主题:win7s7200帮助文件系统的编程软件如何与S7-200连接
本人安装好SP9后怎么也连接不上PLC。。通讯设置也能改变就是建立不起连接,上论坛几忝了也没发现有用的, 求大侠给个建议!! 你努力吗?这种收获你拥有过吗? |
回复:win7s7200帮助文件系统的编程软件如何与S7-200连接
SP9安装过程中是否出現错误你忽略过去了? |
回复:win7s7200帮助文件系统的编程软件如何与S7-200连接
连接不上,提示什么信息 |
回复:win7s7200帮助文件系统的编程软件如何与S7-200连接
请先拔出除与PLC连接以外的任何通讯电缆(可能存在PLC地址被占用的情况)然后再计算机(右击)-- 管理--设备管理器,中查看连接PLC的对应的接口比如COM3,然后在MicroWin中设置一下PC/PG接口确认应用程序访问点是设置正确的,比如 Micro/Win ---> PC/PPI cable(PPI),
然后设置属性确认波特率和CPU中系统块的设置一致,然后是在屬性中的本地连接标签下‘连接到’选择是计算机设备管理器中对应的接口(比如上面的COM3)。 |
回复:win7s7200帮助文件系统的编程软件如何与S7-200连接
把地址改掉默认是0,我改成3后通讯上了 |