用cpu314c 2pn dp5-2pn/dp控制FC302变频器起停与正反转

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
cpu 315-2PN/DP SF灯常亮
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
cpu 315-2PN/DP SF灯常亮 - 已解决问题
诊断信息not&&a&&force&&job,没有更多的提示信息。请问可能是什么问题?
问题补充:下载空的程序,PLC正常运行。要用的程序下载后,SF灯常亮,PLC&run灯也亮,监控PLC也运行。
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 07:56:57 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:71175
一般如果PLC上SF灯和RUN灯亮,表示PLC的硬件或软件错误,虽然SF(红色)灯亮,但PLC工作正常,可能情况如下:PLC机架上PLC、信号模块(数字量I/O、模拟量I/O模块)等硬件组态选择的产品型号与模块机壳上印刷的产品型号不一致或版本号不一致;把你的PC连接到PLC的MPI接口上,在SIMATIC管理器中,打开你的项目,同时选择菜单View(阅览)/Online(在线)打开实际PLC程序,按Shift+F2键,比较项目硬件组态与实际PLC的硬件组态是否一致;在SIMATIC管理器中,打开你的项目,通过菜单Options(选项)/Reference&Data(参考数据)/Generate(生成),再通过Reference&Data(参考数据)/Display(显示)显示已经生成的参考数据,可以对用户程序的调用结构、资源占用情况等一目了然,从而检查程序的结构是否有问题利用CPU诊断缓冲区进行详细的故障诊断,选择菜单PLC/Diagnosis/Setting(诊断设置)/Module&Information(模块信息),打开模块的信息窗口,选择“Diagnostic&Buffer”(诊断缓冲),选择“Event”(事件),下面有详细的描述;可以选择“Save&As”(另存为),把诊断信息保存到电脑硬盘中,从而可以分析具体问题。如果诊断信息仅提示not&&a&&force&&job&表示无强制工作,并不能说明什么,需要详细的诊断信息。一般如果硬件组态不一致或程序结构不完善,PLC上SF灯亮,但RUN灯亮,对机器设备的操作是没有任何问题的。
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:实际是硬件错误
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
可能是你的硬件组态和实际硬件分配(地址)不一致。参考:
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 11:13:59
本人曾经见过类似的情况,原因是两个模块之间的背部U型总线连接器没有安装。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 11:22:35
你只挂上电源和CPU,然后在硬件组态中进行组态,然后下载硬件组态,看看是否还报(SF:内部故障),程序可以只有OB1(不用其他程序)。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 14:27:28
“驿站927&和&&“阿鸣”说得都有可能,还有一些别的可能。你可以在线把错误诊断组织块删除,然后直接让CPU停止,再定位到错误的地方进行相应的处理。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 16:35:04
还是建议检查下程序,楼主说的下载空程序,应该是只下载硬件组态吧,这样可以正常运行,说明硬件组态应该没什么问题。看看程序中使用的地址有没有错误,有没有用到了时间硬件中没有组态的地址。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 10:02:02
下载空的程序,PLC正常运行。要用的程序下载后,SF灯常亮,PLC&run灯也亮,监控PLC也运行。——————单独下载硬件没有问题,下载程序就出现这种问题,检查下地址对应情况。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 17:14:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子PLC模块CPU315-2PN/DP
浏览次数:31
产品报价:
公司名称:
上海凯台自动化控制有限公司
所在地区:
公司电话:
产品型号:
更新时间:
厂商性质:
公司传真:
本网采购热线:2
西门子PLC模块CPU315-2PN/DP产品规格:全新原装产品产地:德国产品描述:全新原装 质量保证 价格优势产品简述:质保一年,一年内因产品质量问题免费更新产品 不收取任何费用
西门子PLC模块CPU315-2PN/DP 详细信息
西门子PLC模块CPU315-2PN/DP & & &&西门子PLC模块CPU315-2PN/DP & &西门子PLC模块CPU315-2PN/DP上海凯台(西门子中国)自动化控制设备有限公司联系人 :周涛( 销售工程师 )24小时销售技术服务热线 :电话( Tel ):021-传真( Fax ):021-邮箱( Email ): 商务( Q Q ) :地 址 : 上海市松江区宏祥路281弄202号 & &上海凯台公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:& &SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.4、HMI &触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,& SIEMENS 交、直流传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120.&MIDASTER系列:MDV2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS 数控 伺服SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。6ES --自动化系统系列7 --7:S7系列,5:S5系列2 --2:200系列,3:300系列,4:400系列3 --1:CPU,2:DI/DO,3:AI/AO,4:通讯模块,5:功能模块1 --1:输入,2:输出,3:输入输出(对于数字量),4:输入输出(对于模拟量)0HC --输入/输出电压等级,类型,点数等,这个比较多,还是查样本比较好22 --版本,如果最后一位数字不同,基本上可以通用,常为订货号正常升级0A0 --是德国制造0A8 --是中国制造以上规律可以类推,有助于大家对错误的订货号加以辨识更正。2、西门子PLC安装方式的区别西门子S7200系列属于小型PLC,所以安装的时候相对比较容易,直接使用普通的DIN导轨安装和固定。模块和模块之间通过模块自带的插接线做通讯连接。西门子S7300系列属于中型PLC,安装的时候需要用到专用的铝合金导轨安装和固定,例如6ES7 390-1AE80-0AA0等。模块和模块之间通过背板连接器做通讯连接,此U型背板模块为模块自带,无需另外购买。西门子S7400系列属于大型PLC,安装的时候需要使用400专用的底板,也称之为背板。模块和模块之间通过底板实现安装通讯。3、如何选择合适的电源西门子S7200系列属于小型PLC,无需额外配电源;最近西门子也推出了专门针对200系列的专属电源模块。西门子S7300系列属于中型PLC,需要额外配电源,CPU使用24VDC供电,可以使用普通的STIOP系列直流电源模块,也可以使用专用的307直流电源模块。西门子S7400系列属于大型PLC,安装的时候需要使用400专用的底板,也称之为背板。模块和模块之间通过底板实现通讯。必须使用400专用的电源模块407或405供电。4、支持的常规通讯方式西门子S7200系列:MPI 、PPI、 Modbus 、自由口通讯、以太网通讯西门子S7300系列:MPI 、Profibus DP、 以太网、(串口通讯、MODBUS通讯借助功能模块完成)西门子S7400系列:MPI 、Profibus DP、 以太网、(串口通讯、MODBUS通讯借助功能模块完成)5、软件开发环境西门子S7200系列:Simatic STEP 7 MicroWIN西门子S7300系列:Simatic STEP 7西门子S7400系列:Simatic STEP 7以上是基本的西门子各系列PLC区别概述,更多详细的请关注后续文章。本公司专业销售西门子PLC,能帮助客户选择最适1 6SE-1BG2 现货或订货2 6SE-0HA0 现货或订货3 6SE-1JA1 现货或订货4 6SEDA0 现货或订货5 6SE-0HA0 现货或订货6 6SE-1JC2 现货或订货7 6SE-1HJ1 现货或订货8 6SE-1JB0 现货或订货9 6SE-1JC2 现货或订货10 6SE-1GG0 现货或订货11 6SE-1GF0 现货或订货12 6SEGA1 现货或订货13 6SE-1BG0 现货或订货14 6SEAB0 现货或订货15 6SE-1JA1 现货或订货16 6SE-1BG0 现货或订货17 6SEFF5 现货或订货18 6SEKA0 现货或订货19 6SE-1JF1 现货或订货20 6SE-1HJ0 现货或订货21 6SY 现货或订货22 6SY 现货或订货23 6SY 现货或订货24 6SY 现货或订货25 6SY 现货或订货26 6SY 现货或订货27 6SY 现货或订货28 6SY 现货或订货29 6SY 现货或订货30 7VV 现货或订货31 7VV 现货或订货32 7VV 现货或订货33 7VV 现货或订货34 7VV 现货或订货35 7VV 现货或订货36 6SY 现货或订货37 6SY 现货或订货38 6SY 现货或订货39 6SY 现货或订货40 6SL-0AA0 现货或订货41 6SL-0BA0 现货或订货42 6SL-0AA0 现货或订货43 6SL-0AA0 现货或订货44 6SL-0AA0 现货或订货45 6SC-0AA0 现货或订货46 6SB-0AA0 现货或订货47 6SB-0AA0 现货或订货48 6SB-0AA0 现货或订货49 6SB-0AA0 现货或订货50 6SD 现货或订货51 6SD 现货或订货52 6SD 现货或订货53 6QA 现货或订货54 6QA 现货或订货55 6QA 现货或订货56 6QA 现货或订货57 6QN1021-3AD 现货或订货58 6QG 现货或订货59 6QX5226 现货或订货60 6QX5376 现货或订货61 6QX5380 现货或订货62 6QM1510 现货或订货63 6QM2200 现货或订货64 6QM1424 现货或订货65 6QM1430 现货或订货66 6QM2020 现货或订货67 6SL-0AA1 现货或订货68 6SL-6AA0 现货或订货69 6SL-4CA3 现货或订货70 6SL-0AA1 现货或订货71 6SL-6AA0 现货或订货72 6SL-5AA3 现货或订货73 6SL-1AA0 现货或订货74 6SL-5AA1 现货或订货75 6SL-0AA1 现货或订货76 6SL-1AA0 现货或订货77 6SL-0AA1 现货或订货78 6SL-0AA1 现货或订货79 6SL-1BA0 现货或订货80 6SL-6AA0 现货或订货81 6SL-5AA3 现货或订货82 6SL-1BA0 现货或订货83 6SL-6AA0 现货或订货84 6SL-0AA3 现货或订货85 6SL-0AA1 现货或订货86 6SL-5AA0 现货或订货87 6SL-6AB0 现货或订货88 6SL-0AA0 现货或订货89 6SL-0AA0 现货或订货90 6SL-5AB0 现货或订货91 6SL-1AA0 现货或订货92 6SL-6AA3 现货或订货93 6SL-0AB0 现货或订货94 6SL-0AA3 现货或订货95 6SL-8AA3 现货或订货96 6SL-0AA3 现货或订货97 6SL-0AA3 现货或订货98 6SL-0AA3 现货或订货99 6SL-5AA3 现货或订货100 6SL-0AA3 现货或订货101 6SL-5AA3 现货或订货102 6SL-3AA3 现货或订货103 1FK-1AG0 现货或订货104 1FK-1AG0 现货或订货105 1FK-1AA0 现货或订货106 1FK-1KH0 现货或订货107 1FK-1AA2 现货或订货108 1FK-1UG0 现货或订货109 1FK-1AH0 现货或订货110 1FK-11AG0 现货或订货111 1FK-1AG0 现货或订货112 1FK-1EA0 现货或订货113 1FK-1EG0 现货或订货114 1FK-1EH5 现货或订货115 1FK-1TB0 现货或订货116 1FK-1TB3 现货或订货117 1PH-0BD0 现货或订货118 1PH-0BA0 现货或订货119 1PH-0CA0 现货或订货120 1PH7BA3 现货或订货121 1FT-4AA0 现货或订货122 1FT-4AH1 现货或订货123 1FT-4EH1 现货或订货124 1FT-4AH1 现货或订货125 1FT-3AA0 现货或订货126 6FX-1DF0 现货或订货127 6FX-1AF0 现货或订货128 6FX-1CH0 现货或订货129 6FX 现货或订货130 6FC-0AA0 现货或订货131 6FC-2AA0 现货或订货132 6SN-0AA2 现货或订货133 6SN-0BA2 现货或订货134 6SN-0AA1 现货或订货135 6SN-0AA0 现货或订货136 6SG-0 现货或订货137 6SG-0 现货或订货138 6AU-0AA1 现货或订货139 6SE 现货或订货140 6SE 现货或订货141 6SE 现货或订货142 6SE 现货或订货143 6SE 现货或订货144 6SE 现货或订货145 6SE 现货或订货146 6SE 现货或订货147 6SE 现货或订货148 6SE 现货或订货149 6SE 现货或订货150 6SE 现货或订货151 6SE 现货或订货152 6SE 现货或订货153 6SE 现货或订货154 6SE 现货或订货155 6SE 现货或订货156 6SE 现货或订货157 2CF-Z4382 现货或订货158 2CFZ-5026 现货或订货159 2CF-0DB4 现货或订货160 2CFZ-5028 现货或订货161 2CF-0DB5 现货或订货162 2CF-2DB4 现货或订货163 2CF-0DB6 现货或订货164 2CF 现货或订货165 2CF-0DB7 现货或订货166 6SY 现货或订货167 6SY 现货或订货168 6SY 现货或订货169 6SY 现货或订货170 6SY 现货或订货171 6SY 现货或订货172 K2E225-AA26-09 现货或订货173 K2E190-AB77-09 现货或订货174 K2E220-AB06-09 现货或订货175 K2E250-AA01-09 现货或订货176 1PP 现货或订货177 1PP 现货或订货178 1PP 现货或订货179 1PP 现货或订货180 1PP 现货或订货181 RH35B-2EK.6N.2R 现货或订货182 RH28M-2EK.3F.1R 现货或订货183 RH28M-2DK.3F.2R 现货或订货184 W2D250-GA04-09 现货或订货185 R2E190-AE77-B3 现货或订货186 CNDC24B7R 现货或订货187 4AM-1FA1 现货或订货188 4AP-2DA0 现货或订货189 4EU-0AA0 现货或订货190 4EP 现货或订货191 4EP 现货或订货192 7SJ-3FE0 现货或订货193 7SJ-3FE0 现货或订货194 7SJ-3HG0 现货或订货195 7SJ-3FE0 现货或订货196 7SJ-3FE0-L0D 现货或订货197 7SJ-3FE5 现货或订货198 7SJ-3HE0 现货或订货199 7SJ-3FE0-LOP 现货或订货200 7SJ-3FE0-L0A 现货或订货201 7SJ-3FE0 现货或订货202 7UM-0CB0-LOD 现货或订货203 7UM-0AA0 现货或订货204 7KG-0AA0 现货或订货205 7PA-1 现货或订货206 7UT-1BC3-LOD 现货或订货207 7UT-1AA0 现货或订货208 7UT-1BA3-LOD 现货或订货209 7UT-4AA0-L0A 现货或订货210 7XS 现货或订货211 7XV5100-4 现货或订货212 6MD-0AA0 现货或订货213 6MD-0AA0 现货或订货214 6DP1230-8CC 现货或订货215 6DP1531-8AA 现货或订货216 6DP1120-8BA 现货或订货217 6DP1360-8BA 现货或订货218 6DP1360-8BA 现货或订货219 6DP1210-8BC 现货或订货220 6DP1511-8AA 现货或订货221 6DP1511-8AA 现货或订货222 6DP1531-8AA 现货或订货223 6DP3500-8AA 现货或订货224 6DP 现货或订货225 6DL3100-8AA 现货或订货226 6GT 现货或订货227 6GT 现货或订货228 6GT 现货或订货229 6GT 现货或订货230 6GT 现货或订货231 6GT 现货或订货232 6GT 现货或订货233 6GT 现货或订货234 6GT 现货或订货235 6GT-0AD0 现货或订货236 6GT 现货或订货237 6GT 现货或订货238 6GT 现货或订货239 6GT2000-ODG10 现货或订货240 6GT-0AX0 现货或订货241 7MB-1AA1 现货或订货242 7MB-1AA1 现货或订货243 7MB-1AA1 现货或订货244 7MB-3AA1 现货或订货245 C7-B206 现货或订货246 C7-B605 现货或订货247 C7-S401 现货或订货248 C7-B16 现货或订货249 6DR-0AA0 现货或订货250 6DR-0AA0 现货或订货251 6DR-0AA0 现货或订货252 6DR-0AA0 现货或订货253 3TK 现货或订货254 3TK 现货或订货255 3TK 现货或订货256 3VF-0AA0 现货或订货257 3VF-0AB2 现货或订货258 3VF-2GB2 现货或订货259 3VF-0AN2 现货或订货260 3SJ-ZA05 现货或订货261 3SJ-Z=A08+D02 现货或订货262 3TK 现货或订货263 6DD 现货或订货264 6DD 现货或订货265 6DD 现货或订货266 6DD 现货或订货267 6DD 现货或订货268 6DD 现货或订货269 6DD 现货或订货270 6DD 现货或订货271 6DD 现货或订货272 6DD 现货或订货273 6DD 现货或订货274 6DD 现货或订货275 6DD 现货或订货276 6DD 现货或订货277 6DD 现货或订货278 6DD 现货或订货279 6DD 现货或订货280 6DD 现货或订货281 6DD 现货或订货282 6DD 现货或订货283 6DD 现货或订货284 6DD 现货或订货285 6DD 现货或订货286 6DD 现货或订货287 6DD 现货或订货288 6DD 现货或订货289 6DD 现货或订货290 6DD 现货或订货291 6DD 现货或订货292 6DD 现货或订货293 6DD 现货或订货294 6DD 现货或订货295 6DD 现货或订货296 6DD 现货或订货297 6DD 现货或订货298 6DD 现货或订货299 6DD 现货或订货300 6DD 现货或订货301 6DD 现货或订货302 6DD 现货或订货303 6DD 现货或订货304 6DD 现货或订货305 6DD 现货或订货306 6DD 现货或订货307 6DD 现货或订货308 6DD 现货或订货309 6DD 现货或订货310 6DD 现货或订货311 6DD 现货或订货312 6DD 现货或订货313 6DD 现货或订货314 6DD 现货或订货315 6DD 现货或订货316 6DD 现货或订货317 6DD 现货或订货318 6DD 现货或订货319 6DD 现货或订货320 6DD 现货或订货321 6DD 现货或订货西门子现在已经最新发布了一个试用于工厂自动化和过程自动化的紧凑型分布式I/O产品--SimaticET 200SP身形小巧,功能强大,简单易用,其配置也很灵活,其特点如下:*可扩展64个模块*在最大配置下可处理1024路I/O信号,宽度仅1米*设计紧凑,适用于深度仅为80 mm的标准控制箱,并可保证标准弯曲半径*集成的电源模块节省了空间,简化了负载组的构成*体现了他的方便性和实用性*安装时无需使用工具*机械编码可防止因误操作对模块造成的损坏*支持“热插拔”,方便的直插式端子,简化了接线*提高了标签标识*支持Profinet,与Profinet同步的背板总线*100 Mbit/s的数据传输速率带*可任意选择合适的Profinet连接方式*系统具有很高的电磁兼容性*集成Profienergy功能,可以提高设备和系统的能效Simatic ET 200SP的上市,将有效应对工厂自动化和过程自动化在未来所面临的挑战。
相关技术文章
信息内容:西门子CPU214代理商产品规格:全新原装产品产地:德国产品描述:全新原装 质量保证 价格优势产品简述:质保一年,一年内因产品质量问题免费更新产品 不收取任何费用
信息内容:西门子200编程电缆代理商产品规格:全新原装产品产地:德国产品描述:全新原装 质量保证 价格优势产品简述:质保一年,一年内因产品质量问题免费更新产品 不收取任何费用
产品名称价格地区公司名称更新时间
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国仪表网对此不承担任何责任。中国仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国仪表网联系,如查证属实,中国仪表网会对该企业商铺做注销处理,但中国仪表网不对您因此造成的损失承担责任!
该厂商的产品分类
主营产品:● 西门子变频器(S110 G120 G120C V20 G110)● &西门子6ES7-200,S7-300,S7-400,S7-1500全国最优势● &西门子ET200系列产品● &西门子人机界面,各类触摸屏,文本显示器● &西门子电线电缆(DP 2芯,4芯)、光纤电话 周涛
您感兴趣的其他供应
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:
金牌企业:每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
CPU3152-PN/DP下载问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
CPU3152-PN/DP下载问题 - 已解决问题
现场有一台CPU315-2PN/DP,原来运行正常,平时小的程序改动,在当前程序块中下载后运行也正常;这次工艺技改比较大,程序改动比较多,同事在管理中何用完整下载,在下载过程出现OB84(CPU故障诊断组织块)不能被复制的提示,当时同事忽略此提示,点击“确认”,继续完成下载。此后CPU未能完成启动,在线诊断发现CPU、DP从站全部故障,在诊断缓冲区中发现读写错误。查资料发现CPU不支持OB84.在程序中删除OB84后继续下载,顺利完成下载,可故障依旧。后来不知道他们怎么搞地CPU启来了,他们也没搞清楚。复位CPU后下载删除OB84完成自动站,能否解决问题?请各位资深老师解答此问题,介绍过程及原因。谢谢
问题补充:当时也下载过当天在线运行项目的备份,故障依旧(程序里也有OB84),删除OB84下载后,故障现象依然如故。
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 19:39:44 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:139743
如果模块插有工程备份的存储卡则可以用卡中的备份程序恢复,也可以用以前的备份用电脑重新下载程序,如果要将修改后的程序成功下载并正常使用,可以将修改好的程序编译一下,将不支持的程序块和指令删除,当然不能影响整个程序的功能和完整性l编译无误之后下载则可!
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:程序块的一致性检查,没有冲突。不过应先编译后下载。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
是不是MMC卡的容量不够用了。在诊断缓冲区中查看卡的使用情况。
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 23:20:04
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子CPU315-2PN/DP介绍-技术文章-上海翰粤自动化系统有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/205884.jpg alt=上海翰粤自动化系统有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海翰粤自动化系统有限公司
西门子PLC,西门子PLC模块,西门子变频器,西门子触摸屏,西门子软启动器,西门子DP总线电缆,西门子DP总线接头,西门子CP通讯网卡,西门子数控系统及停产备件
&您所在位置:首页 &
& 西门子CPU315-2PN/DP介绍
请输入产品关键字:
上海翰粤自动化系统有限公
地址:上海市松江区思贤路号
邮编:201600
联系人:黄政武
电话:021-传真:021-手机:售后电话:留言:个性化:
西门子CPU315-2PN/DP介绍
& 西门子CPU315-2PN/DP介绍,西门子CPU315-2PN/DP,西门子S7-300CPU315-2PN/DP,CPU315-2PN/DP型号:6ES-0AB0SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 中央处理器含有 384 KB工作存储区, 1. 接口MPI/DP 12MBIT/S, 2.接口以太网PROFINET, 带有 2个 PORT SWITCH,必须有 MMC卡西门子CPU315-2PN/DP&概述CPU 具有中等规模的程序存储器和程序框架对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用在PROFINET上实现基于组件的自动化PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备PROFINET I/O 控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口组合 MPI/PROFIBUS DP-主/从接口在PROFIBUS上实现等时模式CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)西门子CPU315-2PN/DP&应用领域CPU 315-2 PN/DP 具有中等规模程序量.除了分布式I/O结构,它还可用于分布式自动化结构。可在SIMATIC S7-300中用作PROFINET IO控制器以及标准PROFIBUS DP主站。CPU 315-2 PN/DP还可用作分布式智能从站(DP从站)。CPU 315-2 PN/DP为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:Easy Motion Control 运动控制使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制" 来实现闭环控制任务的解决方案使用 SIMATIC S7-PDIAG 进行扩展过程诊断。无需其他组件,通过CPU的集成组合就可以实现网络自动化解决方案。西门子CPU315-2PN/DP&设计CPU 315-2 PN/DP 装配有:微处理器;处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450ns。384 KB 主存储器(相当于大约 128 K 条指令);与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。灵活的扩展;多达 32 个模块,(4 层结构)MPI/DP 组合接口;第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。MPI 可以通过“全局数据通讯"与最多32个CPU组建简单的网络。该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。PROFIBUS DP 接口:DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。以太网接口;CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;通过 STEP 7 进行编程、启动和诊断的 PG/OP 通讯;与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯西门子CPU315-2PN/DP&&功能口令保护;用户程序使用密码保护,可防止非法访问。诊断缓冲;最后500个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。免维护的数据后备;在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大128KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。可参数化的特性可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:MPI多点接口;定义站地址启动;定义 CPU 的启动特性同步循环中断;设置 DP 主站系统、过程映像分区编号和延时时间循环/时钟存储器;指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址保持性;设置保持区时钟中断;设定起始日期、起始时间和间隔周期看门狗中断;周期设定系统诊断;定义诊断报警的处理和范围时钟;设定AS内或MPI上的同步类型防护等级;定义程序和数据的访问权限通讯;保留连接源Web;CPU 的 Web 服务器设置PROFIBUS DP 主站/从站接口;为分布式 I/O 分配用户地址。PROFINET 接口;使用 NTP 处理时间同步参数显示功能与信息功能状态和故障指示;发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。测试功能;可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。信息功能;通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。集成的通讯功能编程器/OP 通讯全局数据通讯S7 基本通讯S7 通讯S5可兼容通讯路由数据记录路由PROFIBUS DP 主站/从站通过 TCP/IP、ISO-on-TCP 和 UDP 进行开放式通讯PROFINET IO 控制器PROFINET CBA(基于组件的自动化)Web 服务器系统功能CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。西门子CPU315-2PN/DP&技术规格6ES7 315-2EH14-0AB0General informationHardware product version01Firmware versionV3.2Engineering withProgramming packageSTEP7 V 5.5 or higherSupply voltage24 V DCYespermissible range, lower limit (DC)20.4&Vpermissible range, upper limit (DC)28.8&VExternal protection for supply cables (recommendation)2 A min.Mains bufferingMains/voltage failure stored energy time5&msRepeat rate, min.1&sInput currentCurrent consumption (rated value)750&mACurrent consumption (in no-load operation), typ.150&mAInrush current, typ.4&AI?t1&A?·sPower lossesPower loss, typ.4.65&WMemoryType of memoryotherWork memoryIntegrated384&kbyteexpandableNoSize of retentive memory for retentive data blocks128&kbyteLoad memorypluggable (MMC)Yespluggable (MMC), max.8&MbyteData management on MMC (after last programming), min.10&aBackuppresentY Guaranteed by MMC (maintenance-free)without batteryY Program and dataCPU processing timesfor bit operations, typ.0.05&&sfor word operations, typ.0.09&&sfor fixed point arithmetic, typ.0.12&&sfor floating point arithmetic, typ.0.45&&sCPU-blocksNumber of blocks (total)1&024; (DBs, FCs, FBs); the maximum number of loadable blocks can be reduced by the MMC used.DBNumber, max.1&024; Number range: 1 to 16000Size, max.64&kbyteFBNumber, max.1&024; Number range: 0 to 7999Size, max.64&kbyteFCNumber, max.1&024; Number range: 0 to 7999Size, max.64&kbyteOBSize, max.64&kbyteNumber of free cycle OBs1; OB 1Number of time alarm OBs1; OB 10Number of delay alarm OBs2; OB 20, 21Number of time interrupt OBs4; OB 32, 33, 34, 35Number of process alarm OBs1; OB 40Number of DPV1 alarm OBs3; OB 55, 56, 57Number isochronous mode OBs1; OB 61Number of startup OBs1; OB 100Number of asynchronous error OBs6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87 (OB83 only for PROFINET IO)Number of synchronous error OBs2; OB 121, 122Nesting depthper priority class16additional within an error OB4Counters, timers and their retentivityS7 counterNumber256Retentivitycan be setYeslower limit0upper limit255presetZ 0 to Z 7Counting rangecan be setYeslower limit0upper limit999IEC counterpresentYesTypeSFBNumberUnlimited (limited only by RAM capacity)S7 timesNumber256Retentivitycan be setYeslower limit0upper limit255presetNo retentivityTime rangelower limit10&msupper limit9&990&sIEC timerpresentYesTypeSFBNumberUnlimited (limited only by RAM capacity)Data areas and their retentivityretentive data area, totalAll, 128 KB max.FlagNumber, max.2&048&byteRetentivity availableY MB 0 to MB 2047Retentivity presetMB 0 to MB 15Number of clock memories8; 1 memory byteData blocksNumber, max.1&024; Number range: 1 to 16000Size, max.64&kbyteRetentivity adjustableY via non-retain property on DBRetentivity presetYesLocal dataper priority class, max.32&768& Max. 2048 bytes per blockAddress areaI/O address areaInputs2&048&byteOutputs2&048&byteof which, distributedInputs2&048&byteOutputs2&048&byteProcess imageInputs2&048&byteOutputs2&048&byteInputs, adjustable2&048&byteOutputs, adjustable2&048&byteInputs, default128&byteOutputs, default128&byteSubprocess imagesNumber of subprocess images, max.1; With PROFINET IO, the length of the user data is limited to 1600 bytesDigital channelsInputs16&384Outputs16&384Inputs, of which central1&024Outputs, of which central1&024Analog channelsInputs1&024Outputs1&024Inputs, of which central256Outputs, of which central256Hardware configurationExpansion devices, max.3Number of DP mastersIntegrated1Via CP4Number of operable FMs and CPs (recommended)FM8CP, point-to-point8CP, LAN10RackRacks, max.4Modules per rack, max.8Time of dayClockHardware clock (real-time clock)Yesbattery-backed and synchronizableYesDeviation per day, max.10&s; Typ.: 2 sBackup time6& At 40 °C ambient temperatureBehavior of the clock following POWER-ONClock continues running after POWER OFFBehavior of the clock following expiry of backup periodClock continues to run with the time at which the power failure occurredOperating hours counterNumber1Number/Number range0Range of values0 to 2^31 hours (when using SFC 101)Granularity1 hourretentiveY Must be restarted at each restartClock synchronizationsupportedYesto MPI, masterYesto MPI, slaveYesto DP, masterY With DP slave only slave clockto DP, slaveYesin AS, masterYesin AS, slaveYeson Ethernet via NTPY As clientDigital inputsNumber of digital inputs0Digital outputsNumber of digital outputs0Analog inputsNumber of analog inputs0Analog outputsNumber of analog outputs0InterfacesNumber of USB interfaces0Number of parallel interfaces0Number of 20 mA interfaces (TTY)0Number of RS 232 interfaces0Number of RS 422 interfaces0Number of other interfaces1; Ethernet, 2-port switch, 2*RJ451st interfaceInterface typeIntegrated RS 485 interfacePhysicsRS 485IsolatedYesPower supply to interface (15 to 30 V DC), max.200&mAFunctionalityMPIYesDP masterYesDP slaveYesPoint-to-point connectionNoMPITransmission rate, max.12&Mbit/sServicesPG/OP communicationYesRoutingYesGlobal data communicationYesS7 basic communicationYesS7 communicationYesS7 communication, as clientNo; but via CP and loadable FBS7 communication, as serverYesDP masterTransmission rate, max.12&Mbit/sNumber of DP slaves, max.124ServicesPG/OP communicationYesRoutingYesGlobal data communicationNoS7 basic communicationY I blocks onlyS7 communicationYesS7 communication, as clientNoS7 communication, as serverYesEquidistance mode supportYesIsochronous modeY OB 61; isochronous mode can only be used alternatively on PROFIBUS DP or PROFINET IOSYNC/FREEZEYesActivation/deactivation of DP slavesYesNumber of DP slaves that can be simultaneously activated/deactivated, max.8Direct data exchange (slave-to-slave communication)Y As subscriberDPV1YesAddress areaInputs, max.2&kbyteOutputs, max.2&kbyteUser data per DP slaveInputs, max.244&byteOutputs, max.244&byteDP slaveTransmission rate, max.12&Mbit/sAutomatic baud rate searchY only with passive interfaceAddress area, max.32User data per address area, max.32&byteServicesPG/OP communicationYesRoutingY Only with active interfaceGlobal data communicationNoS7 basic communicationNoS7 communicationYesS7 communication, as clientNoS7 communication, as serverY Connection configured on one side onlyDirect data exchange (slave-to-slave communication)YesDPV1NoTransfer memoryInputs244&byteOutputs244&byte2nd interfaceInterface typePROFINETPhysicsEthernet RJ45IsolatedYesIntegrated switchYesNumber of ports2Automatic detection of transmission speedY 10/100 Mbit/sAutonegotiationYesAutocrossingYesChange of IP address at runtime, supportedYesMedia redundancysupportedYesSwitchover time on line break, typically200& PROFINET MRPNumber of stations in the ring, max.50FunctionalityMPINoDP masterNoDP slaveNoPROFINET IO ControllerY Also simultaneously with IO-Device functionalityPROFINET IO DeviceY Also simultaneously with IO Controller functionalityPROFINET CBAYesOpen IE communicationY Via TCP/IP, ISO on TCP, and UDPWeb serverYesNumber of HTTP clients5PROFINET IO ControllerTransmission rate, max.100&Mbit/sNumber of connectable IO devices, max.128Max. number of connectable IO devices for RT128of which in line, max.128Number of IO devices with IRT and the option "high flexibility"128of which in line, max.61Number of IO Devices with IRT and the option "high performance", max.64of which in line, max.64IRT, supportedYesShared device, supportedYesPrioritized startup supportedYesNumber of IO Devices, max.32Activation/deactivation of IO DevicesYesMaximum number of IO devices that can be activated/deactivated at the same time.8IO Devices changing during operation (partner ports), supportedYesMax. number of IO devices per tool8Device replacement without swap mediumYesSend cycles250 μs, 500 μs,1 2 ms, 4 ms (not in the case of IRT with "high flexibility" option)Updating time250 &s to 512 ms (depending on the operating mode, see Manual "S7-300 CPU 31xC and CPU 31x, Technical Data" for more details)ServicesPG/OP communicationYesRoutingYesS7 communicationY With loadable FBs, max. configurable connections: 14, max. number of instances: 32Isochronous modeY OB 61; isochronous mode can only be used alternatively on PROFIBUS DP or PROFINET IOOpen IE communicationY Via TCP/IP, ISO on TCP, and UDPAddress areaInputs, max.2&kbyteOutputs, max.2&kbyteUser data consistency, max.1&024&bytePROFINET IO DeviceServicesPG/OP communicationYesRoutingYesS7 communicationY With loadable FBs, max. configurable connections: 14, max. number of instances: 32Isochronous modeNoOpen IE communicationY Via TCP/IP, ISO on TCP, and UDPIRTYesPROFIenergy, supportedY With SFB 73 / 74 prepared for loadable PROFIenergy standard FB for I-DeviceShared deviceYesNumber of IO controllers with shared device, max.2Transfer memoryInputs, max.1&440& Per IO Controller with shared deviceOutputs, max.1&440& Per IO Controller with shared deviceSubmodulesNumber, max.64User data per submodule, max.1&024&bytePROFINET CBAacyclic transmissionYesCyclic transmissionYesOpen IE communicationOpen IE communication, supportedYesNumber of connections, max.8Local port numbers used at the system end0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, , 3, 6, 6Keep-alive function, supportedYesIsochronous modeIsochronous operation (application synchronized up to terminal)Y Via PROFIBUS DP or PROFINET interfaceCommunication functionsPG/OP communicationYesData record routingYesGlobal data communicationsupportedYesNumber of GD loops, max.8Number of GD packets, max.8Number of GD packets, transmitter, max.8Number of GD packets, receiver, max.8Size of GD packets, max.22&byteSize of GD packet (of which consistent), max.22&byteS7 basic communicationsupportedYesUser data per job, max.76&byteUser data per job (of which consistent), max.76& 76 bytes (with X_SEND or X_RCV); 64 bytes (with X_PUT or X_GET as server)S7 communicationsupportedYesas serverYesAs clientY via integrated PROFINET interface and loadable FB or via CP and loadable FBUser data per job, max.See online help of STEP 7 (shared parameters of the SFBs/FBs and of the SFCs/FCs of S7 Communication)S5-compatible communicationsupportedY via CP and loadable FCOpen IE communicationTCP/IPY via integrated PROFINET interface and loadable FBsNumber of connections, max.8Data length for connection type 01H, max.1&460&byteData length for connection type 11H, max.32&768&byteSeveral passive connections per port, supportedYesISO-on-TCP (RFC1006)Y via integrated PROFINET interface and loadable FBsNumber of connections, max.8Data length, max.32&768&byteUDPY via integrated PROFINET interface and loadable FBsNumber of connections, max.8Data length, max.1&472&byteWeb serversupportedYesNumber of HTTP clients5User-defined websitesYesPROFINET CBA (at set setpoint communication load)Setpoint for the CPU communication load50&%Number of remote interconnection partners32Number of functions, master/slave30Total of all Master/Slave connections1&000Data length of all incoming connections master/slave, max.4&000&byteData length of all outgoing connections master/slave, max.4&000&byteNumber of device-internal and PROFIBUS interconnections500Data length of device-internal und PROFIBUS interconnections, max.4&000&byteData length per connection, max.1&400&byteRemote interconnections with acyclic transmissionSampling frequency: Sampling time, min.500&msNumber of incoming interconnections100Number of outgoing interconnections100Data length of all incoming interconnections, max.2&000&byteData length of all outgoing interconnections, max.2&000&byteData length per connection, max.1&400&byteRemote interconnections with cyclic transmissionTransmission frequency: Transmission interval, min.10&msNumber of incoming interconnections200Number of outgoing interconnections200Data length of all incoming interconnections, max.2&000&byteData length of all outgoing interconnections, max.2&000&byteData length per connection, max.450&byteHMI variables via PROFINET (acyclic)Number of stations that can log on for HMI variables (PN OPC/iMap)3; 2x PN OPC/1x iMapHMI variable updating500&msNumber of HMI variables200Data length of all HMI variables, max.2&000&bytePROFIBUS proxy functionalitysupportedYesNumber of linked PROFIBUS devices16Data length per connection, max.240& Slave-dependentNumber of connectionsoverall16usable for PG communication15reserved for PG communication1Adjustable for PG communication, min.1Adjustable for PG communication, max.15usable for OP communication15reserved for OP communication1adjustable for OP communication, min.1adjustable for OP communication, max.15usable for S7 basic communication14Reserved for S7 basic communication0adjustable for S7 basic communication, min.0adjustable for S7 basic communication, max.14usable for S7 communication14reserved for S7 communication0Adjustable for S7 communication, min.0Adjustable for S7 communication, max.14Max. total number of instances32usable for routingX1 as MPI: max. 10; X1 as DP master: max. 24; X1 as DP slave (active): max. 14; X2 as PROFINET: 24 max.S7 message functionsNumber of login stations for message functions, max.16; Depending on the configured connections for PG/OP and S7 basic communicationProcess diagnostic messagesYessimultaneously active Alarm-S blocks, max.300Test commissioning functionsStatus blockY Up to 2 simultaneouslySingle stepYesNumber of breakpoints4Status/controlStatus/control variableYesVariablesInputs, outputs, memory bits, DB, times, countersNumber of variables, max.30of which status variables, max.30of which control variables, max.14ForcingForcingYesForce, variablesInputs, outputsNumber of variables, max.10Diagnostic bufferpresentYesNumber of entries, max.500can be setNoOf which powerfail-proof100; Only the last 100 entries are retainedNumber of entries readable in RUN, max.499can be setY From 10 to 499preset10Service dataCan be read outYesAmbient conditionsOperating temperatureMin.0&°Cmax.60&°CConfigurationConfiguration softwareSTEP 7Y V5.5 or higherprogrammingCommand setsee instruction listNesting levels8System functions (SFC)see instruction listSystem function blocks (SFB)see instruction listProgramming languageLADYesFBDYesSTLYesSCLYesCFCYesGRAPHYesHiGraph&YesKnow-how protectionUser program protection/password protectionYesBlock encryptionY With S7 block PrivacyDimensionsWidth40&mmHeight125&mmDepth130&mmWeightsWeight, approx.340&g