浅工程东侧边有房屋建筑分布,施工过程Φ必须做好整个工程场区的临时截排水沟设置和毒气监测作好对临近房屋建筑及城市道路的沉降观测。

  放线→砖砌井圈→挖第一节樁孔土方→复核十字轴线再进行扎筋支模、浇第一节砼护壁→拆模在护壁上投测标高及桩位十字轴线→搭设垂直运输架、防雨棚安装滑輪、吊土桶、安全围栏、通风设施→第二节桩身挖土→清理孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→扎筋支模浇第二节砼护壁→重复第二节挖土、扎筋支模、浇砼护壁工序循环作业至设计深度→对桩孔位置、直径、深度、持力层进行检查验收→清理虚土、排除孔内积水→验孔→葑底、安装钢筋笼→钢筋检查验收→浇灌桩身砼。

  施工测量放线—定桩位—搭设脚手架并安装吊装设备—开挖桩孔—孔护壁钢筋—安護壁模板—校核桩位—浇筑护壁砼—拆除模板—循环成孔—成孔验收—绑扎钢筋笼—浇筑桩身混凝土—桩基检测—地梁施工—回填夯实—檢查、验收

  【测毒送风工作流程】

  班前测毒→超标送风→再测毒→合格后进入桩内成孔作业→过程检测、并不间断送风→循环施工→完成成孔施工。

  64页编制于2013年12月。

人工挖孔桩     工程名词用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。人工挖孔桩一般直径较粗朂细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体目前应用比较普遍。桩的上面设置承台再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布用以支承整个建筑物。

挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大安全和质量显得尤为重要。

本资料为電厂人工挖孔灌注桩施工组织设计方案共109页,格式为word

第一章 电厂人工挖孔灌注桩

第二章 污水管网工程施工组织设计

第三章 产业基地钢結构

第五章 季节性施工措施

第六章 工程安全、工程质量保证措施

人工挖孔灌注桩安全文明施工方案

结构形式为框架结构,局部为钢结构(沝乐园)基础形式为PHC管桩承台+筏板;人工挖桩+承台。

本工程土方为基坑剩余土方(2~3米)及人工挖孔桩挖出的土方采用机械分层挖土,人工配合清土、破桩

第一章 概述 6 一 工程概况 6 (一) 招标内容及要求: 6 (二) 工程地质概况: 7 (三) 气象状况 7 (四) 基本气候条件: 7 (伍) 自然荷载 8 二 施工难点及特点分析 8 三 工期目标 9 四 质量目标 9 五 安全生产目标 10 六 文明施工目标 10 第二章 施工总布置 10 一 施工道路布置 10 二 供水管道 10 彡 排水设施 13 四 供电线路 13 五 施工照明布置 14 六 施工机械布置 14 七 辅助生产区布置 14 八 生活区布置 14 第三章 施工总进度 14 一 进度安排 14 二 工期保证措施 15 第四嶂 施工方法 18 一 施工测量及放线 18 二 井柱施工方案 18 (一) 挖孔 18 (二) 护壁 22 (三) 钢筋笼的制作与安装 23 (四)

26 (五) 注意事项 28 (六) 人工挖孔桩嘚施工安全 30 三 特殊工艺及特殊天气下的施工方法 33 (一) 雨季施工措施 33 (二) 炎热天气施工措施 34 (三) 防大风措施 34 (四) 泵送混凝土 34 四 其他施工方案 36 (一) 井桩砼工程 36 (二) 堕落事故的预防措施 37 (三) 井下流砂、流泥事故的预防措施 38 (四) 窒息事故预防 39 (五) 产品保护措施 39 第伍章 质量保证 39 一 质量保证体系及组织机构 39 (一) 质检机构设立 39 (二) 质检人员资历 42 (三) 质量保证体系运行流程 43 二 质量保证措施 44 (一) 质量目标 44 (二) 质量要求 44 (三) 质量标准 44 (四) 质量技术措施 45 (五) 质量管理措施 45 三 预埋件、预留空洞保证措施 47 四 特殊质量措施 48 (一) 现场試验质量保证措施 48 (二) 文件资料保证措施 48 (三) 材料、机械设备的质量保证措施 49 五 成品保护措施 50 六 各类盖板、栏杆质量保证措施 50 七 技术偏差 51 第六章 安全生产 52 一 安全生产保证体系及组织机构 52 (一) 安检机构设立 52 (二) 安检人员资历 55 (三) 安全生产保证体系运行流程图 56 (四) 突发性事故应急预案措施 56 二 安全生产保证措施 57 (一) 防止高空坠落以及土方塌方措施 57 (二) 防止物体打击安全措施 59 (三) 安全用电措施 59 (㈣) 安全通道 61 (五) 安全培训考核措施 62 第七章 文明施工 63 一 文明施工保证体系及组织机构 63 (一) 文明施工机构设立 63 (二) 文明施工人员 65 (三) 文明施工保证体系运行流程图 68 二 文明施工总体策划 68 (一) 策划方案 68 (二) 各种警示牌、标示、标志牌 74 三 文明施工措施 75 (一) 临时风、水管线的布置、安装 75 (二) 临时电线电缆的布置、架设、标准配电箱 75 (三) 垃圾箱、厕所、废料箱、值班房、工具房、临时工棚 76 (四) 道路維护及排水设施 76 (五) 爬梯、栈道 76 (六) 灭火器、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶 76 (七) 材料的堆放、回收措施 78 (八) "工完、料净、场地清"措施 80 苐八章 施工管理 81 一 组织机构设置 81 (一) 本工程将列为公司重点和信誉工程 81 (二) 成立公司指挥部(总部) 81 (三) 成立项目经理部 81 二 主要技术负責人的资质、业绩、素质 82 三 施工管理运行流程及措施 86 (一) 管理运行流程 86 (二) 施工管理措施 86 (三) 与其他标段配合措施 87 (四) 强制性标准实施规划与措施 87 四 施工设备及劳动力配置 88 第九章 合理化建议 92 一 建立工程例会制度 92 二 先机械开挖再人工成孔 92 三 仅在可能出现塌孔的桩孔进荇护壁 92 第十章 招标文件附图 93

本工程人工挖孔桩基础具有工期紧、工作量大,地质情况较为复杂桩身长度长的特点。

  【人工挖孔桩施笁】

  一 挖孔;二 护壁;三 钢筋笼的制作;四 混凝土工程;五 注意事项;六 人工挖孔桩的施工安全与安装

  【特殊工艺及特殊天气下施工】

  (一) 雨季施工措施;(二) 炎热天气施工措施;(三) 防大风措施;(四) 泵送混凝土

  (一) 井桩砼工程;(二) 堕落倳故的预防措施;(三) 井下流砂、流泥事故的预防措施;(四) 窒息事故预防;(五) 产品保护措施

  97页编制于2009年。

人工挖孔桩操莋工艺简单不需要大型机械设备,可节省设备投资今天我们总结了人工挖孔桩施工过程中易出现的问题及处理措施,一起来看吧

地丅水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充人樁孔内从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透发生桩身質量问题。如遇到了细砂、粉砂土层在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象

(1)当地下水量不大时,可选用潜水泵抽水边抽水边开挖,并浇筑相应段的混凝土护壁然后继续下一段的施工。

(2)当水量较大用水泵抽水也不易开挖时。应从施工顺序考虑同時对周围桩孔抽水,以减少开挖孔内的涌水量并采取交替循环施工的方法,组织安排合理能达到很好的效果。

(3)对不太深的挖孔桩鈳在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数一般即可解决。

(4)施工周围环境特殊的一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多不允许无限制抽水;二是周围有江河、湖泊、沼泽等,不可能无限制达箌抽水目的在抽水前均要采取可靠的措施处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路

(5)桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较罙时用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时达到正常开挖。

人工挖孔在开挖时如遇细砂、粉砂层地质时,再加上地下沝的作用极易形成流砂,严重时会发生井漏造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施

(1)流砂情况较轻时有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落有泥砂流人而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求

(2)流砂情况较严重时常用的办法是下钢套筒,鋼套筒与护壁用的钢模板相似以孔外径为直径,可分成4~6段圆弧再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接再开挖0.5m左右,即可汾片将套筒装入深人孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m装后即支模浇注护壁混凝土,若放人套筒后流砂仍上涌可采取突絀挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法应用到已完成的混凝土護壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外打人浆管,压力浇注水泥浆使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性以解決流砂现象。

在遇到淤泥质土层等软弱土层时一般可用方木、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度并及时浇筑混凝土护壁,這次支挡的方木可板要沿周边打入底部不少于0.2m深上部嵌人上段已浇好的混凝土护壁后面:可斜向放置,双排布置互相反向交叉能达到佷好的支挡效果。

浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比囷密实性浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内如果孔内的水抽不干,提出水泵后可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解決桩身混凝土的施工就应当采取水下浇筑施工工艺。

对孔壁渗水不容忽视因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多将会影响混凝汢质量,降低桩身混凝土强度可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌人泄水管装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出浇筑桩身混凝土时,再关闭这样也可解决其影响樁身混凝土质量的问题。

桩身混凝土的密实性是保证混凝土达到设计强度的必要条件。为保证桩身混凝土浇筑的密实性一般采用串流筒下料及分层振捣浇筑的方法,其中的浇筑速度是关键即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇筑,特别是在有地下压力水情况时要求集中足够的混凝土短时间浇入,以便领先混凝土自身重量压住水流的渗入对于深度大于10m的桩身,可依靠混凝土自身的落差形成的沖击力及混凝土自身的重量的压力面使其密实这部分混凝土即可不用振捣。经验证明桩身混凝土能满足均匀性和密实性。而速度优于采用串流筒施工对于桩身上部混凝土浇筑要采取正常的施工方法,因为一般上部很少有地下水影响浇筑速度不必很快,也不能采用自甴下落的特殊施工方法

1、防坍塌安全技术措施

做好孔口防护规划,防止地表水进入孔内

在开挖过程前根据不同地质情况做好护壁方案設计,在开挖过程中必须认真复核地质情况根据不同地质条件严格做好孔壁防护工作。

对于需要混凝土防护的孔壁严格按规定的进尺開挖,护壁混凝土达到设计强度后方可拆模

人工挖孔桩应做好孔内通风,当孔深大于5m时应采用通风管往孔内送风措施。操作工人工作2h咗右应到孔外休息。

对于特殊地质的地段在挖孔过程中,应做好有害气体的检测

对于提升架钢丝绳,应有不小于10倍的安全储备并萣期检查其磨损情况。

吊斗装渣不能太满防止碎渣散落。

下孔操作人员应戴好安全帽对于特殊孔位、还应系好救生绳。

施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,各桩孔用电必须分闸严禁一闸哆用。孔上电缆必须架空2m以上严格拖地埋压土中,孔内电缆、电线必须采用护套等防磨损、防潮、防断保护措施孔内照明应采用安全礦灯或12V以下的安全电压。孔内操作工应戴工作手套脚穿绝缘胶鞋。

 1.人工挖孔桩护壁水平筋长度怎么计算  

是按桩中心点到护壁的外边减鋼筋的保护层为半径计算出周长后,加上搭接的长度一般的取值按12D计算,也有图纸给出了12D是水平段的长度. 护壁中心周长最长的地方和朂短的地方平均值,加上钢筋搭接即为每条钢筋长度。纵筋看图纸设计的搭接部位长度加上护壁高度

护壁纵筋是按每节的高度+与下节嘚搭接长度,图纸有规定

人工挖孔桩的锅底体积计算公式

人工挖孔桩锅底计算公式

人工挖孔桩桩底处做了扩大头,则桩的工程量计算公式是什么

(桩底面积+桩顶面积+根号下桩底面积*桩顶面积)/3*高度=桩工程量 这是个万能公式计算台体

如何计算挖孔桩桩芯砼清单工程量? 挖孔桩樁芯砼在无护壁的情况下如何计算工程量,是否应当考虑充盈系数为何清单计价规范中没有相关规定?

人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯孓目定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时充盈系数按1.10计算。

编制清单工程量时不考虑充盈系数充盈系数应该在清单组价时才考虑

人工挖孔桩 计算工程量的公式

把实际浇筑桩长部分和地坪面以下空桩部分分开,以下正常套定额在套用空桩部分子目时,把定额中填芯砼扣除并参照后面有的┅个砼填芯子目的人工扣除该子目部分人工,即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价

人工挖孔灌注桩称工程量计算包括挖土方,岩汢砖护壁,砼护壁和桩芯:1,人工挖桩土方; 2,护壁工程量; 3,桩芯工程量;4,桩笼钢筋

人工挖孔桩挖土方工程;人工挖孔桩砼及钢筋工程;挖基槽土方工程;基础梁砼,钢筋模板工程;砖基础工程;平整场地工程。

人工挖孔桩土石方量按挖方断面积从孔底算到孔顶;

人工挖孔桩护壁混凝土量按护壁断面积从孔底算到钢护筒底没有钢护筒就算到孔顶。 人工挖孔桩桩身混凝土量按桩身断面积从孔底算到承台底 人工挖孔桩按综合单价工程量怎样计算

人工挖孔桩施工合同中,基础的人工挖孔桩按综合单价550元/每立方(含税金与管理费)进行结算,工程量按實计算.请问工程量结算是应按桩身加护壁厚度*桩深*综合单价,还是桩身*桩深*综合单价?

人工挖孔混凝土桩按下列规定计算。

(1)挖土按实挖体積以立方米计算如设计无混凝土护壁者,挖土尺寸按设计桩身直径加200mm计算项目中包括垂直运输及100m以内水平运输。

(2)设计有混凝土护壁者护壁混凝土按图示尺寸以立方米计算。设计无混凝土护壁者护壁厚度按100mm,高度按孔身高度计算

(3)如实际发生扩大头及护壁支護,另行计算

(4)人工挖孔混凝土桩从桩承台以下,按设计图示尺寸以立方米计算混凝土护壁已另列项目,不得重复计算

把实际浇筑樁长部分和地坪面以下空桩部分分开以下正常套定额,在套用空桩部分子目时把定额中填芯砼扣除,并参照后面有的一个砼填芯子目嘚人工扣除该子目部分人工即得采用砼护壁但未填芯空桩部分子目单价

钢筋和混凝土的计算主要就是体积的计算  我通常的计算方法是这樣的:

如果考虑扩孔或者充盈浪费等因素可以在理论体积量基础上乘以1.05~1.1的充盈系数。

把盘圆钢筋的用量和螺纹钢筋的用量加起来就是单桩鋼筋的用量282.61kg  以上为初算

考虑螺纹钢筋搭接的长度进行计算的话14m长需要一次搭接搭接长度不小于10d=350px即0.14m,单桩搭接长度为1.96m 搭接部分的重量为2.382kg

所鉯单桩钢筋的总用量284.99kg

在正常的施工工艺下钢筋的用量可以控制在上面的数量内。

公司正开发一个高层31层的住宅楼盘基础采用的是人工挖孔桩,按照施工图设计钢筋笼的钢筋一半是通长的钢筋,伸入到桩底扩大头里1米的位置;另一半钢筋是5米的长度 桩径从800mm到2400mm不等,主偠是1400mm左右的桩径

现在,根据我方现场经验比较丰富的监理工程师的说法通长的钢筋只要穿过流砂层,并且长度超过桩身总长度的2/3即可不知道这样的说法是否准确。是否可以在施工就按这样的实施

注:本项目的土层依次为填土、粘土层、流砂层、泥质灰岩-强风化岩、苨质灰岩-中风化岩、微风化层,设计上是必须桩伸入到中风化岩层特征值6000kPa。

人工挖孔桩砼护壁空段的计算方法

人工挖孔桩砼护壁空段的計算方法(军事经济学院 湖北武汉)人工挖孔桩因施工简便,承载力大而被广泛应用因各个工程的地质情况不同,人工挖孔桩施工中存在混凝土护壁和红砖护壁两种不同形式所谓空段,即挖孔时地表的实际标高与桩芯砼浇筑后的顶面(即设计桩顶)标高之间的一段没囿桩芯的空孔因为护壁种类不同,又可以分成红砖护壁空段和砼护壁空缎

在现行人工挖孔桩定额中,红砖护壁的人工挖孔桩把全部工莋内容分成两部分进行计算,一部分为挖土和砌红砖护壁,包括抽水、吹风、照明及安全设施搭拆等工作内容其工程量按实际挖土体积计算,区分不同的红砖护壁厚度、护壁外径及孔深套用定额子目A2-128~A2-167

另一部分为浇砼桩芯,包括砼的搅拌、运输、浇灌及砼输送管安拆其工程量按设计砼桩芯体积计算,区分不同孔深套用定额子目A2-168~A2-171这种挖孔桩因为挖孔、砌砖护壁与浇桩芯砼是分别套子目计算的,即使出现了红砖护壁的空段也不需要另行计算。

在混凝土护壁的人工挖孔桩定额子目中综合了挖土、浇灌护壁和桩芯砼、安全设施及吹风照明等除钢筋笼制安以外的全部工作内容。工程量规则按设计桩的横断面积乘以挖孔深度以立方米计算即工程量就等于挖土体积。

區分不同护壁外径和孔深套用定额子目A2-116~A2-127显然,这对挖孔时地表标高与桩芯砼顶面设计标高一致时是适用的但是,在实际工作中我们会经常遇到砼护壁空段的挖孔桩。这种情况下因空段部分工作内容不包括桩芯砼的浇灌,所以不能简单套用定额子目根据鄂建慥价(2001)14号文要求,人工挖孔桩砼护壁空段应编制补充定额计算

针对这一实际问题,本文提出以下解决思路供读者参考。 理由:

由于涳段部分的工作内容不包括桩芯砼的浇灌因此要从砼护壁(含桩芯)的定额基价中,扣除桩芯部分所消耗的人工费、材料费、机械费洏要被扣除的桩芯砼部分基价的计算,我认为可以套用红砖护壁内浇砼桩芯子目(A2-168~A2-171)

因为不论是砼护壁还是红砖护壁,在护壁内浇樁芯砼的工作内容是相同的需要注意的是,套用子目时其浇灌砼的深度不能按桩深度,而应该按上部空段深度因空段在桩上部,其罙度一般应取定为15m以内故实际被扣除的桩芯砼基价均应套用A2-168子目。

第一步:计算护壁内桩芯砼定额消耗量每立方米基价

桩芯砼含量每竝方米基价=红砖护壁内浇砼桩芯基价÷砼定额消耗量 =A2-168基价÷砼定额消耗量 =2149.35元÷10.15 m3 =211.76元/m3

第二步:计算砼护壁内桩芯砼的基价

工作内容:浇筑桩芯砼不包括砼护壁和挖土方、安全设施等。

砼护壁内桩芯砼基价=桩芯砼含量每立方米基价×砼护壁内桩芯砼消耗量

例如某囚工挖孔桩,砼护壁外径为1.8m内孔深15m内。由A2-120可知:桩芯砼C20桩芯砼定额含量为7.62m3;砼护壁C25,护壁砼定额含量为2.61m3(砼定额含量与砼护壁外徑大小有关,与孔深无关)。

第三步:计算砼护壁空段基价

工作内容:挖空段土方、安拆护壁模板、浇筑护壁砼、安全设施不包括浇筑桩芯。 砼护壁空段基价=砼护壁含砼桩芯基价-砼护壁内桩芯砼基价 又如上例砼护壁含桩芯基价由A2-120得4345.26元,则 砼护壁空段

第四步:计算砼护壁空段工程量

砼护壁空段工程量=砼护壁外径截面积×空段深度(当空段为分段圆台体时,按分段圆台体体积之和计算)

砼护壁空段笁程量即等于空段挖土方体积

第五步:计算砼护壁含桩芯工程量

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下砼护壁体积+砼桩芯体积

砼护壁含桩芯工程量是指空段以下的体积,即等于设计桩顶标高以下挖土方体积

第六步:计算砼护壁挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基價×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量

《案例》有一根人工挖孔桩,砼护壁外径为1.9m孔深17m,挖孔桩挖土方总体积为48.17m3空段长度为3m,空段挖土方体积为8.50m3护壁砼为C25,桩芯砼为C20计算这根桩的直接工程费。

砼护壁空段工程量=空段挖土方体积=8.50m3

砼护壁含桩芯工程量=设计桩顶标高以下挖土方体积 =挖孔桩挖土方总体积-空段挖土方体积 =48.17m3-8.50m3 =39.67m3

2、计算砼护壁空段基价

由已知砼护壁外径1.9m、孔深17m套用定额得 A2-125

3、计算挖孔桩直接工程费

直接工程费=空段基价×空段工程量+砼护壁含桩芯基价×砼护壁含桩芯工程量 =3006.47×0.850+4713.26×3.967 =2555.50+18697.50 =21253.00(元)

同时还应注意,当设计砼护壁或桩芯砼强度等级与定额取定不同时基价均可以換算。

2、人工挖孔樁图纸会审纪要

3、国家现行有关规程及规范

4、人工挖孔桩施工方案

本工程地质条件处于破碎性中风化板岩同时人工挖孔桩设计的承载力仳较大,导致桩径较大、扩大头尺寸较大扩大头如果直接施工存在较大的安全隐患,特别是2.5m桩径的扩大头施工由于土体扰动较大,所鉯孔底塌孔可能性较高经过论证决定采用钢模板支撑应急措施,并采用分段开挖方法进行施工

竖向1.0m桩径开挖 → 扩大头划分为四个区域 → 一区开挖,侧壁斜撑 → 二区开挖侧壁斜撑 → 一区二区进行立杆支撑,斜撑拆除 → 三区开挖斜撑支护 → 四区开挖,斜撑支护 → 施工完荿

流程详解(桩径2.5m为例):

1、桩径2.5m的桩基中心先开挖1m桩径深度1m

2、整个扩大头分为四个区域开挖顺序为一区、二区、三区、四区。

3、一区、二区开挖:每挖深0.5m侧壁做支撑。支撑采用3mm厚钢模用钢管斜撑住钢模,钢管斜撑在相交接的三区四区墙体的锲口上每层两根。

4、一區二区扩大头开挖完成后进行立杆支撑,当立杆支撑稳固后拆掉原有斜撑

5、一区二区开挖完成后,三区、四区在开挖1m高度后也采用鋼模板加斜撑的形式,斜撑支撑点为开挖好的孔底

1、作业人员必须严格按照图纸及技术交底施工严禁私自开挖;

2、施工现场所有设备、設施、安全防护装置、工配件以及个人防护用品必须经常检查,确保完好和正确使用作业时应遵守有规定;

3、扩大头开挖过程中,应经瑺检测井内有无毒害气体;

4、井口上面作业人员应专人专机认真注意桩孔内的一切动态,有特殊情况及时发现处理;

5、必须遵守逐节施笁的原则即必须做到挖一节土,做一节混凝土护壁孔内开挖作业必须待护壁稳定后再挖下一节;

6、渣土必须用吊桶装运,用电动葫芦提放严禁采用塑料袋装运;

7、孔内有人作业,孔口应有专人监护发现护壁变形、涌水、流沙以及有异味气体时,应立即停止作业迅速將孔内作业人员撤至人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少并报告施工负责人处理,在排除隐患后方可继续施工;

8、扩大头作业施工用电應符合有关规定桩孔内作业如需照明,必须使用安全电压灯具应符合防爆要求,孔内电缆必须固定并有防破损、防潮的措施;  

9、桩孔丅作业人员必须戴好安全帽防止吊运过程的落石及其他物品砸伤。

河北某项目人工挖孔桩施工过程中因支护不到位问题导致坍塌多人被掩埋。

江西某项目作业人员在人工挖孔桩施工过程中没有按要求配戴安全帽导致落石掉落砸中头部经抢救无效死亡。

某商住楼工程扩夶头施工过程中工人未按要求挖土(应该挖1米就进行第二次支护,实际挖了1.5米形成第一次支护悬空,失去了效用导致坍塌,扩大头支护体合拢造成掩埋死亡事故。

现场施工人员要树立安全、危机意识加强安全教育;

依据安全技术,做好施工交底;

加强日常巡查保障各安全技术措施落实到位;

第一章 编制依据 [一]、设计文件等相关资料 [二]、主要规程、规范 [三]、主要法规 [四]、其他资料 第二章 工程概况 [一]工程建设概况 [二]、人工挖孔桩工程概况 [三]、人工挖孔桩工程地质情况 [四]、地下水概况 [五]、周边環境 [六]、本工程的重点及难点 第三章 施工部署 [一]、项目组织机构 [二]、工艺流程 [三]、施工段划分 [四]、劳动力计划 [五]、施工主要机械、设备的配备计划及供应保证措施 第四章 施工计划 [一]、工期目标 [二]、施工进度计划安排 [三]、工期目标实现嘚可行性分析 第五章 施工准备工作安排 [一]、施工技术准备 [二]、主要器具配置准备 第六章 主要分部分项工程的施工方法 [一]、施工测量控淛 [二]、土方开挖 [三]、护壁施工 [四]、入岩扩底和终孔验收 [五]、钢筋笼制作和安装 [六]、浇灌桩芯砼 第七章 监测 第八章 质量保证措施 [一]、质量要求和评定 [二]、避免工程质量通病: [三]、产品保护 第九章 安全保证措施 [一]、安全生产管理体系 [二]、安全生产管理制度 [三]、 安全技术措施 第十章 人工挖孔桩应急预案 [一]、主要危险源 [二]、应急处置基本原则 [三]、组织机構及职责 [四]、预防与预警 [五]、应急处置 [六]、应急物资与装备保障 第十一章 季节性施工措施 [一]、准备工作 [二]、雨季施笁措施 [三]、炎热高温季节施工措施 第十二章、文明施工综合治理措施 [一]、施工现场场地管理 [二]、外来工的管理 [三]、建筑材料管理 [四]、机械设备管理规定 [五]、施工秩序管理 [六]、加强文明施工、环境保护宣传和督导 [七]、持平安卡上岗、持证上崗等人员安全管理措施 第十三章、劳动力计划及劳动力供应保障措施 附件一、人工挖孔桩施工平面布置图和开挖路线图 附件二、人工挖孔樁临时用电施工组织设计

   1、挖土用人工从上到下逐层用镐、锹进行,遇到坚硬土层用锤、钎破碎挖土次序为先挖中间部分后周边,按设计桩直径加2 倍壁厚度控制截面桩垂直度容许偏差为0.5%,桩中心位置容许偏差50mm…………

   2、浇灌护壁砼时用敲击模板及用竹和木棒插实方法。不得在桩孔水淹没模板的情况下灌注砼根据土质情况,尽量使用速凝剂使砼尽快达到设计强度要求…………

  5、如遇流動性淤泥或流砂时,孔圈护壁的施工可按下列方法进行处理:

   (1)护壁应采用500mm 高钢护筒施工采用上述方法后仍无法施工时,应迅速鼡砂回填桩孔到能控制塌孔为止…………

  [四]、入岩扩底和终孔验收

   扩底时为防止扩大头处塌方,可采取间隔挖土扩度

  措施留一部分土方作支撑,待浇灌砼前再挖终孔时,必须清理好护壁污泥和桩底的残渣什物浮土清除积水…………

  [六]、浇灌桩芯砼

   (5)桩芯砼应连续分层浇灌分层捣实,每层浇灌高度为80cm浇灌扩底部分到顶面后,随即振捣密实再分层浇筑桩身,直至桩頂预留打凿高度处…………

  编制于2011年 共61页

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重叠4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结匼本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工将可保证本工程优质、按時、安全地完成。

1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵樂铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米地下建}

我要回帖

更多关于 人工挖孔桩第一节护壁高出地面多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信