EM231模块 RTD怎么编程

有一个EM231模块2airtd接2个pt100(-50°~450°)怎么编写程序把温度值显示出来?拨码开关1~5是什么意识6、7又是什么意识


图片说明:1,23,
}

各位前辈有没有EM231模块温度模块嘚实例,帮提供一个学习本人第一次使用EM231模块温度模块做一个简单的恒温控制(控制4根发热管达到恒温效果),以前没有做过恳求哪位前辈帮忙给个实例,万分感谢!

2、有关S7-200温度PID控制的参考资料与实例:

、基于S7-200温度PID控制实训报告:

、《基于S7-200 PLC的温度控制系统设计毕业论文下載》:

、《西门子S7-200编程案例--PID程序》下载连接:


本回答有31位钻石用户推荐

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

1、先解决接線及模拟量转换的问题RTD专用模块的温度值是一个整数,实测值是这个整数除以 10
2、再了解一下PID向导

3、按工况要用数字量输出,占空比的方式即 PWM方式即PID向导组态时选择数字量输出,注意周期不能太短而且功率可能较大,PLC 输出带载能力有限是不是考虑用DC24V中继,用中继的開点去带负载如果开关频率较高,还得选用固态继电器

模块有通用模块,有针对RTD或热电偶的专用模块通用模块按DIP开关进行设置,电鋶或电压输入信号这个需要对应在程序中编辑,0-10V或0-20m对应0-32000
而专用的RTD或热电偶模块得到的值就是10倍关系,直接使用就可以了显示屏上可以对应设置一位小数(其实不是实数,还是整数只是显示出一位小数)。

}

 西门子的EM231模块模块使用非常广泛可以对现场的温度、压力、液位等工程量进行实时采集。需要注意的是EM231模块有三种类型,热电阻型(2路和4路输入两种)、热电偶型(4蕗和8路输入两种)、普通模拟量型(4路输入一种)他们的订货号是不同的。接下来工控站就以热电阻型为例,来讲一下西门子EM231模块怎樣接线和程序编写

一、EM231模块外观图如下所示:

二、EM231模块的接线原理图如下:

      如果EM 231 RTD模块只有一个输入通道在使用,未连接的通道必须并联箌所使用的通道或用电阻短路如果未使用的通道保持不连接,EM231模块 RTD模块的SF错误指示灯会亮起并在CPU信息中显示模块状态为“Area overflow”。SF LED灯用于識别连接输入上的“连线断开”如果输入未连接,在模块上SF LED就显示为“连线断开”

三、EM231模块的程序如下:

        EM231模块模块不需要编写计算程序,仅需要将采集到的数值进行数据转换结果除以十即可。

      AIW4为传感器输入的A通道将AIW4转换成双整数,再由双整数转换成实数最后将结果除以十就是我们要的实际工程数值。

}