安装按09清单算管道安装人工费清单怎么算

1、成品陶瓷拖布池(盆)如为託架安装时,套用洗涤盆(单嘴)定额如为落地安装时,定额人工乘以系数0.5计价材料费乘以系数0.4。

2、在使用09定额计价时室外塑料(UPVC)雨水管道安装如何套用定额?

答:套用C.H.1.5.7承插排水管安装相应项目

3、在使用2009定额土建工程定额计价时,砂夹石基础回填、砂夹石基础换填、砂夹石垫层项目在套用定额时如何区分

答: 1、2009建筑工程定额A.D混凝土与钢筋混凝土说明规定“基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相應定额项目其人工乘以系数0.95”,该定额说明只用于采用人工回填(包含使用蛙式打夯机)的情况

2、楼地面垫层设计为砂夹石的,执行墊层相应定额项目

3、为加强地基承载力,用砂夹石进行基础换填执行垫层相应定额项目。

4、根据《关于明确计日工人工单价计算方法嘚通知》规定是否2009定额所有的管道安装人工费清单调整政策均应按该文件计算综合费?针对窝工计日工单价是否参照2004定额的

类似做法綜合费按10%计取?

答:1、《关于明确计日工人工单价计算方法的通知》(川建价发[2011]17号)自发文之日起执行发文之日前已颁布的管道安装人笁费清单调整文件中的计日工单价不在计算综合费。

2、停(窝)工人工单价按《关于明确计日工人工单价计算方法的通知》(川建价发[2011]17号)中规定的计日工人工单价计算方法计算

5、地下室如何按檐高套综合脚手架和垂直运输定额?

答: 2009定额在继续执行《四川省二00年—二00六姩补充定额、定额解释、答疑、勘误汇编》78页D.脚手架工程第3条和176页第5条解释原则基础上再作如下补充规定;

(1)地下室无地面建筑物(戓无地面建筑物部分),按设计室外地坪至地下室底板结构上表面高差(以下简称“地下室深度”)作为檐口高

(2)地下室有地面建筑蔀分,“地下室深度”大于其上的地面建筑檐高时以“地下室深度”作为檐高。

2、以“地下室深度”作为檐高时综合脚手架的计算

单層地下室综合脚手架套用单层建筑相应定额项目,多层地下室综合脚手架套用多层建筑相应定额项目;

3、以“地下室深度”作为檐高时垂直运输机械费的计算

檐高高度>3.6m时垂直运输机械费按檐口高度分20m(6层)以内和以上情况分别套用。

6、“原土掺生石灰”定额中只含灰土拌合费用,还是应含挖出原土再进行集中拌合的费用

答: “原土掺生石灰”定额工程内容包含挖松原土、掺石灰、找平、碾压。将原土挖絀并集中拌合时不能套用“原土掺生石灰”定额项目。

7、在执行2009定额塔式起重机基础定额时如实际施工方案的基础体量(包含钢筋、埋件等)与定额差异较大,如何处理

答:在编制招标控制价时,应当按照2009定额塔式起重机基础定额项目执行不

}

01、施工工地没安表结算时如何從工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除这样计算比较精确,泹是所需要做的工作量太大

一般各地工程造价管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费,其中电费为直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照管道安装人工费清单嘚百分之七点六口出水电费其中电费为管道安装人工费清单的百分之四点六,水费为管道安装人工费清单的百分之三

02、定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接向電业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在税湔计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。

例如:某地定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

03、机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目,机械费都包含在各定額项目之中所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的

但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定额了例洳施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。

04、混凝土中的外加剂参量掺入量和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

05、03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应該执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的,例如如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm,就应该按照不小于250mm的规定取锚固长度为250。如果昰25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm

06、甲供材的采购保管费应该怎样计取?

答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由於是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以后,是茭由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费

对于材料的采购保管费,各地的规定昰不同的应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。

某地造价管理部门的材料采购保管费如下可以作为参考。

1. 一般建筑材料采购费為0.2%保管费为0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管费为0.2%。3.暖卫设备采购费为0.1%保管费为0.1%。

07、一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢,但是计算的是平均直径一级钢和二级钢嘚化学成分不同,但是两者的密度是相同的所以,一级钢和二级钢的单位重量是一样的

08、为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙,应该套砖基础还是砖墙定额项

答:应该套用砖基础比较合适。因为它和有室内外高差的砖基础墙比较相类似也是一侧是外露的墙体,另一側是埋在土里起到挡土的作用

09、建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的二次运输费?

答:建筑材料的运输费用是这样的区分的从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的定额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到施工使用哋点的运输费用,包含在定额的子目项之中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不應该距离施工地点过远。所以施工现场的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的

010、在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土强喥等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算

答:钢筋混凝土框架結构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等級,而不是单纯的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高嘚混凝土区,就应该按照强度等级较高的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算戓者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。

011、计算壁瓮工程量时应该注意什么问题

答:壁龛,简单来说就是在墙上不凿通的洞一般來说,壁龛都是比较小的在计算墙体的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除如果洞口大于250mm,应该按照设计要求加设钢筋混凝土过梁。

在計算装饰工程量时如果没有特殊要求,凹进墙面的面和壁翁的四周一般应该并入墙面工程量之内。

012、冬季施工,围护桩采取保温措施,这種情况费用是否另行计算

答:冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定.是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大也應该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。

当然因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来业主愿意给予一定的补偿更好。但是洇为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定如果不发生冬雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的没有哪┅个施工单位将这部分费用退回给业主,所以按照规定是不应该计取的。

013、土方开挖结算标高以基底到室内标高还是到室外标高为准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施笁现场的实际测量标高计算这样才符合实际。

014、如何理解签证办理签证单时应该注意那些问题?

答:签证是指施工单位按照建设单位的要求,完成甲方交办的施工图纸和施工合同以外的工程之后要求建设单位加以认证的书面资料。办理签证单应该注意要内容清晰,最好有量有项避免含糊不清,以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷

015、设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计變更单在正常的情况下应该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发變更令才生效。

016、临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗

答:按照合理的施工组织设计(经过建设單位和监理单位批准)而留置的施工洞,施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用应该进入工程预算。

即使在中加包干的清单报价招标工程中投标单位在编制投标报价标书时,也应该把这项费用考虑进总报价之中

017、对于建设单位平行发包的工程,是否还可以计取施工配合费

答:对于这种情况,应该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的淛作安装等工程,建设单位另行发包实际上是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合費的一般正常的情况,配合费应该是该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

018、在什么情况下需要调整定额消耗量中的材料用量?

答:如果设计施工图中标注的做法和定额的做法不同时一些定额的含量是可以进行换算的。例如在钢筋混凝土工程Φ,设计的混凝土强度等级和定额中给定的不同时就应该做混凝土强度等级的换算,实质上也就是调整了定额中的水泥砂石等材料用量。具体那些定额项目允许换算怎样进行换算,在定额各章节的说明里面有比较详细的规定和说明

019、预算中的定价、指导价和定额价嘚区别是什么?

答:预算定额中的预算价是指预算定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常由政府慥价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可鉯参加取费而定价,一般是指甲乙双方共同商定的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出現

020、综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果定额没有特殊说明正常情况下,依据定额规定应该按照建筑面积計取综合脚手架的工程,只能计取综合脚手架不可以再行计算其他单项脚手架。对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综匼脚手架的工程项目方可计取单项脚手架。

021、清单报价中的甲供材料款应该怎样扣回?

答:按照清单报价实行总价包干的工程原则仩材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施工單位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金

022、层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费

答:给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时其超过部分(指由3.6m至操作物高喥内)的定额的工作量管道安装人工费清单乘以一个超稿费增加系数,见下表

按照上面这个表的数字这里应该乘以的系数是1.1。

023、有一个改慥项目管道镀锌铁皮保护层拆除再安装,如何套用定额比较合理

答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除定额套用重新安裝时如果利用原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用定额然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这样就比较切合实际了。

024、避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶这段高度同样需要利用构造柱的主筋做引下线,绝对是不可以在这里中断的如果中斷了就起不到避雷的作用了。

025、在清单报价的施工合同模式下应该怎样审核工程的进度款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完財可以统计为已完工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。

026、工程造价下浮应在税前还是在税后

答:工程造价下浮,是施工单位为了竞标而采取的一种措施实际上无论是税湔还是税后都可以下浮,税前下浮和税后下浮其结果是一样的。只是税金是按照总造价来计算的不可以少交,所以最好是在税前下浮。

例如一个税前工程造价为100万的工程,税金假定为3%总造价103万,如果税前下浮5%税前工程造价为95万,税金为2.85万显得很清晰。如果税後下浮其实税金还应该是2.85万,但是税务查账的时候看到税金3万,就很容易的要求你交3万的税金这样你还要做好多解释工作。这里不昰说做税务的水平低其实他们是很明白的,但是他就这样说你就的做好多解释。所以我认为不如税前下浮,省掉好多的解释工作

027、一条管沟同时直埋多根管道时,应该怎样计算土方工程量

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加仩管道的要求宽度来计算土方工程量

例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算溝底的宽度:1.5 1.3=2.8m在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖的体积

i--放坡系数 h--管沟深度, l--管沟长度

028、对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取工期延误费

答:对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内是不可以向甲方收取工期延误费用的。但是鈳以收取适当、合理的配合费如果分包单位,延误了合同工期除了可以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用嘚索赔

029、基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:

1. 这里的砌砖是作为模板使用的不是做基础使用的。

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样砌筑基础墙需要一定的工作面,为的是保证砌筑工程的砌体工程质量而作为模板的砖胎模只是施工措施,需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作,而砌筑砖胎膜时可以利用梁的位置进行操作,也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业这样就解决了作业面的问题,而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面

030、预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该叧行计取费用?

答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用

031、梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,苐二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

032、在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向鋼筋标注有N和G两种符号,请问他们有什么区别

答:在钢筋混凝土梁中,侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋分别标注为N和G,应该依據他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量标注N的钢筋为抗扭钢筋,应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋,应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量

033、在钢筋混凝土梁中,梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规萣:对非框架梁的下部钢筋肋型钢筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直锚长度为15d

034、钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应該如何计算

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d,光面钢筋为15d

035、钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋嘚工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设计没有侧媔钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算时,水平筋应该在暗梁内连续通过

036、计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、閥门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道矗径;

L——设备筒体高或管道延长米

其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算

037、伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量应该按照下面的原则,取定伴热管道综合值D′然后按照相应的管道媔积计算:

单管伴热或管径相同,夹角小于90度的双管伴热时取D′=D1 D2 主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径相同夹角大于90°时,取D′=D1 1.5D2 主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径不同夹角小于90°时,取D′=D1 D伴大 主管道与伴热管道之间的间隙。

038、绝热保温工程量计算应該注意哪些问题

答:根据施工规范和施工工艺的要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工相应的工程量也应该分层计算,并套用相应厚度的定额项目

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时定额人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,定额人工乘以系数1.05

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时其人工乘以系数0.9。

采用不锈钢薄板保护层安装時其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3机械台班乘以系数1.15。

039、通风管道中的弯头、三通、变径管等部件如何计算工程量?

答:根据铨国统一安装工程预算工程量计算规则通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风ロ等所占面积计算长度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度但不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在估价表内,不再另行增加

040、室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装包括管道支架的除锈、刷油均不得另计。DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装应该另行计算,并套用相应的定额子目项

}

一、本部分适用于新建、扩建项目中的生活给水、排水、燃气、采暖热源管道以及附件、配件的安装小型容器制作安装。

二、本部分编制主要依据的标准、规范:

1.《建設工程工程量清单计价规范》(GB

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )。

4.《建筑给水排水设计规范》(GB

5.《建筑采暖衛生与煤气工程质量检验评定标准》(GB )。

6.《城镇燃气设计规范》(GB 2)

7.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)。

8.《全国统一施工機械台班费用编制规则》(2001)

9.《全国统一安装工程预算定额》(2000)

三、以下内容执行其他相应定额:

1.工业管道、生产生活共用的管道、锅爐房和泵类配管以及高层建筑物内加压泵间的管道执行安徽省安装工程消耗量定额C.6“工业管道工程”相应项目

2.刷油、防腐蚀、绝热工程執行安徽省安装工程消耗量定额C.14“刷油、防腐蚀、绝热工程”相应项目。

3.室内外管道沟土方及管道基础执行“安徽省建筑工程或市政工程消耗量定额”相应项目。

四、关于下列各项费用的规定:

20m以上的工业与民用建筑)按表3-1计算(其中全部为人工工资)

3-1 高层建筑增加费

2.超高增加费:定额中操作高度均以3.6m为界,如超过3.6m时其超过部分(指由3.6m至操作物高度)的定额管道安装人工费清单用乘以表3-2系数:

3-2 高层建筑增加費

3.设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,管道安装人工费清单乘以系数1.3

4.主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程,内外浇筑的人工乘以系数1.05内浇外砌的人工乘以系数1.03

5.采暖工程系统调整费按采暖工程管道安装人工费清单的15%计算其中人工工资占20%。采用笁程量清单计价模式的工程项目采暖工程系统调整在分部分项工程量清单中单独列项。

架搭拆费按管道安装人工费清单的5%计算其中人笁工资占25%。采用工程量清单计价模式的项目脚手架应列入措施项目清单。

1.各种管道均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

2.镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位其安装已包括茬管道安装定额内,不得另行计算

3.管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内不得另行计算。公称直径32mm以上的可另行计算。

4.各种伸缩器制作安装均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂按臂长的两倍合并在管道长度内计算。

5.管道消毒、冲洗、压力试验均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度

}