1P空调到底要加多少雪种压力才正确?
& & & & 想要知道准确的空调加雪种量,可以从空调的室外机上的标签上得知,一般1匹的空调机标称是1000克至1500克,但是我们在现实操作实际加的雪种肯定不够的,因为我们还没计算空调机的链接铜管,还要结合实际的使用环境因素以及室内外的环境温度来计算。如果需要在操作看那么通常是有两个标准的:一、是看压力表到4.5的压力;二、是测量耗电流要达到3.8-4安培的标准,可就是要接近空调室外机铭牌上标注的额定电流。
& & & &经验总结:如果是按照压力来计算的话在0.4MPA--0.5MPA。如果是按照重量计算的话在0.65KG。如果是通常的压力值来讲是4.5至5.5个压,把雪种加到4.5至5.5 的值,室外散热风扇吹出来的是热风,且低压管温度比高压管要冷,有大量的冷凝水即为最佳效果了。
空调加雪种是不是越多越好?
  什么样的空调需要加雪种,雪种是不是加得越多越好呢?黄师傅说,空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工人的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调,至少在5年之内,是不需要加雪种的。即使需要加雪种,也不是越多越好,因为空调是通过制冷剂蒸发吸收热量达到降温效果的。若雪种加得过多,就会造成制冷剂不在室内机的蒸发器上蒸发,而是在回气管道的连接管上蒸发,这样,不仅达不到降温效果,甚至会造成空调保护性停机。亿库空调网建议:&最好联系家电卖场或厂家的售后服务部,请专业的维修师傅使用专业的设备上门检修,然后根据检修结果来确认空调不制冷的原因和是否需要加雪种。
& & & & 空调加雪种是要分季节和机型的,外界环境温度以及空调机型决定着加多少!这样笼统的说加多少都不合理的!要想使一台空调运行于最佳状态,要从多个方面判断!主要的以下几点,压力,回气管温度,以及电流的大小,以及所载铜管的长度,是否是变频机等等。制冷剂加多的结果轻点缩短压缩机及空调的寿命或制冷效果下降,重则损坏压缩机。
& & & 如果你想了了解1匹空调加雪种需要多少费用价格请参阅:
阅读此文的人还阅读了如何知到空调要不要加雪种
1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常。如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
5、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
大多采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟;或通过从压缩机上的高压工艺管来进行加氟。但在实际操作中,这两种加氟方法都有一定的缺点,前一种加氟速度太慢,且不安全、压缩机易产生液击;后一种需要氟瓶的压力足够大,否则很难加入氟。笔者经多年的维修实践,采取利用窗式空调过滤器上的工艺管来进行加氟,加氟快速、顺利、安全和准确。
一、对于制冷管路上有油迹,即管路有泄漏点的窗式空调,具体操作步骤如下:
1.割去过滤器工艺管的一小段,把一单向阀(制冷器材店有售,约2元)插入余下的工艺管中约l0mm处焊好;或把一根长度约为200mm、直径为4mm的紫铜管,一端插入余下的工艺管中焊好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。
2.将制冷管路上的泄漏点补焊后,同时开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环边抽走,以加快抽真空。
3.连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,并用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,立即关闭氟瓶的阀门,以免加氟过多。
从过滤器上的工艺管中液态加氟,只要管路系统的真空度合格,加氟速度相当快。一般情况下,三分钟的加氟量就能达到空调的额定加注量。
二、对于已使用多年,制冷效果偏差的窗式空调,但管路上未见泄漏点的,具体操作步骤如下:
1.用压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。
2.连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。
3.在空调停机状态下,先将刺阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和刺阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。
4.先开机运转10分钟,再观察三通维修阀上压力表的压力值(高压压力),若符合附表所示值,即在当前环境温度下,氟瓶内的氟的饱和压力(表压力值)与开机运转时压力表的压力值(高压压力)呈对应关系,则表示加氟准确。例如:环境温度为
3℃,氟瓶内的氟的饱和压力为 1.19MPa,对应的高压压力为 1.67MPa,则说明加氟准确。
详细步骤:
一,首先打开空调机,让空调压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
二、防范措施
1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。因此,安装维修时应注意以下几点:
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
(5)喇叭口锥度要合理。
2.如果是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高密封性能。如果是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。
三,如何加氟(操作步骤)
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
除此之外,还有很多不同的加氟方法。
四,如何给窗式空调加氟?
窗式空调制冷效果不好,在排除了冷凝器和蒸发器脏堵的情况下,用电流表也能在太致确定是否少氟。但有些机器用的年数多的情况下,不一定是少氟,而是压缩机的压缩性能下降,排气效率达不到要求,按以往的方法,这时要把系统里的氟利昂全部放掉,然后在回气管上加焊工艺管,然后再抽真空、加氟。给窗式空调加氟的环保方法如下:
用一段带纳子的六毫米铜管,长度为十公分,先焊接在在回气管,然后用一根长二十公分的钢丝,以能插入铜管为宜,一头磨尖,插入工艺管中,然后用小锤轻轻敲击,用钢针打穿回气管,当听到有气流出后,迅速装上压力表(为了降低回气管内的气压,此时要让空调运转),这样,在不要放掉系统里的氟利昂的情况下,就可知道系统内是不是缺氟了。
此时有两种情况,一是回气压力确实低于正常压力,我们可以给系统补充压力至正常,再观察制冷效果,如果压力加到正常后,制冷效果恢复了,说明系统内确实是少氟,我们加到正常后,经试运转正常了,就可按正常程序封口了。
第二种情况是:压力表显示的压力并不低,但是制冷效果不好,这时我们可以试着往系统里多加一些氟,看看制冷效果能不能改善,有的压缩机性能不好,多加一些氟后,可能会恢复正常,如果经过这样后,还不行,就可说明是压缩机不行了。这种方法,可以缩短维修时间,也不浪费氟利昂。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。空调不制冷不一定是没雪种的原因--广州奥克斯空调维修公司
空调不制冷不一定是没雪种的原因
多数人都可能知道空调不制冷就是要空调加雪种,这样是不正确的,空调不制冷的原因很多种,这里帮你讲解了几个空调不制冷维修的成功维修案例供你参考;
&多数人都可能知道空调不制冷就是要空调加雪种,这样是不正确的,空调不制冷的原因很多种,这里帮你讲解了几个空调不制冷维修的成功维修案例供你参考;&&& 故障现象:制冷效果差,&&&&原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。&&&&解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。&&&&经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况&&&&1、考虑机器是否正常工作。&&&&2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响。&&&&3、考虑室内外风机转速影响散热。&&&&4、测量各项参数是否正常,从而分析原因。&&&&5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响。&&&&6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。&&&&7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。&&&&案例三:内机蒸发器分液毛细管堵&&&&故障现象:制冷效果差&&&&原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。&&&&解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。&&&&经验总结:根据故障表面现象很容易误认为系统多氟此类现象分析时首先应看室内机风量是否良好。如正常再查看管路是否二次节流仔细分析故障现象最终判断是什么故障。&&&&案例四:外机过滤器脏堵&&&&故障现象:不制冷,室外机启停频繁&&&&原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。&&& 解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。&&&&经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大跳停现象不一定就是压缩机故障要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。&&&&案例五、蒸发器连接管漏&&&&故障现象:不制冷&&&&原因分析:用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测运行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时,发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。&&&&解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常。&&&&经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸发器连接管处,此处十分隐蔽,往往很难发现。&&&&案例六:连接管喇叭口裂&&&&故障现象:制冷、制热效果差&&&&原因分析:开机制冷运行整机都工作,内机出风正常,两器也很干净,但进出风口温差很小,运行5分钟左右,发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。&&&&解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口,高压检漏无漏点,抽真空、加氟试机正常。&&&&经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件,分段逐个排除,仔细认真直到问题真正解决。&&&&案例七:连接管铜纳子裂&&&&故障现象:制冷效果差,内机结冰&&&&原因分析:测试室外机低压压力很低蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象。打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连接管铜帽破裂。&&&&解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。&&&&经验总结:具体情况具体分析一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所在,一般情况下系统差氟液管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰。&&&&案例八:高压阀焊漏&&&&故障现象:制冷效果不好且内机漏水&&&&原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏补焊加氟试机正常。&&&&经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题的根本所在。&&&&案例九:冷凝器分液头焊漏&&&&故障现象:不制冷,&&运行灯&和&18&灯同时闪烁,空调不能开机。&&&&原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压390V,平衡压力为0MPa,据现象及数据分析系统无氟,整机低压保护&,打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟。&&&&解决措施:重新补焊后,加氟正常。&&&&经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点,一般漏点处有油迹,出现熟悉灯闪烁情况,维修起来事半功倍。&&&&案例十:冷凝器U型管焊漏&&&&故障现象:不制冷&&&&原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有3kg而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端&U&型端口焊接处微漏。&&&&解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。&&&&经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。&&&&案例十一、四通阀坏&&&&故障现象:一开机空调就制热&&&&原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏。&&&&&解决措施:更换四通阀&&&&经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复,有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器。&&&&四通串气&&&&&故障现象:制冷效果差&&&&原因分析:用户电源电压220V反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高,放氟到0.55Mpa时,室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到•四通阀不是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。&&&&解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。&&&&经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉,找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。&&&&案例十二、单向阀坏&&&&故障现象:单向阀密封不良&&&&原因分析:用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,用手触摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀&通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。&&&&解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟,机器工作正常。&&&&经验总结:单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降,制热效果差,制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果。&&&&案例十三、安装时阀门打开不够&&&&故障现象:制冷效果差&&& 原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值偏低3.5&kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。&&&&解决措施:阀门全部开满后,调整氟压至正常值、空调正常。&&&&经验总结:属于阀门过紧,导致回路不畅通,形成结霜,在新机出现制冷系统故障时,不要盲目进行加氟。&&&&案例十四、两器外部脏堵&&&&故障现象:制冷效果不好,风速无明显变化&&&&原因分析:空调使用场所为一制衣厂车间&使用面积350平方米共安装了5台五匹柜机&用户反映空调今年已多次维修效果始终不好维修人员加氟换电控板等用户意见很大.仔细检查空调电压380V电流为9A低压压力5kg均正常但出风口温度偏高根据以上数据分析初步判定空调是风量小引起的。可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及蒸发器脏;4.电控主板问题。检查出风发现风量很小检查风机、电容均良好采用调节风速(高、中、低)来判断风机转速风机继电器三档有明显吸合声,但风速没有明显示变化从而排除电器故障断定问题可能为蒸发器脏堵引起,拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维,蒸发有结霜现象。&&&&解决措施:清洗内机蒸发器后,风量恢复正常,制冷正常。&&&&经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所,空调制冷差一般的原因都是因散热不良,脏堵引起,应首先检查过滤网和蒸发器是否干净。在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常;环境温度是否过高;室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身,这样才会不走弯路。&&&&案例十五、连接管折扁&&&&故障现象:制冷效果差&&&&原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。&&&&解决措施:更换连接管&&&&经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的,只要详细检查才能知道那里管弯扁,这一点主要是安装在弯管时不专业导致的。&&&&案例十六:连接管折扁&&&&故障现象:制冷效果差,外机运行一段时间后停机&&&&原因分析:空调为去年安装机,去年安装后一直反映空调效果不好,维修人员多次上门检查空调,数据如下:空调运行电流12.5A,压力5kg.f/com2&,出风温度12度,进风30度。从以上数据看空调正常,但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升。1.5小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境,良好未有阻碍无,也不当西晒,冷凝器也不脏。维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护,判断可能故障为1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管路问题,根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞,制冷差。&&&&解决措施:重新处理好管道,试机一切正常。&&&&经验总结:这种故障是由于安装问题,但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故障应多看多分析,不能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁,使系统循环不能畅通,空调也就不能正常工作。&&&&案例十七、压力开关坏&&& 故障现象:不制冷&&&&&&& 原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟,控制面板&运行&灯和&18&度灯闪烁,根据显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。•解决措施:更换低压开关,试机一切正常。&&&&&经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因。&&&&•制热化霜:&制热&灯闪烁&&&&&•防冻结保护:&运行&和&制冷&&&&&•防冷风保护:&运行&闪烁&&&&•过流保护:&运行&和&29&闪烁•低压保护:&运行&和&18&闪烁&&&&•相序保护:&运行&和&定时&&&&&•通迅故障:&运行&闪,其余灭&&&&•传感器故障:&温度&灯闪烁&&&&案例十九、安装进水分&&&&故障现象:空调能启动但不制冷&&&&原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。&&&&解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。&&&&经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。&&&&案例二十、安装排空不够&&&&故障现象:频繁跳机&&&&原因分析:一般来说,在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调器刚安装了一个多月,经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好,但应该不会引起频繁跳机,联想到用户刚安装一个多月,我们着手检查系统,发现表压不稳,压缩机过热,初步判断是安装是放空气不够引起的。&&&&解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原理,在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击,后经重新加氟,该机制冷效果良,无跳停现象经验总结:空调三分制造,七分安装,安装时一定要遵守空调器安装程序,安装时一定要考虑空调的安装位置及风向,在维修新装机有关过热保护的故障时,最好先找外部原因,再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因。&&
上一篇:下一篇:
广州奥克斯空调维修公司联系电话:020-QQ预约:微信预约:zcmyhr2008网址:公司地址:广州市天河区棠东东路158号2014美的空调制冷效果差,制冷效果没有力是什么原因?跟空调的雪种有关系吗? - 维修
深圳市福田区科维达家电维修中心
咨询电话:2
> 企业资讯
2014美的空调制冷效果差,制冷效果没有力是什么原因?跟空调的雪种有关系吗?
&&家里的美的空调以前制冷效果还是不错的,可最近感觉空调的制冷效果越来越不好了,问美的空调制冷效果差跟空调的雪种是不是有直接关系?
&深圳美的空调回复:空调制冷效果差,跟空调的制冷环境,制冷面积,空调性能,制冷剂的缺否,内外机的出风情况,都是有着直接或间接的关系的。
简单分享一下最近美的维修师傅维修的美的空调制冷效果差的实际案例-案例:空调外机毛细管冰堵
故障故障现象:不制冷,制冷效果差
原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。
解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。
经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
不制冷、制冷效果差原因维修报修电话: & &4}