求电气保持如何看高压电气图纸开关图纸,谢谢

新手入门建筑电气,请教高压配电系统图中的识图及原理,感谢!!!_百度知道
提问者采纳
1、熔断器用来保护电压互感器,后面的接地是三个电压互感器的星点要接地。2、是带电显示器,灯和接地是一个整体元件;3、是指抽出式设备,单你这个图是只PT手车;4、同样是电压互感器,这个和框1的不同点是2个电压互感器;5、避雷器,当线路中有冲击电压可通过避雷器与大地接通释放;678就不用说了;9、是指接地开关,这个是后端停电检修时要和这个开关合上,安全,另外这个开关和67之间的断路器是连锁的;10、只要有这个三角形的地方表示从这一点是有出线的,就是外接线,
多谢细致的回答。另外想请教,这些元件是怎样的连接方式?比如从进线,10kv进线到隔离开关,中间是接一个分支到电容补偿(1)?从隔离开关到电流互感器是直接串联?从电流互感器到母线排,中间接分支框1,这个是怎么连接的方式?作用是什么?(2),同理,框4电压互感器下端是有出线端?不然作用是什么呢(3)?
新手入门,问题未免弱智,还请帮忙解答,感谢。
其实这和低压连接是一个道理,电压互感器并联,电流互感器串联,你这几个问题有点含糊,不明白你问什么。
提问者评价
多谢兄弟的解释~
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
1、电压互感器串熔断器主要是电压互感器短路的话短路电流比较大,所以要用熔断器。2、这是带电指示器3、这应该是触头,电压互感器小车可以拉出和推入。4、这是电压互感器。5、避雷器是限制过电压的。有个阈值,当母线电压超过该值,避雷器就由原来的高阻状态变为低阻状态,从而导走电流。6、7、也是触头,装在断路器小车上;8、同5;9、检修的时候为了保证安全会合上接地刀;10、三角形是电缆头的意思。
框1:三相五柱式电压互感器框2:电容补偿框3:抽头式分接开关框4:单相电压互感器框5:避雷器框6:断路器上抽头框7:断路器下抽头框8:避雷器框9:隔离开关框10:框11:电缆出线
建筑电气的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压开关柜施工图纸
资料大小:931 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 20:05:43
发布作者:土木ADB
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 3 积分)
此文件为高压开关柜图纸,其中包括小母线排列连接图,6KV 分段刀闸柜原理及接线图,6KV高压配置接线图,6KV线路保护原理图,6KV电容保护原理图等等,供各位参考。
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐下载文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:高压开关柜全套电气图
所有图纸1#计量柜AH031#受电隔离柜AH011#受电柜AH022#计量柜AH122#受电隔离柜AH142#受电柜AH13出线柜(AH04~AH06)出线柜(AH09~AH11)高压开关柜一次系统图隔离柜AH08母联柜AH07
ID文件名称文件格式文件大小(KB)操作
正在加载...请等待或重新刷新本页面!
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
下载地址 (所需点数:100沐风币)
图纸发布者
本人毕业三年有余,一直从事机械设计,擅长使用solidworks、cad等设计软件
作者热门图纸
作者其他图纸
当前分类本月下载排行求解电气图纸中这个是什么符号?(详细解答)谢谢!_百度知道
对于你所看到的图纸内容,你应当首先看看设计说明以及图例,那里会有你想要的答案,如果没有你也应当跟设计人员沟通一下,让他们给补上相关的图例。你所给的图看不太清楚,但一般图纸中Q都表示的是断路器或微断,第一个图应当是带漏电保护的断路器或者微断。看清楚下面的那个圆圈了么,表示的是电流互感器,应当将相线和零线同时穿在里面,当测得漏电电流后跳闸断路器。后面的应当也是带漏电保护的断路器了,最右侧的那个框可能是需要有短延时功能,Q1一般为进线开关,如图的进线开关应当有LSIG保护。当然了,一般的电气施工图不是这样表示的,你可以在网上搜索一下相关的内容,也可以看看文库里的这篇文章。希望对你有帮助。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
文名称:接触器英文名称:contactor 定义:能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。