鸿业软件画风管时系统只显示送风那怎么画排风管道系统的保温,有什么设置

鸿业CAD软件论坛 - 请问如何画风管的立管,为什么我画出来的只是一个圆圈
(.cn/forum/index.php)
(.cn/forum/forumdisplay.php?f=7)
(.cn/forum/showthread.php?t=537)
skywalkerxp
请问如何画风管的立管,为什么我画出来的只是一个圆圈&
请问如何画风管的立管,为什么我画出来的只是一个圆圈
我开始是用单线画的风管
软件中单线风管的立管,用一个圆圈表示。请问您习惯上是如何表示的呢?
skywalkerxp
在三维图上看到只有一个圆圈,我水力计算的时候立管的那段长度是否也能算进去啊
还有个问题,就是为什么在定义完风管和风管排序后,用计算风管中的搜索分支时候出现“当前闪烁的风管还未进行排序,如果风管没有进行排序,将无法进行计算。”可是我已经排序完了(我不知道我这样排序对不对,要排序时候,点击主管道,然后在命令栏出现一些小点……),请问我是那个地方错了!谢谢
skywalkerxp
这是我做的图,你帮帮看看,谢谢
1。风管的水力计算,目前只是对平面上的树状分枝系统计算。您说的小圆圈,实际上在软件中表示风管的标高不同,例如前一段风管标高2米,后一段3米,两段连接处会出现一个小圆圈。这时候仍然可以进行水力计算,但是高度变化的这段竖向管道,程序没有计算。
2。请用工具菜单中的小短线检查、重合线检查命令,检查一遍。
3。没有发现您的图形附件:(,请再附加一次。
skywalkerxp
已经能够进行水力计算,谢谢
发现多画了一小段重合的,出现了错误,不过真是不好找啊,呵呵
skywalkerxp
不过我又发现一个问题
我在进行风管管道校正的时候,过程如下:
返回E /&选择要调整风管起点&:
选择本次调整风管拐弯点 /结束选择 E:
选择本次调整风管拐弯点 /结束选择 E:
选择本次调整风管拐弯点 /结束选择 E:
选择本次调整风管拐弯点 /结束选择 E:
选择本次调整风管拐弯点 /结束选择 E:e
&参数类型错误: consp 15359&
请问我那里标错了吗?
下面是我的图
帖子附件的实效性已过,已经被删除。
哦,这个程序出问题了,改好的文件见附件。解压后copy to 软件的lsp目录。您的图纸,我先下载,明天再说。
帖子附件的实效性已过,已经被删除。
skywalkerxp
skywalkerxp
那个补丁我用过了,可是在对齐定位后,几乎所有的管段都错位了,也就是不在同一平面上了,请问是什么原因,我应该怎么处理,谢谢!
抱歉,图形上的事,一两句话说不清楚,不如您再发张图?不好意思:)
skywalkerxp
顺便再问一下,好象在4。2里面有布空调器的,在5。0里怎么没有了,只有布组合式空调器
帖子附件的实效性已过,已经被删除。
skywalkerxp
在水管布线中有凝结水管和冷凝水管,两者有什么区别吗?我有点搞晕了,谢谢
skywalkerxp
为什么我用鸿业画图时,我定义的风量在,水力计算时,一选取分支
就立即,变成其他的值了。
没有原来定义的值大了,而且只有我定义的最小支路风量的4倍。
下面是我的图
帖子附件的实效性已过,已经被删除。
1。空调器和风机盘管合并了。
2。软件中把风机盘管连接水管称为供水、回水、冷凝水管,这三种管子布置时,有一个连接设备的选项,其他没什么区别,主要就是图层不一样。
3。skywalkerxp兄,这两天比较忙,不能及时回复,还请原谅!
所有时间均为北京时间。现在的时间是 。
Powered by vBulletin 版本 3.6.1
版权所有 &2000 - 2015,Jelsoft Enterprises Ltd.
版权所有 & 2010 鸿业科技 保留所有权利.}