最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊
最近做了一个KTV的喷淋,喷淋立管从管道井引出来,卫生间在管道井的边上,规范上说每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,可是我的最不利点在一个KTV包房里,这个试水装置怎么设啊,试水的时候也没有卫生间来排水,好纠结,想了好久不明白啊。希望大家能帮我解决一下啊
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
-
单独做一根管道排水好了,有时候如果附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点
-
1、单独做一根管道排水
2、如附近有排水的地方也可以调整管道走向让最不利点靠近排水点
3、喷头后,装置前用管道引至卫生间。
-
-
-
-
最不利点是在一个KTV包房里啊,所以不知道怎么排水
-
最好还是调整管道,改变最不利点的位置。如果不行,单独设置一个排水立管。
-
-
赞成,最理想的是在布置干管时有目的的安排一个方便排水的最不利点,而不是随意连接被动寻找最不利点。这样可以根据需要引至卫生间或者水管井
如果许多层面的最不利点都在同一个位置,单独设一根排水立管也是和很好的选择。
-
真的很感谢啊,根据各位的指导,我已经改了,感觉还不错