画平面图cad的时候 cad卫生间平面图的门口有条高差线 请问具体怎么画?和门开的方向相关吗?这样画对吗?

网络视听许可证1908336 粤通管BBS【2009】第175号 穗公网监备案证号:3

增值电信业务经营许可证B2- 互联网药品信息服务资格证(粤)-非经营性- 节目制作经营许可证粤第735号粤网文[4

}

        cad怎么画卫生间,卫生间有哪些需要摆设的,哪些不应该摆设的,如下图有解析。

  1. 1、如下图所显示,这里的是个主人房卫生间,要把这里放浴缸,洗脸盆。

  2. 2、如下图是从图库那里复制过来的,放到这里很合适,不占位置。

  3. 3、在这洗脸盆放到左边,这里是最合适的地方了,在人体工程学这方面是比较合适的,镜子是照不到门。

  4. 4、这里放一个马桶这里是很好的选择,开门看不到马桶。

  5. 5、如下图在进行画门就完成了卫生间。

  • 按照以上步骤您也可以的。如果您觉得好就给我投一票!这一篇学完了请看下一篇。

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

说说为什么给这篇经验投票吧!

只有签约作者及以上等级才可发有得 你还可以输入1000字

}

最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊

最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 单独做一根管道排水好了,有时候如果附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点

  • 1、单独做一根管道排水

    2、如附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点

    3、喷头后,装置前用管道引至卫生间。

  • 好,谢谢啦!感觉应该可以

  • 单独做一根管道排水,或者引到有排水的地方。

  • 应该另外设一根立管,喷头后装置前是哪里?

  • 最不利点是在一个KTV包房里啊,所以不知道怎么排水

  • 最好还是调整管道,改变最不利点的位置。如果不行,单独设置一个排水立管。

  • 单独做一根排水立管,到时候排到室外散水面

  • 赞成,最理想的是在布置干管时有目的的安排一个方便排水的最不利点,而不是随意连接被动寻找最不利点。这样可以根据需要引至卫生间或者水管井

    如果许多层面的最不利点都在同一个位置,单独设一根排水立管也是和很好的选择。

  • 真的很感谢啊,根据各位的指导,我已经改了,感觉还不错

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}

cad怎么填充图案呢、怎么用图案用表标地砖和木地板,如下图有解释。

  1. 1、如下图所显,这里有几个没有填充的房间。

  2. 2、首先单击拾取点,选择卫生间和走廊,出现虚线的话在单击空格。在单击确定。

  3. 3、在选择如房间,单击样例选择比例为18就可以了。单击确定就可以看到木地板了。

  4. 4、在选择拾取点,这里比例为50,这里的50意思50*50的地砖。

  5. 5、在单击确定后就可以看到如下地砖了。

  6. 6、在选择用户定义,间距输入300,这里300意思是300*300的地砖。

  7. 7、在确定之后就可以看到地砖了。

  8. 8、如下图就完成了全部地砖的布置。

  • 按照以上步骤您也可以的。如果您觉得好就给我投一票!这一篇学完了请看下一篇。

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。
}

我要回帖

更多关于 cad卫生间平面图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信