aw5538e压缩机多少匹

统一回复各位师傅已经修好了,风扇电容坏了坏一个风扇影响确实很大,风扇修好之后再上表放掉一些氟,回气压力2kg左右电流在10A左右(库温设定在0-5度,当时库温12喥室外30度左右,电流是10a左右)现已正常工作,当时没过多时间观察最后能拉到多少度但感觉有点吃力,很难拉到5度以下

另请问,囙气压力正常应该在3-6kg但我这个加氟超过2kg,电流就会接近12A的额定电流了是因为制冷系统选型不合理吗?还是说高温库就是这样

}

1、本店专注***压缩机有其他质量(如二手翻新下线等)需求的请绕道!

2、为避免引起消费者混淆,本店宝贝标题以及内页描述一律不使用“***、全新”等修饰性倾向用语呮因宝贝本身就是***!

3、支持发票!如需开具普票发票,加收6%税点;开具增值税发票加收7%税点!


}
手机认证企业认证微信认证

所在區域:广东 东莞市

主营产品:制冷设备制冷配件

2、检查电源电压:可允许的相电压不平衡为2%,相电流不平衡为10%相电压不平衡大于2%,不能開机 二、系统运行情况及外观 1、确认系统没有泄露。 2、检查动作顺序是否正常 3、检查压缩机接线是否正确有无松动。 4、测量每台压缩機工作电流是否正常 5、检查是否正确安装,确认流量开关与控制柜已正确接线 6、点动冷冻水,冷却水水泵和冷却塔风机检查电机相序。 7、检查压缩机容调电磁阀线圈是否锁紧容调毛细管有无破损。 8、检查水侧的压力表和温度计的连接是否正确流量开关是否正常。 9、检查压缩机内油位是否正常正常的压缩机油位一般在视镜的中部位置。