一个FG端子一个LG端子两个电源输入端子我的疑问是1:他大爷的这两个ERR端子有什么作用。哪位大哥能详细解释一下2:FG与LG都是接线端子;FG是与图中是110V的接地吗?LG是哪里用的。... 一个FG端子
一个LG端子 两个电源输入端子
1:他大爷的这两个ERR端子有什么作用。哪位大哥能详细解释一下
2:FG 与LG 都是接线端子;FG是与图中是110V的接地吗?LG是哪里用的。
一个LG端子 两个电源输入端子
1:他大爷的这两个ERR端子有什么作用。哪位大哥能详细解释一下
2:FG 与LG 都是接线端子;FG是与图中是110V的接地吗?LG是哪里用的。
以下是接线图,LG为逻辑地,FG为屏蔽地,一般情况没有什么区别,接在外部地就可以了。
ERR的两个端点我是不是很明白 是不是当 plc正常运作时,这两个端点有一个24V电源的输出,当出现故障时就不输出一个24的电源。
这两个端子只是一组接点,上面的表格已经写得很清楚了。正常运行时,接点是闭合的,出现故障时,接点断开。它没有电压输出的。图上所说的“负载”指的是两边有电压差的设备,这里指的是直流24V设备。有一个电源符号,连接在负载侧的为正端,也就是给负载供电,说明负载的另外一段为负端,可见ERR两端为接点,而不是电压输出。