烟感器,带地址的两根控制线,需要供电的加两跟24V电源线声光报警器,两根电源线至输出模块报警按钮,两根控制线至输入模块输入模块,两根线至消防主机控制线,两根线至24V电源(可选),两根线至被监视设备输出模块,两根线至消防主机控制线,两根线至24V电源,两根线至被控制设备消防联动泵,按钮两根线至消防泵控制器启动,两根线至泵房启动监视,泵房两根线至监视模块监视启泵状态,两根线至控制模块联动启泵
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
所有东西都穿信号线(通常设计为RVS-2*1.5)串联。
原理是烟感,声光,报警按钮,模块等都有一个编码通常(13位~15位,看厂家)比如:0,(编码由现场施工调试人员根据图纸编入)然后计算机按顺序发送信号到该回路上,相同编码的设备收到信号,就回复计算机一个型号,其中编码的某位表示(正常/火警)。然后计算机做出联动反应。
输入输出模块 ,还需要电源线(通常设计为BV-2.5)串联。
原理是模块在收到计算机火警信号后,需要对设备的中间继电器的线圈提供24V电源,使中间继电器开关动作,从而带动设备动作。
联动泵需要8根远程联动线(通常设计为KVV-8*1.5)点对点。
原理是,因为泵属于总要设备,在计算机故障的情况下,必需在消控中心能够手动启动泵。所以增加远程启动。8根分别是,2根启...
烟感接一组信号总线,手报按钮接信号总线和电话线,消火栓按钮接信号总线和启泵线、启泵回灯线,消防泵接两组硬接线(一启一停),再接一个双输入输出模块 ,
您可能关注的推广
声光报警器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统
咨询电话:6
产品列表推荐product list
CONTACT US
公司名称:深圳市汇安捷科技有限公司 公司网址:/ 联系人:解先生 电话:6
手机号码: 传真:6 邮箱: 地址:深圳市宝安区前进二路北区 邮编:518000
当前位置: > 新闻中心
惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统
&&&从当前的发展来看,监控行业的主要技术动力来自于it技术,随着网络和计算机&技术的发展,家庭安防产品也将出现新的变化。防盗报警以后的发展趋势不仅仅&是作为报警用,还可以开发出很多其他功能,例如紧急求助,医疗,家政,呼叫等,这就要求能超越现有的电话呼叫的功能,加上传输图片等更加丰富的信息。目前,在香港已经开展基于IP可视电话的远程家庭监控业务,相信随着技术的进步,各种功能更强大、保卫更安全、信息更随身的新型系统将会应运而生,为人们的日常生活带来便利,从而激发出更广阔的市场。&& 卫生部紧急通知二级以上医院设警务室。各地市区县应积极建立医疗系统的紧急联动报警系统,建立起医疗机构的紧急求助报警系统, 医疗系统应当建立警务室,警备室紧急报警系统要与公安或者辖区派出所相联。 一旦医院出现医闹事故或者其它危害医院安全及病人、医生等人身财产安全的,能够立即报警,且警情信息立即在警务室、派出所、公安接警系统屏幕上弹出相关警情信息。有条件的地区最好做视频联网报警一体化系统,为日后处理医闹事件,保留强有力的视频证据!
&&& 卫生部紧急通知二级以上医院设警务室。各地市区县应积极建立医疗系统的紧急联动报警系统,建立起医疗机构的视频联网报警系统, 医疗系统应当建立警务室,警备室联网报警系统要与公安或者辖区派出所相联。 一旦医院出现医闹事故或者其它危害医院安全及病人、医生等人身财产安全的,能够立即报警,且警情信息立即在警务室、派出所、公安接警系统屏幕上弹出相关警情信息。有条件的地区最好做视频联网报警一体化系统,为日后处理医闹事件,保留强有力的视频证据!  医院是履行救死扶伤责任,保障人民生命健康的重要场所,应该禁止任何单位和个人以任何理由、手段扰乱医疗机构的正常诊疗秩序,侵害患者合法权益,危害医务人员人身安全,损坏医疗机构财产的行为发生,但是它们却确在我们的生活中发生着。据相关统计我国5年增近七千起医闹事件,同时黑社会也参与其中从中谋暴利。
& & 最根本的方法还是通过深化医药卫生体制改革,那么从根本上来解决医患之间的矛盾。在医院烧纸钱、摆灵堂、摆花圈、违规停尸、聚众滋事等医闹行为将受到治安处罚甚至被究刑责。4月30日,卫生部、公安部联合发出《关于维护医疗机构秩序的通告》,明确警方将依据《治安管理处罚法》,对医闹、号贩等扰乱医院正常秩序的七种行为予以处罚,乃至追究刑责。...& ...
警方行动:在医院设立警务工作室&&&&记者昨天从北京市公安局获悉,4月18日,市公安局召开会议,部署医院警务工作室建设工作。在全市首批50家医院53个院区设立警务工作室,会同医院共同做好院内秩序维护和突发事件处置工作。那么,搭建医院联网报警系统都需要哪些设备呢?
这里居然有'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统',这个新闻我找了好久终于找到!感激ing
都在说'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统',但是又有什么用呢,改变不了什么!在现实面前,显得有点苍白
看了'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'真高兴,就应该这样,为咱们是太阳的儿女而高兴!
'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'!?这样的事情让我一个小老百姓真的很愤怒!
为什么会这样呢?'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统',这样真的太让人难过了,谁来安慰我一下呢!
这么无聊的东西,'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'这个就看看好了,别多想
'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'必须要支持!我不顶顶谁顶顶!赶紧抢楼!
'惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'没啥好看的,我就是路过的,我就是打打酱油的,今天眼镜都没戴,看不清楚啊,一切都是模糊滴
刚从搜索引擎看到这篇 '惠州烟感报警器厂家继电器烟感器的一体化系统'赶紧抢楼!生活多美好!
热门搜索:烟感,火灾报警器,独立烟感,联网感烟探测器,无线烟雾报警器,感烟探测器,烟雾探测器,独立式烟感报警器,一氧化碳报警器,JTY-GD-DG311烟感}

我要回帖

更多关于 烟感器安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信