应急灯自带蓄电池,是否充电线路与应急灯供电回路必须设两个保护电器?
本帖最后由 yangyang7201 于
10:23 编辑
充电线路和供电线路?看得有点儿糊涂。
某些审图专家是这样认为的。。。
13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
2)疏散照明不应大于5s。
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外。疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
&在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源&这个要求理解不同就会导致不同的做法
有画断路器的 有画熔断器的
&在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源&这个要求理解不同就会导致不同的做法
闻见知行 发表于
1、平时(非应急时的放电)点亮、关闭采用“保护电器”作为“灯开关”开、关时,得为“充电电源”另设一个保护电器,故必须设两个保护电器。
2、平时(非应急时的放电)点亮、关闭不是采用“保护电器”而是另有“灯开关”(或其他控制手段)开、关时,可设一个保护电器。
采用插座供电的消防应急照明灯,不存在这个问题。
拉掉总开关检修也属于非点亮状态下,哈哈
拉掉总开关检修也属于非点亮状态下,哈哈
老康阁楼 发表于
无论一个保护电器还是两个保护电器,检修都得断开保护电器。
不用追究这条规定语法上的问题了,有严重语法错误的规定,多了去了。
或者,加一句:
除检修外,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。
可以了吧?
本帖最后由 尺短寸长 于
15:35 编辑
除检修和应急点亮外,不得中断蓄电池的充电电源。
除检修、定期放电和应急点亮外,不得中断蓄电池的充电电源。
本帖最后由 bhluww 于
21:22 编辑
对于常暗的专用应急照明灯,充电线路和供电线路不是一回事么?平时只充电不点亮,一个线路给电池充电,另一个线路接过去有什么用?
对于平时应急兼用的应急照明灯,灯具可控,可控灯具有另外的应急强启解决方案,有电,咱就用市电线路做强启,没电,蓄电池自已会逆变供电,又何必画蛇添足,加一根专用的所谓充电线?
所以我一直对切断充电线强启的方式应用于何种灯具一直不理解,求大师们解惑
本帖最后由 bhluww 于
21:54 编辑
俺自已想通了,当平时应急兼用的应急照明灯采用集中控制方式时(比如地库车道灯),需要加一根专用的充电线。但是强启方式,还是不用切断充电线哇
Powered by我关注的版块:
查看: 13098|回复: 55
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
是不是同时供电啊,
五星工程师, 积分 1566, 距离下一级还需 934 积分
土木币2234
应急灯的型号要求不同而不同的,有的灯是带控制线路的,
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
应急灯是可以一路控制的一路电源常供的,平时正常的开关,没啥区别的,到电源端失电才会点亮
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
已经说是自带蓄电池了&&还需要两路供电?
五星工程师, 积分 2259, 距离下一级还需 241 积分
土木币4422
没看明白要问的是什么
四星助理工程师, 积分 211, 距离下一级还需 39 积分
目前市面上的带蓄电池的应急灯有两种,一种就是双头应急灯挂墙安装,平时不亮,市电失电时自动点亮,(不能强制点亮,除非定做),普通灯配双控开关可以实现消防点亮;一种是吸顶安装的带蓄电池的应急灯,此种灯可以通过开关控制平时点亮,失电时自动点亮,如果搭配带消防点亮信号的开关可以实现强制点亮;
<p id="rate_53" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
土木币11052
恩,楼上说的不错,,,双头应急灯就是我们一般说的消防应急灯,平时不亮断电自动亮。。
还有就是那种吸顶灯或者是荧光灯自带蓄电池的应急灯,这些灯正常可以开关控制,失点可以自动亮也可以通过接触器控制强点。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
没说原理,问题还是没解决
平时可以开关控制,火灾时自动亮或者消防控制亮
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)车库吸顶应急灯怎么接发,有三根线,分别为火线,控制线,零线,灯头接线柱有三个孔分别为黑,红,蓝。这_百度知道
车库吸顶应急灯怎么接发,有三根线,分别为火线,控制线,零线,灯头接线柱有三个孔分别为黑,红,蓝。这
控制线,有三根线,蓝,红,灯头接线柱有三个孔分别为黑,零线,分别为火线车库吸顶应急灯怎么接发
零线------蓝,控制线------黑。
有说明书最好看一下说明书;一般是这样的火线------ 红
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
自带蓄电池的灯应该是有一根电源线一根充电线,两根同时断电蓄电池放点,应急灯点亮。强制点亮应该是EPS供电方式里面的吧,不需选择自带蓄电池的灯具。
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
双电源切换箱供电,加加一充电回路给蓄电池!
二星工程师, 积分 741, 距离下一级还需 59 积分
原帖由 smile_4226 于
11:39 发表
自带蓄电池的灯应该是有一根电源线一根充电线,两根同时断电蓄电池放点,应急灯点亮。强制点亮应该是EPS供电方式里面的吧,不需选择自带蓄电池的灯具。
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
回复自带蓄电池的应急灯,怎么点亮~求大神指教~ 主贴 的帖子
根本就没看明白问的是什么。两路供电应该是应急灯配电柜是两路供电
土木币22992
有点小复杂,贴个实物接线图看看
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
国家有标准图集,可以参考一下
五星助理工程师, 积分 293, 距离下一级还需 207 积分
应急灯是一路供电& &已自带蓄电池 ,& &双路供是没有依据的,一般接线是一充电线,N 和PE, 充电线断电&&灯亮 ;现有另种做法,增加一路控制线,加断路器,平时与正常灯具一样开启,充电线断电&&灯亮
&对,充电线应该就是L线,上面说的怎么有电源线和充电线,我见的都是L,N,PE&
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
回复自带蓄电池的应急灯,怎么点亮~求大神指教~ 15# 的帖子
有关EPS UPS有问题的可以加我QQ2901****8 我是做这个的!
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
回复自带蓄电池的应急灯,怎么点亮~求大神指教~ 12# 的帖子
那你说的意思是不是一个回路断电,应急灯是不会点亮的吧。只有双电源同时断电,应急灯才点亮的吧。可以详细的说下先后顺序么
一星助理工程师, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
楼主说的应该是应急照明的强启回路控制是吧?
应急照明强启是通过配置双电源和双联开关实现的,对于自带蓄电池的应急灯要实现强启的,目前我还没有看到这样的产品,按照控制原理也不难实现,不过需要自带蓄电池的应急灯修改其控制线路。
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 5712|回复: 19
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\\QQ\WinTemp\RichOle\H7CM7$7_)L0YHD_7RH]8V_U.jpg
图2 的左边接强启线是不是多余了?
带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为已经有一根强起线直接接灯了,人体感应开关是不是用两线就可以了?强启线不用进人体感应开关。
功能特点:& &基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载,人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后,开关延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。单极性设计:同普通墙壁开关(二线接驳),且负载能力200W全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命,无触点,开关无火花.自动测光:光线强时不感应(出厂设置),带感光调节(也可调节在任意光线下感应或全天侯感应).自动随机延时(可连续延时方式):人在感应范围活动,开关始终接通,直到人离开后才自动关闭.另有不可连续延时方式(可选).延时时间可调:16秒-350秒(也可根据客户要求订做,订做范围零点几秒至30分钟).超低功耗:开关自身功耗&0.05W/h,比其它品牌同类产品更加节电..功能:特设防雷器件,可有效防止雷电等瞬间高压对开关造成的损害.消防应急功能:当遇到火灾等紧急情况时,利用“远程消防控制”功能使所有灯强制点亮,保证紧急情况的。(需专门铺设一条消防控制线)电性参数:感应方式
110V-AC240V(50Hz/60Hz)
140度圆锥角
白炽灯,节能灯,日光灯
5LUX-500LUX(可调)
-20℃—+50℃
适用范围:& &走廊、楼道、卫生间、、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能,同时可用于防盗等用途。接线图示:
(42.35 KB, 下载次数: 10)
18:58 上传
点击文件名下载附件
(27.22 KB, 下载次数: 14)
18:58 上传
点击文件名下载附件
一星工程师, 积分 620, 距离下一级还需 30 积分
期待高手的解答啊。
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
不是多余,那个强启的意思:不管开关再什么位置,这个灯都会亮的。好像广东那一块都是这样做的,我们江苏做的少
&现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?&
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
cy332021 发表于
不是多余,那个强启的意思:不管开关再什么位置,这个灯都会亮的。好像广东那一块都是这样做的,我们江苏做 ...
现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
&这个强起的灯具跟灯泡是LED的还是什么没关系,只要灯具有这个功能无所谓负载是什么&
&灯具应该是全部都亮啊,平时灯泡跟led灯亮,着火时也是灯泡跟led亮&
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
灯具应该是全部都亮啊,平时灯泡跟led灯亮,着火时也是灯泡跟led亮
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
昨天做了一下实验,LED灯是和电池组连一起的在有电时是不亮的,没电是才亮。平时就是灯泡量。强起线是不是平时专门给LED等电池组充电,发生紧急情况时断开强起线亮起LED灯?
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
现在的灯具里面有一个平时用的灯泡,还有组LED灯。强起线是强起那个灯?
五星工程师, 积分 1596, 距离下一级还需 904 积分
土木币1627
有强启功能的灯具一般是采用双灯口的灯具、如果是应急灯具的话强启线应该接在充电线上面而且强启线是不经过断路器控制的(从断路的上口引来---也可以单独加装一个熔断器作为短路保护)
&同意这个说法&
二星助理工程师, 积分 107, 距离下一级还需 43 积分
有强启功能的灯具一般是采用双灯口的灯具、如果是应急灯具的话强启线应该接在充电线上面而且强启线是不经过 ...
同意这个说法&&
一星工程师, 积分 642, 距离下一级还需 8 积分
施工图上面都是这样画的,但要把它看着功能图。各种消防应急灯的原理是有区别的,掌握一点自动控制技术
就很容易理解了