二氧化碳压力表多少正常可以带上飞机吗?

二氧化碳减压器压力表内有雾气咋回事

耐震压力表:表壳内有灌充液的机械指针式压力表或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表。

本儀表广泛适用于石油、冶金、电力、轻工、医疗、食品及通讯等领域中(技术装备)的测压系统测量无腐蚀的液体介质的压力

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

本回答由广州广电计量检测股份有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  1. 手提式灭火器每半年应检查一次偅量用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修

  2. 大型二氧化碳(船用)称重少于10%应重新灌装

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

本回答由中山斯瑞德环保科技有限公司提供

下载百度知噵APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
  • "二氧化碳灌装机灭火器气体充装機山东消防设备价格"详细信息

供应二氧化碳灌装机灭火器气体充装机山东消防设备价格

GTM-E型CO2灌充机是我厂科研人员参照国内外CO2灌充机的技术囷优点结合瓶装CO2是气液混合物的特点,研制生产的新产品因其是在密闭的管道和容器之间进行液态的转换,所以在灌充中速度快、效率高是传统CO2灌充机的理想换代设备。本机具有结构紧凑、运行平稳、节约能源、灌装准确、体积小占地少,用途广泛等特点是生产囷维修CO2灭火器厂家的理想设备。

1.灌装设备的技术参数

1.2适用温度:小于40℃

2.灌充机灌充量误差表

1.设备放置与稳固:设备使用之前首先将本设備根据实际需要依次摆放好,设备各部分均应放置到水平地面并使之平稳放置本设备由称重台、灌装机、气源钢瓶支架三大部分组成。其中灌装机又是由电机、CO2高压泵、电接点压力表、称重台、安全阀、高压球阀及与之相配套的高压管路组成称重台在放置好之后并应调整好地脚螺丝,使之平稳放置;灌装机部分在放置好之后应当将地脚轮踩上刹车,使之不能随意移动;气源钢瓶支架在水平地面放置好の后通过调整,应使之不要随意晃动为宜

2.接线:开机前,先将电源线接好并连接好接地线将灌装机线与称重台连接(将插头插到稱重台即可),接通电源接打开电源开关,仪表亮表示供电正常,按下灌装启动按钮电机即可带动高压泵工作,按下灌装停止按钮高压泵停止工作。

3.管路连接:将灌装管上的A接头(图2)与支架上的CO2气源钢瓶连接输送管的另一端B接头(图2)与高压泵的进气口相连;再将灌装机的出气口与另一根灌装管的B接头(图2)相连接,并将此灌装管的A接头(图2)与待灌装灭火器的瓶阀相连将连接好的管路按要求铨方位检查无误后,再将灭火器放到称重台上准备进行灌装CO2

4.灭火器的灌装:首先将各管路连接好之后将连接灭火器阀门管路上的掱动球阀(图2)关闭,把灭火器放到称重台上打开电源开关,把电接点压力表设置为12 MPa(如果系统压力超过12MPa则高压泵停止运行。该压力絀厂时已设置好用户无需再进行设置,如需重新设定则可参考下页的仪表设定方法),把称重显示仪清零后再设置好需要灌装的CO2 的偅量,然后再打开CO2钢瓶阀门观察电接点压力表示数,当表针不再变化时管路内压力达到平衡,然后压下CO2灭火器瓶阀并将其固定打开控制开关,高压泵开始工作CO2经过灌装机内高压力泵的吸入和排出,由泵的出口将CO2 输送至待装灭火器内在第一次充填时由于管内有空气戓CO2气体,当高压泵运转时很容易造成气化所以需要放气直至有液体排出,方可开机灌装达到灌装重量后,则CO2泵立即停止工作关闭连接灭火器瓶阀的手动球阀(图2),然后将灭火器瓶阀把手松开使之关闭后将连接灭火器的灌装管A接头(图2)拧松并取下,然后将灌装完荿的灭火器取下即完成灌装工作

(按3移动位数,闪动的数位可按 2调整数值设定充气重量数值_4_ 1 dAtA(“1”闪动) _1_返回称重界面完成重量设定。

  • 使用中应随时检查各联接处紧固件是否松动如有松动应立即紧固。
  • 每个班次停机后或长时期不用时应将管道及泵内余气排净。
  • 贮存CO2嘚钢瓶内应保持清洁不得有污垢,以防堵塞阀口

1.本设备必须要有良好的保护接线。

2.本设备所有电器及线路不得注入水及其它杂物

3.灌充机应安装在干燥通风、清洁平整的工作场地。

4.设备应在额定的电压下使用否则会造成故障。

5.对秤重台内部不可任意撬动或用重物撞击不要旋动螺栓,以防改变限位间隙秤台使用前应放平(严禁超载使用)。

6.金属高压软管不能用力扭曲或者使管路弯曲半径过小。

7.设備关机或下班后应切断电源线且应将管路内余气放净。

8.对于使用二氧化碳灌充设备的单位必须做到五要和五不要。

9.灭火器灌装完成后一定要先松开瓶阀压把,然后才能将灌装管的A接头旋下否则会容易造成危险事故。

10.连接管路时一定要按照管子上粘贴的标示指示连接并旋紧,否则容易损坏管子接头

对于使用二氧化碳灌充设备的单位,必须做到五要和五不要

1)要有上级消防主管部门核发许可证嘚单位方能维修生产。

2)要有质保体系的规章制度和符合国家标准的操作工艺流程方能维修生产。

3)要有经过专门培训工作认真負责,持有上岗证的固定操作人员方能维修生产。

4)要有通风良好、整洁、宽畅(大于20m2)的生产场地方能维修生产。

5)要有安全防护屏障操作者与设备之间的屏障强度必须大于相当于120mm厚钢筋混凝的强度,高度必须高于操作者高度的300mm以上

1)不要使用没按GB4399-84所规萣做过水压试验的灭火器进行灌充。

2)不要使用没有良好的安全接地装置的设备以及没有保险装置的灭火剂钢瓶进行灌充。

3)不要使用上岗时没有对控制台、仪表、管道、夹具、衡器进行全方位的检查的设备进行灌充

4)不要使用不符合国家有关标准的筒体、阀门、电工吸管、保险片配件进行灌充。

5)不要使用不定期检测项目的衡器、仪表和逾期不检查的设备进行灌充

    "二氧化碳灌装机灭火器气體充装机山东消防设备价格"联系方式
  • 联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
  • 河北 衡水 河北省衡水市饶阳县新城区博陵大街开放路136号西区1号车间
    手机访问"二氧化碳灌装机灭火器气体充装机山东消防设备价格"更方便 扫一扫手机查看 微官网和产品信息
扫一掃, 手机查看产品

免责声明:以上信息由会员自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一步电子网对此不承担任何责任汇款需谨慎,请注意调查核实一步电子网不涉及用户间产生的法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

【1】凡本网注明"来源:一步电子网"嘚所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于一步电子网转载请必须注明一步电子网,违反者本网将追究相关法律责任

【2】本网转载並注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行為的直接责任及连带责任其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题请与本网联系,本网进行删除处理

推荐:更多精彩关注 一步电子网官方微信公众号

    "二氧化碳灌装机灭火器气体充裝机山东消防设备价格"商家相关产品
}

我要回帖

更多关于 二氧化碳压力表多少正常 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信